编辑: xwl西瓜xym 2019-10-26
光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS Value &

Technology 可编程显示设定单元 C-02DS 用户手册 [第三版] 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 前言C-02DS 设定显示单元是本公司设计开发的供可编程序控制器 SE-11,SR-21/22,SE-22 配合 使用的装置,可以用来对 SE-11,SR-21/22,SE-22PLC 的I/O 通(ON)/断(OFF)状态、T/C 的 经过值和数据寄存器进行监视,可以用来改变或设定 T/C 的设定值和数据寄存器中的内容.

在监 视或设定方式中,可以选择

2 位、4 位或

8 位BCD 数据显示方式. 在用户需要特殊显示内容的场合,可以采用用户对设定显示单元进行定义―用户自定义的工 作方式,此时,显示器上的显示内容和键盘上的部分键可以由用户编程处理. 本手册详细介绍了设定显示单元 C-02DS 的功能、安装及使用方法,请用户在使用之前,认 真阅读本说明书,如果有疑问,请与本公司营业技术部联系. 地址:江苏省无锡市蠡溪路

118 号

电话: (0510)5167888 传真: (0510)5161393 邮政编码:214072 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 目录一用途.1 二 构成.1 三 安装.3 四 技术规格.5 1.C-02DS技术规格.5 2.E-15PJ-3 技术规格.5 五 功能.6 六 使用方法.6 七 操作命令一览表

7 八 命令解说.7 1.关于数字键的操作.7 2.选择显示BCD数的位数的操作.8 3.T/C设定值的显示・更改.8 4.T/C经过值的监视

9 5.I/O监视

10 6.数据寄存器的内容显示.13 7.数据寄存器内容的更改.15 8.PASSWORD的设置

16 9.PASSWORD的解除

17 九 特殊显示方式.18 1.显示格式.18 2.序号.18 3.小数点显示.18 4.显示数据.18 5.特殊显示方式的设置.19 6.特殊显示方式的解除.19 十 用户自定义.19 1.自定义显示内容.19 2.自定义显示段码.21 3.小数点显示.25 4.自定义键.25 5.用户自定义设置.26 6.用户自定义解除.27 7.用户自定义举例.27 十一 F25 功能.31 1.F25 状态下的C-02DS按键

31 2.F25 命令使用方法

33 1 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 十二 错误显示和处理

38 1.外部诊断代码显示及处理.38 2.错误显示及处理.38 十三 电池更换.39 十四 附录.40 附录 1.40 附录 2.41 附录 3.42

2 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 一 用途 可编程序控制器 SE-11,SR-21/22,SE-22 具有外部 I/O、内部 I/O、定时器、计数器和数据寄 存器,PLC 处于 RUN 状态时,用编程器可以对 I/O 的ON/OFF 状态、T/C 经过值、设定值和数据 寄存器进行监视和更改,但是,由于使用不当或误操作,可能会更改用户程序,产生意想不到的 故障或损害. 使用 C-02DS 设定显示单元不仅可以进行监视、设定操作,并且不会改变用户程序. C-02DS 可以用

2 位、

4 位或

8 位BCD 显示的方式来监视 SR-21/22 的I/O、 T/C 和数据寄存器. 在设定状态下,可以对 T/C 的设定值进行显示或更改.对数据寄存器的设定,可以

2 位、4 位和

8 位BCD 数的方式进行. 如果设置了 C-02DS 的PASSWORD,则只能显示 T/C 设定值或数据寄存器的内容,但不可更 改. 对于一些要求进行特殊显示和控制的场合,C-02DS 提供了一种用户自定义工作方式,用户可 以通过梯形图程序对显示器的显示内容以及键盘上的有关键进行编程控制,或者利用 F25 命令进 行编程控制. 接通电源时,如果断电前 C-02DS 处于监视或用户自定义状态,则自动恢复到原状态,否则进 入C-02DS 初始状态,显示提示光标 ― . 二 构成 C-02DS 设定显示单元以

8 只高亮度 0.5 红色 LED 数码管作为显示器,如图所示. 最高位 最低位

1 2

3 4

5 6

7 8 采用带手感的触摸式按键

8 只,其定义为: SET 键: 功能选择及参数设定 R 键: 数据寄存器的操作 T/C 键: T/C 设定值的操作 CLR 键: 清除操作 ENT 键: 确认操作 ―→ 键: 光标操作 + 键: 数字加操作 编辑键 DIG 键-键: 数字减操作

1 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 面板左下角处的

9 只LED 指示灯分为两个区域,由不同的颜色加以区分,白色区域的 LED 指示 灯的定义和 CPU 模块上指示灯一致,如表

1 所示. 黄色区域内的 LED 指示灯指示 C-02DS 的工作状态,其定义如表

2 所示. 表1指示灯字符 ON 时的定义 RUN PLC 处于扫描用户程序状态 CPU CPU 模块异常 BATT 电池电压低下,应更换 QPR PLC 电源指示 表2指示灯字符 ON 时的定义 T/C T/C 经过值监视 (T/C) T/C 值显示・更改 R2 数据寄存器以

2 位BCD 方式显示・更改 R4 数据寄存器以

4 位BCD 方式显示・更改 R8 数据寄存器以

8 位BCD 方式显示・更改 面板外形构成见下图. PC FUNCTION RUN T/C R2 CPU (T/C) R4 BATT PWR R8 SET R T/C + CLR ENT → - CKE C-02DS-1

2 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS C-02DS-1 设定显示单元随机带有圆形屏蔽电缆一根,转接插座板一块,紧固附件一个. C-02DS 直接使用 SE-11, SR-21A/22A, SE-22 电源基架上的内部电源, 不需要用户外接电源. 三 安装 C-02DS 设定显示单元的外形如下图所示. PC FUNCTION RUN T/C R2 CPU (T/C) R4 BA TT PWR R8 SET R T/C + CKE C-02DS-1 CLR ENT → -

150 75

63 13

160 80

3 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 安装开孔尺寸: 宽度*高度*深度 151*75*200 mm*mm*mm 安装开孔示意图如下:

76 151 安装方法:

1、将转接插座板上的上、下两个卡片插入 PLC 电源框架上原安装编程器的两个插槽中,使 转界插座板固定在电源框架上.将带有扁平电缆的插头(孔)插在 CPU 模块的插座上.

