编辑: ACcyL 2019-11-14
珠供电市〔2015〕11号附件 , ,,

珠海市2015年有序用电方案 ,,

,,

,

42095 ,,

一、编制目的 ,,

为落实科学发展观,加强电力需求侧管理,确保珠澳电网安全稳定运行,保障社会用电秩序,规范我市有序用电管理,根据国家发展改革委《有序用电管理办法》(发改运行〔2011〕832号)要求,结合我市当前电力供应情况,制定此有序用电方案.

,,

二、方案制定原则 ,,

(一)错峰对象 ,,

错峰对象是指除了《办法》中明确优先保障的部门、单位(居民、农业生产、党政机关、部队、机场、铁路、码头、医院、广播、电视、电信、交通、学校、金融系统等重要部门、单位用电)和重点工程外全市所有用电客户(此方案中企业名单按供电部门计费号公布为准) ,,

本方案按照定用户、定负荷、定线路 三定原则 进行平衡编排. ,,

本方案中对以下用电负荷进行重点限制: ,,

1.违规建成或在建项目;

,,

2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;

,,

3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业;

,,

4.景观照明、亮化工程;

,,

5.其他高耗能、高排放企业. ,,

本方案中,优保企业(见备注栏)执行 N-1 (N=一般企业错峰天数)错峰方式. ,,

(二)错峰周期及预告方式 ,,

参与错峰客户以 周 为时间周期,平衡分布在每周某一天,此错峰日即为错峰 基准日 ,每年由供电部门进行公告(或书面)告知;

供电部门根据当时电力供需平衡预测情况,每月底通过短信预告客户次月执行 开六停一 、 开五停二 或 开四停三 (错峰客户在 基准日 的基础上顺延一天或两天)错峰方案;

每周五前通过短信预告下周电力平衡情况,每日下午通过短信通知客户次日错峰预警信号,请客户严格按照本方案及通知做好具体的生产安排.如电力供应缺口较小,供电部门将在各区之间轮流错峰,尽可能公平地满足客户用电需求. ,,

三、错峰预警信息 ,,

(一)绿色信号:表示可正常用电;

在错峰日当天接到绿色信号时,表示错峰用电解除. ,,

(二)黄色信号:表示电力供应较为紧张,错峰客户在错峰日必须严格执行错峰轮休,按规定保留保安保温负荷,做好紧急限电准备. ,,

(三)红色信号:表示电力供应十分紧张,随时可能紧急中止供电,立即采取紧急应对措施. ,,

四、错峰执行原则与指引 ,,

(一)本方案在珠海市出现电力负荷缺口时执行,所有错峰客户必须按供电部门的错峰通知和预警信号自觉执行负荷控制措施.供电部门按照 先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸 的原则执行,对于不自觉错峰或拒不配合执行的客户第一次给予警告,第二次给予连续48小时强制停电的处罚,第三次给予连续72小时强制停电的处罚.原则上,存在保安保温负荷(保安保温负荷是指停电后将危及人身安全、重大安全事故或造成主要设备损毁(如熔炉等)的用电设备容量)的用电企业按供电部门核定核准容量用电. ,,

(二)错峰客户首先在本方案企业名单中查找本单位所在组别,并查看备注栏中是否标注为优保企业或高耗能企业,如没有标注,则为一般企业,再到《方案指引图》中查看错峰基准日,结合每月供电部门通知错峰应对方案是执行 开六停一 、 开五停二 或 开四停三 而得出本月本单位错峰日,再根据每天供电部门发布的次日错峰预警信息,安排次日用电和生产. ,,

五、本方案结合《关于印发珠海市加快电网工程建设激励考核办法的通知》(珠府〔2009〕82号)执行 ,,

(一)每一年上半年和下半年分别作为一个考核周期;

,,

(二)各区(功能区)当前错峰负荷=本区供电量比重*全市电力缺额*[1+K(1-本区上期电网工程完成率)];

