编辑: wtshxd 2019-10-07
东和花苑给排水设计特点及体会

一、 设计概况: 本项目总建筑面积83534平方米.

基地内设计五幢24层公寓式住宅呈U形布置.建筑总高度85.9m.住宅A,B,C楼间为二 层环形商铺裙房连接,高度为10m.D,E楼有弧形室外走廊连接至会所.会所内设有浴室、游泳池、小区内设地下车 库及设备用房面积为10000平方米,其中约6770平方米为战时人防. 设计范围:生活给水系统、净化水系统、生活排水系统、雨水系统、消防给水系统等.

二、 给水系统:

(一)水源:根据甲方提供的有关资料,由锦康路的市政给水管网引入两条DN200的给水管进入院区形成环网,作为 院区生活及消防用水的水源,引入水压力0.20Mpa以上.根据业主要求住宅小区居民生活用水、裙房商铺及会所均采 用纯净水.每幢住宅地下一层均设有纯净水处理机房及水泵房.

(二)生活给水系统划分: 根据新建住宅小区的总高度和层数,生活给水划分为三个系统: 低区:地下一层、一至二层:商铺,会所用水由A、B幢净化水处理机房减压供给;

其余用水由市政给水管网供给. 中区:三至十三层.经纯净水处理机组净化后,由中区变频净水泵供给. 高区:十四至二十四层,经纯净水处理机组净化后,由高区变频净水泵供给.D幢屋顶水箱18m3,为消防水箱,进水 管上设液位阀,自动进水.

三、 饮用水系统:

(一)原水水质:电导率510μs/cm,硬度192ppm,CODmn3.5ppm,CO230ppm;

成品水水质:电导率20-200μs/cm ,硬度10-100ppm,CODmn〈3,CO23-30ppm;

(二)净水处理要求原水经锰砂过滤器、高效生物活性炭吸附器、精滤器及反渗透主机从而彻底降低水的浊度、色度 、有机污染物,部分脱盐和软化水质,去除碱度、重金属等.

四、热水系统:

(一)热水水源:热水由设在地下一层无压燃气锅炉提供90℃热水作为热源,同时利用燃气发电机组的排热产生的废 热作为温热源.

(二)游泳池及公共浴室用热水经水-水热交换器供给,热水系统均为机械全循环系统,供回水温度为60/55℃,热交 换器采用半即热式水加热器.设备间设在

一、二层.

(三)住宅用热水:采用燃气热水器.

五、排水系统:

(一)废水量:基地内最高日污、废水最高日排水量为570m3.

(二)室内排水系统采用污废合流制,主楼住宅内采用ESLON特殊单立管排水系统.卫生间采用同层排水系统.二 层以上的污水立管在二层汇合后直排至室外.

一、二层裙房排水为独立排水系统直接排至室外.地下车库地面废水, 消防电梯井井底排水,水泵房等地面排水均汇集至地下室集水井后由潜水排污泵排至室外.污水提升井内均设有自动 耦合装置和浮球开关控制污水泵自动启停.

(三)污水管通气,住宅二层以上采用ESLON特殊单立管,一至二层和地下一层排水系统采用伸顶通气管,同时采 用局部器具通气管.

(四)室外污、废水系统采用合流制.污水排放执行DB31/199―1997标准的三级排放标准,经污水格栅井后排至锦康 路上的市政污水管网.

六、 消火栓给水系统和自动喷水灭火系统

(一)本工程由锦康路的市政给水管上引两路管径DN200的进水管,在基地内连成DN200的消防环网,市政供水常压 力为0.2Mpa计.沿小区主要道路设置室外地上式三出口消火栓(DN150),并满足其间距≤120m,保护半径≤150m .

(二)室内消火栓给水系统 (1) 室内消火栓采用临时高压给水系统,租赁式公寓与商业裙房、地下室合用消防系统.消火栓系统采用减压阀 划分高低区:高区:十三至二十四层,低区:地下一层至十二层. (2) 在室内每层设置单阀单出口消火栓箱若干套,消火栓距离控制在30m内(裙房在50m以内).每套消火栓箱内 配DN65消火栓1只,25m长衬胶水带1条,Φ19消防水枪1根,消防报警按钮1套. (3) B1-3层、13-15层消火栓设置减压孔板,屋顶设试验消火栓. (4) 稳压:由高位水箱稳压水管稳压.

(三)自动喷水灭火系统: (1) 自动喷水灭火系统按中危险Ⅱ级设计(2001版) (2) 自动喷水灭火系统水量为28L/S,喷水强度为8升/分.m2,一次性作用面积160m2,喷头工作压力100KPa,最不 利点压力≮50KPa. (3) 报警阀设置: 湿式报警阀设在地下一层,共6个,每个报警阀控制喷头0.8m时,吊顶内应加设喷头.本楼内的防火卷帘采用耐火时

1 /

2 间≥3h的复合卷帘,在卷帘的两侧采用闭式喷头保护,喷头间距≯2m. (4) 稳压:屋顶消防水箱底距二十四层喷头净距小于5米.故在屋顶设置喷淋增压泵组.

(四)手提式灭火系统:本工程需设置手提式灭火系统.均为中危险级.统一采用磷酸铵盐手提式干粉灭火器.对燃 气发电机房及燃气无压锅炉房增设推车式干粉灭火器.

(五)消防高位水箱,消防水池及消防泵房. (1) 消防高位水箱设在屋顶水箱间,容积18m3,消防储水量18m3,火灾初期10分钟内消防用水由高位水箱供给. (2) 消防水泵设在D幢地下一层水泵间.

(六)消防电梯:本工程消防电梯基坑需设置容积≥2m3的集水坑,并配有潜污泵可及时排除火灾时的坑道进水.两 路电源,自动切换.

七、 环保措施

(一)污水治理 本工程污水排放执行DB31/199―1997标准的三级排放标准,污水经隔栅拦截后达到排放标准后,经专用检测井后与雨 水一起排入锦康路的雨水管(Φ1200).

(二)噪声防治 水泵选用进口高效低噪产品,水泵进出口管段上设置可曲挠接头,基础设置弹簧减振器,泵房内管道采用弹簧支、吊架,水泵出水管上设置缓闭式止回阀及水锤消除器.

(三)废气防治 本工程住宅均采用ESLON特殊单立管系统,一至二层和地下一层排水系统采用伸顶通气管,同时采用局部器具通气 管.地下一层污水集水井设置专用通气管至屋面,杜绝臭气对室内空间的影响.

八、 管材及保温材料

(一)给水管 (1)室内给水冷、热水管道均采用不锈钢水管,承插式焊接. (2)室外埋地给水管采用球墨铸铁给水管,承插连接.

(二)消防管 (1)室内消防给水管:大于等于DN100采用热浸镀锌无缝钢管及配件,卡箍连接.小于DN100采用热浸镀锌钢管, 丝扣连接. (2)室外消防管采用球墨铸铁给水管.

(三)排水管 (1)室内住宅排水立管采用ESLON螺旋消音管,承插连接.裙房排水立管采用UPVC管材及管件,承插连接.污水 泵排水管采用镀锌钢管及配件,丝扣连接. (2)室外埋地排水管采用增强聚丙烯排水管(FRPP), O 形橡胶圈连接. (3)屋面雨水排水管道采用UPVC管材及管件,承插连接. (4)室外埋地雨水管采用中空壁螺旋缠绕管(HDPE),双向唇形承插弹性密封连接.

(四)保温 (1)所有热水管道及设备均采用3mm厚橡塑保温管、保温板进行保温. (2)所有可能结露的给、排水管均采用1.5mm厚橡塑保温管进行保温. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)