编辑: 飞鸟 话题热度:1218 2019-12-18
关键词: 锅炉改成,烧煤,改为烧,锅炉,锅炉改为,改成烧,改成,变更,成了,液化气,变成 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
   烧煤锅炉改成烧液化气,锅炉煤改气的实施方案

  基本原则和内容

  燃煤锅炉改造为燃气锅炉从根本上改变了锅炉的燃烧方式,同时对锅炉运行工况、锅炉房综合管理都带来巨大的变化。但特别需要注意的是燃料气体“天然气、煤制气、焦炉气等”都是易燃、易爆的有毒气体,如果处理不当会发生炉膛爆炸,燃气外溢甚至会引发火灾等。所以,对锅炉煤改气,以下几个方面应引起重视:

  1、锅炉改造必须遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全技术监察规程》及国家有关技术法规进行。锅炉改造方案应得到当地锅炉监管部门的认可。

  2、首先应认真检查锅炉承压受热面是否存在严重腐蚀、结垢、过热等情况,受压元件必须保持基本完好。其次应根据锅炉工作年限确定其改造使用价值。(可委托当地锅检部门)

  3、应认真检查锅炉炉墙、烟道系统、锅炉给水系统及锅炉送风、引风系统。以上各系统应保持基本完好。

  4、锅炉改造后应保持锅炉原技术参数不变“如工作压力、温度等”而且应保持或提高原锅炉的负荷及锅炉效率。

  5、锅炉改造后应符合国家环保各项技术指标的要求,彻底解决消烟除尘的问题。

  6、锅炉改造后应做到简单易行,安全可靠。力求花钱少见效快,充分体现锅炉煤改气的优越性。

  煤改气内容方法

  1、在燃煤锅炉改造为燃气锅炉的工作中,要根据不同的炉型确定不同的改造方案。

  2、燃煤锅炉改造的关键环节:

  (1)拆除原燃煤锅炉的出渣机、上煤斗、上煤机、链条炉排、变速箱等设备。

  (2)通过对炉膛的传热计算,确定炉膛的几何尺寸,炉膛火焰中心位置。重新浇注炉膛,炉膛浇注材料采用耐火混凝土,配比为:大骨料∶中骨料∶小骨料∶砂∶耐火水泥=4∶2∶1∶1∶2。为使锅炉后拱管避开火焰中心位置,对原后拱管在原有坡度的基础上抬高。

  (3)装设防爆门。

  (4)对锅炉本体进行1.5倍工作压力的水压试验。对于我热力厂SHL型双锅筒横置式锅炉及其它各种水管、水火管锅炉的改造方案,一般情况下应尽量不变动锅炉本体受压元件部分,只对炉拱、炉墙作局部的改造即可。

  在改造施工中不论哪一种炉型都应注意以下问题:

  (1)应保障烟气流动通畅,有良好的充满度且应避免出现死角和死区。

  (2)燃烧器应设置在炉膛中心高度位置,且有足够的燃烧空间和长度。火焰不应冲刷到受热面管壁上,以免造成气体不完全燃烧和管壁局部过热损坏。

  (3)由于天然气在炉膛中燃烧反应强烈、热强度高,对于裸露在炉膛内的锅筒底部应进行绝热处理,另外对于火管锅炉的管板入口处烟温应控制在≤6000C,以防止发生管板裂纹。

  (4)各种水管、水火管锅炉的炉墙基本用耐火砖砌筑,外加保温材料和护板。在“煤改气”时应注意炉墙的严密性,尽量减少原有的炉门、检查门等,可用耐火材料砌堵,防止喷出火焰伤人或向炉内漏入过多的冷空气,影响锅炉效率,对于必须保留的看火孔也应采用封闭式看火孔,通过耐热玻璃观察炉火。

  (5)燃煤锅炉的炉膛和燃气锅炉比,一般都比较大,有足够的燃烧空间,改造后可增加燃气量,不影响燃烧工况。如果用户要求明显提高锅炉出力,可以适当增加炉膛辐射受热面,同时清除原受热面内外侧的水垢和烟垢,这样在不增大锅炉体积的情况下提高锅炉出力是不成问题的。但必须在做好锅炉的热力计算、烟风阻力计算的同时还要做好强度计算。

