编辑: 贾雷坪皮 2019-08-01
国家机关办公建筑及大型公共建筑 分项能耗数据采集技术导则 (征求意见稿) 二八年四月 前言 根据建设部的要求,本导则在编制过程中,编制组在总结和吸收了国 内已有楼宇分项计量项目设计安装的成果和经验,以我国现行相关标准为 依据,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑分项能耗数据采集要求, 通过反复讨论、修改和完善,制定了本导则.

本导则描述能耗数据的分类、分项方法及编码规则,包括:总则、适 用范围、术语、采集对象与指标、能耗数据采集方法、能耗数据采集系统、 能耗数据处理方法、能耗数据展示、能耗数据编码规则、数据质量控制等 部分.

1 目录1总则.3

2 适用范围.3

3 术语.3

4 采集对象与指标.4

5 能耗数据采集方法.7

6 能耗数据采集系统.7

7 能耗数据处理方法.8

8 能耗数据展示.9

9 能耗数据编码规则.11

10 数据质量控制.15 附录A 建筑基本情况数据表

17 附录B 主要省市行政区划代码

18 附录C 能耗数据编码规则示例.23

2 1 总则 1.1 为科学、规范地建设国家机关办公建筑和大型公共建筑分项能耗数据 采集系统,统一能耗数据的分类、分项方法及编码规则,实现分项能 耗数据的实时采集、准确传输、科学处理、有效储存,为能耗监测、 能耗统计、能源审计、能效公示提供数据支持,指导国家机关办公建 筑和大型公共建筑节能管理,制订本技术导则. 1.2 国家机关办公建筑和大型公共建筑分项能耗数据采集系统的建设应符 合本技术导则,并应符合国家现行的相关标准规范的规定.

2 适用范围 本技术导则适用于各级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗数据采 集系统.

3 术语 3.1 分类能耗(Energy Consumption of Different Sorts) 分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源 种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等. 3.2 分项能耗(Energy Consumption of Different Items) 分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源 的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、 照明用电等. 3.3 大数审核 大数审核是对数据进行分析对比审查,审查数据本身或数据变动是否 符合实际,是否存在逻辑性、趋势性的差错;

数据的数值是否出现错位和 多位,以及小数点位置错误等情况.

3 4 采集对象与指标 4.1 建筑对象 根据建筑的使用功能和用能特点,将国家机关办公建筑和大型公共建 筑分为

6 类. 4.1.1 办公及写字楼建筑 4.1.2 商场建筑 4.1.3 宾馆饭店建筑 4.1.4 医院建筑 4.1.5 综合建筑 4.1.6 其它建筑.其它建筑指除上述

5 种建筑类型外的国家机关办公建筑和 大型公共建筑,包括交通建筑、体育馆建筑、影剧院建筑、学校建筑、 展览馆建筑等. 4.2 建筑基本情况数据采集指标 建筑数据采集指标根据建筑规模、建筑功能、建筑用能特点划分为基 本项和附加项. 4.2.1 基本项 基本项为建筑规模和建筑功能等基本情况的数据,

6 类建筑对象的基本 项均包括建筑名称、建设年代、建筑层数、建筑功能、建筑总面积、空调 面积、经济指标(电价、水价、气价、热价等) . 4.2.2 附加项 附加项为区分建筑用能特点情况的建筑基本情况数据,

6 类建筑对象的 附加项分别包括: 1. 办公及写字楼建筑 办公人员人数、商业办公建筑等级. 2. 商场建筑 商场档次(商场客流量)等.

4 3. 宾馆饭店建筑 宾馆星级(饭店档次) 、宾馆床位数量. 4. 医院建筑 医院等级、床位数. 5. 综合建筑 综合建筑中不同建筑功能区中区分建筑用能特点情况的建筑基本情况 数据. 6. 其它建筑 交通建筑客流量,体育馆建筑客流量、上座率,影剧院建筑和展览馆 建筑的参观人数、学校学生人数等. 4.3 能耗数据采集指标 4.3.1 分类能耗 根据建筑用能类别,分类能耗数据采集指标为

6 项,包括: 1. 电量(kWh) 2. 水耗量(t) 3. 燃气量(天然气量或煤气量)(m3 ) 4. 集中供热耗热量(kJ) 5. 集中供冷耗冷量(kJ) 6. 其他能源应用量 4.3.2 分项能耗 分类能耗数据采集指标中,电量应分为

4 项分项能耗数据采集指标, 包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电.其它分类能耗不须 分项. 1. 照明插座用电 照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电 的总称.照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外

5 景观照明用电,共3个子项. 照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内 设备,如计算机等办公设备. 走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具,如走廊等的公共照明和 应急照明灯具设备. 室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰用的灯具及用于室外园林景 观照明的灯具. 2. 空调用电 空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称.空调用 电包括冷热站用电、空调末端用电,共2个子项. 冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称.常见的系统主要包 括冷水机组、冷冻泵(一次冷冻泵、二次冷冻泵、冷冻水加压泵等) 、冷却 泵、冷却塔风机等和冬季有采暖循环泵(采暖系统中输配热量的水泵;

对 于采用外部热源、通过板换供热的建筑,仅包括板换二次泵;

对于采用自 备锅炉的,包括

一、二次泵) . 空调末端是指所有空调系统末端,包括全空气机组、新风机组、空调 区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等. 3. 动力用电 动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生 活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电 的统称.动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电,共3个子项. 电梯是指建筑物中所有电梯(包括货梯、客梯、消防梯、扶梯等)及 其附属的机房专用空调等设备. 水泵是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵,包括自来水加 压泵、生活热水泵、排污泵、中水泵等. 通风机是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有风机,如车库通风

6 机,厕所排风机等. 4. 特殊用电 特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊 用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备.特殊用电 包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或其它特殊用电.

5 能耗数据采集方法 5.1 一般规定 能耗数据采集方法包括建筑基本情况数据采集指标的人工采集和分项 能耗数据的自动实时采集. 5.2 人工方式 通过人工方式采集的数据包括 4.2 节建筑基本情况数据采集指标和其 它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工 煤气、汽油、煤油、柴油、可再生能源等能耗量. 5.3 自动方式 通过自动方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据.由 自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中转站或数据 中心.

6 能耗数据采集系统 6.1 一般规定 分项能耗数据采集系统由数据采集子系统、数据中转站、数据中心、 部级数据中心组成. 6.2 数据采集子系统、数据中转站和数据中心 6.2.1 数据采集子系统包括监测建筑中各计量装置、数据采集器和数据采集 软件系统.

7 6.2.2 数据中转站接收辖区内的建筑能耗数据,并可具有暂时存储建筑能耗 原始数据的功能. 6.2.3 数据中心直接接收省直国家机关办公建筑的能耗采集数据,同时接收 来自所在省内各城市数据中转站的采集数据;

并将各种分类汇总数据 上报给部级数据中心. 6.2.4 部级数据中心对全国各省的数据中心上报的能耗数据进行分类汇总 后形成国家级的分类汇总数据;

发布全国和各个省的能耗数据统计报 表以及各种分类汇总表.

7 能耗数据处理方法 7.1 数据有效性 7.1.1 计量装置采集数据一般性验证方法:根据计量装置量程的最大值和最 小值进行验证,凡小于最小值或者大于最大值的采集读数属于非法数 据. 7.1.2 电表........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)