编辑: gracecats 2019-10-13
JJF 中华人民共和国国家计量技术规范 JJF ****?**** 测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器 Program of Pattern Evaluation of Instrument Transformers― Part 4:Current Transformers (征求意见稿) ****?**?**发布 ****?**?**实施 国家市场监督管理总局发布 PDF created with pdfFactory trial version www.

pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?**** 测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器 Program of Pattern Evaluation of Instrument Transformers―Part 4:Current Transformers 归口单位:全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会 主要起草单位:中国电力科学研究院有限公司 国家高电压计量站 参加起草单位:浙江省计量科学研究院 山西省计量科学研究院 重庆华虹仪表有限公司 本大纲委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释. JJF XXXX-XX PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?**** 本大纲主要起草人: 叶国雄(中国电力科学研究院有限公司) 刘勇(中国电力科学研究院有限公司) 岳长喜(国家高电压计量站) 参加起草人: 吴白丁(浙江省计量科学研究院) 董平(山西省计量科学研究院) 秦江峰(重庆华虹仪表有限公司) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?**** I 目录 引言.

1 范围.1

2 引用文件.1

3 术语.2

4 概述.2

5 法制管理要求

32 5.1 计量单位.32 5.2 外部结构.32 5.3 标志.3 5.4 提交的技术材料.3

6 计量要求.4 6.1 准确级

4 6.2 测量区间.4 6.3 绕组极性.4 6.4 误差限值.4

7 通用技术要求

5 7.1 电流互感器外观及结构.5 7.2 电流互感器使用环境条件.6 7.3 电流互感器技术要求

6 8 型式评价项目一览表.14

9 提供样机的数量及样机的使用方式.14 9.1 一般要求.16 9.2 提供样机的数量.16 9.3 样机的使用方式.16

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据.17 10.1 一般试验条件.17 10.2 标志的检验.19 10.3 一次端工频耐压.20 10.4 局部放电测量.22 10.5 二次端工频耐压试验

24 10.6 段间工频耐压试验

25 10.7 匝间过电压试验.26 10.8 电容量和介质损耗因数测量.29 10.9 准确度试验.32 10.10 绝缘油性能试验.33 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF ****?**** II 10.11 气体露点测量.37 10.12 温升试验.39 10.13 一次端冲击耐压试验

42 10.14 户外型互感器的湿试验.44 10.15 无线电干扰电压(RIV)试验.46 10.16 外壳防护等级的检验

48 10.17 环境温度下密封性能试验.50 10.18 压力试验(适用于气体绝缘产品)53 10.19 短时电流试验.56

11 试验项目所用计量器具和设备表.58 型式评价保存样机的《说明》格式.68 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF X XXX - X XXX III 引言 本大纲依据《JJF 1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则》 、 《JJF 1015-2014 计量 器具型式评价通用规范》编制而成. 本大纲的制定参考了 GB/T 20840.1 和GB/T 20840.2 的内容. 本大纲是根据《JJF1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则》 、 《JJF1015-2014 计 量器具型式评价通用规范》 、 《JJF1051-2009 计量器具命名与分类编码》等规范、标准和 用户要求编制而成. 本大纲引用的规范和标准以最新版本为准. 本大纲为首次发布. 带格式的: 段落间距段前: 0.5 行PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF X XXX - X XXX

1 测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器

1 范围 本大纲适用于本分类编码为

15280500 的测量用电流互感器的型式评价. 本大纲适用于供电测量仪表使用,频率为 50Hz、额定二次电流为 5A 或1A 的电磁式 电流互感器,以下简称电流互感器.

2 引用文件 本大纲引用了下列文件: JJF1015 计量器具型式评价通用规范 JJF1016 计量器具型式评价大纲编写导则 JJF1051 计量器命名与分类编码 JJG

313 测量用电流互感器 GB/T

156 标准电压 GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则 GB/T 2423.23 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Q:密封 GB/T

3954 电工圆铝杆 GB/T

4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T

4756 石油液体手工取样法 GB/T 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线 GB/T 5832.2 气体分析微量水分的测定 第1部分:露点法 GB/T

7354 局部放电测量 GB/T

7674 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T

8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB/T

11604 高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T

20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码) GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分:通用技术要求 GB/T 20840.2-2014 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求 IEC

60376 电气设备用六氟化硫(SF6)技术等级规范 DL/506 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法 带格式的: 缩进: 首行缩进: 0.42 字符 带格式的: 缩进: 首行缩进: 0.42 字符 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?****

2 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;

凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范. 上述文件中的条款通过本大纲的引用成为本大纲的条款.本大纲引用的规范和标准 以最新版本为准.

