编辑: 紫甘兰 2019-10-11
操作指南 ? 03/2015 OPC UA 实例

1 - 服务器为 WinCC V7.

3 SE - 客户端为精智 面板 OPC UA,精智面板,WinCC V13 SP1,WinCC V7.3 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477772

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录

1 概述

3 2 组态 WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器.4

3 组态 TP1500 Comfort OPC UA 客户端

7 3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

1 概述 本文档介绍西门子 HMI 产品的 OPC UA 应用.该应用以西门子 WinCC V7.3 SE 作为 OPC UA 服务器,客户端使用 TP1500 Comfort 精智面板.采用安全的 通信方式.TP1500 Comfort 使用 X3 以太网接口与 WinCC 进行以太网连接. 注意:本文档着重说明 OPC UA 应用的关键配置.对于涉及到的软件(例如 WinCC V13 SP1,WinCC V7.3)的基本操作将不会详细说明.如果不熟悉这些 软件的基本操作,请参阅其它相关文档. 本实例使用的硬件及软件参见表 1-1. 硬件 软件 服务器 PC Windows7 Ultimate 64-bit SP1 WinCC V7.3 SE 客户端 TP1500 Comfort Windows7 Ultimate 64-bit SP1 WinCC Professional V13 SP1 (Comfort 及Advanced 版本也支持) 表1-1 实例所使用的硬件及软件

4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

2 组态 WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器 如图 2-1 所示,已经设置 WinCC V7.3 SE 计算机 IP 地址为 192.168.40.36. 图2-1 WinCC V7.3 SE 计算机 IP 地址 创建一个新的 WinCC 项目,项目名称为 OPCUASvr. 浏览到项目文件夹,找到 OPC UA 服务器配置文件 OpcUaServerWinCC.xml, 如图 2-2 所示. 图2-2 WinCC OPC UA 配置文件 使用记事本打开 OpcUaServerWinCC.xml 文件.如图 2-3 所示,进行相应的修 改.图2-3 中,红框所示的内容有改动,其余内容保持不变.这样的设置,对应 OPC UA 服务器参数为:端口是 4862,安全策略是 Basic128Rsa15,消息安全 模式为签名和加密.

5 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图2-3 WinCC OPC UA 服务器设置 如图 2-4 所示,创建一个内部变量 UA_tag. 图2-4 创建变量 如图 2-5 所示,建立一个新画面 NewPdl0.pdl,并创建一个输入输出域,关联到 UA_tag 变量.

6 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图2-5 建立画面并关联变量 将NewPdl0.pdl 设置为起始画面,然后激活 WinCC .如图 2-6 所示是 WinCC 运行界面,在IO 域中输入 125.WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器组态完毕. 图2-6 WinCC V7.3 SE 运行画面 注意:WinCC 需要被正确授权.如果使用了中文,必须有硬件加密锁.演示模 式下无法进行 OPC UA 通信.

7 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

3 组态 TP1500 Comfort OPC UA 客户端 使用 WinCC V13 创建 TP1500 Comfort 项目.TP1500 Comfort 使用 X3 以太网 接口进行通信,如图 3-1 所示设置 TP1500 Comfort X3 接口 IP 地址为 192.168.40.211. 图3-1 TP1500 Comfort 设置 IP 地址 如图 3-2 所示,建立 OPC UA 连接.红框中为关键参数,必须保证正确无误. 其中通信驱动程序选择 OPC UA,UA 服务器发现 URL 为: opc.tcp://192.168.40.36:4862,安全策略为:Basic128Rsa15,消息安全模式为: 签名和加密. 图3-2 TP1500 Comfort 建立 OPC UA 连接

8 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 如图 3-3 所示,打开变量表.建立一个变量 Tag_1,连接选择 Connection_1. 单击地址列的下拉三角,然后弹出连接失败的错误窗口.单击 X 按钮关闭该窗 口. 图3-3 连接失败提示窗口 此时,在WinCC V7.3 的计算机上浏览到如图 3-4 所示的文件夹.可以找到被拒 绝的证书文件. 图3-4 WinCC V7.3 SE 计算机上拒绝的证书文件夹 如图 3-5 所示,将上述证书文件拷贝到相应文件夹内. 图3-5 WinCC V7.3 SE 计算机允许证书的文件夹 此时,再次进入 TP1500 Comfort 项目的变量表中,单击下拉三角符号,即可以 正常连接到 WinCC V7.3 的OPC UA 服务器.如图 3-6 所示,选择之前在 WinCC V7.3 中创建的变量 UA_tag 后,单击 V 按钮关闭地址选择窗口.

9 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图3-6 选择 OPC UA 服务器中的变量 配置完地址的变量参数如图 3-7 所示. 图3-7 完成后的地址参数 在TP1500 Comfort 项目中建立一个新画面,并放置一个输入输出域,关联变量 Tag_1.然后将项目下载到 TP1500 Comfort .启动 TP1500 Comfort 运行系统. 如图 3-8 所示,看到触摸屏 IO 域显示 #####. 图3-8 TP1500 Comfort 通信失败界面 取消激活 TP1500 Comfort 运行系统.如图 3-9 所示,双击触摸屏桌面上 My Computer 图标,进入文件系统.

10 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图3-9 TP1500 Comfort 桌面图标 如图 3-10 所示,打开相应的文件夹,找到被拒绝的证书文件. 图3-10 TP1500 Comfort 拒绝证书文件夹 将上述证书文件拷贝至如图 3-11 所示的文件夹内. 图3-11 TP1500 Comfort 允许的证书文件夹 然后再次启动 TP1500 Comfort 运行系统.可以看到触摸屏 IO 域仍然显示 #####. 此时在 WinCC V7.3 计算机上打开资源管理器,浏览到如图 3-12 所示的文件夹, 找到被拒绝的证书文件. 图3-12 WinCC V7.3 SE 计算机拒绝证书文件夹 将图 3-12 红框中的证书文件拷贝到图 3-13 所示的文件夹内.

11 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图3-13 WinCC V7.3 SE 允许证书的文件夹 这样,就完成了 OPC UA 认证. 通信已经成功建立.如图 3-14 及图 3-15 所示,分别为 TP1500 Comfort 及WinCC V7.3 SE 的运行画面. 图3-14 TP1500 Comfort 运行画面 图3-15 WinCC V7.3 SE 运行画面

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题