编辑: QQ215851406 2019-07-29
新疆维吾尔自治区工程建设标准 农村居住建筑节能设计标准 (试行) Design standard for energy efficiency of rural residential buildings (征求意见稿) J00000―2018 XJJ091―2018 主编部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 批准部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 实施日期:2018 年7月1日新疆维吾尔自治区建筑设计研究院

2018 乌鲁木齐 目次1总则12术语23基本规定.

5

4 建筑布局与节能设计

9 4.1 一般规定

9 4.2 选址与布局

9 4.3 平立面设计

9 4.4 被动式太阳房设计

10 5 围护结构保温隔热

11 5.1 一般规定

11 5.2 围护结构热工性能

11 5.3 外墙12 5.4 门窗12 5.5 屋面13 5.6 地面13

6 供暖通风与空气调节

14 6.1 一般规定

14 6.2 电供暖系统

14 6.3 通风与降温

15 7 电气.17 7.1 照明17 7.2 电供暖配电系统

17 8 可再生能源应用

19 8.1 一般规定

19 8.2 太阳能生活热水系统

19 8.3 生物质能利用

19 附录 A 围护结构保温隔热构造选用

21 附录 B 常用建筑材料热工计算参数参考值及燃烧性能分级.....

28 本标准用词用语说明

29 引用标准名录

30 附: 条文说明 错误!未定义书签.

1 1 总则1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策,改善 农村居住建筑室内热环境,提高能源利用效率,积极推广并合理 选用建筑节能技术,提升我区农村居住建筑的节能设计水平,制 定本标准. 1.0.2 本标准适用于新疆维吾尔自治区行政区域内农村新建、扩 建和改建的三层及以下居住建筑的节能设计. 1.0.3 农村居住建筑的节能设计应结合当地气候、经济、资源条 件及特有的生活模式,采用适宜的建筑形式、节能技术措施以及 能源利用方式,有效改善室内居住环境,降低常规能源消耗及温 室气体排放. 1.0.4 在电力充足、电价优惠地区宜优先采用电供暖系统;

应根 据当地气候、资源及经济条件选择适合的电供暖系统;

电供暖系 统应按户设置,并应安全可靠,便于维护管理. 1.0.5 农村居住建筑的节能设计,除应执行本标准外,尚应符合 国家及自治区现行有关标准的规定.

2 2 术语2.0.1 围护结构 building envelope 指建筑各面的围挡物,包括墙体、屋顶、门窗、地面等. 2.0.2 室内热环境 indoor thermal environment 影响人体冷热感觉的环境因素,包括室内空气温度、空气湿 度、气流速度以及人体与周围环境之间的辐射换热. 2.0.3 导热系数(λ ) thermal conductivity coefficient 在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积的 匀质材料的热流量,也称热导率,单位为 W(m・K) . 2.0.4 传热系数(K) coefficient of heat transfer 在稳态条件和物体两侧的冷热流体之间单位温差作用下,单 位面积通过的热流量,单位为 W/(m2 ・K). 2.0.5 热阻(R) heat resistance 表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量, 单位为 (m2 ・K) /W. 2.0.6 热惰性指标(D) index of thermal inertia 表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量钢指标,其值等 于材料层热阻与蓄热系数的乘积. 2.0.7 窗墙面积比 area ratio of window to wall 窗户洞口面积与建筑层高和开间定位线围成的房间立面单位 面积的比值.无因次. 2.0.8 遮阳系数 shading coefficient 在给定条件下,透过窗玻璃的太阳辐射得热量,与相同条件 下透过相同面积的 3mm 厚透明玻璃的太阳辐射得热量的比值. 无 因次. 2.0.9 被动式太阳房 passive solar house 不需要专门的太阳能供暖系统部件,而通过建筑的朝向布局

