编辑: XR30273052 2019-09-28
来安县委党校新校区智能化系统集成采购及安装工程最高限价 ,,

,

一、综合布线系统 ,,

, 序号 , 项目名称 , 项目特征及工作内容 , 计量单位 ,,

, 一 , 工作区子系统 ,,

1 , 六类非屏蔽信息模块 , 性能符合六类标准中的规定,标准带宽达到要求的250MHz;

568A和568B彩色编码,方便线缆端接;

IDC可卡接22--26AWG规格导体;

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料;

接触针为磷青铜、整体50μ 镀金,180°免打线方式安;

最小插拔寿命1000次;

, 个

2 , 3米六类非屏蔽跳线 , 性能符合TIA/EIA568C六类非屏蔽标准的要求;

成品跳线测试严格按照TIA-568-C的规范,从而保证系统的传输的可靠性;

跳线为多种彩色,按其功能分多种颜色;

结构:采用中间十字隔离,所以具有优异的性能余量;

采用7*0.

2mm多股绞合线,插头使用完全线对管理,减少插头中的分绞现象采用自带延长柄方式,方便高密度插拔,一体成型原装跳线;

每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC11801所制定的元件标准 , 条

3 , 双孔面板 , 86英式内斜45度面板,采用双层面板结构;

材料:ABS;

防火级别:满足V94-0防火标准;

兼容屏蔽、非屏蔽模块,并可装入光纤模块,支持铜光兼容,可以实现光纤面板和网络面板的互换;

带防尘盖、合页式翻转标识;

, 个

4 , 单孔面板 , 86英式内斜45度面板,采用双层面板结构;

材料:ABS;

防火级别:满足V94-0防火标准;

兼容屏蔽、非屏蔽模块,并可装入光纤模块,支持铜光兼容,可以实现光纤面板和网络面板的互换;

带防尘盖、合页式翻转标识;

, 个

5 , 铜制弹启式地面插座 , 产品采用铜合金精密铸造,表面特殊抛光工艺加工而成,强度高,外形精?1-3位弹起式,外型尺寸符合国家标准;

?面板材质:铜,底盒材质:金属(铁);

, 个 二 , 水平子系统 ,,

1 , 六类非屏蔽双绞线 , 满足标准:ISO/IEC

11801、EN

50173、TIA/EIA-568-C.2-2009;

支持千兆以太网及向下兼容其它应用;

双绞线采用了十字隔离技术,使线缆在衰竭、近端串扰等性能得到很好的保证;

带宽:保证250MHz下测试符合最新六类国际标准;

线规:23AWG;

线芯:≥0.57mm;

, 箱 三 , 管理间子系统 ,,

1 , 3米六类非屏蔽RJ45跳线 , 性能符合TIA/EIA568C六类非屏蔽标准的要求;

成品跳线测试严格按照TIA-568-C的规范,从而保证系统的传输的可靠性;

跳线为多种彩色,按其功能分多种颜色;

结构:采用中间十字隔离,所以具有优异的性能余量;

采用7*0.2mm多股绞合线,插头使用完全线对管理,减少插头中的分绞现象采用自带延长柄方式,方便高密度插拔,一体成型原装跳线;

每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC11801所制定的元件标准 , 根

2 , 3米RJ11-RJ45跳线 , 符合标准:ISO/IEC11801:2008;

YD/T926.3-2009;

TIA/EIA-568-C.21对110-

110、110-RJ45鸭嘴跳线长度3米(选择)绝缘耐压:1000VAC绝缘电阻:500MΩ接续电阻:20mΩ簧片材料:磷青铜表面镀金卡接可重复次≥200次使用温度:-10℃~+60℃ , 根

3 , 24口六类非屏蔽配线架 , 性能符合TIA/EIA568C六类非屏蔽标准中的连接件的要求;

直接安装于19 机架;

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料;

模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装;

;

前面板接口带防尘盖设计,合页式标签标识窗,后背带理线固线装置,不需另配扎线带;

, 个

4 , 理线架 , 适用19 网络机柜安装金属组合式结构,带盖理线架材料:优质冷轧钢板1.0mm/1.2mm尺寸(L):495*55*881U管理环:24位颜色:黑色 , 个

5 , 100对110配线架 ,

19 机架式安装,配线缆管理器和色标;

采用阻燃塑料压制而成,每行可端接25对线缆,标配5对连接块、透明标签条;

可端接23-26线规的线缆;

含1U19 安装背板;

, 个

6 , 12口机架式光纤配线架(含LC耦合器) ,

19 机架式安装,配线缆管理器和色标;

采用阻燃塑料压制而成,每行可端接25对线缆,标配5对连接块、透明标签条;

