编辑: 645135144 话题热度:1121 2019-11-11
关键词: 供暖,回水温度,采暖,供热,锅炉出水,锅炉,出水,回水温,温度,回水,气温,供热锅炉,与回水,供暖锅炉,取暖锅炉,与回水温度,temperature 添加资源
资源与摘要 编辑
645135144
   采暖锅炉出水与回水温度

  采暖锅炉出水与回水温度差距不宜大于10℃,供水温度不大于60度,回水温度不大于50度

  采暖锅炉蒸汽管道、热水管道及各种用热设备都会向周围的空气散失热量,另外为了安全的目的,必须对输汽、水管道保温。

  热系数低、绝热性能好。导热系数λ<0.12千卡/米.时.℃

  管内介质达到最高温度时,性能仍较稳定,而且机械性能良好,一般抗压强度不低于3公斤/cm²。

  当热介质温度大于120℃时,保温材料不应含有有机物和可燃物。只有当介质温度在80℃以下时,保温材料内可含有有机物。4保温材料要求吸湿性小,对管壁无腐蚀,易于制造成型,便于安装。符合上述要求的保温材料有膨胀珍珠岩、碱玻璃纤维、泡沫塑料、石棉和矿渣棉等。

  保温层的厚度一般按以下原则确定:

  1、保证管道的热损失在规定值以下。

  2、保温层表面温度不超过55~60℃。

  3、保温层的经济厚度为应使保温层的费用及热损失折合为燃料费用之和最小。为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到最低必须的数值。