3 及建筑材料与构造等的设计,使建筑在冬季充分获得太阳辐射热, 维持一定室内温度的建筑. 2.0.10 直接受益式太阳房 direct-gain passive solar house 太阳光穿过透光材料直接进入室内,维持一定室内温度的被 动式太阳房. 2.0.11 集热蓄热墙式太阳房 heat-collecting and heat-storing passive solar house 通过在外墙上设置集热蓄热装置或材料,使建筑在冬季充分 获得太阳辐射热,维持一定室内温度的被动式太阳房. 2.0.12 附加阳光间式太阳房 sunspaces-attaching passive solar house 在房屋主体南面附加一个玻璃温室,使建筑在冬季充分获得 太阳辐射热,维持一定室内温度的被动式太阳房. 2.0.13 外墙外保温 external thermal insulation on walls 由保温层、防护层和胶粘剂、锚固件等固定材料构成,安装 在外墙外表面的保温形式. 2.0.14 外墙夹芯保温 sandwich thermal insulation on walls 在墙体中的连续空腔内填充保温材料,并在内叶墙和外叶墙 之间用防锈的拉结件固定的保温形式. 2.0.15 室内净高 interior net storey height 楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离. 2.0.16 可再生能源 renewable energy 指从自然界获取的、可以再生的非化石能源,包括风能、太 阳能、水能、生物质能(沼气、秸秆等) 、地热能和海洋能等. 2.0.17 太阳能集热器 solar collector 吸收太阳辐射并将采集的热能传递到传热工质的装置. 2.0.18 空气源热泵 air source heat pump 采用电能驱动压缩机,将室外低温环境(空气)中的热能转 移到高温环境的供热设备.

4 2.0.19 电直接加热供暖系统 electric direct heating system 将电能直接转换为热能,并将热能以对流或辐射方式直接传 入房间内的供暖系统.

5 3 基本规定 3.0.1 我区地域辽阔,在建筑热工设计区划上跨越了严寒地区和 寒冷地区二个气候区,包括严寒 A 区、严寒 B 区、严寒 C 区及寒 冷A区、寒冷 B 区五个气候子区.农村居住建筑节能设计应与地 区气候相适应,气候分区应符合表 3.0.1 的规定. 表3.0.1 新疆维吾尔自治区农村地区建筑节能设计气候分区 3.0.2 农村居住建筑的主要朝向宜采用南北朝向或接近南北朝 向,卧室、起居室等主要房间宜避开冬季主导风向. 新疆维吾尔自治区农村地区冬季主导风向可参考所在市县冬 季的主导风向. 新疆维吾尔自治区各市县冬季主导风向详表 3.0.2. 气候区划主 要指标 气候分区 地区名称

1 月平均气 温≤-11℃,

7 月平均气 温≤25℃ 严寒 地区 (Ⅰ区) 严寒 A 区 青河 严寒 B 区 和布克赛尔、阿勒泰、布尔津、福海、富蕴、吉木乃、 昭苏、温泉、巴里坤、伊吾、北屯、塔什库尔干 严寒 C 区 乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、昌吉、奇台、阜康、 呼图壁、玛纳斯、吉木萨尔、木垒、塔城、乌苏、额敏、沙湾、托里、裕民、哈巴河、奎屯、尼勒克、特 克斯、博乐、阿拉山口、精河、双河、和硕、拜城、 阿合奇、乌恰、五家渠

1 月平均气 温-11℃ ~0℃,7 月 平均气温 18℃~28℃ 寒冷 地区 (Ⅱ区) 寒冷 A 区 伊宁、霍尔果斯、可克达拉、察布查尔、巩留、霍城、 新源、焉耆、和静、博湖、且末、尉犁、阿克苏、阿 瓦提、柯坪、库车、沙雅、温宿、乌什、新和、阿克 陶、喀什、疏附、疏勒、巴楚、伽师、麦盖提、莎车、 叶城、英吉沙、岳普湖、泽普、和田、策勒、洛浦、民丰、墨玉、皮山、于田、阿拉尔、图木舒克、昆玉 寒冷 B 区 哈密、吐鲁番、鄯善、托克逊、库尔勒、铁门关、轮台、若羌、阿图什