  三、正确选择匹配的燃烧器目前可供使用的燃烧器的种类很多,没有统一的规定,如按空气供给形式可分为大气式燃烧器和扩散式燃烧器,还可分为自然引风式和鼓风式;如按燃料混合情况可分为预混式(前混式)和外混式(后混式);如按压力情况分为低压燃烧器(P<5000Pa)和高压燃烧器(5000 Pa≤p≤300000 Pa)。

  注意事项

  1、燃烧机理大部分可燃气体的组分是烃类和氢(及一氧化碳),燃烧过程基本是链式反应,在正常情况下是连续不断的枝化链式反应。

  需要的条件:

  一是足够的温度(如氢气着火温度是630℃,甲烷的着火温度是645℃);

  二是充分的空气混合;

  三是合适的燃烧空间。

  燃气的这种连续链式反应体现在火焰传播的速度上,而火焰的传播速度要靠可燃气体与空气的混合物的流动速度来维持,二者应当保持平衡(或维持在一定的范围内),这样才能使火焰燃烧稳定。

  燃烧器在工作时,混合气体(可燃气、空气)向炉膛内流动,而火焰向外传播。如果混合速度气流过大,着火区内可燃气体浓度下降,这样会影响引燃效果,使得后继气体不能着火,因此会发生脱火现象;反之,混合气体流速过小,传播的火焰会进入燃烧器内,又会发生回火现象。所以我们要结合燃气压力、锅炉背压阻力、送风压力、管道阻力等各方面情况,综合考虑选择适用的燃烧器。

  2、在选择进口燃烧器时应注意以下几个方面:

  (1)进口燃烧器对燃料的适应性“如压力波动范围及负荷调节范围”等要求比较严格,其主要由有整装型和分体型,整装型即在燃烧器体内装有鼓风机,实现一体化,燃烧器的功率一般在7000KW以下,而大于7000KW的燃烧器大多采用风机与燃烧器分离方式。对于整装型燃烧器,国外一般是为WNS型“卧式内燃”锅炉设计的。当用于燃煤锅炉改燃气锅炉时,由于炉型变化较大,炉体阻力差异亦很大,所以一定要注意煤炉本体及烟风道整体阻力与燃烧器匹配的问题,否则会影响燃烧器正常使用。

  (2)不能简单按照锅炉容量“如X/吨蒸发量“选择进口燃烧器。因为国外(如欧美、日本等国家)对锅炉蒸发量的概念规定为“212°F华氏温度的水蒸发为212°F的蒸汽量”。因为212°F就是摄氏100℃,所以上述蒸发量实际上就是大气压力下的蒸发量,所需要的热量相当此时的汽化潜热为2257KJ/KG。而我们国内蒸发量的概念是给水从20℃,蒸发量为饱和温度时的蒸汽量。以上述为例,同样1t/h的锅炉,国外锅炉供热量是我国锅炉供热量的83%左右。这样可以看出仅按锅炉容量选择进口燃烧器,将会出现出力不足的问题。所以选择进口燃烧器不仅要考虑燃烧器的每小时耗气量,还要考虑燃烧器效率和锅炉效率,留有一定的余度。

  (3)关于国产燃烧器的选择国产燃烧器的燃烧机理与进口燃烧器基本相同,经配用进口电磁阀组和自动检测装置后,其性能比进口燃烧器毫不逊色。从其负荷调节范围大、对燃料适应性广等方面比较,更适合我们的国情。

  爆燃与防爆

  锅炉煤改气危险的就是发生炉膛爆炸事故。爆炸的原因主要是由于炉膛或烟道内存有一定量的可燃气体与空气混合后达到其爆炸极限范围,被明火或锅炉本身的高温(受热的炉墙内壁发出的热量)引燃而发生爆炸。

  燃煤锅炉改造为燃气锅炉后应从以下几个方面防止炉膛爆炸事故的发生:

