技术参数 Fluke

1730 三相电能量记录仪 全新的 Fluke

1730 三相电能量记录仪推出了一种全新的简单的方式, 帮助用户找出浪费电能的源头.

找出设施中消耗能源的位置(包括进 户线和各个电路在内的所有位置) ,以及消耗能源的时刻.分析设备中 的能源使用情况有助于您确定节约能源的环节,并为您提供可作为行 动依据的数据.全新的能源分析软件包可让您比较不同时间的多个数 据点,以便全面了解能源使用情况,这是降低能源成本的第一步. ? 关键测量项:电压、电流、功率、功率因数和相 关的值使节能策略得以实施. ? 高亮度的彩色触屏:借助全图形显示方式,方便 地进行现场分析和数据检查. ? 全面记录:该记录仪会自动记录所有测量值,并 且在记录过程中和下载这些值进行后续分析之前 就能审阅这些值.该设备上可以存储

20 多个不同 的记录数据包. ? 经过优化的用户界面:快速引导性的图形设置可 确保您每次都能捕获正确的数据,而智能的验证 功能会指明连接是否正确,从而减少用户的疑虑. ? 通过前面板完成"现场"设置:无需返回办公间 进行下载和设置,也不必将计算机携带至配电盘. ? 更广的电源选择范围:直接从被测电路获得电源, 消除了查找电源插座的需求,同时允许仪器被安 全的固定在配电柜内. 现在,能源记录功能唾手可得,借助该功能,您可以找出浪费能源 的环节,优化设备的能源使用情况,并降低您的电费成本. ? 两个 USB 端口:一个端口用于 PC 连接,另一个 端口用于快速轻松地将数据下载到标准 USB 存储 盘或其他 USB 设备. ? 体积小:专为适应紧凑空间和狭小的配电柜而 设计. ? 业内最高的安全等级:进户线和下游负载额定使 用600 V CAT IV/1000 V CAT III. ? 经过优化的测量附件:扁平的电压线和灵活的细 柔性电流探头可确保用户能在紧密的空间里进行 安装. ? 电池寿命:使用锂离子电池,充电一次可进行四 个小时的操作(备用时间) . ? 安全性:配有防盗锁,可防止设备遭窃. ? 全新的能源分析应用软件:下载、分析和报告与 节能潜力有关的全方位信息.

2 福禄克公司 Fluke

1730 三相电电能记录仪 应用 负载研究 了解当设备的各部分在容量最低和最高的情况下运 行时,分别消耗了多少能源.在添加其他负载前, 请检查电路的容量(针对此流程有多种标准) .负载 研究还可以确定以下情况:您可能会超出电路允许 的最大负载,或达到了电力公司约定的峰值需求. 为了方便起见,有些负载研究仅测量电流,这样可 使测量设备的安装变得快捷简单.通常情况下,最 好进行

30 天的负载调查,以便能在测试过程中接触 所有典型的负载条件. 能源调查 对于能源调查,用户经常会询问应对那些部分进行 测量.答案是测量设施内的多个点.从主要的馈线 开始;

将此处测量的功率和能源结果与电表的读数 进行比较,确认电费是否正确.然后向下游移动到 较大的负载;

通过进户线下游配电柜的电流额定值, 用户应该可以轻松识别这些负载.对多点进行测量 可让用户全面了解待开发设施不同部分的能源使用 情况.用户常问的第二个问题是:能源调查要持续 多久.调查时间取决于具体的设备,但是用户最好 让自己的调查期达到典型的设备活动周期.如果设 备运行一个工作周(五天) ,在周末停机,那么为期 七天的调查就很有可能捕获典型的状态.如果设备 每天连续运行

24 个小时,每年

365 天,那么,只要 您没有设置计划的维护时段,一天就足以反映出能 源的使用情况. 要全面了解设施的能源使用情况,用户并不需要 在设施中消耗能源的每个点同步进行测量.要全面 了解这一信息,仅需挑选几处进行测量,然后在动 态时间范围内进行对比即可.例如,您可以将某个 典型的星期二上午 6:00 到午夜 12:00 的进户线结果与 设施中较大负载的结果进行对比.通常情况下,这 些分析结果之间有一定的关联性. 功率和能源记录 当设备的某部分运行时,它会立即消耗一定的电量 (以瓦 (W) 或千瓦 (kW) 为单位) .运行期间,消耗的 电量会累积,被称为消耗的电能(以千瓦时 (kWh) 为单位) .电能是电力公司有偿提供的商品;

电力公 司会提供每千瓦时收费的标准.电力公司可能还要 收取其他费用(例如峰值需求费) ,峰值需求是特定 时间段(通常为

15 或30 分钟)的最大电力需求.此外,还有功率因数收费,这取决于设施中的容性负 载或感性负载的效果.通常情况下,对峰值需求和 功率因数进行优化会降低每月的电费.1730 三相电 能量记录仪可以测量和区分这些负载的特性,从而 让您可以分析结果并省钱. 简化的负载研究 如果进行电压连接很困难或不现实,那么简单的负 载研究功能可让用户执行简化的负载研究(仅测量 电流) .用户可以输入预期的额定电压,以创建模拟 的功率研究.为了精确地研究功率和能源,用户需 要同时监测电压和电流,但是这一简单的方法在某 些情况下很实用.

3 福禄克公司 Fluke

1730 三相电电能记录仪 规格 精度 参数 量程 分辨率 在参考条件下的基本精度 (读数% + 满量程%) 电压

1000 V 0.1 V ± (0.2 % + 0.01 %) 电流: 直流电输入 iFlex1500-12

150 A 0.1 A ± (1 % + 0.02 %)

1500 A

1 A ± (1 % + 0.02 %) iFlex3000-24

300 A

1 A ± (1 % + 0.02 %)

3000 A

10 A ± (1 % + 0.02 %) iFlex6000-36

600 A

1 A ± (1.5 % + 0.03 %)

6000 A

10 A ± (1.5 % + 0.03 %) i40s-EL 电流钳

4 A

1 mA ± (0.7 % + 0.02 %)

40 A

10 mA ± (0.7 % + 0.02 %) 频率 42.5 Hz 至69 Hz 0.01 Hz ± (0.1 %) 辅助输入 ±

10 V dc 0.1 mV ± (0.2 % + 0.02 %) 电压最小值/最大值

1000 V 0.1 V ± (1 % + 0.1 %) 电流最小值/最大值 由电流探头决定 由电流探头决定 ± (5 % + 0.2 %) Cos?/DPF

0