  第一、锅内水处理的加药方法介绍

  锅内水处理的加药方法有两种:一是间断加药,二是连续加药。小锅炉采用间断加药较  多,即每隔一段时间,例如每天或每班一次或数次,向锅水或给水中加药。连续加药是以一  定浓度的药液,连续地向锅水或给水中加药的方法。这种加药方法要求锅水中保持一定量的  药液浓度,使各项水质指标保持平稳,有效地起到防垢作用。

  药剂的配制,一般均采用经处理的补给水,将固体药剂或液体药剂配制成浓溶液,以磷  酸盐为例,浓度一般为5%~8%,可在化学车间配制。再将此浓溶液经机械过滤器过滤后,  送至药液贮存箱,并用补给水稀释至1%~5%,再用压力高、容量小的柱塞泵(泵出口压力应高于汽包压力),连续地将稀释后的药液送入汽包内,维持锅水浓度在指定范围内。对  于螯合剂EDTA药液的配制,凡与药液接触的管道、设备、阀门、加药泵等,均应采用不  锈钢或耐EDTA腐蚀的材料。



  第二、加药装置及系统介绍

  小锅炉的锅内加药,可采用在给水泵低压侧,利用高位药箱药液的重力作用,加到给水  泵人口侧低压管内,随给水进入锅炉;也可在给水泵出口与锅炉省煤器出口间连接一高匝加  药罐,采用在给水泵高压侧利用给水泵出口压力与省煤器出口压力差,将药液压入锅炉  内。补充药品时,将加药罐与系统隔离即可加入。

  对于中、高压锅炉,一般都采用高压加药泵向锅炉汽包内加药。加药系统及装置如 ​ 将固体药品加入,并用补给水溶解之,在溶解过程中,可用泵打循环,使其均匀溶解,配制成浓度为5%~8%的浓溶液。全部溶解后的溶液,用泵经过滤器过滤后,打入磷酸盐溶液贮存箱,并用补给水稀释至1%~5%的稀溶液。

  注入汽包内。汽包内的磷酸盐加药管是沿汽包长度方向铺设的,加药管在下降管附近,应远离排污管入口,以防排污时将新注入的药液排掉。加药管上,沿汽包长度开等距离小孔,使药液均匀加入汽包内。一般药液连续加入,故加药泵应有备用。二台相同压力的锅炉,可共用一台备用泵,即用三台泵,其中一台作备用。加药泵多采用柱塞泵,用调节泵活塞冲程来改变加药量。加药量应根据锅水中PO3-4分析化验数据来确定。磷酸盐加药自动控制装置可卖现加药控制自动化。该装置可按照要求,将锅水中PO3-4的浓度控制在所指定的范围内。

