编辑: 南门路口 2013-10-30
长春地区检查情况汇总 ,,

,,

,,

序号 , 机构名称 , 机构资质 , 执法建议书 , 整改通知书 , 检查得分 , 处罚决定 CC-1 , 吉林省宏盛工程检测有限公司 , 建筑工程材料检测建设工程结构检测建设工程钢结构检测建设工程地基基础检测建筑节能检测 ,

1、钢筋弯曲试验不满足GB/T232要求.

2、未配备-40℃低温设备.

3、管件坠落试验环境不满足GB/T8801标准要求. , 1资质证书附表中多个标准未进行更新.2不合格检测项目通报程序不符合要求.3委托书表式和内容未按DB22/T438-2013进行调整和完善.4注册岩土工程师证件未存档.5地基基础检测报告三级签字为扫描件.6检测合同内容填写不完整. ,

70 , 违反《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》第五十二条规定,依据相关规定,责令停业整改三个月.取消管件坠落试验参数,取消涉及D4低温箱试验相关的参数 CC-2 , 吉林省星旗工程试验检测有限公司 , 建筑工程材料检测市政(道路)工程材料检测 ,,

1资质证书附表中多个标准未进行更新.2不合格检测项目通报程序不符合要求.3水泥室温湿度记录无人员签字.4多功能电动击实仪三色标识过期.5混凝土配合比试验搅拌机无排污措施. ,

83 , CC-3 , 长春市恒瑞建材检测有限公司 , 建筑工程材料检测建筑节能检测 ,,

1资质证书附表中多个标准未进行更新.2质量手册无发放编号.3设备使用记录未存入设备档案,无设备维护保养记录.4水泥胶砂振实后基础不符合标准要求.5轻集料混凝土小型砌块委托代表数量未按GB50203规定执行.6砂浆抗压试验机未进行恒应力改造. ,

81 , CC-4 , 吉林省亚元工程检测有限公司 , 建筑工程材料检测 ,

1、钢筋最大力总伸长率计算程序不正确.

2、钢筋试验报告只给出一个试件的最大力总伸长率,另一个未给出(00160).

3、未按照GB/T2542-2012配备烧结砖成型设备. , 1部分检测委托书未填写检测依据.2无内审规划,质量检测计划.3设备使用记录未存入设备档案.4力学设备未进行恒应力改造.5不合格检测项目通报程序不符合要求. ,

71 , 违反《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》第五十二条规定,依据相关规定,责令停业整改三个月.取消烧结砖抗压强度参数. CC-5 , 长春吉宇建筑材料试验有限责任公司 , 建筑工程材料检测建筑节能检测 ,,

1WDW-10KN电子万能试验机无三色标识.2节能检测室窗未封堵. ,

90 , CC-6 , 长春吉源建筑工程质量检测有限责任公司 , 建筑工程材料检测 ,,

1质量手册无发放编号.2型号为JJ-5型水泥胶砂搅拌机校准证书未存入设备档案.3部分委托书未对检测项目进行确认. ,

91 , CC-7 , 长春建工建筑工程质量检测有限公司 , 建筑工程材料检测 ,

1、设备三色标识过期,不能提供出仪器设备检定校准证书.

2、有职称人员数量不足,持证上岗人员数量不足.

3、质量负责人无职称证.

4、钢筋弯曲试验不满足GB/T232要求.

5、抽查多份检测记录均未履行技术审核手续.

6、检测数据不能实时上传到监督部门. , 1资质证书附表中多个标准未进行更新.2委托书表式和内容未按DB22/T438-2013进行调整和完善.3不能提供人员培训计划、设备检定校准计划、质量控制计划.4设备维保和使用记录未存入设备档案.5药品保管不符合程序规定. ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题