可端接23-26线规的线缆;

含1U19 安装背板;

, 个

7 , 3米多模双芯LC-LC光纤跳线OM2 , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:OM24)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

6)回波损耗:≥50dB;

7)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

8)重复性:≥1000次;

9)工作温度:-20℃~+60℃;

10)光纤护套:LSZH;

11)长度:常规3米或用户定义 , 对

8 , 1米多模LC光纤尾纤OM2 , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:OM24)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

6)回波损耗:≥50dB;

7)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

8)重复性:≥1000次;

9)工作温度:-20℃~+60℃;

10)光纤护套:LSZH;

11)长度:常规3米或用户定义 , 根

9 , 墙柜(12U) , 产品尺寸:540*450*580容量12U机柜框架为焊接式结构前门无门框茶色钢化玻璃门,安装后前框架可整体开启,方便理线材料为优质SPCC冷轧钢板,其中角规厚度1.2L,其他主要部件厚度1.0L最大静态负载50KG颜色定义:、RAL9004黑色两块侧板可拆卸,壁挂方式安装表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 , 台

10 , 机柜(22U) , 产品尺寸:600*600*1200容量22U机柜框架为拼装式结构前门为带条形通风孔边框,5mm厚3C认证透明钢化玻璃门,后门为无孔钢板后门.材料为优质SPCC冷轧钢板,其中角规厚度2.0L,框架厚度1.2L600深厚度1.0mm角规深度方向可前后调整前门弹力锁,后门小圆锁静态负载≤1000KG前、后门最大开启角度>

180度防护等级:IP20颜色定义:RAL9004黑色两块侧板可拆卸,预留各种走线通道风扇单元从顶部安装,使用过程中拆卸维护方便机柜预留对地安装孔,吊装孔和接地柱,满足现场使用需求表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 , 台

11 , 机柜(42U) , 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂,上部、下部多处进线通道;

标配5mm安全钢化玻璃前门,全钢后门;

全部选用优质冷轧钢板制作;

厚度:框架1.2mm,方孔条2.0mm(机柜深度600mm为1.5mm),层板1.2mm,侧门1.2mm,烟灰色钢化玻璃厚度5mm一个6位10APDU,3块层板;

高度、宽度、深度可选;

多项配件可选可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看,机柜可整体拆卸;

高效坚固的并柜连接方式,可同时安装脚轮和支撑脚;

结构坚固,最大静载达800KG;

脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗,静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 , 台 四 , 垂直干线子系统 ,,

1 , 3类25对大对数线缆 , 符合ISO/IEC11801及ANSI/TIA/EIA-568-C标准三类标准中的规定;

电缆由25对相互绝缘的24AWG铜导体构成;

导线线规:24AWG;

最大传播延迟:536ns/100m@16MHz;

, 轴

2 , 室内6芯多模光缆 , 纤芯采用50/125umOM3;

外皮和紧套光纤之间有多股芳纶丝,增加了光纤的强度;

允许拉力:短期安装:600N,长期安装:200N;

允许弯曲半径:动态:20D;

静态:10D;

存储温度:-20℃~+60℃,运行温度:-20℃~+60℃;

符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减-5℃;

线对色序、最小护套厚度、最大成品外径及电气性能符合HYA电缆的执行标准YD/T?322―1996 , 轴 七 , 进线间子系统 ,,

1 , 100对110配线架 , 符合标准:ISO/IEC11801:2008;

YD/T926.3-2009;

TIA/EIA-568-B.2有标准19英寸110型机架型、有腿型及无腿型IDC材料:磷青铜塑料件:ABS塑料件颜色:象牙色金针:磷青铜导线压接次数:≥200次连接块:配合110型跳线架使用,有4对和5对两种形式的连接块4对连接块主要用于水平语音的配线,5对连接块主要用于干线语音的配线卡接导体线径:0.4mm~0.65mm工作温度:-10℃~+60℃ , 只

2 , 3米RJ11-RJ11跳线(110) , 符合标准:ISO/IEC11801:2008;

ANSI/TIA/EIA-568-C.3;

YD/T778-2006端口数量:24位端口类型:LC双工表面处理:静电喷塑安装方式:19″机架式安装材料:优质冷扎钢板表面颜色:黑色工作温度:-25℃~+60℃进出光纤方便灵活,有充裕的光纤盘存空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm环境条件:工作温度:-5℃~+40℃,贮存温度:-25℃~55℃相对湿度:≤85%(+30℃),大气压力:70~106kPa , 根

3 , 24口机架式光纤配线架(含LC耦合器) , 符合标准:ISO/IEC11801:2008;

ANSI/TIA/EIA-568-C.3;

