编辑: 棉鞋 2019-10-18
关于印发安徽省电网发展规划(2017―2021年)的通知 各市、县人民政府,省政府各部门、各直属机构: 《安徽省电网发展规划(2017―2021年)》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行.

安徽省人民政府办公厅 2017年5月28日 安徽省电网发展规划(2017―2021年) 为贯彻落实安徽省五大发展行动计划,按照省委、省政府推进现代基础设施体系建设工作的统一部署,根据《安徽 省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、国家《电力发展 十三五 规划》和《安徽省能源发展 十三五 规划》,制定本规划.

一、发展基础 随着经济社会快速发展,我省电力需求与日俱增,电网建设处于较快发展阶段,电网发展取得明显成绩. 1.输电网资源配置能力显著增强.2013年建成世界首个商业运行同塔双回特高压交流工程――皖电东送淮南至上 海特高压交流工程,2016年建成淮南―南京―上海特高压交流输变电工程(安徽段),有力保障了 皖电东送 和省 内电力配置需求.500千伏电网在东、中、西3个输电通道基础上,贯通第二条中部通道,同步加强通道间横向联络. 各设区市基本形成清晰的220千伏地区电网结构,全省分为6片运行.截至2016年底,全省220千伏及以上变电容量1013 8万千伏安,线路2.18万公里,分别是2010年的1.98倍和1.51倍;

全网供电能力超过3500万千瓦,省际电力交换能力达 到1400万千瓦,均为2010年的1.75倍. 2.配电网供电能力大幅提升.加强城乡配电网建设,完成新增农网改造升级工程,启动小城镇(中心村)改造、 农村机井通电工程,基本解决了农村地区供电能力不足和电网安全水平不高、 卡脖子 、低电压等突出问题.截至 2016年底,安徽电网110千伏和35千伏变电站共计1664座,变电容量6950万千伏安,线路3.75万公里,分别是2010年的1 .9倍和1.4倍;

户均配变容量由2010年的1.18千伏安提升至2.58千伏安. 3.服务可再生能源并网卓有成效.积极应对光伏、风电可再生能源井喷式发展,建立电网配套工程建设 绿色通 道 ,有效保障了可再生能源并网发电.截至2016年底,电网累计建成风电、光伏并网线路567公里,投资6.05亿元, 满足全省177万千瓦风电、345万千瓦光伏发电项目的并网需求;

全省可再生能源发电装机容量占比由2010年的6.3%提 高到15.9%. 4.装备与智能化水平稳步提高.全面开展电网标准化建设,装备水平大幅提高.特高压技术在工程设计、施工调 试等多项关键技术上取得重大突破并实际应用.大电网调度运行能力不断提升,供电安全可靠水平有效提高.截至20 16年底,建成智能化变电站126座,机器人巡查和无人机巡线等智能巡检技术、输变电设备状态检测、灾害检测平台 等投入应用.在合肥市二环内、滨湖新区等地区系统性试点建设配网自动化系统.建成电动汽车充电基础设施城市级 监控中心1座,信息采集监控站3个,实现高速公路服务区城际快充网络全覆盖. 5.电力体制改革持续深化.电力体制改革综合试点和输配电价方案等获国家批复,电力体制改革实施意见、电力 直接交易规则、市场主体准入退出实施细则、市场管理委员会组建方案等政策性文件陆续出台.开展电力直接交易, 2014年国内首个直接交易平台建成投运;

2016年省电力交易中心有限公司挂牌成立,注册市场主体3500余家,直接交 易电量394亿千瓦时、同比增长221%,全年降低企业电费约54亿元.宁国河沥园区等6个增量配电试点项目获国家批准 . 与此同时,安徽电网发展还存在一些亟待解决的问题.一是输电网结构仍需进一步优化.部分500千伏变电站单台 主变运行,对地区电网支撑能力不足;

500千伏/220千伏电网普遍保持电磁环网运行,存在因潮流转移导致线路过载 的风险;

宿州、亳州、黄山等市缺少500千伏变电站,依靠220千伏线路远距离输电.二是配电网薄弱问题仍然存在. 城市配网网络结构不清晰、联络不合理,变电站的10千伏出线间隔紧张.水电供区等农村局部地区配电线路供电半径 偏大, 卡脖子 、低电压等问题尚未完全解决;