  热水供暖可以节约大量燃料20~40%,因为它没有凝结水和二次蒸发损失。

  其次,热水供暖管道散热损失小,蒸汽供暖管道漏汽损失较大。蒸汽热水锅炉需要连续和定期排污,而热水热水锅炉只需少量的定期排污。

  最后,热水供暖可根据室外环境温度的变化,灵活地对热水进行质量调节,达到既节约燃料又保证供热质量的要求。

  热水采暖的缺点是外部管网的投资比蒸汽供暖要大,尤其是供水和回水的温差较少时更为显著。热水采暖循环泵的容量大,消耗电能多,增加了运行费用。

  随着供热半径的扩大,提高供水温度是必然趋势。提高供回水温差可减少循环水量,降低管网费用,节省电能。

  但是大多数单位实际采用的供水温度多低于100℃,根据我国目前条件,应提高供水温度130℃系统的运行管理水平,有重点地推广150℃。

  将区域热水锅炉房的供回水温差提高到0~60℃是可能的。设计管网时,选用经济比压降,使热网费用最小。

  对于集中供热的干管,经济比压降值约为40~60pa,支管内的比压降为200~300pa。

  管内流速推荐1.5m/s,但不得低于0.67m/s,以免流速过低造成管道弯曲,引起过大的热应力。

没心没肺DR
出水/回水℃ 适应 燃料 耗煤量kg/hkg/h 锅炉 重量 Kg 锅炉 皮厚 mm 锅炉尺寸 mm 鞍子山乡朱营小学0.4吨方式常压锅炉 1 0.28 78 85/60 Ⅱ类 烟煤 ≤32 ≥4700 6 1250*1160*2000... ---摘自《庄河市教育局取暖锅炉采购项目》
元素吧里的召唤
供热出水回水在这里获得 热量, 供热系统显示, 电极锅炉 蓄热系统供水温度是75℃, 回 水温度是45℃, 供热面积30万 平方米。 而电极锅炉蓄热就是 电供热系统中的一种, ... ---摘自《助推绿色供暖
丑伊
使用单片机实现供暖锅炉温度控制,具有较高的实用价值和优越性等特点。采用低功耗数字温度传感器进行温度测控,可大大简化设计方案,系统性能也更稳定;采用光电测控水位... ---摘自《摘要》
人间点评
采暖通风.34 第四节 给水排水.35 第十四章 室外热力管道.36 第一节 供热介质及其参数.36 ... 额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7... ---摘自《第一章 总则》
元素吧里的召唤
常压锅炉, 功率 1000KW,供回水 90/70℃ 台12控制柜 功率 1000KW,触摸屏/PLC 控制 面23蓄热水箱 130m³常压蓄热 台14蓄热循环泵 Q=100m³/h,H=20m,N=11KW,转... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
迷音桑
燃气供热锅炉, 制造型式 C, 单采暖型冷凝燃气采暖热水炉 两用型冷凝燃气... (回水为 30 °C) –额定热输出时 °C 45 45 45 45 45 –达到热输出... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
戴静菡
锅炉排烟温度及供回水供热量、锅炉运行效率等。应 按照附录C进行经济运行指标的核算,按附录D进行能耗测评,锅炉平均热效率测算参见公式(1)。 5.1.2燃煤锅炉房的... 宜采用开启锅炉房供水与回水母管之间的旁 通调节阀门的措施。 5.5.6当燃气锅炉房设有... ---摘自供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
会说话的鱼
热效率相比传统燃气锅炉更高,锅炉最高热效率可达109%。 原有燃煤锅炉房及管网陈旧,急需更换(采暖回水60/40℃) 11.2MW热水锅炉供热系统 679 7 ---摘自《附件1《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本,节能...》
ACcyL
按表格中的出水温度回水,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
LinDa_学友
在华阳热电上 夼供热处,一级网出水温度达88 . 7℃, 居民家中的回水则 在37℃到38℃间不等。 为保障今冬供暖质量, 华阳 热电奇山站新上了两台65吨的热 水锅炉,取代了... ---摘自供暖首日,热企忙保障温度
阿拉蕾
采暖系统供回水 110/70℃,依托八钢现有区换热站。 (2) 采暖系统视具体情况采用上供上回或上供下回等方式,室内采暖管道一 般采用明管敷设。 (3) 为便于维护管理,散热器... ---摘自《国环评证甲字》
棉鞋
控制技术实现了对燃煤供热锅炉精确的温度控制和燃烧环境 的优化。 应用方案: 使用目前测控领域的新技术—虚拟仪器技术及 LabVIEW 软件开发平台的功能和 技术特点, 结合锅... ---摘自《应用领域:工业自动化》
xwl西瓜xym
读取锅炉的运行参数(如采暖出水温度采暖回水、控制目标)、安全控制参数(如机组负荷、烟气温度等)、运行控制(如出水温度再设定等)、锅炉状态显示(如启停等)... ---摘自《情况说明》
阿拉蕾
额定出水温度 130℃ 额定回水 70℃ 锅炉设计效率 89% 排烟温度 150℃ 燃烧方式 循环流化床 3.3.2 热源厂装机方案 根据本供热工程方案,灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期... ---摘自《第一章 总论》
枪械砖家
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径... 回水热供水不热? 6 层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户 2 个散热器不热... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
ddzhikoi
锅炉出水温度与暖气片的温度只差5-10摄氏度甚至更低,而且热的相当快(约半个小时左 右),暖气片底上下全热,在暖气片上基本不存在温差。 听说在本县(黑龙江青冈)... ---摘自《怜般?》
gracecats
采暖回水 13 冷水进水 14 燃气接口 15 热水出水 16 采暖供水 17 安全阀 18 板式换热器 19 泄水阀 20 水压传感器 21 内部旁通 22 电动三通阀 23 采暖供水温度传感器 24 采暖回水... ---摘自《Why Vaillant?》
ok2015
供暖系统供回水为 95℃/70℃,最高建筑物为七层,高度为 25 m。散热器 选用铸铁/60 翼型, 承受压力为 400 kPa(相当于 40 m H2O), 设锅炉房的地坪标高为±0.00 m,... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
hgtbkwd
锅炉出水温度可以低至 30℃,锅炉 回水没有底限,从而可以非常明显的提高锅炉的年度运行总效率,大幅度降低采暖运行费用。而钢 板锅炉所能承受的最低出水温度一般都... ---摘自《前田热能》
liubingb
采暖系统运行期间, 建筑物的耗热 量不仅与供热面积、 供热流量、 供水温度回水 有关, 更决定于室外温度等气象条件的影响, 这些条 件每时每刻都在变化。如前所述,... ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区供暖回水
发帖评论
发布一个新话题