其中,K为调节系数,优良、合格、不合格等级的调节系数分别为

1、

2、3. ,,

(三)需要错峰时,按完成率从低往高开始执行,直到电网电力平衡为止,如果两个或多个区(行政区、功能区)的完成率一样时,则按供电量比重分配错峰负荷.如果全部的区(行政区、功能区)的电网工程完成情况都是优良的,则全部按供电量比重分配错峰负荷. ,,

(四)按上期考核结果每月修订各区(功能区)错峰量. 珠海市2015年有序用电方案指引图 客户类别 , 负荷缺口 , 应对方案 ,,

星期一 , 星期二 , 星期三 , 星期四 , 星期五 , 星期六 , 星期日 一般企业 , 电力负荷缺口10万千瓦以内 , 开六停一 , 在基准日执行1天错峰轮休 , A组 , B组 , C组 , D组 , E组 , F组 , G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) , 62.5700390625 , 51.8300390625 , 37.84 , 28.42001953125 , 41.0700390625 , 12.780009765625 , 28.25 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) , 40.07001953125 , 53.1900390625 , 66.75 , 86.920078125 , 62.8000390625 , 53.6800390625 , 31.46001953125 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) , 27.96001953125 , 48.1700390625 , 55.8500390625 , 46.7200390625 , 30.89001953125 , 39.01001953125 , 43.6100390625 ,,

, 错峰负荷(MW) , 130.6 , 153.19 , 160.44 , 162.06 , 134.76 , 105.47 , 103.32 , 电力负荷缺口10-20万千瓦 , 开五停二 , 从基准日起执行连续2天错峰轮休 , G组+A组 , A组+B组 , B组+C组 , C组+D组 , D组+E组 , E组+F组 , F组+G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) , 90.82 , 114.4 , 89.67 , 66.26 , 69.49 , 53.85 , 41.03 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) , 71.53 , 93.26 , 119.94 , 153.67 , 149.72 , 116.48 , 85.14 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) , 71.57 , 76.13 , 104.02 , 102.57 , 77.61 , 69.9 , 82.62 ,,

, 错峰负荷(MW) , 233.92 , 283.79 , 313.63 , 322.5 , 296.82 , 240.23 , 208.79 , 电力负荷缺口20-30万千瓦 , 开四停三 , 从基准日起执行连续3天错峰轮休 , F组+G组+A组 , G组+A组+B组 , A组+B组+C组 , B组+C组+D组 , C组+D组+E组 , D组+E组+F组 , E组+F组+G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) , 103.6 , 142.65 , 152.24 , 118.09 , 107.33 , 82.27 , 82.1 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) , 125.21 , 124.72 , 160.01 , 206.86 , 216.47 , 203.4 , 147.94 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) , 110.58 , 119.74 , 131.98 , 150.74 , 133.46 , 116.62 , 113.51 ,,

, 错峰负荷(MW) , 339.39 , 387.11 , 444.23 , 475.69 , 457.26 , 402.29 , 343.55 优保企业 , 电力负荷缺口10万千瓦以内 , 开六停一 , 在基准日不执行错峰轮休 , A组 , B组 , C组 , D组 , E组 , F组 , G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

, 错峰负荷(MW) ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 电力负荷缺口10-20万千瓦 , 开五停二 , 在基准日执行1天错峰轮休 , A组 , B组 , C组 , D组 , E组 , F组 , G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) , 3.51000244140625 , 57.4100390625 , 16.76 , 3.32000244140625 , 7.1700048828125 , 24.93001953125 , 8.1600048828125 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) , 21.66001953125 , 42.3500390625 , 16.360009765625 , 32.45 , 23.45001953125 , 22.57001953125 , 62.2700390625 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) , 32.48 , 15.170009765625 , 14.470009765625 , 13.340009765625 , 23.26001953125 , 15.640009765625 , 26.29001953125 ,,