  当锅水水质变化,锅水PO3-4含量高于指定值上限时,加药泵自动停止加药;锅水PO3-4降至下限时,泵即启动,采用锅水磷酸根表测定的PO3-4含量来控制加药
飞翔的荷兰人
锅炉吹灰系统投入。 机组升负荷,洗硅,化学汽水品质的监督。 厂用电切换试验。 热控... 附属系统(补给水系统、化学水系统、循环水系统、循环水加药系统、开、闭式冷却水系... ---摘自《机组整套启动方案》
牛牛小龙人
生产期间废气处理系统能够做到 定期加药和稳定运行, 并配套安装废气自动在线监测设施与通化市环保局联网。经调阅2018年11月1日至12月4日废气在线监控数据显示, 废气经... ---摘自《Email:jlrbBS3BS@163.com 电》
JZS133
4、化学水处理系统:泵类安装15台,加氨机1台,氨瓶等。箱罐容器共计16台。管道600m,油漆防腐等。 5、循环水系统:水泵6台,加药装置一套,φ133~φ1018管道160m。 6、... ---摘自《第一章:工程概况》
huangshuowei01
张床位,对污水处理站进 行升级改造,锅炉进行煤改电升级改造。 (4) 本项目在现有院区... 地表水 项目排水系统实行“雨污分流、清污分流”,雨水、清水经雨水管网排入市 政雨... ---摘自《一、项目由来》
ddzhikoi
平阳县电镀园区气环境监控系统建设企业基本情况 序号 企业名称 一级塔 二级塔(套) 三级塔(套) VOC处理塔(套) 锅炉处理设备(套) 加药设备(套) 风机(台) 加药设备... ---摘自《平阳县》
NaluLee
5.2 竖向布置 4 5.3 建构筑物 4 6 职业病危害因素辨识 4 6.1 运煤系统 4 6.2 锅炉系统 4 6.3 除灰渣系统 5 6.4 汽机系统 5 6.5 供排水及水处理系统 5 6.6 电气系统 5 6.7 脱硫系统 5 6.8 ... ---摘自《ICS 13.100》
865397499
注汽系统:固定注汽站、活动注汽锅炉锅炉启运、锅炉搬迁等; 油气集输系统:集油管线、外输管线、油气接转站、联合站、污水处理站、原油库、油罐取样检尺、进出流程切换... ---摘自《ICS 75.020》
牛牛小龙人
负责医院蒸汽锅炉的运行值班、水质处理、设备保养、管道维护工作。负责聘请资质单位... 负责医院污水处理设备值班巡查、维修保养和药物投放工作。 10.负责医院员工饭堂厨房... ---摘自《中山市政府采购中心》
静看花开花落
单台水处理量≤200t/h 七 起重机械 1 84251900 提升机 滚筒直径≤5m 2 84253190 电动葫... 船用锅炉 蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa 3 84021200 废气锅炉 传热面积≤300㎡,工作压... ---摘自《附件:》
夸张的诗人
加药间应尽量设置在通风良好的地段。室内必须安置通风设备及 具有保障工作人员卫生安... 6 锅炉房、变电站、危险品库、汽车库(修理库、停车场) 、加油站、 消化池、储气罐... ---摘自《湖南省市政基础设施工程施工图设计文件》
棉鞋
火电厂污水处理 火电厂污水包括工业冷却水排水、化学水处理系统酸碱再生污水、过滤器反洗污水、锅炉清洗污水、输煤冲洗和除尘污水、含油污水、冷却塔排污污水等。由于工业... ---摘自《火电厂污水处理
霜天盈月祭
燃煤锅炉水处理设施等,其项目工程建设内容见表 3.1-1。 表3.1-1 项目工程组成一览表 工段 建设内容 一 系列 电解铝 建设规模为年产 40 万吨电解铝,其工艺生产系统的组成有... ---摘自《1 概述》
ACcyL
","绍兴水处理发展有限公司备用加药系统工程","公开招标(资格预审)","07-28-21","0",, ,"8","浙江华元工程咨询有限公司","绍兴水处理发展有限公司"... ---摘自《第一小组》
飞翔的荷兰人
MSBR四种系统工艺装配图及装配工艺要求,进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。 5.5项目五、水处理平台动力系统线路设计... ---摘自《竞争性谈判文件》
烂衣小孩
压力管道随锅炉一同办理使用登记;包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系... ②采用炉内加药处理时,应按规定定期投放。 10、每班应检查鼓、引风机、炉排等轴承... ---摘自《南通市特种设备》
思念那么浓
《化学工业循环冷却水系统设计规范》 (GB50648-2011) 《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》 (HG/T20524-2006) 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB... ---摘自《中华人民共和国》
匕趟臃39
水处理系统运行应当符合以下要求: (1)保证水处理设备及加药装置正常运行,能够连续向锅炉提供合格的补给水; (2)采用必要的检测手段监测水汽质量,能够及时发现和消... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
