编辑: 思念那么浓 | 2019-08-02 |
平均热负荷与最大热负荷:平均热负荷用于决定主热源规模.一般提供的热指标均为平均热指标,根据平均热指标计算的热负荷为平均热负荷,计算最大热负荷应运用平均负荷系数.热负荷预测结果的单位,为kW或MW.冷负荷可按采暖通风负荷的1.5倍考虑.冷热负荷不能同时考虑,计算最大负荷时应取较大值. 热源规划 热源种类与特点热电厂:供热量大、同时供电、系统投资多、供热对象多、要求有较稳定的负荷,一般作为城市主热源.区域锅炉房:供热量较大,系统布局和供热能力根据用户使用情况确定,一般作为城市内一定区域的主热源,也可作为热电厂供热系统的辅助热源. 热源规划 小型热源小型锅炉房和吸收式制冷机(以锅炉房供应蒸汽为原料)电动热泵太阳能和地热利用结合城市实际情况,分区域综合选择采暖供热方式和热源种类 大型热源布局规划 热源的布局热电厂布局:负荷中心,良好的供水条件、交通条件、排灰条件、出线条件,有防护地带.供热半径4――5公里.区域锅炉房布局:负荷中心,良好的交通条件和出线条件,有利的风向和凝结水回收条件.供热半径3――5公里. 大型热源布局规划 热源规模热电厂――在负荷要求的基础上考虑热化系数."以热定电"供暖平均负荷――供暖最大负荷――最大总负荷及供暖负荷与工业负荷之比――热化系数――热电厂供热能力和辅助热源供热能力区域锅炉房――按负荷要求考虑.供暖平均负荷――供暖最大负荷――最大总负荷――区域锅炉房供热能力 热网输配设施规划 热网一般组构方式热源――一级热网――换热设施和部分工业用户――二级热网――工业和民用用户一级热网的热媒一般为蒸汽(热电厂供过热蒸汽温度在200――250度,压力0.8-1.3MPa,一级热网的热水温度在130――150度),二级热网的热媒为蒸汽和热水(蒸汽温度小于190度,热水温度90度)热网设施热力站中继加压泵站冷暖站 热网规划 热网形制和适用状况区域式、统一式蒸汽、热水枝状、环状开式、闭式单管制、双管制和多管制 热网规划 供热管道的敷设方式架空敷设――高、中、低支架敷设地下敷设――有沟(通行、半通行、不通行)、无沟供热干管布局要求管路通过地区负荷集中管路可选择次干道少穿越道路进行供热管道管径估算蒸汽管回水管热水管冷水管 思考题 我的家乡(同济校内)是否存在热网?热源在哪里?向什么单位供热?热网采用何种敷设方式?我设计的小区(或大型建筑)是否需要进行供热?可以采用什么方式供热?如何在小区和建筑设计中考虑节能和太阳能的利用?