配电设备装备水平较低,高损耗配变、地埋线台区尚未完全改造等 页面

1 /

12 .三是电网智能化水平需进一步提高.配电自动化建设需进一步加强,信息化、互动化水平需要整体提升,用电信息 采集系统尚需完善,智能巡检技术需进一步提高. 十三五 时期是全面建成小康社会的决胜期,深化改革的攻坚期,也是电网加快转型发展的重要机遇期.在环境 资源约束不断增强,我省电力需求保持刚性增长的情况下,电网发展面临一系列新形势、新挑战. 1.电力需求保持中高速增长,电网建设需要进一步加快.2016年,我省全社会用电量1795亿千瓦时,同比增长9.46 %,全社会最大负荷3490万千瓦,同比增长10.8%,位居全国前列,发展势头较好.但我省人均用电量仅为全国的66% ,用电增长空间较大.未来五年,电力需求与经济社会发展仍将保持同步增长,电网建设必须满足500千伏骨干网架 向 网格式、内需型 转变要求,新型城镇化建设和美丽乡村建设需要,以及区外来电发展需求等. 2.可再生能源开发呈加快趋势,网源发展需要进一步协调.随着两淮地区积极推进采煤沉陷区国家光伏先进技术 示范基地建设,金寨县创建国家高比例可再生能源示范县,滁州等地稳步推进风电场建设,各地大力推广厂房、公共 建筑等屋顶分布式光伏发电,我省可再生能源发展仍处于快速增长阶段.未来五年,在合理规划电源项目布局的同时 ,电网建设要适应光伏、风电等项目建设周期短的需求,克服区域电网间隔和廊道资源紧张等困难,进一步协调电网 与电源发展. 3.多元化负荷不断增加,电网智能化水平需要进一步提升.随着电动汽车推广应用、电能替代持续推进及相关政 页面

2 /

12 策不断完善,我省将加快推动电动汽车充电基础设施建设,电蓄冷、电储热等储能经济利用成为可能.未来五年,为 满足电动汽车、电蓄冷、电储热等多元化负荷的大规模接入,以及电力需求侧管理的要求,需要全面提升电网智能化 水平,适应电网对多元化负荷的及时接纳和协调控制. 4.电力改革深入推进,电网投资建设和运营管理模式将发生变化.随着输配电价核定机制的形成、增量配电业务 的放开,新型业态和商业模式创新不断涌现,电力市场化体系逐步形成,市场在资源配置中的决定性作用进一步凸显 .未来五年,电网企业功能定位和盈利模式将发生变化,电网投资建设和运营管理方式也将随之改变.

二、指导思想、原则和目标

(一)指导思想. 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察 安徽重要讲话精神,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以市场需求和消除短板为导向,以加快转变电网 发展方式为主线,以保障安全、优化结构、节能减排、协调发展为重点,以技术创新为支撑,着力保障电力供应安全 ,着力优化电网结构,着力促进产业升级,加快建设有效竞争的电力市场,努力构建安全可靠、经济高效、清洁环保 、透明开放、友好互动的坚强智能电网,为坚定不移闯出新路、决战决胜全面小康、建设五大发展美好安徽提供有力 支撑.

(二)基本原则. 统筹兼顾,协调发展.适应全省经济社会发展需求,融入能源工业发展长期战略,注重全面协调、统筹兼顾,努力 实现电源与电网、各级电网之间协调发展. 清洁低碳,绿色发展.大力开展资源节约型、环境友好型电网建设,加快清洁能源配套电网建设.加快淘汰能耗高 、效率低设备,推广节能新技术、新产品,全面加强线损、无功、运行和需求侧管理. 保障民生,共享发展.围绕城镇化、农业现代化和美丽乡村建设,以解决电网薄弱问题为重点,提高城乡供电质量 ,提升电力普遍服务水平. 智能高效,创新发展.加强发输配用交互响应能力建设,构建 互联网+ 智能电网,提高可再生能源接纳能力, 促进电能替代.大力推进科技装备创新,探索管理运营新模式,促进转型升级. 深化改革,开放发展.坚持市场化改革方向,健全市场体系,培育市场主体,推进输配电价和增量配电业务改革, 构建有效竞争、公平公正公开的电力市场. 优化布局,安全发展.优化电网结构,建立多样化的电力输送通道,满足资源优化配置需求;

构建规模合理、分层 分区、安全可靠的电力系统,提高电力抗灾和应急保障能力.

(三)发展目标. 预计到2021年,我省全社会最大负荷需求为4759―5104万千瓦,年均增长6.4%―7.9%;

全社会用电量2436―2625亿 千瓦时,年均增长6.3%―7.9%. 1.电网发展. 以特高压和500千伏骨干网架为依托,优化配置能源资源,统筹各级电网协调发展,促进清洁能源开发利用,推动 坚强智能电网建设.加快城乡电网一体化发展,实现市域500千伏站点、县域220千伏站点、乡镇35千伏及以上站点全 覆盖,建成与全面小康社会相适应的现代电网. 建成世界首座±1100千伏特高压直流工程,基本形成皖沪苏浙一体化发展格局.全面加强500千伏电网建设,网架 结构从 纵向式、外送型 升级为 网格式、内需型 .到2021年,安徽电网外送能力达到2000万千瓦以上,供电能 力达到5600万千瓦以上.全面推进220千伏网架结构升级,主要围绕枢纽电源点形成合理环网结构.中心城市(区) 供电可靠率达到99.993%,综合电压合格率达到99.996%;

城镇地区供电可靠率达到99.981%,综合电压合格率达到99.9 02%;

乡村地区供电可靠率达到99.931%,综合电压合格率达到99.230%.中心城市(区)、城镇、乡村户均容量分别 页面

3 /

12 提升至5.

5、4.

0、2.6千伏安/户. 2.规模与投资. 预计2017―2021年间电网累计投资达1000亿元以上,新增220千伏及以上线路长度10713公里、变电容量9500万千伏 安,110―10千伏线路41657公里、变电容量5074万千伏安.

三、重点任务

(一)加强骨干网架建设,提高资源配置能力. 推进与省外、........