编辑: 丑伊 2019-10-20
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 勘333? 项目名称:扬州中燃燃气储备站二期(办公用房及校表计量中心) 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年12月02日 江苏省建设厅制

1 扬州中燃城市燃气发展有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州中燃燃气储备站二期(办公用房及校表计量中心)项目施工 图勘察文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关 单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含 变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 "http://www.yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查 意见回复单】 二一五年十二月二日 (审查机构公章) (附1页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州中燃燃气储备站二期(办公用房及校表计量中心) 建设单位 扬州中燃城市燃气发展有限公 司 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2015-12-1 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 ―― 资质等级 ―― 审查意见审查范围 ????本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 ????无违反相关法律、法规规定的问题.

3 (勘察)专业审查意见

(一)、?违反"强条"之处;

无?

(二)、?违反"强标"之处:无

(三)、?优化意见: 1.?根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)9.4.2 条、9.4.4条勘察报告应附单个土样直剪试验

图表,如不提供

图表则应在土工试验成果 汇总表中提供单个土样不同压力下的抗剪强度(直剪试验).回复时需补报. 2.?在勘察报告第6节增加"不利埋藏物"一节.按GB?50021-2001?4.1.11条第5款对 调查和勘察结果(无论是否发现)做出评价. 本次审查为前置性审查,待施工图设计报审后尚需根据上部结构、地基和基础设计等 再复审. 设计人 李萍 专业负责人 张桂萍 审核人 凌晓梅 注册师 张桂萍 执业印章号 100600-AY013 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2015-12-02

4 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计0条.

三、回复意见应按审查意见逐条整改,待我中心复查合格后予以通过.????审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一五年十二月二日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 5

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题