编辑: 丑伊 2019-10-16
依托清华大学和同方泰德节能研究院雄厚的科研实力,融合智能建筑多年项目实施经验,自 主研发了Techcon EEC节能专家控制系统,结合Techcon EMS能源管理软件,搭建了城市级专家 服务中心平台,为客户提供能源分析、能源诊断、方案设计及项目实施等优质综合节能服务,实 现建筑有效节能.

节能对象包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机和空调机组、新风机组等. 系统的专家思想来源于根据我公司与清华大学合作的 十一五 国家科技支撑计划重大项目 课题的研究成果,可分为设备级专家控制算法、系统级专家控制算法和综合专家诊断服务. 系统集能源管理、节能控制和节能诊断服务等多项功能于一体的中央空调控制系统,适用于 大型公共建筑中各类中央空调系统的节能控制. 系统从软件到硬件、从强电到弱电突破性地实现了一体化,为客户提供综合的、有针对性的 空调系统节能整体解决方案. Background Information 背景介绍 Techcon-EEC 节能专家控制系统 Energy-saving Expert Control system 设备级/系统级分层控制 即保证了灵活性和可靠性,也保证了整个系统的综合节能效果. 强弱电一体化 集中控制,便于协调,减少设备重建,节省投资. 完备的系统监控功能 对系统各部分进行有效监控,并可以监测各主要耗能设备能耗指标. 数据记录与分析 数据综合分析,报表计划管理,动态数据均可通过友好的人机交互界面显示. 远程专家服务中心 保证了专家控制系统的学习性,通过实时监控和数据的积累分析,与 专家算法库 互动,实现专家亲临的控制效果. 系统特点 工作原理

1 4

5 3

2 01

02 设备级专家控制算法 对各设备间实现相对独立的控制,同时算法可模块化拼接,从而使系统变得更加灵活、 高效和可靠. 系统级专家控制算法 读取各模块的运行状态,比对 专家算法库 中的运行规则,进行协调控制,使整个系 统运行逐步趋于最优化,实现整个系统的最佳节能运行. 综合专家诊断服务 是在搭载了Techcon EMS能源管理软件的基础上,构建起城市级专家服务中心,对建筑 的设备运行和整体能源利用情况给出专家诊断,从而可以对症下药,实现有效节能. 技术优势 专家控制算法 将国家十一五重大课题成果和空调 节能运行专家团队的经验固化到 专家算法库 , 根据每个建筑物不同的运行特点逐步修正完善实 现.使系统进一步的满足用户使用需求,逐步达到 与建筑物的完美切合. Background Information 背景介绍 模块化控制策略来源于公司与清华大学联合参与的 十一五 国家科技支撑计划重大项目――建筑节能 关键技术研究与示范课题 大型公共建筑能量管理与 节能诊断技术研究 空调系统模块化控制策略 模块化节能专家算法库

03 04 Techcon EEC-H 空调节能控制柜 产品特点 主要用于组合式空调机组的节能优化控制.该产品对回风温度、送风温度、水阀开度、风机转 速等空调机组运行参数进行了实时采集和分析,并通过串级控制策略对空调区域的温湿度进行解耦控 制,实现送风温度和送风量的优化匹配控制.在控制末端能耗的同时可以将负荷变化情况反映到水输 送系统,从而使系统可以系统整体的协调控制,实现冷冻(温)水的输送节能;

最终实现整个空调系 统整体的运行优化.由于设定值级和设备级的分开控制,此产品对空调区域室温的控制相对传统控制 策略更加精准、稳定和可靠. 整合变频器强弱电一体化,取代了传统楼控控制柜、强电柜 工频 / 变频运行(用户选项) 手动自定频率运行 / 自动调节频率节能运行 8英寸大触摸屏,就地查看运行数据和就地修改选项 实时采集风机运行状态、故障报警、运行频率和能耗 显示风机运行电流、电压、电量数据 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 单机运行 / 联网运行

