编辑: 252276522 2019-08-12
NIS-07 离子感烟探测器电离室 根据计算机模拟最佳性能设计的单源双室 DSCB 型电离室,专用于 感烟探测器.

该电离室作为感烟探测器的主要部件完全符合美国 UL217 标准,欧洲 EN-54-7 标准及 GB4715-93 国家标准.产品质量一致性好, 组装探测器不需对电离室进行逐个测量,便于自动化生产. 工作原理 当流经内外电离室的电离电子流不平衡时,收集极充电直到电离电 流达到平衡.在无烟或无燃烧物时,收集极除受电离电流统计涨落影响 外,保持平衡电位.当烟进入电离室时对电离电流产生影响,易于进烟 的外电离室受影响大于内电离室,电离电流下降,收集极重新充电直到 新的平衡电位,这种电位变化可用于触发报警电路. 特色 (1) 单源双室结构;

体积小,便于安装在小型报警器中;

(2) 在相对温、湿度 40℃和95%条件下,收集极平衡电位变化值在基本参数范围内;

(3) 电离室结构符合 UL217 9.5 节对防虫网的要求;

(4) 不锈钢和聚酸酯材料及电离源表面金属钯均具有高耐腐蚀性能;

(5) 收集极平衡电位一致性好,分散度小,可以用于模拟量感烟探测器;

(6) 所有焊点预先涂焊料,便于焊接安装. 技术规格 条件:外罩电极与源基电极间电压(工作电源电压) :9 V 环境温度:20±3℃ 大气压:接近标准大气压,清洁空气 项目 数值 收集极平衡电位 5.5±0.3 V 收集极电位随烟浓度变化: 减光率为 1%/英尺 0.6 V 减光率为 4%/英尺 2.2 V 绝缘体漏电电流(Max) 0.5pA 电容(收集极至外罩+至源基极间) 6pF 电离源特性和辐射安全性能 电离室内安装一个高性能低活度 Am―241 电离源. 电离源活度 0.5μ Ci(18kBq)±10%0.8μ Ci(30kBq)±10% 电离源α能谱 峰值 4.5MeV±10% FWHM 0.7 MeV 安全分极标准(GB4075≈ISO2919)C64444 电离室 25cm 处辐射剂量率 0.03mGy/年(低于人群体剂量标准 1mGy 值) 推荐线路图 如果感烟探测器采用 MC14467 元件时,可参考如下电路原理图. 深圳市普恩科技有限公司 SHENZHEN SALENS TECHNOLOGY LIMITED www.salens.cn sales@salens.cn 灵敏度特性 电源电压特性(25℃.60%RH) (根据 UL217 标准 风速 0.1M/每秒 ) 烟雾浓度 (%/英尺) 输出电压(V) 误差(ΔV)

0 5.6±0.4

0 1 5.3±0.5 0.3±0.1

2 5.0±0.5 0.6±0.1

3 4.7±0.5 0.9±0.2

4 4.4±0.5 1.2±0.2

5 4.2±0.5 1.4±0.2 温度特性:(湿度:60%湿度特性(温度:25℃ 温度(℃) 输出(V)

0 5.15±0.4

25 5.6±0.4

50 5.85±0.4 外形及结构 外罩电极 内电极 C 源电极 2.6 D 支柱 注意事项 1.检测输出电压需要用 1014NM 以上阻抗的仪表或 IC 集成电路(MC14467/14468).普通的仪表会造成检测 结果的不准确. 2.组装烟雾报警器的时候,不要将焊锡等杂物误入器件离子室中,否则必须进行清洗. 3.器件的输出引线应悬空连接 (一般情况下用特氟隆支持引线) , 因为普通的电路板会造成微小的漏电流, 使检测结果不准确. 4.器件引线和 FET 及IC 的输入引线需用环氧树脂密封,这样使湿度造成的漏电流达到最小. 5.由于器件的输出电流很小,所以器件需要屏蔽.而输入和输出部分受外界影响最大,这部分一定要进 行屏蔽处理. 采用 MC14468 的烟雾探测器电原理图 电源电压 输出电压(V)

6 3.3±0.3

9 5.6±0.4

12 8.0±0.7

15 10.0±0.85

18 13.0±1.0 湿度(%C) 输出(V)

30 5.75±0.5

60 5.6±0.4

90 5.45±0.4 A 外罩电极:接正极或电源正 B 内电极:输出信号 C 源电极:接地线或电源负 深圳市普恩科技有限公司 SHENZHEN SALENS TECHNOLOGY LIMITED www.salens.cn sales@salens.cn

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题