, 错峰负荷(MW) , 57.65 , 114.93 , 47.59 , 49.11 , 53.88 , 63.14 , 96.72 , 电力负荷缺口20-30万千瓦 , 开四停三 , 从基准日起执行连续2天错峰轮休 , G组+A组 , A组+B组 , B组+C组 , C组+D组 , D组+E组 , E组+F组 , F组+G组 ,,

, 香洲局错峰负荷(MW) , 11.67 , 60.92 , 74.17 , 20.08 , 10.49 , 32.1 , 33.09 ,,

, 金湾局错峰负荷(MW) , 83.93 , 64.01 , 58.71 , 48.81 , 55.9 , 46.02 , 84.84 ,,

, 斗门局错峰负荷(MW) , 58.77 , 47.65 , 29.64 , 27.81 , 36.6 , 38.9 , 41.93 ,,

, 错峰负荷(MW) , 154.37 , 172.58 , 162.52 , 96.7 , 102.99 , 117.02 , 159.86 香洲局错峰负荷(MW) ,,

,,

62.5700390625 , 51.8300390625 , 37.84 , 28.42001953125 , 41.0700390625 , 12.780009765625 , 28.25 金湾局错峰负荷(MW) ,,

,,

40.07001953125 , 53.1900390625 , 66.75 , 86.920078125 , 62.8000390625 , 53.6800390625 , 31.46001953125 斗门局错峰负荷(MW) ,,

,,

27.96001953125 , 48.1700390625 , 55.8500390625 , 46.7200390625 , 30.89001953125 , 39.01001953125 , 43.6100390625 开六停一负荷合计(MW) ,,

,,

130.6 , 153.19 , 160.44 , 162.06 , 134.76 , 105.47 , 103.32 香洲局错峰负荷(MW) ,,

,,

94.33 , 171.81 , 106.43 , 69.58 , 76.66 , 78.78 , 49.19 金湾局错峰负荷(MW) ,,

,,

93.19 , 135.61 , 136.3 , 186.12 , 173.17 , 139.05 , 147.41 斗门局错峰负荷(MW) ,,

,,

104.05 , 91.3 , 118.49 , 115.91 , 100.87 , 85.54 , 108.91 开五停二负荷合计(MW) ,,

,,

291.57 , 398.72 , 361.22 , 371.61 , 350.7 , 303.37 , 305.51 香洲局错峰负荷(MW) ,,

,,

115.27 , 203.57 , 226.41 , 138.17 , 117.82 , 114.37 , 115.19 金湾局错峰负荷(MW) ,,

,,

209.14 , 188.73 , 218.72 , 255.67 , 272.37 , 249.42 , 232.78 斗门局错峰负荷(MW) ,,

,,

169.35 , 167.39 , 161.62 , 178.55 , 170.06 , 155.52 , 155.44 开四停三负荷合计(MW) ,,

,,

493.76 , 559.69 , 606.75 , 572.39 , 560.25 , 519.31 , 503.41 , 其他情况以此类推 ,,

,,

, ,,

, ,,

, ,,

, ,,

, ,,

, ,,

, ,,

, , 珠海市2015年有序用电方案企业名单(A组) , 供电局 , 所属区域 , 线路编号 , 错峰线路 , 企业编号 , 参与错峰企业 , 客户分类 , 户号 , 计量点 , 保温保安负荷(MW) , 珠海供电局 , ―― ,

75 , ―― ,

371 66.1557566005 , 香洲供电局 , ―― ,

38 , ―― ,

147 25.084500024 , 香洲供电局 , 前山 ,

1 , 新涌站F22三美乙线 ,

1 , 珠海三美电机有限公司 , 普通客户 ,

0501041259 ,

3、103 , 0.490000305175781 , 香洲供电局 , 前山 ,

2 , 新涌站F12三美甲(兴利)线 ,

2 , 珠海兴利五金制品有限公司 , 普通客户 ,

0501041249 ,

4 , 0.270000152587891 , 香洲供电局 , 南屏 ,

3 , 合胜站F4真绿色线 ,

3 , 珠海真绿色技术有限公司 , 普通客户 , 950000081................