编辑: 哎呦为公主坟 2019-10-20
贵州煤监局以会促训防大事故

3 编审: 邵月平 责编: 程茜 美编: 程茜2016年10月13日 监察时空 jian cha shi kong

第三章 通风、 瓦斯和煤尘爆炸防治 17.

第一百四十一条 通风安全检测 仪表检验 【规程条文】 第一百四十一条 矿井必 须有足够数量的通风安全检测仪表.仪表 必须由具备相应资质的检验单位进行检验. 【执行说明】 需要由相应资质的检验单 位进行检验的通风安全仪表主要包括风表、 光干涉甲烷测定器、 催化式甲烷检测报警仪 及传感器、 直读式粉尘浓度测定仪、 井下粉 尘采样器等.其他的仪器仪表可由煤矿企 业自行检验或委托第三方检验. 18. 第一百四十五条 装有带式输送 机的井筒兼作风井的安全要求 【规程条文】 第一百四十五条 箕斗提 升井或者装有带式输送机的井筒兼作风井 使用时, 必须遵守下列规定:

(一) 生产矿井现有箕斗提升井兼作回 风井时, 井上下装、 卸载装置和井塔 (架) 必 须有防尘和封闭措施, 其漏风率不得超过 15%.装有带式输送机的井筒兼作回风井 时, 井筒中的风速不得超过6m/s, 且必须装 设甲烷断电仪.

(二) 箕斗提升井或者装有带式输送机 的井筒兼作进风井时, 箕斗提升井筒中的风 速不得超过 6m/s、 装有带式输送机的井筒 中的风速不得超过 4m/s, 并有防尘措施. 装有带式输送机的井筒中必须装设自动报 警灭火装置、 敷设消防管路. 【执行说明】 生产矿井现有箕斗提升井 和装有带式输送机的井筒兼作回风井时, 必 须按本条款采取措施;

新建、 扩建矿井回风 井必须专用, 严禁兼作提升和行人通道, 紧 急情况下可作安全出口. 19. 第一百四十七条 分区式通风 【规程条文】 第一百四十七条 新建高 瓦斯矿井、 突出矿井、 煤层容易自燃矿井及 有热害的矿井应当采用分区式通风或者对 角式通风;

初期采用中央并列式通风的只能 布置一个采区生产. 【执行说明】 新建高瓦斯矿井、 突出矿 井、 煤层容易自燃矿井及有热害的矿井初期 采用中央并列式通风的只能布置一个采 (盘) 区生产, 后期增加生产采 (盘) 区必须增 加回风井并配套增设主要通风机系统, 实现 分区式通风或者对角式通风. 20. 第一百四十九条 主要进回风巷 超前采煤工作面2个区段 【规程条文】 第一百四十九条第二款部 分规定 采用倾斜长壁布置的, 大巷必须至 少超前

2 个区段, 并构成通风系统后, 方可 开掘其他巷道. 【执行说明】 准备采区采用倾斜长壁布 置的, 大巷必须至少超前采煤工作面2个区 段, 并形成全风压通风系统后, 方可开掘其 他巷道, 见图5. 21. 第一百五十三条 禁止局部通风 机稀释工作面瓦斯 【规程条文】 第一百五十三条第一款 采煤工作面必须采用矿井全风压通风, 禁止 采用局部通风机稀释瓦斯. 【执行说明】 禁止采用局部通风机向采 煤工作面、 工作面上隅角、 Y 型通风回风巷 等地点直接供风稀释瓦斯. 22. 第一百五十九条 矿井反风演习 的条件 【规程条文】 第一百五十九条第二款 每季度应当至少检查1次反风设施, 每年应 当进行1次反风演习;

矿井通风系统有较大 变化时, 应当进行1次反风演习. 【执行说明】 矿井通风系统有较大变化, 是指改变全矿井通风方式、 增减风井、 改变 主要通风机类型等情况. 23. 第一百六十四条 局部通风机 三专 要求 【规程条文】 第一百六十四条第三项和 第四项 安装和使用局部通风机和风筒时, 必须遵守下列规定:

(三) 高瓦斯矿井、 突出矿井的煤巷、 半 煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正 常工作的局部通风机必须配备安装同等能 力的备用局部通风机, 并能自动切换.正常 工作的局部通风机必须采用三专 (专用开 关、 专用电缆、 专用变压器) 供电, 专用变压 器最多可向

4 个不同掘进工作面的局部通 风机供电;

备用局部通风机电源必须取自同 时带电的另一电源, 当正常工作的局部通风 机故障时, 备用局部通风机能自动启动, 保 持掘进工作面正常通风.

