1 - 基本情况 表1项目名称 垫江 LNG 加气北站 建设单位 重庆博杰能源有限公司 法人代表 黄启民 联系人 黄锟 联系电话

13983115468 邮政编码

408324 通讯地址 重庆市垫江县澄溪工业园区(澄溪高速出口直行

800 米) 建设地点 垫江县桂溪镇高塔村一社 立项审批部门 重庆市发展与改革委员会 备案编码 2017-500231-45-03-001232 建设性质 新建 改扩建 迁建 行业类别 F5266 机动车燃气零售 总投资500 万元 环保投资

20 万元 投资比例 4% 占地面积

3784 平方米 总建筑面积

113 平方米(依托) 评价经费 /万元 年耗能情况 煤 /万吨 煤平均含硫量 / % 电 万度 油吨天燃气

730 万m3 用水情况(万吨) 分类年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水

0 0

0 生活用水 0.

0730 0.0730

0 合计0.0730 0.0730

0 1.1 项目由来 天然气液化后体积仅为同量天然气体积的 1/625,可以大大节约储运空间和成本, 非常有利于天然气的储存、运输和使用.因为这些独有的特性,LNG 在当今世界能源 领域备受青睐,已经成为很多发达国家清洁能源的首选.随着城市规划建设的实施, 城市规模扩大,道路基础设施建设的不断完善和机动车保有量的迅猛增加,对加气站 的需求也同步增加.通过近几年 LNG 车辆的发展,重庆以 LNG 作为动力燃料的车辆 越来越多, 垫江规划建设 LNG 加气站显得尤为必要. 本项目的建设将提高重庆市垫江 县车用天然气资源供应的能力和可靠性. 重庆博杰能源有限公司成立于

2013 年6月5日, 是由重庆鼎发实业股份有限公司 (以下简称鼎发公司)和重庆市汽车运输(集团)有限责任公司(以下简称渝运集团)共同 出资. -

2 - 续表 1-1 重庆博杰能源有限公司拟投资

500 万元在重庆鼎阳燃气有限公司 CNG 加气站内闲 置空地建设垫江 LNG 加气北站, 拟建项目建成后日加气能力为

2 万立方米 (LNG 加气 规模为

1 万立方米/天,CNG 加气规模为

1 万立方米/天),其中拟建项目 CNG.该项 目已经获得重庆市发展与改革委员会备案(备案编码为:2017-500231-45-03-001232). 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相 关法律法规规定,该项目应进行环境影响评价.根据《建设项目环境影响评价分类管 理名录》(2017 年),本项目属于 四

十、社会事业与服务业 中124 加油、加气站的 新建项目,应编制环境影响报告表. 重庆博杰能源有限公司委托重庆市恒德环保科技有限公司对该项目进行环境评价 工作.我单位接受委托后,技术人员在现场踏勘、资料收集、整理工作、掌握充分的 资料数据、对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上,编制了《垫江 LNG 加气北站环境影响报告表》,并呈报重庆市垫江县环境保护局审查. 1.2 项目基本情况 项目名称:垫江 LNG 加气北站 建设单位:重庆博杰能源有限公司 建设性质:新建 建设地点:垫江县桂溪镇高塔村一社 总占地面积:3784m2 项目总投资:500 万元,其中环保投资

20 万元 1.3 产品方案 表1.3-1 项目产品方案一览表 序号 产品名称 设计能力 年运行时数 备注

1 液化天然气(LNG) 1*104m3/d 2920h 来自 60m3LNG 储罐

2 压缩天然气(CNG) 1*104m3/d 2920h 来自 60m3LNG 储罐

3 合计 2*104 m3 /d 1.4 项目建设内容及规模 拟建项目主要建设内容为1台LNG/L-CNG加气整体撬和1台高压气化撬. 拟建项目组成情况如下表1.4-1. -

