锅炉减温管道从锅炉给水操作台处管道上接出,在至各减温器的支管上均配 备了减温调节阀,以便控制减温量。 每台机配一台高压除氧器,除氧器出力:150t/h,含氧量≤7... ---摘自《建设项目基本情况》
kieth
即此时的蒸汽和未汽化的饱和水具有了相 同的温度, 所以当未汽化的减温自混合管末端出 流到联箱内壁上时, 也不会对联箱造成大的热冲击, ! , $ 喷水减温装置 喷水装置的... ---摘自《新型喷水减温器的结构设计》
被控制998
风量主控的输出也增大,导致锅炉的相关风门也开大,直到最后达到新的平衡点,反之依然。 (二)其它调节系统 1、给水和减温调节系统 给水调节系统采用常规的串级三冲量... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
lqwzrs
喷嘴调节的优点是: A.低负荷时节流损失小,效率高;B.负荷变化时,高压部分蒸汽温度... A,开大高旁减温,降低旁路后温度;B。降低主蒸汽温度;C.降低再热汽压力,打开 ... ---摘自《第二节 中级工》
霜天盈月祭
主汽温度自动调节的主要任务是 保证过热器出口的汽温在允许范围内,以确保机组运行的安全性和经济性。 如果该温度过高,会使锅炉受热面及蒸汽管道金属材料的蠕变速度加快... ---摘自《试析火电厂锅炉主汽温度控制策略-电力论文发表》
牛牛小龙人
的安全阀用来保证锅炉的安全运行。常 常因为一个阀门的故障而影响系统或整 个机组的... 调节阀、压力调整阀和温度调节阀等。 www.PLCworld.cn 第一节 节流阀 节流阀的结构和... ---摘自《阀门培训交流》
牛牛小龙人
有功调节能力、无功调节能力、涉网保护及安全自动装置应满足电网安全稳定运行要求。 ... 流量包括减温,压力包括其他压损。 凝结水泵 10% 10% 风机类 引风机 20% 17% 送... ---摘自《ICS 03.120.99》
xiaoshou
表2燃烧器摆角对锅炉减温和金属温度的影响 试验工况 1 2 3 4 5 6 机组功率/MW 123 127 205 217 301 303 主汽压力/MPa 10.1 10.4 12.3 12.52 17.33 17.1 主汽温度/℃ 540 537 ... 中压力表、安全阀和水位表为三大附件,在锅炉的运行中, 它们起着极其重要的作用,... ---摘自《小型生物质发电试验装备设计*》
JZS133
温度、压力调节,高压加热器水位调节,除氧器温度调节,除氧器水位调节等。 4.循环流化床锅炉控制方案 4.1.循环流化床锅炉的燃烧特点:循环流化床锅炉燃烧系统是一个大滞... ---摘自《余热电站集散型控制系统应用》
无理的喜欢
循环流化床锅炉自动保护包括:炉膛监控(炉膛温度保护)、主燃料跳闸(所有送风机或引风机丧失,炉膛压力高,床温高或炉膛出口温度高,床温低或未着火)、炉膛及烟风管... ---摘自《鳢缠跏?》
没心没肺DR
额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、 热水锅炉锅炉房, 其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、 额定出口水压为 0.1~ 2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符... ---摘自锅炉房设计规范》
静看花开花落
1.1.7 热工自动调节装置(表7) 表7 1.1.8 保护装置规范(表8) 表8 1.2  设计燃料... 试验时的环境温度应在5℃以上,否则必须有 防冻措施。 2.3.4 当锅炉上水至各空气门... 2.5.2.3 上水前、后分别检查和记录锅炉的各部膨胀指示器数值。 2.5.2.4 当上水至点... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
于世美
减温温度215℃ 台2蒸发低压供汽减温减压装置 一次蒸汽压力0.98MPa、一次蒸汽温度270℃、二次蒸汽压力0.6±0.04MPa、二次蒸汽温度165±2.5℃、减温压力1.1MPa、减温... ---摘自《招标编号》
ddzhikoi
使得减温调节不能及时地对锅炉蒸汽温度调节,可能造成蒸汽受热面侧表 面产生水滴凝结,从而滴到减温器下部过热器与减温器的接头管孔上,使得受热面材质骤然收缩,产生较... 为了及时发现和消除隐患, 确保锅炉的安全运行, 现对锅炉常见的磨损缺陷进行分析, ... ---摘自《关于锅炉检验中若干问题的探讨》
会说话的鱼
调节减温调节给煤量 调节一次风量 调节返料量 调节排渣量 调节播煤风量 汽水控 制系统 燃烧控 制系统 循环流化床锅炉汽包水位给定 主汽温度给定 主汽压力给定 炉膛负压给定... 并控制 CFB 锅炉的正常运行;工程师站 可以监视锅炉运行,同时可根据需要设定不同的 ... ---摘自《循环流化床锅炉集散控制系统》
人间点评
额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7... 采用单机组配套的全自动燃油锅炉,应保持其燃烧自控的独立性,并按其要求配置 燃油管... ---摘自《第一章 总则》
旋风
主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温、送风和引风量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等。因此锅炉是一个多输入、多输出且...     作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻操作... ---摘自锅炉控制系统》
f19970615123fa
过热器温度调节系统 一、迟延与惯性 二、重要性 三、干扰因素 四、一级减温调节系统 五、导前微分自动调节系统 六、导前微分系统的参数整定 七、串级调节系统 八、串级调节... ---摘自《www.gongkong365.com》
紫甘兰
再热蒸汽温度调节以燃烧器摆角调节为主,如果燃烧器摆角不能满足调温要求时,可以用再热减温来辅助调节锅炉紧急停炉处理步骤? 9.2.3.1 汇报有关领导。 9.2.3.2 同时按... 机组旁路系统的主要功能是改善启动性能,解决锅炉的多余蒸汽的回收问题,保护再热器... ---摘自《值班员岗位试题》
山南水北
蒸汽温度调节阀A FR-03 高压泵出口阀 给水小旁路阀 减温流量 锅炉系统SDG-故障诊断的结果图 [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 苯胺工艺流程简图200m 以远P:0.07- ... ---摘自《蟮臼搏碹⒌建080703》