6 表3.0.2 新疆维吾尔自治区各市县冬季主导风向 序号市县名称 冬季主导风向 序号市县名称 冬季主导风向 地级市 伊犁哈萨克自治州

1 乌鲁木齐市 北、东北

28 霍尔果斯市 北、东北

2 克拉玛依市 东北东、西北、东29 察布查尔县 东3吐鲁番市 东、东南

30 巩留县 东4哈密市 东北

31 霍城县 东北东 昌吉州

32 尼勒克县 东北东

5 昌吉市 西南

33 特克斯县 东南

6 阜康市 西34 新源县 东南东

7 呼图壁县 西南

35 昭苏县 东8吉木萨尔县 西北西、西北、西 博尔塔拉蒙古自治州

9 玛纳斯县 西南、南南西、西36 博乐市 西北西

10 奇台县 南南东

37 阿拉山口市 西北西

11 木垒县 南、南南西

38 精河县 南 塔城地区

39 温泉县 东、西12 塔城市 北 哈密市

13 乌苏市 南40 巴里坤县 西14 额敏县 东北东

41 伊吾县 西、东北东

15 和布克赛尔县 西 吐鲁番市

16 沙湾县 南南北

42 鄯善县 东、东北东

17 托里县 南43 托克逊县 西18 裕民县 西 巴音郭楞蒙古自治州 阿勒泰地区

44 库尔勒市 东北东

19 阿勒泰市 东北、东东北

45 焉耆县 西南

20 布尔津县 东南东、东南

46 和静县 北、东南

21 福海县 东南

47 博湖县 西南

22 富蕴县 西、西北西

48 和硕县 东北东、东23 哈巴河县 东49 轮台县 东北、西南

24 吉木乃县 南、南南西

50 且末县 东北、东北东

25 青河县 东北、西、西北

51 若羌县 东北、西南、西 伊犁哈萨克自治州

52 尉犁县 西南、东、西北

26 伊宁市 东北东 阿克苏地区

27 奎屯市 南53 阿克苏市 北、北西北 续表 3.1.3

7 序号市县名称 冬季主导风向 序号市县名称 冬季主导风向 阿克苏地区 喀什地区

54 库车县 北74 叶城县 南南西

55 阿瓦提县 北、东北

75 英吉沙县 北56 拜城县 东南

76 岳普湖县 东、东北

57 柯坪县 东、东北、西南

77 泽普县 西北

58 沙雅县 东北 和田地区

59 温宿县 西、西南、东78 和田市 西南

60 乌什县 东北、西79 策勒县 西南西

61 新和县 东、东北东、西南

80 洛浦县 西北、西北、西 克孜勒苏克尔克孜自治州

81 民丰县 东北

62 阿图什市 西、东、东北

82 墨玉县 西、西北

63 阿克陶县 西、西南西

83 皮山县 西北、西南、东64 阿合奇县 西南西

84 于田县 西北、东北

65 乌恰县 西、东南 兵团所属市(自治区直辖县级市) 喀什地区

85 石河子市 西、南、东北

66 喀什市 西北、西北西

86 北屯市 西北

67 疏附县 西北、西北西

87 五家渠市 西南

68 疏勒县 西北、西北西

88 阿拉尔市 东北

69 巴楚县 东北

89 图木舒克市 北、东北

70 伽师县 东90 铁门关市 东北东

71 伽师县 东91 双河市 西北西

71 麦盖提县 东北东

92 可克达拉市 南72 莎车县 西北

93 昆玉市 西南

73 塔什库尔干县 西北 3.0.3 严寒和寒冷地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能 房间,节能计算室内热环境参数的选取应符合下列规定. 1. 室内计算温度应取 14℃~16℃;

2. 计算换气次数应取 0.5h-1 . 3.0.4 农村居住建筑应充分利用建筑外部环境因素创造适宜的 室内环境.

8 3.0.5 农村居住建筑节能设计宜采用可再生能源利用技术,也可 采用常规能源和可再生能源集成利用技术. 3.0.6 农村居住建筑节能设计应总结并采用当地有效的保暖降 温经验和措施,并应与当地民居建筑设计风格相协调. 3.0.7 农村居住建筑节能设计所用材料宜选用适于应用条件的 当地产品,所用材料应符合设计要求,其性能应符合国家或自治 区现行标准的规定,严禁使用禁止或淘汰的材料.农村居住建筑 节能设计常用墙体材料和保温材料的热工性能详本标准附录 B.