3 - 续表 1-2 表1.4-1 项目组成情况一览表 工程 名称 组成部分 建设内容 备注 主体 工程 LNG/L-CN G 加气整体 撬1台, 包括

1 台60m3 储罐,

1 台LNG 低温潜液泵、

1 台卸车增压器 300Nm3 /h、1 台低温 EAG 加热器 150Nm3 /h,2 台LNG 加气机. 新建 高压气化撬

1 台,包含

2 台空温式气化器 1000Nm3 /h,1 台高 压EAG 加热器. 新建 储气井 位于站区北面,容积为 12m3 、用于储存 CNG. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有 12m3 储气井 辅助 工程 站房 位于项目北面,建筑面积为 113m2 ,单层,砖混结 构,设置有值班室、办公室、监控室和厕所. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有站房 公用 工程 供水 依托鼎阳已接入的给水管网供给. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有供水、排水和 供电设施 排水 雨污分流. 生活污水依托鼎阳 CNG 加气站的生化 池处理达标后排入市政污水管网. 供电 配电间位于东面,年耗电量为

42 万kw.h. 消防系统 本项目不设置消防给水,按规定配置

8 台灭火器. 新建 环保 工程 废水治理 生活污水依托鼎阳加气站已有生化池处理达标后 排入市政污水管网,进入垫江县污水处理进一步 处理达标后排放. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有生化池处理 废气治理 设置高压集中散管,低压集中放管,位于项目东 侧. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有放散管 固废治理 设置垃圾桶收集生活垃圾,后由当地环卫部门统 一处置. 依托鼎阳 CNG 加气 站已有固废设施 风险措施 LNG 储罐四周设置围堰、可燃气体报警器、灭火 器等. 新建 1.5 主要设备 拟建项目主要设备见表 1.5-1. 表1.5-1 项目主要生产设备一览表 序号 生产设备名称 规格型号 单位 数量 备注

1 LNG 低温液体储罐 60m3 个1LNG/L-CNG 加 气整体撬

2 LNG 潜液泵 流量8~340L/min, 扬程240m, 功率 11kw 台13L-CNG 柱塞泵 最大设计流量为 1500L/h 台24LNG 加气机 3~80kg/min,1.6MPa 台25卸车增压器 300Nm3 /h 台16低压 EAG 加热器 150Nm3 /h 台17压缩空气系统 套18高压空温式气化器 1000Nm3 /h,1 用1备台2高压气化器橇

9 高压 EAG 加热器 台1-4--5-续表 1-3 拟建项目选用

1 台高真空多层隔热 LNG 储罐,详见下表 1.5-2. 表1.5-2 项目 LNG 储罐技术特性表 拟建项目生产设备均为新购买,使用电能,不属于《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录》第一批、第二批、第三批、 第四批、《产业结构调整指导目录(2011 年本)》、 国家发展改革委

2013 年关于修改《产业结构调整指导目录(2011 年本)》 有关条款的决定 、 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010 年) (工产业[2010]第122 号)中限制、淘汰类的设备,符合产业政策. 1.6 公用工程

1、给水 拟建项目生活用水依托鼎阳已接入的给水管网供给,项目用水主要为生活用水, 新鲜用水量最大为 2m3 /d(730m3 /a).

2、排水 拟建项目实行雨污分流,雨水管网依托场地内已有雨水沟,生活污水依托重庆鼎 阳燃气有限公司现有生化池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排 放标准后排入市政污水管网,最后经垫江县污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂 污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准后排入桂溪河. 根据《建筑给水排水设计规范》( GB50015-2015)及 关于印发重庆市城市经营 及生活用水定额(试行)的通知 (渝市政委[2006]224 号)中规定的重庆市用水标准, 经预测本项目投入营运后新鲜水用水量为 2.0m3 /d,排水量为 1.8m3 /d,其中污水排放 系数取值为 0.9,核算表见表 1.6-1. 指标 项目 内罐 外壳 工作压力 MPa(G) 1.2 真空 设计压力 MPa 1.44 0.10 工作温度 ℃ -162 环境温度 设计温度 ℃ -196