2 控制对象 空调机组、新风机组 外形尺寸(mm) 800x450x1850 主要实现了对中央空调系统的前端设备,包括制冷主机、冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风 机等的专家节能控制.该产品根据空调专家的经验建立知识库,通过实时采集跟踪、监测用户侧负荷 以及冷站系统自身的运行状态,将当前系统运行状态和专家知识库规则的比对匹配得到当前系统的最 佳运行状态,根据此结果进行设备运行控制并给出运行指导建议,使冷站系统可以按照预先设定的专 家控制思想进行运行,从而使空调冷站系统得到如同专家现场指导运行一般的节能运行效果. Techcon EEC-C 冷站中央节能管理控制柜

1 控制对象 冷冻站、换热站 产品特点 17寸超大显示屏,可就地查看运行数据和修改选项 面向对象的设备级、系统级节能控制系统 内装能源管理系统软件、能耗记录及分析组态软件 对整个冷冻站系统进行统一监测、根据节能算法实施系统综合节能控制 自动向值班人员和主管领导短信提示或报警 自动以邮件形式向值班人员和主管领导发送日常运行数据报表 冷站全部相关参数就地显示并可数据远传 通过Modbus、OPC、CAN等相关数据接口与主机及其他设备进行通讯 与水泵节能控制柜、冷却塔节能控制柜、阀门节能控制柜联网运行 节能率 30-50% 节能率 30-50% 外形尺寸(mm) 800x600x1850

05 06 整合变频器强弱电一体化,取代了传统楼控控制柜、强电柜,减少了用户投资 工频/变频运行(用户选项) 可手动自定频率运行,也可以自动调节频率节能运行 可远程/就地控制 可实时采集风机运行状态、故障报警、运行频率和能耗 冷却塔风机运行电流、电压、电量显示并可数据远传 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 Techcon EEC-P 水泵节能控制柜

4 控制对象 冷冻泵、冷却泵 产品特点 冷冻泵节能控制柜主要实现了冷冻(温)水输送系统与空调末端需求的最佳匹配控制.当空调 末端负荷发生变化时,受空调末端装置调节影响,整个冷冻(温)水输配系统的供回水温度、温差、 压差和流量等都会随之变化,系统依据实际采集的系统状态参数,计算出当前与末端需求匹配的最节 能的输配系统状态,并通过该节能控制柜调节冷冻(温)水泵的转速,改变其流量和压力,使冷冻 (温)水输配系统与末端需求达到最佳匹配,确保空调系统在各种负荷情况下,既能保证末端用户的 舒适性,又能最大限度的节省了冷冻(温)水的输送能耗. 整合变频器强弱电一体化,取代了传统楼控控制柜、强电柜, 减少了用户投资 工频/变频运行(用户选项) 可手动自定频率运行,也可自动调节频率节能运行 可远程/就地控制 可实时采集水泵运行状态、故障报警、运行频率和能耗 水泵运行电流、电压、电量显示并可数据远传 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 用于冷源系统冷却侧整体能耗的最优化控制.在不同的环境温度、冷机负荷率参数下,冷凝器最 佳换热温度不同,同时考虑冷却水泵及冷却塔的自身运行能耗,冷源系统整体能耗将随冷却泵和冷却 塔转速的变化有最优值. 系统通过对冷却侧整体状态的参数采集和分析,确定在当前状态下的最优的系统状态并通过此节 能控制柜及冷却泵节能控制柜对冷却塔风机及冷却泵的转速和开启台数进行控制,使整个冷机及冷却 侧的能耗达到最优化.从而在保证冷机冷却效率的情况下,最大限度地节约冷却泵和冷却塔的能耗. 同时该产品综合考虑了多台冷却塔之间常见的水力分布不均衡的问题,采取均匀布水策略,减少了由 于频繁开关冷却塔带来的补水和溢水问题,节约了冷却塔的补水能耗. Techcon EEC-F 冷却塔节能控制柜