笨蛋爱傻瓜悦
水污染源在线监测系统验收技术规范 (试行) HJ/T 369 环境保护产品技术要求 水处理加药装置 HJ/T 2006 污水混凝与絮凝处理工程技术规范 HJ/T 2015 水污染治理工程技术导则 ... ---摘自《附件 1》
摇摆白勺白芍
促进膜技术在污水处理及其资源化方面的应用,制订本标准。 本标准规定了污水膜分离工艺单元的设计参数、系统安装与调试、工程验收、运行管理 以及预处理、后处理工艺的选... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
kr9梯
套240 水处理系统 / 套10 泵式加药装置 / 套10 排水系统 / 套10 2 控制系统 禽舍环境控制器 EI-6000 型套10 温度探头(模拟探头) / 套40 数字式温湿度探头 / 套10 差压计(指针式,... ---摘自《第一章 总论.》
元素吧里的召唤
式水管和卧式内燃锅炉的给水,可采用锅内加药水处理。 第7.2.7 条 采用锅内加药水处理时,应符合下列要求: 一、原水悬浮物含量不应大于 20mg/L; 二、原水总硬度不应大于 ... ---摘自《GB 50041-2008》
会说话的鱼
7冷冻水及冷却水的水处理每个月进行加药 六.服务质量承诺 如我公司能有幸与贵方合作... 电工、管道工、焊工、锅炉工等技术工数十人,为系统工程及设备维修、巡检、维护保养... ---摘自《XXX大学》
紫甘兰
布置纸板生产一体化生产线、锅炉(二期布置) 办公区 位于车间西部,设有总经理办公... 水。 废水经过污水处理池经过预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的... ---摘自《国环评证乙字》
黎文定
经污水处理设施处理后用于附 近农作物液体肥料,不外排,产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨气为主,采取完善的污染防治措施后,污... ---摘自《1、项目由来》
ok2015
锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,必须进行水压试验。 5.0.2 锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀应与锅炉本体一起进行水 压试验。安全阀应单独进行试验... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
黎文定
水处理系统因超负荷运 行,现场为满足处理指标,采用提高加药量的临时措施,改扩建后加药量将回归正 常设计水平,降低企业运行成本,提高了经济效益。 本项目属于社会区... ---摘自《陆梁油田污水及注水系统扩建整体工程》
雷昨昀
两台违规建设锅炉已拆除到位。","完成","整改措施落实到位。", "5","2-T... 2.烧结原料未苫盖,受料坑未安装集尘罩和布袋除尘器;3.烧结系统进气烟道密封不严,... ---摘自《1-21批》
于世美
氢氧化钙、净水剂、水处理药剂、反渗透药剂、洗涤产品加药系统分析设备、软化系统反渗透设备、阀门管件、消防器材、五金机电、电线电缆、电子产品、自动化控制设备、电器... ---摘自《住建局行政许可》
wtshxd
化学水处理系统排水、余热锅炉排水等对水环境的影响。 ② 锅炉给水泵、除盐水泵、风机等设备噪声对声环境的影响。 ③ 收尘灰对周边环境的影响。 ⑸ 环境影响评价的主要结论 ... ---摘自《建设项目基本情况》
施信荣
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB 18484 危险废物焚烧污染控... 水污染源在线监测系统安装技术规范 HJ/T354 水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T ... ---摘自《石化工业》
木头飞艇
(1)乙方提供本服务期内锅炉水处理技术服务,所需的药剂及自动投药设备费用均由乙方承担,投药设备的安装及维护费用同时也由乙方承担 (2)乙方在供暖季定期加药进行水... ---摘自锅炉水处理技术服务合同》
匕趟臃39
水汽取样、化学加药、废水污水处理、水网控 制系统等多个领域,未来几年计划继续扩大公司经营规模,拓展产品范围。 报告期内,公司的商业模式较上年度没有明显变化。 核心... ---摘自《力源环保》
笔墨随风
系统 化学部分包括锅炉补给水处理、给水及炉水加药处理等。水处理设备选2台全自动常温过滤除氧器,2台全自动钠离子交换器,2台除氧水泵,一个软化水箱,一个除氧水箱 化学... ---摘自《概述》
学冬欧巴么么哒
系统 本标准中所指系统包括辅机、监测计量仪表、水处理系统、控制系统等。 总则 锅炉的能效评定分为生产和使用两个阶段,其中生产阶段分为新产品设计、制造、安装、改造和... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
摇摆白勺白芍