YD/T778-2006端口数量:24位端口类型:ST表面处理:静电喷塑安装方式:19″机架式安装材料:优质冷扎钢板表面颜色:黑色工作温度:-25℃~+60℃进出光纤方便灵活,有充裕的光纤盘存空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm环境条件:工作温度:-5℃~+40℃,贮存温度:-25℃~55℃相对湿度:≤85%(+30℃),大气压力:70~106kPa , 只

4 , 24口机架式光纤配线架(含SC耦合器) , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:B1.3(9/125μm);

4)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

回波损耗:≥50dB;

6)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

7)重复性:≥1000次;

8)工作温度:-20℃~+60℃9)光纤护套:LSZH;

10)长度:常规3米或用户定义 , 只

5 , 3米单模双芯LC-LC光纤跳线OM2 , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:B1.3(9/125μm);

4)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

回波损耗:≥50dB;

6)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

7)重复性:≥1000次;

8)工作温度:-20℃~+60℃9)光纤护套:LSZH;

10)长度:常规3米或用户定义 , 对

6 , 3米单模双芯SC-LC光纤跳线OM2 , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:B1.3(9/125μm);

4)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

回波损耗:≥50dB;

6)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

7)重复性:≥1000次;

8)工作温度:-20℃~+60℃9)光纤护套:LSZH;

10)长度:常规3米或用户定义 , 对

7 , 1米单模LC光纤尾纤OM2 , 1)依据工业标准出厂前100%光学测试,确保可靠性;

2)各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制;

3)光纤规格:B1.3(9/125μm);

4)插入损耗(含重复性):≤0.2dB;

5)互换性:≤0.2dB;

回波损耗:≥50dB;

6)接头材料:氧化锆陶瓷插芯;

7)重复性:≥1000次;

8)工作温度:-20℃~+60℃9)光纤护套:LSZH;

10)长度:常规3米或用户定义 , 条

9 , 辅材 ,,

批 八 , 测试 ,,

1 , 光纤熔接 ,,

2 , 光纤链路测试 ,,

链路

3 , 双绞线缆链路测试 ,,

链路 合计 ,,

, ,,

, ,,

,

二、计算机网络系统 ,,

, 序号 , 项目名称 , 项目特征及工作内容 , 计量单位 ,,

, 一 , 出口设备 ,,

A , 路由器 ,,

1 , 主机箱 , 技术参数要求:1.要求设备采用全分布式IP转发处理架构、支持业务承载母板与接口子卡分离的设计,提高设备可扩展性,主控插槽≥2个,整机全尺寸业务载板插槽≥2个,业务板插槽≥8个;

2.支持交换容量≥35Tbps,支持包转发率≥6000Mpps;

3.支持GE、FE、POS、EI、CPOS、ATM等接口模块;

4.支持国密局SM1加密算法,可提供国密局SM1硬件加密模块;

5.支持并实配MPLS,MPLSVPN、IPSECVPN、GREVPN,支持静态路由、等价路由、策略路由;

支持RIPv1/v

2、BGPv

4、BGP4+等路由协议;

6.支持基于IPFIX国际标准网络流量报文统计功能,可以针对不同的流信息进行独立的数据统计;

7.设备内置状态防火墙、URL过滤、高性能ACL等多种安全特性;

8.支持高性能的IPSEC加解密板卡,单卡加/解密性能不低于3.2Gbps;

9.支持高性能的NAT功能,在启用策略路由、NAT,并且启用超过1000条ACL的情况下,业务端口仍然能够达到线速转发性能,吞吐率100%,NAT新建连接数不少于20万/秒,最大并发连接数不低于200万10.支持在开启IPFIX功能的流量采集的情况下,端口仍然能够实现数据的线速转发,吞吐率可达到100%;

11.支持DDOS攻击;

12.支持并配置双机虚拟化、便于集中管理、实现双机框的热备份和切换;

硬件配置要求:1.每台配置双引擎、满配交流电源;

2.每台配置千兆电口≥8个、千兆光口≥8个;

, 台

2 , 路由引擎 ,,

3 , 交流电源模块 ,,

4 , 8端口千兆以太网光电复用接口模块 ,,

个 B , 防火墙 ,,

1 , 万兆防火墙 , 技术参数要求:1.固化千兆电口数量≥2个,扩展槽位≥4个;

2.设备最大吞吐量≥29Gbps;

IPSECVPN吞吐量≥450Mbps,IPSECVPN最大隧道数≥10000个;

SSLVPN吞吐量≥950Mbps,SSLVPN最大并发用户数≥10000个;

IPS吞吐量≥800Mbps;

3.能够基于数据包的区域、地址、角色、VLAN、端口号、服务、域名等进行访问控制,并支持策略分组................