3 术语 本大纲引用文件中采用的术语及以下术语适用于本大纲. 3.1 型式试验 type test 对设备进行的试验, 用以验证按同一技术规范制造的设备应满足的, 在例行试验中未 包括的各项要求. 3.2 例行试验 routine test 每台设备承受的试验. 例行试验是为了反映制造上的缺陷. 这些试验不损伤试品的特 性和可靠性.

4 概述 电流互感器采用电磁感应原理, 将处于高电位被测大电流按比例要求转换成适合电量 监测和电能计量装置的小电流 (通常为 1A 或5A) ,用于电力系统的电量监测和电能计量. 电流互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁心和绝缘四部分组成.影响其计量性能的 关键零部件和材料有铁心、一次和二次绕组.关键零部件和材料见表 1. 表1 关键零部件和材料表 名称 型号/规格 制造厂 主要性能指标 备注 一次绕组导线 铜 电阻率 ρ20: Ω・mm2 /m 铝 电阻率 ρ20: Ω・mm2 /m 二次绕组导线 铜 电阻率 ρ20: Ω・mm2 /m 铁心材料 非晶合金 Bmax(T) 坡膜合金 Bmax(T) 硅钢片 Bmax(T) 绝缘材料 带格式的: 缩进: 左侧: 1.36 字符带格式的: 项目符号和编号 带格式的: 段落间距段前: 0.5 行PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF X XXX - X XXX

3 5 法制管理要求 5.1 计量单位 电流互感器的电流计量单位为 A(安),或者其十进倍数单位:kA(千安) . 5.2 外部结构 对于影响电流互感器计量性能及绝缘性能的关键部位, 应采用封闭式结构设计或者留 有加盖封印的位置.对需要进行现场检定的电流互感器,应有方便现场检定的接口、接线 端子等结构. 5.3 标志 5.3.1 一般要求 应在电流互感器的铭牌或面板等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识,其标 志和标识应清晰可辨、牢固可靠. 5.3.2 计量法制标志的内容 ――制造计量器具许可证的标志和编号(试验样机应留出相应位置);

――产品合格印证(可与电流互感器本体分开设置). 5.3.3 计量器具标志的内容 ――电流互感器的生产厂名或商标;

――电流互感器的名称、型号和规格;

――准确度级别与相应的负荷参数;

――主要技术指标如绝缘水平、短时电流参数等;

――出厂编号和生产日期;

――需要限制使用场合的特殊说明(海拔、污秽等级、使用环境条件等);

――产品制造所依据的标准(可在产品包装或使用说明书中说明). 5.4 提交的技术材料 申请单位应向承担型式评价的技术机构提供型式评价所需要的技术资料一式两份, 包括: ――被政府计量行政部门受理, 并委托进行型式评价的 《计量器具型式批准申请书》 ;

――产品标准;

――总装图及关键零部件清单;

――样机的照片组图(正视,侧视,铭牌及产品总装图) ;

带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.77 字符 带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.77 字符 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?****

4 ――使用说明书;

――制造单位的出厂报告及技术机构出具的涵盖 GB/T 20840.2 第中 7.1.2 条款规定 的全部例行试验和型式试验项目的试验报告;

――对于需在爆炸环境中进行试验的,应提供防爆合格证(如果适用) ;

6 计量要求 6.1 准确级 电流互感器的准确级应从以下序列中选取: 0.1 级、 0.2S 级、 0.2 级、 0.5S 级、 0.5 级、 1.0 级.主要参数为额定一次电流,额定二次电流,准确度等级,功率因数、额定负荷和 下限负荷. 6.2 测量区间 在额定功率因数及额定负荷和 1/4 额定负荷或规定下限负荷情况下分别测量额定电 流百分数下的误差. 电流互感器误差测量区间按表

2 条件进行. 表2 电流互感器误差测量区间 准确度等级 额定电流百分数 二次负荷 伏安值 功率因数 0.1 级;

0.2 级;

0.5 级;

1.0 级5%;

20%;

100%:120% 额定值 额定值 下限值 0.2S 级、0.5S 级1%;

5%;

20%;

100%:120% 额定值 下限值 注:........