编辑: 哎呦为公主坟 话题热度:554 2019-12-28
关键词: 燃气,补水,补水阀,配件,大宇燃气锅炉,阀配件,锅炉,燃气锅炉,boiler,附件,大宇 添加资源
资源与摘要 编辑
哎呦为公主坟
     大宇燃气锅炉补水阀配件

  大宇燃气锅炉的运行主要包含四部分:点火与启动,锅炉上水,点火与升压,供汽。

  一、点火与启动

  锅炉在升火前应进行全面检查,包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好,操作是否灵活。所有检查无异常后,锅炉方可上水升火。

  锅筒应上水至正常水位,先打开所有风、烟道挡板。开动送风机,对炉膛及烟道通风吹扫,吹扫时间不得少于0.5分钟,然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责,待调试合格后,方可与锅炉一起投入正常运行。

  二、锅炉上水

  锅炉用水应为软化水,水质应符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求。

  1)热水锅炉:

  热水锅炉进水过程中,应打开锅炉及管道最高点的排气阀,以排除锅筒及管道内的空气,直至排不出空气为止。热水锅炉投运时先开动循环泵,等供热系统中水形成循环后才能启炉,停炉时不得立即停泵,只有炉温降到50℃以下时才能停泵。

  2)蒸汽锅炉:

  蒸汽锅炉未进水前,必须关闭排污阀及主蒸汽阀,开启空气阀(或开启一只安全阀),让锅炉内空气排出,然后将已处理的软化水缓缓注入锅炉内,给水温度一般不超过40℃。当锅内水位升至水位表最低水位时,即关闭给水阀门,待锅内水位稳定,观察水位是否降低。

  三、点火与升压

  锅炉正常点火后,应缓慢升温,使炉墙和炉体的膨胀均匀,从冷炉点火升压至工作压力,一般控制在3~4小时。汽压升到0.06~0.1MPa时,应冲洗锅炉压力表及水位计,以保持其正常工作;当锅炉汽压升到0.15~0.2MPa时,关闭空气阀,并检查安全阀是否泄漏,如有泄漏应立即采取措施予以清除;当锅炉升压至0.2~0.25MPa时,对锅筒进行一次排污,排污时锅炉水位应在最高水位线处,排污后要检查排污阀是否关严,有无泄漏现象;当汽压升至0.3MPa时,要全面检查锅炉受压元件的紧固件,如人孔、手孔、检查孔和各个法兰的螺栓是否松动,并进行一次热拧紧;当锅炉汽压升到工作压力时,调整安全阀。

  锅炉升压过程中应经常打开顶部放气阀,以免积聚空气,减少锅炉氧腐蚀。

  如为蒸汽锅炉,升火后应随时注意锅内水位,因为加热后水位线会上升,如超过最高水位线时可进行排污。

  四、供汽(热)

  蒸汽锅炉:

  1、当锅炉汽压接近工作压力时,准备向外供汽。供汽前锅内水位不宜超过正常水位,供汽时锅炉燃烧稳定。

  2、供汽时应将主汽阀微微开启,让微量蒸汽进行暖管;同时将管道上的泄水阀开启,放出冷凝水;暖管时间根据管道长度、直径、蒸汽温度等情况决定,一般不少于10分钟;暖管时应注意管道的膨胀和管道支架的情况,如发现有不正常情况应停止暖管,并消除故障和缺陷;待管路已热,管路上冷凝水逐渐减少后,方可缓缓开足主汽阀。同时注意锅炉各部件是否有特殊响声,如有应立即检查,必要时停炉检查。
贾雷坪皮
燃气采暖 / 生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水由燃气采暖热水炉内的次级板式换热器提供,生活热水 功能与采暖功能自动切换,生活热水功能优先。VU 系列是 ... ---摘自《TURBO》
huangshuowei01
安装配件清单等) 6 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料(生产单... 6 冷却塔 1.补水阀、喷嘴工作正常; 2.风机运行平稳,无异常声响; 3.电机绝缘电阻和接... ---摘自附件1》
摇摆白勺白芍
桂林大宇客车有限公司 地址:广西桂林市平山工业区净瓶路10号 电话:0773-3605081(... 驾驶室配件、汽车附件… • 专用车箱、车架及其它车身部件…………… 4. 电器系列… ... ---摘自《一 、整车、改装车制造企业》
烂衣小孩
全阀、膨胀罐、补水组件、循环泵、压力开关、 温度开关、电子调节器等一系列元件构成。 这个示意图看起来较复杂,很多安装人员可能会 发表日期 : 2018-09-21 作者 : 菲哥 ... ---摘自《水水换热,互不干涉。》
gracecats
・膨胀水箱接口 ・补水阀接口 注意:此图仅为系统工作示意图,实际施工图纸可能不同。 供热回水管 膨胀罐 自动排气阀 燃气管 单向阀 循环水泵 安全组件 截止阀 除污器 信号线 自... ---摘自《Why Vaillant?》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
迷音桑
2台M701F4型燃机、2台300MW级燃气轮发电机、2台余热锅炉、1台供热蒸汽轮机和1台300MW级蒸汽轮发电机。 2. 交通运输 神华国华(北京)燃气热电有限公司所在地区的交通... ---摘自《神华国华(北京)燃气热电有限公司》
牛牛小龙人
如果此期间客户使 用其他公司配件燃气采暖热水炉进行更 换,则2年的免费保修期协议将自动终止。 关于保修期的其他描述请参阅相关保修文 件。 9.2 客户服务 ---摘自《使用说明》
bingyan8
主体产业园组团由于入区企业的不确定性,由自建燃气锅炉供热;沙河城镇集中居住区规划远期由邢台热电厂供热;其它组团用热由东北郊热电厂供热,与《邢台市城市总体规划》... ---摘自《邢台市嘉正汽车配件有限公司》
麒麟兔爷
附件 进口汽车零部件构成整车特征核定规则 第一章 总则第一条 为规范进口汽车零部件构成整车特征的核定工作,确保核定工作公开、公正、公平、透明,依据《汽车产业发展政策... ---摘自附件
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
王子梦丶
始昌热力公司现有两台65t/h燃煤锅炉,供热规模满足园区现阶段的需求。 燃气:规划区气源为天然气,规划在园区西南部设置一处CNG加气站,采用槽罐车运输,满足园区内生活... ---摘自《托克逊能化绿色建材厂》
yn灬不离不弃灬
采暖电真空热水锅炉 中标(成交)公告附件 1、主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求 主要中标标的名称 规格型号 数量 单价 服务要求 采暖电真空 热水锅炉 详见 ... ---摘自《采暖电真空热水锅炉 中标(成交)公告附件
yyy888555
锅炉停炉后, 打开补水阀, 给系统补满水。 调节压力控制器, 保证系统最高点的压力最低为 15psig。 打开所有排气阀,锅炉停止运行后,系统循环泵至少还要继续运行 30 分钟。... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
xwl西瓜xym
使用环境温度:0~55℃ 排水配件:未配置 产品规格 单冷机能部 水力发电 2L 交流电 1.5L 干电池 1.5L DLE124DH DLE124DE DLE124DK 单冷机能部+恒温阀=恒温机能部 水力发电... ---摘自《分体型自动感应水嘴》
Mckel0ve
"17","毛细管组、SV阀配件更换","适用RFC615KX4双压机型","套","1","999","999" "18","氮气保压+运费",,"瓶","9","222","1998" "... ---摘自配件(汇总)》
LinDa_学友
中国 Daewoo Gasboiler Co Ltd 大宇燃气锅炉(株)中国总部 W1-56A China 中国 DaIiang (Beijing) Radiant Floor Heating Technology Co Ltd 大良(北京)地暖科技有限公司 W ---摘自《Co Ltd》
棉鞋
气(燃气转换包为选配件) - 外形尺寸小巧(730 x 400 x 299mm) - 铜质主热交换器,外涂硅铝涂层,燃气调节阀配有2个安全电 磁阀和1个可外调的调节器,不锈钢燃烧器,电子... ---摘自《ZENA》
黑豆奇酷
然后需要打开燃气壁挂炉上的补水阀、在补水的过程中,我们需要观察排气阀,排水阀是否有水流出,如果有水流溢出,就表示采暖系统内的水已经满了,这时候就可以关闭排气阀... ---摘自燃气壁挂炉正确的补水方法:》
发帖评论
发布一个新话题