3 控制对象 冷却塔 产品特点 外形尺寸(mm) 800x600x1850 外形尺寸(mm) 800x600x1850 节能率 30-50% 节能率 10-30%

07 08 Techcon EEC-V 冷站阀门节能控制柜 Techcon EEC 热网换热站节能控制系统 工作原理

5 控制对象 冷冻水、冷却水回路阀门 产品特点 产品特点 主要用于冷站的冷冻水、冷却水回路相关的蝶阀的开闭控 制,配合冷冻站中央综合节能管理控制柜按照冷站启停顺序开 闭相关的蝶阀,以达到节能的目的. 用于城市供暖的大面积热网节能控制,系统包括换热站内的Techcon热网换热站节能控制 柜、各监测传感器以及同方泰德全网平衡控制软件三大部分.系统控制单系统、双系统和四系 统,基本上涵盖了目前热力站的所有系统类型. 通过温度、压力、流量等传感器监测热水管路的运行状态,据此进行水力、热力的能耗分 析,Techcon热网换热站节能控制柜进行自动控制,调节水泵运行频率以及相应的阀门进行节 能控制. 同时,热网中央监控中心服务器上的同方泰德全网平衡控制软件用于保证整个热力管网的 水力、热力平衡. 取代了传统楼控控制柜、强电柜,减少了用户投资 可远程/就地控制 可远程实时监测阀门的状态 配电简单、配线简单 实现阀门与泵的连锁控制 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 取代了传统楼控控制柜、强电柜,减少了用户投资 可远程/就地控制 可远程实时监测阀门的状态 配电简单、配线简单 实现阀门与泵的连锁控制 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 外形尺寸(mm) 800x300x1400 ?? ??? TCP/IP ???? ?????? ????? ??????? ???? ???? И??? ?????? ???? Techcon Heat Transfer Station Energy-saving Expert Control system 外形尺寸(mm) 800x600x1850

09 10 重庆英利国际金融中心 太原第一热力公司 集中供热工程节能改造 为达到绿色、环保、节能的目标,该项目结合清华大学在 十一五课题 所取得的科研成果与同方泰德在建筑节能领域多 年的技术经验 节能措施 采用节能专家控制系统,对中央空调系统中的冷机、水泵以 及空调机组等末端设备进行统一控制及管理,运用水泵调速、变 频以及智能专家控制技术等节能手段. 监控中心站采用同方泰德的全网平衡节能控制软件,综合协 调管网的压力、温度平衡.各热力站采用同方泰德 热网换热站 节能控制柜 ,实时监控换热站中各换热器、循环泵、补水泵, 根据采暖用户的负荷使用情况,变频调节水泵的转速,实现换热 站的节能控制. 在换热站冬季高温干燥、夏季停机潮湿的工况下,系统运行 稳定,数据通讯及时准确,完全满足热网节能的应用要求. 监控中心的大屏幕,可通过同方的全网平衡控制软件,直接 查看各个换热站的现场视频图像. 节能率 30% 节能率 15% 项目概述 总建筑面积约16万平方米,高288米,共63层 国际超甲5A写字楼 重庆解放碑CBD顶级商务新地标 项目概述 1个监控中心,180座热力站(306个热力系统) 效益分享型合同能源管理模式与业主合作,分享节能的收益

11 12 技术规格 著作权/产品认证 EMS软件著作权 CQC产品认证 Techcon EES软件著作权 Techcon EDS软件著作权 ?? ???? ????? ??И??? ????????? ????????? ????? ??????? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ???? %?? 5FDIDPO&

&

$)%, ?? 5FDIDPO&

&

$)%, ;

?? 5FDIDPO&

&

$);

, ?? 5FDIDPO&

&

$);

, 5FDIDPO&

&

$$ 5FDIDPO&

&

$$ %?? 5FDIDPO&

&

$1%, ?? 5FDIDPO&

&

$1%, ;

?? 5FDIDPO&

&

$1;

, ?? 5FDIDPO&

&

$1;

%?? 5FDID................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题