编辑: 赵志强 2019-10-05
扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.

free-sun.com.cn

0 扬尘监测系统 使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号 邮编:330200

网址:www.free-sun.com.cn 服务热线:4000-66-5115 扬尘监测系统使用说明书

1 ? 2018free-sun, Inc. 版权所有 在无江西飞尚科技有限公司的书面授权前提下,此出版物的任何一个部分决 不可以通过任何形式进行复制、修改或者翻译. 侵权必究. 从此文件出版日期起,在此发表的是当前的或者拟定的信息.由于我们不断 地对产品进行改进和增加特征,此出版物中的信息如有变动恕不通知. 当出现产品改进或者技术变更时,您可以通过江西飞尚科技有限公司网站 www.free-sun.com.cn 查询相关信息. 扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.free-sun.com.cn

0 目录一产品概述.1 二 工作原理.3 三 主要技术指标.3 四 产品性能特点.6 五 产品使用说明.6 六 产品主要配件.12 七 使用注意事项.13 八 可靠性限度及保修期限范围.13 九 联系方式.14 扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:400-0665-115 www.free-sun.com.cn

1 一 产品概述 该系统主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处 理单元、数据传输单元、LED 屏显示单元、太阳能供电单元组成,实现工地环 境参数的监测、展示、数据上传功能,完美对接安心云监测平台,从而实现工 地环境参数的

24 小时监管. 图1-1 产品实物图 1)扬尘监测单元: 对扬尘进行连续自动监测,扬尘每

5 分钟采集一次数据,并实时上传至服 务器供后台程序统计和分析.扬尘监测包括 PM10 和PM2.5 两个参数,并同时 实时上传至数据中心和监控平台. 2)噪声监测单元: 江西飞尚具有自主生产和校准单位,提供全天候户外噪声采集传感单元, 对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障. 扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.free-sun.com.cn

2 3)气象监测单元: 江西飞尚整套设备具备风速、风向、温度、湿度等环境参数的监测,为扬 尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;

特别是通过风向对扬尘的运 动趋势做科学预测和报警;

在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科 学的修正. 4)数据采集处理单元 该单元是整套系统的中枢,对所收取的监测数据进行判别、检查和存储;

对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,将处理后的数据上报至云 平台,并控制参数的本地化显示. 5)LED 屏显示单元 实时监测数据现场显示,给施工单位、城市居民以警示作用;

予施工单位 和城市居民自查、自控提供数据支撑;

达到噪声扬尘超标及时控制降低功能. 6)太阳能供电单元 该单元可为太阳能版系统提供电源,当安装环境不便连接市电时,即考虑 用此太阳能单元给系统供电,亦能实现

24 小时的不间断数据监管. 7)数据展示平台 本系统的监测数据可以上报至本司及各级政府的数据云平台,实现云平台 与本地同步数据展示. 扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.free-sun.com.cn

3 二 工作原理 图2-1 系统拓扑图 按照用户设定好的采集频率对数据进行采集并统一发送上传,采集的扬 尘数据超出用户设定的告警值时则产生告警数据并控制本地开关量输出,同 时启动联动喷淋设备. 三 主要技术指标 表3-1 主要技术指标 名称 规格/参数 LED 多功能 防护箱 户外防水箱体,后开门箱体 LED 3*3拼接设计,深度13cm;

箱内集成全室外 P10 LED 单红显示屏;

提供电源模块、 DTU 模块、数据采集处理模块等固定卡位;

固定方式:抱箍固定或支架 颗粒物传感 器 测量介质:PM2.5,PM10;

量程:0.0-999.9微克/立方米;

颗粒物直径分辨率:0.3微米;

相对误差:10%;

工作温度:-20-50℃ 扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.free-sun.com.cn

4 环境噪声传 感器 测量介质:环境噪声 量程:30dB~120dB;

频率响应范围:20Hz~12.5kH 频率计权:A 计权;

噪声精度:±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) 工作温度:-40-60℃;

符合国家标准 GB/T 3785.1-2010《电声学 声级计第

1 部分:规范》和国际 标准 IEC 61672-1:2002 对2级X类声级计的要求设计 风速传感器 测量介质:环境风 量程:0~70m/s;

启动风速:≤0.3m/s;

分辨率:0.1m/s;

准确度:±(0.3+0.03V)m/s(V:风速) ;

工作环境:温度-40℃~80℃;

防护等级:IP45 风向传感器 测量介质:环境风 量程:0~360°;

启动风速:≤0.5m/s;

分辨率:1°;

工作环境:温度-40℃~80℃ 防护等级:IP45 温湿度传感 器 测量介质:温度;

量程:-40℃~80℃;

响应频率:10Hz;

测量精度:±3%. 测量介质:湿度;

量程:0%~100%;

响应频率:10Hz;

扬尘监测系统使用说明书 地址:江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路

398 号

电话:4000-66-5115 www.free-sun.com.cn

5 测量精度:±3%RH 数据采集处 理模块 1.数据采集及解析,采集处理数据量包含环境温/湿度、 PM2.5/

10、环境噪音、风速/风向;

2.可远程或本地设置数据采集传频率、传输频率及设备预警 联动阀值;

3.具备数据存储功能,本地可存储1000条带有时间标签的环 境监测数据;

4.具备通讯异常补发功能,通讯异常时数据存储于本地,待 信号恢复后未发送成功数据上传至平台;

5.模块提供四路开关量输出功能,现场可接具备开关量控制 的联动设备 DTU 模块 标准及频段:支持 EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选 GSM850/900/1800/1900MHz 四频支持 GSM phase 2/2+支持 GPRS class 10,可选 class 12;

理论带宽:85.6Kbps;

发射功率:GSM850/900:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题