编辑: 过于眷恋 2019-10-26
2017年第三批安全生产失信联合惩戒 黑名单 单位及其人员名单 序号 , 单位名称 , 注册地址 , 统一社会信用代码 , 主要责任人 , 身份证号 , 失信行为简况 , 信息报送机关 , 纳入理由

1 , 河北亿能烟塔工程有限公司 , 河北省邯郸市成安工业园区 ,

911304247554877932 , 张运平王朝阳 , 张运平130403********1235王朝阳371002********4513 , 2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡,2人受伤.

经调查,7号冷却塔施工单位河北亿能公司存在以下主要问题:1.安全生产管理机制不健全.未按规定设置独立安全生产管理机构,安全管理人员数量不符合规定要求;

未建立安全生产 一岗双责 责任体系,未按规定组织召开公司安全生产委员会会议,对安全生产工作部署不足.公司及项目部技术管理、安全管理力量与发展规模不匹配,对施工现场的安全、质量管理重点把控不准确.2.对项目部管理不力.公司派驻的项目经理长期不在岗,安排无相应资质的人员实际负责项目施工组织.公司未要求项目部将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理,对项目部的施工进度管理缺失.对施工现场检查不深入,缺少技术、质量等方面内容,未发现施工现场拆模等关键工序管理失控和技术管理存有漏洞等问题.3.现场施工管理混乱.项目部指定社会自然人组织劳务作业队伍挂靠劳务公司,施工过程中更换劳务作业队伍后,未按规定履行相关手续.对劳务作业队伍以包代管,夜间作业时没有安排人员带班管理.安全教育培训不扎实,安全技术交底不认真,未组织全员交底,交底内容缺乏针对性.在施工现场违规安排垂直交叉作业,未督促整改劳务作业队伍习惯性违章、施工质量低等问题. , 国家安全监管总局监管二司 , 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故.

2 , 中南电力设计院有限公司 , 湖北省武汉市武昌区中南二路12号 ,

914200001775634079 , 关业林 , 420106********4039 , 2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡,2人受伤.经调查,工程总承包单位中南电力设计院存在以下主要问题:1.管理层安全生产意识薄弱,安全生产管理机制不健全.对安全生产工作不重视,未按规定设置独立安全生产管理机构和安全总监岗位,频繁调整安全生产工作分管负责人.作为以勘察设计为主业的企业,在经营业务延伸到工程总承包后,对工程总承包安全生产管理的重要性认识不足,安全生产管理机制不完善,安全生产考核制度有效性不强.2.对分包施工单位缺乏有效管控.履行总承包施工管理职责缺位,未按规定要求施工单位项目部将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理.对筒壁工程施工方案审查不严格,未发现筒壁工程施工方案中存在的重大缺陷.当地气温骤降后,未督促施工单位项目部及时采取相应的技术措施.组织安全检查不认真、不深入,未发现和制止施工单位项目部违规拆模和浇筑混凝土等不按施工技术标准施工的行为.3.项目现场管理制度流于形式.项目经理每月常驻施工现场时间不满足合同规定要求.项目部未按规定现场见证筒壁工程拆模作业,未对拆模作业进行验收,未严格执行施工现场混凝土浇筑申请的相关审核规定.未组织和督促相关单位合理评估7号冷却塔工期缩短的可行性、安全性并提出相应措施要求.对安全教育培训和应急演练工作不重视,项目部自成立至事故发生,未组织开展过项目全员安全生产应急演练.4.部分管理人员无证上岗,不履行岗位职责.公司及项目部部分人员未取得相应岗位资格证书,工程部、质量安健环部相关人员没有冷却塔施工管理相关工作经验,不具备满足岗位需要的业务能力,对相关业务要求不了解,对施工现场隐患整改情况不掌握. , 国家安全监管总局监管二司 , 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故. ,,

,,

,,

,,

3 , 上海斯耐迪工程咨询有限公司 , 中国(上海)自由贸易试验区 , 91310000630264182T , 赵有生 , 220204********2719 , 2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡,2人受伤.经调查,项目监理单位上海斯耐迪公司存在以下主要问题:1.对项目监理部监督管理不力.对项目监理部的人员配置不满足监理合同要求,项目监理部土建监理工程师数量不满足日常工作需要,部分新入职人员未进行监理工作业务岗前培训.公司在对项目监理部的检查工作中,未发现和纠正现场监理工作严重失职等问题.2.对拆模工序等风险控制点失管失控.项目监理部未按照规定细化相应监理措施,未提出监理人员要对拆模工序现场见证等要求.对施工单位制定的7号冷却塔施工方案审查不严格,未发现方案中缺少拆模工序管理措施的问题,未纠正施工单位不按施工技术标准施工、在拆模前不进行混凝土试块强度检测的违规行为.3.现场监理工作严重失职.项目监理部未针对施工进度调整加强现场监理工作,未督促施工单位采取有效措施强化现场安全管理.现场巡检不力,对垂直交叉作业问题未进行有效监督并督促整改,未按要求在浇筑混凝土时旁站,对施工单位项目经理长期不在岗的问题监理不到位.对土建监理工程师管理不严格,放任其在职责范围以外标段的《见证取样委托书》上签字,安排未经过岗前监理业务培训人员独立开展旁站及见证等监理工作. , 国家安全监管总局监管二司 , 存在严重违法违规行为,发生特别重大生产安全责任事故. ,,

,,

,,

,,

4 , 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 , 江西省丰城市石上村 , 91360981352080147F , 吴纪 , 362202********7611 , 2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡,2人受伤.经调查,法定建设单位丰城三期发电厂存在以下主要问题:1.未经论证压缩冷却塔工期.丰城三期发电厂要求工程总承包单位大幅度压缩7号冷却塔工期后,未按规定对工期调整的安全影响进行论证和评估.在其主导开展的 大干100天 活动中,针对7号冷却塔筒壁施工进度加快、施工人员大量增加等情况,未加强督促检查,未督促监理、总承包及施工单位采取相应措施.2.项目安全质量监督管理工作不力.对进场监理人员资格不符合监理合同要求的问题把关不严,未按合同规定每季度对现场监理人员进行评议.未在开工前对工程总承包单位进行安全技术交底,对施工方案审查把关不力,未发现施工方案缺少拆模工序管理措施的问题,未发现施工现场长时间垂直交叉作业的问题.对总承包单位和监理单位现场监督不力的问题失察.3.项目建设组织管理混乱.工程建设指挥部成员无明确分工,也未对有关部门和人员确定工作职责.总指挥全面负........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)