编辑: 645135144 2019-09-10
2011年全省建设工程质量安全及建筑市场监督执法检查情况汇总表 地区 , :长春 序号 , 项目名称 , 建设单位 , 总包单位 , 项目经理 , 监理单位 , 总监 , 检查情况 , 检查意见 , 检查时间 , 检查人员

1 , 团山街地块公共租赁住房项目4#楼 , 长春市城开集团 , 长春市柏巢建设有限责任公司 , 续海峰 , 吉林省建业建设监理有限公司 , 韩珂 , 未办理施工许可证;

施工现场塔吊未按规定要求进行检测,脚手架搭设、模板支撑系统不不符合规范要求;

缺少安全、技术保证资料,主筋位置偏移超出规范允许值.

, 通报批评、责令停工整改. ,

40378 , 解国风黄振丁忠臣李元森杜奎亮张贵东

2 , 绿园区廉租住房项目(宜居家园二期)16#楼 , 长春市绿园区住房保障和公用事业服务中心 , 吉林省第二建筑有限责任公司 , 赵锐利 , 吉林省建华工程项目管理有限公司 , 王士兴 , 未办理施工许可证;

屋面设计不合理;

施工图未经设计审查;

施工用电不符合安全规定;

商品混凝土没有出厂合格证;

进场材料未按规范验收、检验;

构造柱箍筋绑扎不符合工艺标准. , 通报批评、责令10日内整改. ,

40743 ,

3 , 长春万科柏翠园项目C-3号楼工程 , 长春嘉湖房地产开发有限公司 , 江苏宏景集团有限公司长春分公司 , 仇献革 , 长春市唯实工程项目管理有限公司 , 李长平 , 合同价格低于质量安全成本价;

缺少试桩和检桩报告;

施工单位现场人员与投标文件不符,部分人员未办理入吉备案手续;

监理资料由他人代签;

安全帽、密目网、施工用电不符合安全要求;

混凝土施工缝观感质量不符合规范要求;

楼板厚度和板负弯矩筋误差超过规范允许值;

卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边. , 通报批评、责令7日内整改;

建议造价审查. ,

40744 ,

4 , 新星宇.司法警官公寓C-3号楼 , 长春新星宇房地产开发有限责任公司 , 长春新星宇建筑安装有限责任公司 , 黄云锋 , 吉林省利达工程项目管理有限责任公司 , 邹积恩 , 施工现场使用塔吊未按规定检测,没有进行验收;

施工脚手架搭设不合格,防护设施不符合安全要求;

楼板厚度和板负弯矩筋误差超过规范允许值. , 通报批评、责令7日内整改;

塔吊检测合格方可使用. ,

40744 ,

5 , 中海.紫御华府8#楼 , 长春海悦房地产开发有限公司 , 大连金广建设集团有限公司 , 戚慧东 , 长春弘扬建设管理有限公司 , 王红伟 , 合同价格低于质量安全成本价;

缺少试桩和检桩报告,基础分部未验收;

施工单位现场人员与投标文件不符,部分人员未办理入吉备案手续;

没有试桩报告和检桩报告;

卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边.施工用电、密目网、 四口 防护不符合安全要求;

安全员无证上岗;

个别部位混凝土严重漏筋;

卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边. , 通报批评、责令7日内整改;

暂停施工单位投标资格;

建议造价审查,有关责任单位和人员依法处罚. ,

40745 , 解国风黄振丁忠臣李元森杜奎亮张贵东

6 , 兴隆.丽景城C区回迁楼二标段 , 长春经济技术开发区建设工程管理中心 , 长春建工集团有公司 , 毛永东 , 长春市建设监理公司 , 陈建新 , 塔吊使用前未检测 , 通报批评、责令停工整改. ,