(四) 其他掘进工作面和通风地点正常 工作的局部通风机可不配备备用局部通风 机, 但正常工作的局部通风机必须采用三专 供电;

或者正常工作的局部通风机配备安装 一台同等能力的备用局部通风机, 并能自动 切换.正常工作的局部通风机和备用局部 通风机的电源必须取自同时带电的不同母 线段的相互独立的电源, 保证正常工作的局 部通风机故障时, 备用局部通风机能投入正 常工作. 【执行说明】 正常工作的局部通风机必 须采用 三专 (专用开关、 专用电缆、 专用变 压器) 供电 (图6) .专用变压器最多可向

4 个不同掘进工作面的局部通风机供电, 是指 专用变压器最多可向

4 个 (最多

8 台) 不同 掘进工作面的局部通风机供电.备用局部 通风机电源不必采用 三专 供电, 但必须取 自同时带电的另一电源, 即与正常工作的局 部通风机供电来自两个不同母线段的电源. 24. 第一百七十八条 打前探钻孔防 止瓦斯或二氧化碳喷出 【规程条文】 第一百七十八条 有瓦斯 或者二氧化碳喷出的煤 (岩) 层, 开采前必 须采取下列措施:

(一) 打前探钻孔或者抽排钻孔.

(二) 加大喷出危险区域的风量.

(三) 将喷出的瓦斯或者二氧化碳直接 引入回风巷或者抽采瓦斯管路. 【执行说明】 在有瓦斯或二氧化碳喷出 危险的煤 (岩) 层中掘进巷道时, 必须按下 列方法施工前探钻孔, 并报矿总工程师批 准.

(一) 掘凿岩石井巷前方的煤层有瓦斯 或二氧化碳喷出危险时, 应向煤层施工前 探钻孔, 并始终保持钻孔超前工作面沿井 巷中心线方向的投影距离不得小于 5m, 前 探钻孔数量不得少于

3 个.

(二) 在有岩石裂隙、 溶洞或破坏带并 具有瓦斯或二氧化碳喷出危险的岩层中掘 进巷道时, 应至少施工

2 个直径不应小于 75mm 的前探钻孔, 并始终保持钻孔超前 工作面的投影距离不小于 5m. 在岩层中掘进巷道时, 其上、 下邻近煤 层有瓦斯或二氧化碳喷出危险, 应向邻近 煤层施工前探钻孔, 掌握煤 (岩) 层间距和 构造、 瓦斯和二氧化碳等情况.

(三) 在有瓦斯与二氧化碳喷出危险的 煤层中掘进时, 应向掘进工作面前方施工 前探钻孔, 并始终保持钻孔超前工作面沿 掘进方向的投影距离不得小于 5m, 前探钻 孔数量不得少于

3 个.

(四) 施工前探钻孔后, 发现瓦斯或二 氧化碳喷出量较大时, 应增加排放瓦斯和 二氧化碳钻孔, 并将排放的瓦斯和二氧化 碳直接引入回风巷或者抽采瓦斯管路. 25. 第一百八十四条 低浓度瓦斯的 利用 【规程条文】 第一百八十四条第五项 抽采瓦斯必须遵守下列规定:

(五) 抽采的瓦斯浓度低于 30%时, 不 得作为燃气直接燃烧.进行管道输送、 瓦 斯利用或者排空时, 必须按有关标准的规 定执行, 并制定安全技术措施. 【执行说明】 抽采的瓦斯浓度低于 30%时, 不得作为燃气直接燃烧 是指: 不 得以直接燃烧的形式用作民用燃气、 工业 用燃气、 燃煤锅炉的........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)