  (1)必须配有可靠的安全保护控制措施,如前介绍的各项联锁保护。

  (2)对于水管锅炉在炉膛出烟口位置(或正对炉膛中心位置.及烟道上设置防爆门。防爆门的作用是当炉膛或烟道内的混合气体发生爆燃时能自动打开,泄放一定的炉内压力,以保护炉墙不受严重破坏。防爆门有重力式和膜片式等。关于防爆门的开启压力和设置面积,目前没有统一标准:一般按每立方米炉膛烟道的容积设置0.02m2来考虑防爆门面积。

  当采用重力式防爆门时,对正压运行的锅炉其开启压力可按计算出的炉膛压力加1000pa(结果不小于2000Pa)设计门的重量。当锅炉负压运行时,可按炉压为2000Pa计算。当选用膜片式防爆门时,其材料可选0.2-0.3mm薄铝片或经划十字刻痕的薄镀锌铁板,其厚度为0.3-0.4mm,刻痕深度0.15-0.2mm,使用前应按设计压力做破裂试验,以防盲目安装后发生炉膛爆炸事故。膜片也可采用3-5mm厚的石板棉,但同样需做破裂试验。

  (3)必须严格制定和执行安全操作规程,特别是在每次点火启动时,一定要做到彻底吹扫工作,掌握好吹扫时间。吹扫时间必须是根据通风机的流量,计算出通风量为三倍炉膛、烟道容积所需要的时间再延时30秒以上。也就是说,必须保证在风门打开后,吹扫的风量容积大于或等于三倍炉膛和烟道的容积量,所需的时间再延持30秒以上。在锅炉运行中注意风—气比例调节,防止出现脱火、回火现象,保证气体完全燃烧。

  (4)当几台锅炉共用一个烟道时,每台锅炉都应设有烟道门,而且每台烟道门应设置限位开关。必须保证在锅炉启动前打开烟道门后,锅炉才能投入使用。防止因烟道门未打开,误操作造成通风不畅发生事故。同时,在燃气锅炉点火前,必须仔细吹扫炉膛和烟道,排除炉内可能积存的可燃气体。维持燃烧器前的燃气压力稳定。

