编辑: 摇摆白勺白芍 2022-11-04

5 ― 附件2 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ ―20 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范 Technical specifications for industrial organic waste gas treatment by regenerative thermal oxidation (征求意见稿) 20C C发布 20- C实施 生态环境部发布―6―目次前言.

7

1 适用范围.8

2 规范性引用文件.8

3 术语和定义.9

4 污染物与污染负荷.10

5 总体要求.11

6 工艺设计.11

7 主要工艺设备和材料.15

8 检测与过程控制.15

9 主要辅助工程.16

10 劳动安全与职业卫生.17

11 施工、调试与验收.17

12 运行与维护.17 ―

7 ― 前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,防治环 境污染,改善环境质量,规范工业有机废气治理工程建设和运行管理,制定本标准. 本标准规定了工业有机废气蓄热燃烧法治理工程的设计、施工、验收和运行维护的技术要求. 本标准为首次发布. 本标准由生态环境部组织制订. 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、北京市环境保护科学研究院、江苏中电联瑞玛节 能技术有限公司、恩国环保科技(上海)有限公司、扬州市恒通环保科技有限公司、科迈科(杭州)环 保设备有限公司. 本标准生态环境部20**年**月**日批准. 本标准自20**年**月**日起实施. 本标准由生态环境部解释. ―

8 ― 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

1 适用范围 本标准规定了蓄热燃烧法工业有机废气治理工程的设计、施工、验收和运行维护的技术要求. 本标准适用于蓄热燃烧法工业有机废气治理工程的建设与运行管理,可作为建设项目环境影响评 价、环境保护设施的工程咨询、设计、施工、验收及建成后运行与管理的技术依据.

2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB

912 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板和钢带 GB

2893 安全色 GB

2894 安全标志及其使用导则 GB/T

3003 耐火材料 陶瓷纤维及制品 GB/T

3077 合金结构钢 GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯 GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯 GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护 栏杆及钢平台 GB

7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB

12348 工业企业厂界噪声标准 GB/T

13275 一般用途离心通风机技术条件 GB/T

13347 石油气体管道阻火器 GB/T

13869 用电安全导则 GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB

15930 建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB

19839 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件 GB/T

19686 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品 GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB

50051 排气筒设计规范 GB

50057 建筑物防雷设计规范 GB

50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB/T

50087 工业企业噪声控制设计规范 GB

50140 建筑灭火器配置设计规范 GB

50160 石油化工企业设计防火规范 GB

50187 工业企业总平面设计规范 GBZ

1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素 AQ

3009 危险场所电气防爆安全规范 HGJ

229 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 ―

9 ― HG/T

20642 化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计技术规定 HJ/T

1 气体参数测量和采样的固定位装置 HJ/T

38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ

732 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ

734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ

2000 大气污染治理工程技术导则 JC/T

2135 蜂窝陶瓷蓄热体 SGBZ-0805 风管及部件保温施工工艺标准 《建设项目环境保护设计规定》 国家计划委员会、国务院环境保护委员会〔1987〕002号 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评〔2017〕4号3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 工业有机废气 industrial organic waste gas 指工业生产过程排出的含挥发性有机物的废气. 3.2 挥发性有机物 volatile organic compounds(VOCs) 指参与大气光化学反应的有机化合物,或根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物. 3.3 蓄热燃烧装置 regenerative thermal oxidizer(RTO) 指将工业有机废气进行燃烧净化处理,并利用蓄热体对待处理废气进行换热升温、对净化后排气进行 换热降温的装置.蓄热燃烧装置通常由换向阀、蓄热室、燃烧室和控制系统等组成. 3.4 蓄热体 heat transfer media 指在蓄热燃烧装置运行过程中实现热量储存与交换的功能材料. 3.5 换向阀 divert valve 指改变待处理废气和净化后排气流向的阀门. 3.6 换向时间 interval time 指一个热周期或冷周期的持续时间. 3.7 净化效率 purification efficiency 指蓄热燃烧装置处理的VOCs质量流量与进入蓄热燃烧装置的VOCs质量流量之比,以百分数表示.计 算公式如下: 净化效率 %

100 ? ? ? in in out out in in Q C Q C Q C (1) 式中: Cin ――指蓄热燃烧装置进口在标准状态下的污染物浓度,mg/m3 ;

Cout ――指蓄热燃烧装置出口在标准状态下的污染物浓度,mg/m3 ;

Qin ――指蓄热燃烧装置进口在标准状态下的干气体流量,m3 /h;

Qout ――指蓄热燃烧装置出口标准状态下的干气体流量,m3 /h. ―

10 ― 3.8 热回收效率 thermal recovery efficiency 指蓄热燃烧装置内预热废气实际可利用热量与最大可利用热量之比,以百分数表示.计算公式如下: 热回收效率 %

100 ) ( ) ( ? ? ? ? in com in out com out T T m T T m (2) 式中: min――蓄热燃烧装置入口废气质量流量,kg/h;

mout――蓄热燃烧装置出口排气质量流量,kg/h;

Tcom――蓄热燃烧装置燃烧室温度,℃;

Tin――蓄热燃烧装置入口废气温度,℃;

Tout――蓄热燃烧装置出口排气温度,℃. 3.9 自持燃烧 self-sustaining combustion 指仅依靠废气中可燃物燃烧所释放出来的热量来维持RTO在设定温度下正常运行的燃烧过程. 3.10 爆炸极限 explosive limit 指可燃气体或蒸气与空气混合后能发生爆炸的浓度范围. 3.11 爆炸极限下限 lower explosive limit(LEL) 指爆炸极限的最低浓度值.

4 污染物与污染负荷 4.1 工程设计风量和 VOCs 设计浓度应以实测值为基础并充分考虑变化趋势后综合确定,亦可通过与同类 工程类比确定. 4.2 应根据工程设计需要收集工业有机废气理化性质等原始资料,主要包括以下内容: a)废气风量(正常值、最大值、最小值);

b)废气温度(正常值、最大值、最小值);

c)废气压力、湿度、含氧量;

d)废气中 VOCs 组分及浓度(正常值、最大值、最小值);

e)废气中颗粒物浓度;

f)产生污染物设备情况及工作制度;

g)废气排放方式(连续、间歇、波动周期). 4.3 进入蓄热燃烧装置的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的

25 %. 4.4 对于含有混合有机物的废气,其控制浓度 P 应低于最易爆组分或混合气体爆炸极限下限的

25 %,即P........