编辑: 牛牛小龙人 2019-11-06
焦化学工业污染物排放标准(GB 16171-2012) 1适用范围 本标准规定了炼焦化学工业企业水污染物和大气污染物排放限值、监测和监控要求,以及标准的实施与监督等相关 规定.

本标准适用于现有和新建焦炉生产过程备煤、炼焦、煤气净化、炼焦化学产品回收和热能利用等工序水污染物和大 气污染物的排放管理,以及炼焦化学工业企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其 投产后的水污染物和大气污染物的排放管理. 钢铁等工业企业炼焦分厂污染物排放管理执行本标准. 本标准适用于法律允许的污染物排放行为;

新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,除执行本标 准外,还应符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环 境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规 章的相关规定. 本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业直接或间接向其法定边界外排放水污染物的行为. 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件或其中的条款. GB 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 11890-1989水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 14669-93空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14678-1993空气质量 硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15439-1995环境空气 苯并(α)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16488-1996水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 28-1999固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 32-1999固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 页面

1 /

8 HJ/T 40-1999固定污染源排气中苯并(α)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 42-1999固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 43-1999固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 56-2000固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 57-2000固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 60-2000水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 195-2005水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ 478-2009水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 479-2009环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 482-2009环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 483-2009环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 502-2009水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 503-2009水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 505-2009水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 533-2009空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 534-2009环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 536-2009水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 537-2009水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第28号) 页面

2 /

8 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令第39号) 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1炼焦化学工业coke chemical industry 炼焦煤按生产工艺和产品要求配比后,装入隔绝空气的密闭炼焦炉内,经高、中、低温干馏转化为焦炭、焦炉煤气 和化学产品的工艺过程.炼焦炉型包括:常规机焦炉、热回收焦炉、半焦(兰炭)炭化炉三种. 3.2常规机焦炉machine-coke oven 炭化室、燃烧室分设,炼焦煤隔绝空气间接加热干馏成焦炭,并设有煤气净化、化学产品回收利用的生产装置.装 煤方式分顶装和捣固侧装.本标准简称 机焦炉 . 3.3热回收焦炉thermal-recovery stamping mechanical coke oven 集焦炉炭化室微负压操作、机械化捣固、装煤、出焦、回收利用炼焦燃烧废气余热于一体的焦炭生产装置,其炉室 分为卧式炉和立式炉,以生产铸造焦为主. 3.4半焦(兰炭)炭化炉semi-coke oven 以不粘煤、弱粘煤、长焰煤等为原料,在炭化温度 750℃以下进行中低温干馏,以生产半焦(兰炭)为主的生产装 置.加热方式分内热式和外热式.本标准简称为 半焦炉 . 3.5标准状态standard condition 温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称 标态 .本标准规定的大气污染物排放浓度均以标准状态下的干气 体为基准. 3.6现有企业existing facility 本标准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的炼焦化学工业企业及生产设施. 3.7新建企业new facility 本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的炼焦化学工业建设项目. 3.8排水量effluent volume 生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量,包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水(如厂区生活 污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等). 3.9单位产品基准排水量benchmark effluent volume per unit product 用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位产品的废水排放量上限值. 3.10排气筒高度stack height 自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度. 3.11企业边界enterprise boundary 炼焦化学工业企业的法定边界.若无法定边界,则指企业的实际边界. 页面

3 /

8 3.12公共污水处理系统public wastewater treatment system 通过纳污管道等方式收集废水, 为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企 业或机构,包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域(包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等)废水处理厂 等,其废水处理程度应达到二级或二级以上. 3.13直接排放direct discharge 排污单位直接向环境排放水污染物的行为. 3.14间接排放indirect discharge 排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为. 3.15多环芳烃(PAHs)polycyclic aromatic hydrocabons 含有一个苯环以上的芳香化合物.本标准多环芳烃是指特定的苯并(a)芘、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、茚并 (1,2,3-c,d)芘、苯并(g,h,i)p六种污染物. 4污染物排放控制要求 4.1水污染物排放控制要求 4.1.1自2012年10月1日至2014年12月31日止,现有企业执行表1规定的水污染物排放限值. 页面

4 /

8 页面

5 /

8 4.2.6在现有企业生产、建设项目竣工环保验收后的生产过程中,负责监管的环境保护主管部门应对周围居住、教学 、医疗等用途的敏感区域环境质量进行监测.建设项目的具体监控范围为环境影响评价确定的周围敏感区域;

未进行 过环境影响评价的现有企业,监控范围由负责监管的环境保护主管部门,根据企业排污的特点和规律及当地的自然、 气象条件等因素,参照相关环境影响评价技术导则确定. 地方政府应对本辖区环境质量负责,采取措施确保环境状况符合环境质量标准要求. 4.2.7产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置,达标排放.所有排气筒 高度应不低于15m(排放含氰化氢废气的排气筒高度不得低于25m.).排气筒周围半径200m范围内有建筑物时,排 气筒高度还应高出最高建筑物3m以上.现有和新建焦化企业须安装荒煤气自动点火放散装置. 4.2.8在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据. 5.污染物监测要求 5.1污染物监测的一般要求 5.1.1对企业排放废水和废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行,有废水和废气 处理设施的,应在处理设施后监控.企业应按国家有关污染源监测技术规范的要求设置采样口,在污染物排放监控位 置须设置永久性排污口标志. 5.1.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定 执行. 5.1.3对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求,按国家有关污染源监测技术规范的规定执行. 5.1.4企业产品产量的核定,以法定报表为依据. 5.1.5企业须按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定,对排污状况进行监测,并保存原始监测记录. 5.2水污染物监测要求 5.2.1对企业排放水污染物浓度的测定采用表7所列的方法标准. 5.2.2用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等回用水质监测的取样位置,分别设在洗煤、熄焦和高炉冲渣的回用水池中. 页面

6 /

8 页面

7 /

8 6实施监督 6.1本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施. 6.2在任何情况下,企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染防治设施正常运行.各级 环保部门在对设施进行监督性检查时,可以现场即时采样或监测的结果,作为判定排污行为是否符合排放标准以及实 施相关环境保护管理措施的依据.在发现设施耗水或排水量有异常变化的情况下,应核定企业的实际产品产量、排水 量,按本标准的规定,换算水污染物基准排水量排放浓度. 原文地址:http://www.china-nengyuan.com/tech/97086.html Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 页面

8 / 8 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题