40745 ,

7 , 恒盛豪庭.长春小区C区1期12#住宅 , 恒盛汇鑫(长春)置业有限公司 , 深圳中邦(集团)建设总承包公司 , 杨祖平 , 吉林建业建设监理公司 , 闫宇 , 施工单位现场人员与中标、备案人员不相符,项目经理、安全员不在现场;

监理人员数量与工程规模不适应;

施工用电、 四口 防护不符合安全要求;

脚手架搭设存在安全隐患;

混凝土横向施工缝存在严重质量缺陷,主体结构线寸误差超过规范允许值;

商品混凝土无进场合格证. , 通报批评、责令停工;

责成长春市建委进行结构安全性检测,停止施工单位在吉投标,有关责任单位和人员依法处罚. ,

40746 ,

8 , 长春君子兰花卉交易中心一期二组团(宜家观澜)9#楼 , 长春市英俊房地产开发有限公司 , 长春市建设股份有限公司 , 孙守华 , 吉林省中毫建筑工程服务有限公司 , 田春燕 , 内业资料不符合省资料标准要求;

监理总监不在现场;

施工用电、密目网、 四口 防护不符合安全要求;

安全员没做到持证上岗;

混凝土施工缝观感质量不符合规范要求. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40744 ,

9 , 吉林大学中日联谊医院医技楼工程 , 吉林大学中日联谊医院 , 中国建筑第八工程局有限公司 , 张令合 , 吉林省新都工程建设监理有限责任公司 , 单学范 , 施工现场管理较好.基础施工技术资料、部分施工材料进场验收手续不完备;

安全员人数与工程规模不适应;

监理人员没经安全培训上岗;

混凝土同条件试块留置数量不符合规范规定. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40745 ,

10 , 兴隆.丽景城C区回迁楼二标段 , 长春经济技术开发区建设工程管理中心 , 长春建工集团有公司 , 毛永东 , 长春市建设监理公司 , 孙守华 , 施工内业资料不符合省资料标准要求;

监理规划、细则与工程实际不符;

施工用电、 四口 防护不符合安全要求;

塔吊无检测报告;

安全员没做到持证上岗;

混凝土施工缝观感质量不符合规范要求;

进场材料未按规范验收、检验. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40745 , 解国风黄振丁忠臣李元森杜奎亮张贵东

11 , 长东北科技商务中心南办公楼工程 , 吉林省盛世房地产开发有限公司 , 吉林省第二建筑有限责任公司(鸿洋分公司) , 尹维东 , 吉林东勘建设监理有限公司 , 王文俊 , 施工、监理单位未签订合同;

安全业资料不符合省资料标准要求;

总监资格、监理人员数量与安全员人数与工程规模不适应;

现场施工用电、模板支撑不符合安全要求;

缺少桩静载试验报告和基础验收资料. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40745 ,

12 , 高新天旺名都小区8#楼工程 , 吉林省天旺房地产开发有限公司 , 长春市东都建筑有限责任公司 , 孙庆臣 , 吉林省新都工程建设监理有限责任公司 , 苏建华 , 内业资料不符合省资料标准要求;

监理规划、细则无针对性;

没有进行基础分部验收;

技术资料、安全人员、特种作业人员无证上岗;

塔吊使用前未进行检测;

密目网、 四口 防护不符合安全要求;

混凝土施工逢个别处密实度不符合规范要求,板受力筋间距误差超过规范允许值. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40746 ,

13 , 中铁.国际花园52# , 长春中铁房地产开发有限公司 , 中铁十二局建设安公司 , 陈坚强 , 吉林省新都工程建设监理有限责任公司 , 卜云楼 , 总监不在现场,监理人员数量与工程规模不适应;

没进行基础分部工程验收;

商品混凝土无进场合格证;

未执行省安全内业标准及安全教育规定;

个别安全员无证上岗;

施工用电、密目网、 四口 防护不符合安全要求;

安全员无证上岗;