50 工作介质 LNG -- 腐蚀裕度 mm

0 1.0 几何容积 m3

60 -- 主体材料 06Cr19Ni10 Q345R 装量系数 ≤0.90 -

6 - 续表 1-4 表1.6-1 项目运营期用水量估算一览表 用水类别 规模 用水标准 总用水量 m3 /d 新鲜用水量 m3 /d 排水量 m3 /d 职工用水

4 人50L/d 0.2 0.2 0.18 司乘人员

360 人次 5(L/人次) 1.8 1.8 1.62 合计 2.0 2.0 1.80

3、供电 拟建项目电源由市政电缆引入项目内,年用电量为

42 万度.

4、可燃气体警报系统 为确保人身、生产设备、生产工艺过程的安全,项目拟在工艺装置区可燃气体可 能泄漏的位置设置可燃气体报警器,监视其可燃气体的浓度,若可燃气体发生泄漏, 可燃气体报警器将信号传送至控制室的可燃气体控制器进行声光报警,提醒工作人员 及时处理.可燃气体报警信号通过硬线接入站控系统,可以自动或手动触发紧急停车 系统,同时发出报警.可燃气体报警器具体设置如下: 序号 位置 数量 备注

1 LNG/L-CNG 加气撬

2 个 高出释放源 0.5m

2 高压气化撬

1 个 高出释放源 0.5m

5、消防 本项目为 LNG、L-CNG 加气合建站,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012(2014 年版)第10.2.2 条规定,该站位于市政消火栓保护半径 150m 以内,且满足二级站供水量不小于 15L/s 的条件,可不设消防给水系统,以及第 10.2.3 条规定地上 LNG 储罐总容积不大于

60 m3 时,可不设消防给水系统.本项目消防设计 方案认真贯彻 预防为主,防消结合 的消防方针,做到方便实用、经济合理.发生火 灾初期,可使用站内设置的小型灭火器,以用于灭火自救,按照《建筑灭火器配置设 计规范》(GB50540-2009)(2012 年版),配置灭火器如下: LNG/L-CNG 加气撬:配置

2 辆35kg 推车式干粉灭火器.

2 台LNG 加气机区:配置

2 具5kg 手提式干粉灭火器. 高压气化撬:配置

2 具5kg 手提式干粉灭火器. 卸车区:配置

2 具5kg 手提式干粉灭火器. -

7 - 续表 1-4 1.7 总平面布置 拟建项目利用重庆鼎阳燃气有限公司 CNG 加气站加气罩棚下的一条车行道和东 面闲置空地进行建设,增加 LNG/L-CNG 加气设备.LNG/L-CNG 加气撬位于加气罩棚 下西侧空地, 高压气化撬位于加气罩棚东面空地, 站房位于站区北面, 配电/控制室 (依 托现有)位于站区东面.整个站区布局简洁明了,分区明确.站区内消防设施通道宽 畅,平面布置疏密有致,加气站设有单独的出口和入口,出口位于站区的西北侧,入 口位于站区的南侧,加气车辆可以有条不紊地进出站区. 1.8 加气站等级 拟建项目属于 LNG 和L-CNG 加气合建站,按《汽车加油加气站设计与施工规范 (GB50156-2012)》(2014 年版)中表 3.0.12 进行等级划分(见表 1.8-1).拟建项 目LNG 储罐总容积为 60m3 、 LNG 储罐单罐容积为 60m3 、 CNG 储气井总容积为 12m3 , 符合 LNG 储罐总容积 V≤60m3 、LNG 储罐单罐容积≤60m3 、CNG 储气设施总容积 ≤18m3 ,故属于二级加气站. 表1.8-1 LNG加气站、L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建站等级划分 级别 LNG 加气站 L-CNG 加气站、LNG 和L-CNG 加气合建站 LNG 储罐总容积 (m3 ) LNG 储罐单罐容积 (m3 ) LNG 储罐总容积 (m3 ) LNG 储罐单罐容积 (m3 ) CNG 储气设施总 容积(m3 ) 一级 120........