2、将C-02DS 设定显示单元从用户面板前装入,在C-02DS 后面套入紧固附件,一直往前推, 直到夹紧面板为止.注意,紧固附件上的斜刀口应插在 C-02DS 的斜槽中.

3、将圆型电缆的一端(RS232S 插头)和C-02DS 上的插座连接,用小螺丝刀旋紧螺丝,将 其与 RS232S 插座锁紧.

4、调试 PLC 的用户程序和控制系统,使PLC 处于 RUN 工作方式,确认正确无误时,切断 PLC 的电源,再将电缆的另一端插入转接插座板的插座上,用小螺丝刀旋紧螺丝,将其与插座锁 紧.然后再接上 PLC 电源.否则可能引起误动作,务请注意.

4 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 用户面板 紧固附件 斜槽 插座 四 技术规格 1.C-02DS 技术规格 a.工作温度 0℃―60℃ b.存放温度 -10℃―70℃ c.湿度(无凝露) 5―95%(无凝露) d.重量 0.85Kg 左右 e.外形尺寸 长80mm 宽160mm 高80mm f.适用 PLC 型号 SE-11,SR-21/22,SE-22 g.消费电流 9V 构成,可以用来输入定义号和数据. 在输入数字的状态下,各数字键的功能如下: -->

选择要改变数字的位,被选中时,该位处于闪烁状态. + 改变闪烁位的数字,每按一次加 1.为循环方式,即9加1后变为

0 - 改变闪烁位的数字,每按一次减 1.为循环方式,即0减1后变为

9 7 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 2.选择显示 BCD 数的位数的操作 C-02DS 在监视或设定状态下,可以 R

2、R4 或R8 方式进行.R 表示以数据寄存器的方式来 对SE-11,SR-21/22,SE-22 中有关内容进行监视,设定或更改,R 后面的数字表示显示有关内容 时的数据位数. 可用命令来选择数据显示,设定的 BCD 位数,在以后有关的监视,设定或更改操作中,都是 在此方式下进行的,相互之间的关系如下图所示. C-02DS 插入上电后,其默认方式为 R4. 命令格式: CLR SET R +/- ENT 例:由当前 R4 方式切换到 R8 方式 操作 显示 CLR - SET SET R SET R

4 + SET R8 ENT SET R8 C-02DS 初始状态 (光标 ― 闪烁) 选择 R2/R4/R8 方式 以R4 方式 进行监视, 设定或更改 以R2 方式 进行监视, 设定或更改 以R8 方式 进行监视, 设定或更改 3.T/C 设定值的显示・更改 SE-11,SR-21/22,SE-22PLC 中,定时器和计数器的设定值有两种指定方式,其一为直接指 定常数, 其二为指定数据寄存器. T/C 的定义号范围分为 600―673 和674―677, 定义号 674―677 的设定值是由外部设定单元 F-10D 或E-10D 拔盘模块给定的. T/C 设定值直接指定为常数的场合,使用 C-02DS 可以对 T/C(定义号范围为 600―673)的 设定值进行显示,修改.

8 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS T/C 设定值指定为数据寄存器的场合,使用 C-02DS 只能显示 T/C(定义号范围为 600―673) 所使用的寄存器号,不能直接对其设定值进行显示,修改,如果需要显示・修改 T/C 的设定值, 可改用数据寄存器方式进行. T/C 定义号 674―677 的设定值不能用 C-02DS 进行显示・修改. 如果所输入定义号的 T/C 未使用时,等待输入新的 T/C 定义号. 定义号 设定值 命令格式: CLR T/C

600 SET

1234 EXT 例:改变定时器

611 的设定值,其原设定值为 10S,修改为 21S: 操作 显示 CLR T/C

60 0 +

60 1 -->

6 0

1 +

6 1

1 SET 611―010.0 -->

611―010.0 -->

611―01 0.0 + 611―020.0 -->

611―020.0 + 611―021.0 ENT 611―021.0 定义号 设定值 若是 CNT,则不显示小数点. 4.T/C 经过值的监视 T/C 经过值的监视是 R4 方式下进行的,监视的定义号范围为 600―677. 定义号 命令格式: CLR R

600 ENT

9 光洋电子(无锡)有限公司 C-02DS 例:监视 TRM600 的经过值. 操作 显示 CLR R R400 -->

R400 + R500 + R600 ENT 600―001.2 定义号 经过值 用+/-键可以对当前的定义号进行加 1/减1操作,监视下

1 个或者上

1 个T/C 的经过值. 5.I/O 监视 用R2 或R4 方式可监视 I/O 的ON/OFF 状态, R2 方式是以

16 进制数来显示

8 点I/O 的状态, R4 方式是以

16 进制数来显示

16 点I/O 的状态. 用R方式监视 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题