锅炉 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 单元式热水设备 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 蓄热... 加药装置 - G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 除氧器 - G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 补水定压装置... ---摘自《DGJ》
摇摆白勺白芍
膜分离法污水处理系统设计.4 7 系统安装与调试.8 8 工程验收.9 9 运行管理.10 附录A(资料性附录)原水分析表.11 附录B(资料性附录)系统设计资料.12 附录C(资料性附录)膜... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
夸张的诗人
煤气锅炉采用低氮燃烧, 废气经 SNCR 法脱硝及双碱法脱硫后排放。煤气净化产生的剩余氨水回炉焚烧,其他生 产废水回用熄焦,生活污水由厂内 A/O-MBR 一体化污水处理系统... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
星野哀
人员进出锅炉房执行出入登记制度。 4.5.1.4 水处理设备及加药装置运行正常,水质符合要求。酸、碱贮存区内应设操作人员安全冲洗设 施。 4.5.2 维修设备 4.5.2.1 金属加工设备应... ---摘自《DB11》
qksr
经余水处理系统处理达标后排出的水。 4 污泥处理工艺流程 4.1 污泥处理工艺系统宜由污... 加药车间的运行要求 加药车间的运行宜符合下列规定: a) 在加药车间入口段、出口段... ---摘自《SZDB/Z》
丶蓶一
锅炉制造质量管理 资源条件 中国锅炉锅炉水处理协会 China Boiler and Boiler Water Treatment Association Tel:+86-010-59068800 Fax:+86-010-59068811 China Special ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
丑伊
6、S11,“水处理间设备安装平面图”消毒设备宜为单独房间,并应设独立的通风排风管道,且应保持房间清洁、干燥和良好的通风,图中与加药池等设备放在一起,工作环境潮湿... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
hgtbkwd
水处理器 1 5 纯水水箱 1 6 纯水补水泵 1 7 加药装置 1 8 除氧器 1 由用户选用 9 管路 1 套 由用户选用 10 仪表、阀门 各1套11 保温 1 由用户选用(不含管道) 12 安装 1 由用户选... ---摘自《BCEJS 系列》
戴静菡
大型发电机内冷却水质及系统技术要求 DL/T 805.1 火电厂汽水化学导则 第1部分:直流锅炉给水加氧处理 DL/T 805.4 火电厂汽水化学导则 第4部分:锅炉水处理 DL/T 889 电力基... ---摘自《目次》
星野哀
第二章锅炉附属、辅助设备安装工程 本章定额包括煤粉系统设备、风机、除尘器、排污扩容器、疏水扩容器、消音 器、暖风器等与锅炉有关的附属及辅助设备安装锅炉附属与辅... ---摘自《第二册《热力设备安装工程》》
旋风
直水管锅炉已不能满足要求。随着制造工艺和水处理技术的发展,出现了弯水管式锅... 设计和安装过程中,避免系统内部形成死角,造成积粉、积煤;安装防爆门,以免爆炸发... ---摘自锅炉控制系统
会说话的鱼
设备安装分公司 二OO四年五月二十一日 一、工程概况: (一)工程简介 1、工程名称:... 2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水... ---摘自《****乳品厂锅炉安装工程》
芳甲窍交
锅炉加药设备由计量泵、阀门、化 学药品储罐、搅拌器、仪表、管道、控制柜、平台扶梯、电缆及套管、桥架和其它装置 组成。 2.2.5 设计和使用条件 1) 锅炉系统 锅炉类型 ... ---摘自《第一章 投标邀请》
思念那么浓
全自动加药装置 加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制与一体的成套设备,它被广泛应用于电厂的原水、锅炉高压给水、循环冷却水、油田地面集输脱水处理系统,... ---摘自《全自动加药装置》
星野哀
工业锅炉水处理设施 industrial boilers water-treatment equipment 用于防止或减缓工业锅炉及水汽系统腐蚀和结垢, 防止汽水共腾, 调节水质、 水质监测的设备和装置。 3.2 预处理... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
牛牛小龙人
水温(℃) 104℃ 加药量 单套系统加药60L/h 用途 给余热锅炉加磷酸三钠,进行炉水处理 设备工作环境 加药房内 供水水质 脱盐水 控制模式 现场电控柜,手动控制 电压等级(伏... ---摘自锅炉给水加药装置技术附件》