编辑: GXB156399820 2022-11-07
? 风速选择:按" "键选择风机运行速度,可以在" 自动"、" 低速"、" 中速"和" 高速"之间选择,当前的选择会闪烁显示,按" " 键取消或等待 5s 后自动保存并返回.

?定时/预约功能:在开机/关机界面按" "键一次可以设置定时/预约功能,按" "或" "键调整时间,最长可以设置为

99 小时,设置完毕按" " 键确认,定时/预约时间到后温控器会自动关机/开机.在此过程中任何时刻若按" "键则退出定时/预约功能. ? 快速设定:在调整参数过程中,比如在调整设置温度时或定时时间时,如果一直按住" "或" ",能快速调整数值. ? 特殊功能:在开机界面按住" "键3s," 睡眠"、" 温度保持"和" 度假"图标显示,再按" "键会在这三种特殊功能间切换,当前的选 择闪烁显示.如选择"度假"功能,则要按顺序输入度假返回的年月日和时间,按" "键确认.从设定时刻起,温控器处于防冻保护状态,当到了度假返回时 间或用户中途取消,温控器会自动从防冻保护状态返回到度假前的运行状态.将度假返回时间设置为当前日期之前则取消度假;

如选择"温度保持"功能,则要 按序输入要保持的时间(单位为小时)和保持的温度,按" "键确认,则在设定的时间内,温控器会维持设定温度,直到设定的时间结束或将保持时间设置为

00 以取消;

如选择"睡眠"功能,则在后续

2 小时内设置温度每小时会降低(制热)或升高(制冷)若干度,风机若开启则低速运行,以达到舒适和节能的目的. ? 舒适度设置:仅当设置为可编程模式时有效.当选择为 5/2 天模式时,在开机界面按" "键两次,设置工作日

4 时段及温度,时段"1"显示,"时间" 闪 烁显示,按" "或" "键调整时间,步长为

15 分钟,按" "键确认后"温度"闪烁显示,按" "或" "键调整好温度后按" "键确认,自 动转到时段"2"的时间设置,依此类推,直到设置完休息日的

4 时段及温度,按风速键确认返回.如果编程为

7 天模式,在开机界面按" "键两次,"星期" 闪烁显示,按" "或" "键调整星期,按" "键确认星期的选择,后续的设置过程和 5/2 天模式时的设置完全相同.在此过程的任何时刻按" "键 可取消当前的设置并返回.在设置时间的时候,当小时,分钟和温度都显示为"--"的时候表示当前时段被取消.出厂时舒适度的缺省值见下表: 时段 时间 制热温度 制冷温度 时段 时间 制热温度 制冷温度 5/2 天模式时工作日或

7 天模式时周一到周五 5/2 天模式时休息日或

7 天模式时周六周日

1 6:00 21℃/70H 24℃/75H

1 8:00 20℃/H 26℃/H

2 8:00 16℃/61H 30℃/86H

2 22:00 16℃/H 28℃/H

3 16:00 21℃/70H 24℃/75H

3 取消 取消 取消

4 22:00 16℃/61H 27℃/81H

4 取消 取消 取消 ? 时钟设置:在开机界面按" "键两次(不可编程模式)或三次(可编程模式)或在关机界面按键" "键两次可调整日期和时间,依序调整年、月、日、 小时和分钟,调整过程中按" "键确认.每次调整秒钟会自动被设置为 0.在此过程中任何时刻可按" "键取消设置.温控器会自动计算星期. ? 按键锁定:按" "键且保持 10s 会在按键锁定和解锁间切换,若键盘锁定且"温度微调"开启,则只有" "和" "键有效,否则所有按键均无效. ? 节能设置:在开机界面按" "键且保持 5s 可启动或解除节能模式,若启动节能功能,则" 节能"图标会显示. ? 恢复出厂状态:关机时同时按住" "键和" "键且保持 10s,所有图标会显示,恢复到出厂设置,5s 后会自动重启. ? 故障提醒:当温度探头出现故障时,温控器会闪烁显示"E0",同时系统停止工作,提示维修. 更换电池 当电池电压降低到 2.6V 左右时," "图标

1 秒钟闪烁一次,表示电池的电量比较低了,但这个时候无线系统还能正常工作,只是按键时背光不会亮;

若电 池电压降低到 2.3V 以下时," "图标

1 秒钟闪烁两次,表示电池电量过低,无线系统已经无法稳定工作了,必须要更换电池.用一字形螺丝刀分别插入温控器 下方的两个方孔中以分开前后外壳,将旧电池从电池盒中取出,在一分钟内(若超过一分钟,可能需要重新设定日期和时间)将新电池安装于前面板的上下两个电 池盒内,正负极不要接反,否则会损坏温控器,然后扣在后面板上即可. T6000-RF Rcv 接收器参数 工作电压 85V/AC - 265V/AC,50Hz/60Hz 负载电流 风机 <

3 安培,阀门 <

3 安培 无线接收距离 空旷地带

300 米, 室内可穿过

3 堵钢筋混凝土墙壁 工作温度 -40~85℃ 相对湿度 5~95%,不结露 外形尺寸 长115mm,宽90mm,高46mm 地址匹配 温控器必须要和接收器配好对后,系统才能正常工作,同一无线区域内所有温控器必须设置为不同的匹配地址.请按如下步骤对温控器和接收器进行配对: 1. 按照"菜单设置"说明,将菜单第

6 项即匹配地址设置为

1 到99 中的任意一个数字. 2. 按照接收器标签的接线图接好线并接上电源,按住右下角标有 KEY 的按钮直到红色的 LED 灯亮起,进入地址匹配过程. 3. 将温控器关机后按住" "键大约

5 秒,这时温控器会闪烁显示刚才设置的匹配地址,同时发送要匹配的地址信息,这时接收器的红色 LED 灯会闪烁,表 示接收到了地址匹配信号. 4. 按" "键退出地址匹配程序,等5秒后接收器会自动保存刚才匹配的地址,且断电后永不消失. 故障解除 1. 接收器没有反应 ? 确保温控器电池电量足够 ? 确定菜单第

6 项的匹配地址不为

0 ? 尝试将温控器靠近接收器 ? 尝试重新进行地址匹配,防止附近有无线干扰 ? 尝试将温控器或接收器断电重启 ? 检查接收器接线是否正确 2. 接收器有误动作 ? 尝试更改菜单第

6 项的匹配地址后重新进行地址匹配 ? 尝试将接收器断电重启