楼板厚度误差超过规范允许值. , 通报批评、责令立即整改. ,

40746 ,

14 , 力旺.格林春天四期49#楼工程 , 长春建源置业有限公司 , 吉林省鑫安高新建筑有限公司 , 邢海光 , 长春弘扬建设管理有限公司 , 王红伟 , 总监不在现场;

施工用电不符合安全要求;

未执行省安全内业标准. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40746 , 解国风黄振丁忠臣李元森杜奎亮张贵东

15 , 农安宝华骨科医院商住楼工程 , 吉林省东立房地产开发公司 , 吉林新龙建筑工程有限公司 , 吴影 , 长春市建设监理中心 , 张丽 , 未办理施工许可;

施工、监理未依法招投标;

现场施工用电、脚手架架设、密目网不符合安全要求;

塔吊未检测. , 通报批评、责令停工整改. ,

40747 ,

15 , 农安县世纪华城1号楼工程 , 吉林省新龙房地产开发有限公司 , 吉林省新龙建筑工程有限公司 , 康小龙 , 长春市忠诚建设监理有限公司 , 崔作刚 , 内业资料不符合省资料标准要求;

项目经理不清楚工程进度,由清包人员组织施工;

现场无安全员、特种作业人员不配套;

现场施工用电、脚手架架设、密目网、安全帽不符合安全要求;

塔吊未检测;

砌体拉结筋锚固不合格;

卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边;

现场仍在使用红砖. , 通报批评、安全问题立即整改,其它问题限7日内整改. ,

40747 ,

17 , 嘉鹏水岸二期5#楼工程 , 吉林省嘉鹏房地产开发有限公司 , 九台市建筑工程有限公司 , 陈显峰 , 九台市建设工程咨询有限公司 , 张国际 , 未进行公开招标;

施工单位项目管理人员数量与工程规模不适应,安全员人证不符;

施工技术资料不符合省标准要求;

未执行见证制度;

监理单位总监未认真履行职责,没配备专职安全监理人员;

施工机械使用前未进行检测、没有备案证;

电梯井及临边安全防护、脚手架架设、施工用电存在安全隐患;

混凝土工程、砌体存在质量缺陷,卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边. , 通报批评、责令停工整改,有关责任单位和人员依法处罚. ,

40748 ,

18 , 天成.阳光新城住宅小区10#楼工程 , 九台天成房地产开发有限公司 , 九台佳兴住宅建筑有限公司 , 徐亮 , 九台市建设工程咨询有限公司 , 金龙 , 施工资料、监理资料与工程实际不符;

施工单位安全员证件不符合要求;

监理人员数量与工程规模不适应,无专职安全监理人员;

未执行省安全内业标准现场施工用电、脚手架架设、密目网不符合安全要求;

混凝土感观资质差,施工线寸误差大,砌体组砌方式错误,卫生间墙体底部未按强条做混凝土翻边. , 通报批评、责令7日内整改. ,

40748 ,

19 , 朗廷.1865二期工程B-1栋 , 长春金逸房地产开发有限责任公司 , 长春建工集团有公司 , 刘义民 , 吉林省中毫建筑工程服务有限公司 , 姜洪达 , 无专职安全监理人员;

未执行省安全内业标准;

现场无塔吊检测报告;

施工用电、 四口 防护不符合安全要求;

支模方案未经论证;

商品混凝土无进场合格证. , 通报批评、责令立即停工整改 ,

40749 , 解国风黄振丁忠臣李元森杜奎亮张贵东

20 , 迅驰.净月大学城12#楼 , 吉林迅驰房地产开发有限责任公司 , 长春建工集团吉泽建设有公司 , 王金富 , 吉林省利达工程项目管理有限责任公司 , 宋春雨 , 无专职安全监理人员;

未执行省安全内业标准;

商品混凝土无进场合格证;

试桩报告无设计、勘察单位签字;

试块留置数量不符合规范强条规定;

现场无塔吊检测报告;

施工用电、密目网、脚手架架设、临边和电梯井防护不符合安全要求;

支模方案未经论证;

混........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题