9 4 建筑布局与节能设计 4.1 一般规定 4.1.1 农村居住建筑的选址与布置应有利于冬季日照和冬季防 风,并应有利于夏季通风. 4.1.2 农村居住建筑的平面布局和立面设计应有利冬季日照和 夏季通风.门窗洞口的开启位置应有利于自然采光和自然通风. 4.1.3 农村居住建筑宜采用被动式太阳房满足冬季供暖和夏季 通风需求. 4.2 选址与布局 4.2.1 农村居住建筑宜建在冬季避风的地段,不宜建在洼地、沟 底等的凹地处;

宜建在向南采光、日照好的地段,不宜建在不避 风的高地、河边处. 4.2.2 农村居住建筑的间距应满足日照、采光、通风、防灾、视 觉卫生等要求. 4.2.3 农村居住建筑的南立面不宜受到过多遮档.建筑与庭院里 高大树木的距离应满足采光与日照的要求. 4.2.4 农村居住建筑建造在山坡上时, 应依势而建, 减少挖填方, 避免对原始地貌的破坏. 4.2.5 农村居住建筑宜采用双拼式或联排式集中布置. 4.3 平立面设计 4.3.1 农村居住建筑的体形宜简单、规整,平立面不宜出现过多 的局部凸出或凹进的部位.主入口应避开冬季的主导风向. 4.3.2 农村居住建筑的开间不宜大于 6m,单面采光房间的进深

10 不宜大于 6m,宜内净高不宜大于 3m. 4.3.3 农村居住建筑的房间功能布局应合理、紧凑、互不干扰, 并应方便生活起居与节能.卧室、起居室等主要房间宜布置在南 侧或内墙侧,厨房、卫生间、储藏室等辅助房间宜布置在北侧或 外墙侧. 4.3.4 农村居住建筑的外窗面积不应过大,南向宜采用大窗,北 向宜采用小窗,窗墙面积比限值宜符合表 4.3.4 的规定. 表4.3.4 农村居住建筑的窗墙面积比限值 朝向 窗墙面积比 严寒地区 寒冷地区 北≤0.25 ≤0.30 东、西≤0.30 ≤0.35 南≤0.40 ≤0.45 4.3.5 农村居住建筑应采用传热系数较小,气密性良好的外门 窗,不宜采用落地窗和凸窗. 4.3.6 农村居住建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气, 且外窗的可开启面积不应小于外窗面积的 25%. 4.4 被动式太阳房设计 4.4.1 新疆日照充足,太阳能资源丰富,农村居住建筑宜充分利 用太阳能,建造被动式太阳房.被动式太阳房要因地制宜,遵循 坚固、适用、经济、节能和美观的原则. 4.4.2 农村居住建筑常用的被动式太阳房有直接受益式、附加阳 光间式和集热蓄热墙式,应根据当地的气候特征及阳光资源条件 选择采用的形式或组合形式. 4.4.3 农村居住建筑被动式太阳房的建造,应结合具体工程项目 做进一步的深化设计,技术要求应符合《农村居住建筑节能设计 标准》GB/T50824 及《被动式太阳房热工技术条件和测试方法》 GB/T15405 的有关规定.

11 5 围护结构保温隔热 5.1 一般规定 5.1.1 农村居住建筑宜采用保温性能好的围护结构构造形式,外 墙应优先采用外墙外保温系统,当地条件适宜的也可采用夹芯外 墙保温系统. 5.1.2 农村居住建筑围护结构保温材料宜就地取材,采用适于农 村适用条件的当地产品. 5.1.3 农村居住建筑的围护结构,应采取下列节能技术措施:

1 外墙:应采用有附加保温层的外墙复合墙体.

2 屋面:应设置保温层.

3 门窗:应选择保温性能和密封性能好的外门窗.

4 地面:严寒地区应设置保温层,寒冷地区宜设置保温层. 5.2 围护结构热工性能 5.2.1 农村居住建筑围护结构的传热系数,不应大于表 5.2.1 中 规定的限值. 表5.2.1 农村居住建筑围护结构传热系数限值 建筑气候区 围护结构部位的传热系数 K[W/(m

2 ・K)] 外墙 屋面 吊顶 外窗外门 南向 其他向 严寒地区 0.50 0.40 - 2.0 1.8 2.0 - 0.45 寒冷地区 0.65 0.50 - 2.5 2.2 2.5

12 5.3 外墙5.3.1 农村居住建筑的墙体应采用保温节能材料,不应使用黏土 实心砖. 5.3.2 农村居住建筑宜根据气候条件和资源状况选择适宜的外 墙外保温构造形式和保温材料,保温层厚度应经过计算确定.具 体外墙保温构造形式和保温层材料及厚度可按本标准附录 A 表A.0.1 选........