  燃烧系统必须具有自动点火和熄火保护的功能。锅炉房内的燃气供应系统,及其相关的电气设备,也要采取相应的安全措施。比如,采用防爆电器,设置燃气泄漏报警切断装置等。
5天午托
台燃煤小锅炉实施拆除。 全年燃煤总量控制 在2323.4 万吨,压减燃煤 766.6 万吨。 2.散煤治理。先后出台了《聊城市煤炭清洁利用监督管理办 法》 《关于切实加强煤炭清洁利用... ---摘自《聊城市人民政府文件》
梦三石
和天然气替代散烧煤切实压减。定期开 展全县范围内燃煤锅炉普查和质量监 督,研究出台更严格的散烧锅炉准入标 准,实施污染排放惩罚措施。严格落实 《洛阳市加强燃煤散烧管... ---摘自《2017》
颜大大i2
锅炉点火系统油改气的运行分析[J]. 内蒙古科技与经济,2010(14):110-112. [4] 王水鱼,安鸽. 基于FPGA的汽车油改气电控系统的研究与设计[J]. 微型机与应用,2010(13):93-96. [5] ... ---摘自《阳极焙烧炉重油改天然气技术及应用》
枪械砖家
不少农民变成城里人, 盖 起了小楼房, 烧起了小锅炉, 一到冬天 像是顶了个“黑锅盖”,让人透不过气来。如今, 冬天能见到蓝天白云, 心情 特别好。 “特别是一见到这白白的... ---摘自《“煤改气”蓝天 “亚克西”》
wtshxd
1 建设项目基本情况 项目名称 锅炉煤改气项目 建设单位 北京三元种业科技股份有限公司滦平饲料分公司 法人代表 于奎军 联系人 李明洋 通讯地址 承德市滦平县大屯镇兴洲村 联系... ---摘自《建设项目基本情况》
鱼饵虫
物质锅炉时,肯定没想到还要自己去 解决燃料的问题。 结果不但解决了, 竟一发不可收拾,建成了国内利用农 林废弃物生产生物质颗粒燃料最大 的企业。 “ 生产原料是秸秆、树... ---摘自《胡建:从退休工人到董事长》
丶蓶一
业主表示将对柴油锅炉改成天然气锅炉。接下来我局执法人员将加强对该公司的日常监管... 产地堆放有废旧液化气罐,造成部分残余液化气渣泄露造成臭气扰民,已责令业主马上清... ---摘自《投诉汇总》
阿拉蕾
成都地区办公室JJ JR Xi'an J R Wuhan R 武汉地区办公室 J 武汉锅炉股份有限公司 J 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 上海电气阿尔斯通(武汉)变压器有限公司 J J 阿尔斯通... ---摘自《阿尔斯通集团 – 低碳技术领导者》
喜太狼911
这些烧煤的 工业锅炉规模小,又没有除尘、脱硫设备,加上无人监管,造成了巨大的浪费和环境问题。 陈博士认为在对能源的观念上,要从过去的过分重视数量向重视质量转变,... ---摘自《亚洲道路》
怪只怪这光太美
王子明告诉记者, 去年 村里完成了 “煤改气” , 大家取暖都烧上了天然气。 用天然气和烧煤一样暖 和, 但家里干净多了。 王子明家的房子有 100 多平方米, 每天做饭和取暖 花... ---摘自《中国新闻》
黑豆奇酷
附件2 广东省锅炉污染整治实施方案 (2015-2018) 编制说明 广东省环境保护厅 2015年8月一、方案编制背景 《广东省工业锅炉污染整治实施方案(2012-2015年)》(粤环[2012]... ---摘自《附件2》
雷昨昀
"该厂检查时正在生产,使用2吨燃油锅炉,燃料为柴油,未安装污染物处理设施,燃油锅炉未有环评变更手续。","燃油锅炉已拆除;针对未安装污染物处理设施,环保局对其... ---摘自《1-21批》
南门路口
"拆改分散燃 煤锅炉是我市治理污染洁城净天的重要 措施'为推进分散燃煤锅炉拆改顺利实施$ 近日$市政府办公厅印发+石家庄市分散燃 煤锅炉置换工作实施方案,' 根据+方案,$ ... ---摘自《年月日星期日》
LinDa_学友
把燃气锅炉改为燃生物质锅炉。但由于改造管理的缺失或滞后,锅炉改造后在安全、能效、环保、使用性等几个方面 都表现出不甚理想的结果,甚至存在严重的事故隐患,这应引起... ---摘自锅炉改燃成型生物质燃料现状与建议》
学冬欧巴么么哒
村民使用锅炉采暖的生活习惯; 与原民 用煤相比,试验焦炭的排烟中,SO2、 NOX 以及烟尘浓度均显著降低。 陈继光告诉记者, 依据对试烧煤样 的分析, 结合专家的意见, 参... ---摘自《控制散煤污染很关键》
XR30273052
推动燃煤锅炉改成为汉中市 大气污染治理的重点工作。但是, 由 于汉中属于经济欠发展地区, 部分企 业发展困难, 无法承担拆改费用。同时, 中央和陕西省驻汉中市的单位锅 ... ---摘自《地方新闻》
迷音桑
在自己楼东侧大概10多米有一个锅炉房,这个锅炉房是小区的供热站,之前是烧煤的,今年改成燃气了,市民表示11月15日开始供暖的时候,这个供热站烟筒就冒黑烟,自己咨... ---摘自《上报版》
棉鞋
将原有2台6吨煤锅炉改为生物质锅炉增加1台10吨水煤浆锅炉","2016年","5000","900","23.26001953125","19.15", "6","益阳","桃江新兴管件有限公司"... ---摘自锅炉淘汰明细》
ok2015
2套/2套 由烧煤改为烧天然气 9 蒸汽锅炉 0 1台 1台 新增的燃气锅炉 10 空气压缩机 2台/2台 11 冷却塔 3套/3套 12 电动葫芦 2台/2台 13 储罐 14个/14个14 叉车 2辆 待定 待定 表1-5 技... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ZCYTheFirst
考察就发现它已经把锅炉改成烧煤的, 而不是烧 天然气的, 科研力量转到了煤化工上。我觉得这样 很没道理, 因为四川和重庆的煤炭资源储量很小而 且质量很差, 而天然气储... ---摘自《中国区域经济发展新的格局与西部大开发》
2024年04月与烧煤锅炉改成烧液化气的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题