编辑: 元素吧里的召唤 2019-10-05
指标工具与全球监控 KPI 计算标准 版本:A/0 编制: 审核: 标准化: 批准: 受控状态:受控分发号:

20 年月日发布

20 年月日实施 北京天源科创风电技术有限责任公司 发布 QB/TY 北京天源科创风电技术有限责任公司北京博风慧能软件有限责任公司为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 Preserving Blue Skies and White Clouds for the Future 目录目录3前言1指标工具与全球监控 KPI 计算标准

2 1 目的

2 2 范围

2 3 管理职责

2 4 术语定义

2 5.

1 单台机组数据缺失处理方法

3 5.2 全场机组数据缺失处理方法

3 6.1 统计小时数

3 6.2 平均风速

4 6.3 平均有功功率

4 6.4 平均环境温度

4 6.5 累计发电量

4 6.6 发电量(统计时间段)4 6.7 消耗电量(统计时间段)5 6.8 发电时间(统计时间段)5 6.9 故障时间(统计时间段)5 6.10 定期维护时间

5 6.11 累计发电时间

6 6.12 限功率停机小时数

6 6.13 系统 OK 时间

6 6.14 不可利用小时数

6 6.15 平均排除故障时间 1.7 6.16 平均排除故障时间 2.7 6.17 MTBF

7 6.18 机组故障发生频次

8 6.19 可利用率

8 6.20 业主签字确认可利用率

8 6.21 风电场容量

9 6.22 风电场容量系数

9 7.1 可利用率

9 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 7.2 功率曲线符合度

10 7.3 功率曲线保证值 K 值11

8 相关文件

12 9 相关记录

12 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 Preserving Blue Skies and White Clouds for the Future 第1页前言本标准参照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的 规则起草. 本文件由金风科技股份有限公司提出并归口. 本文件起草单位:北京天源科创风电技术有限责任公司创新中心信息平台部负责起草. 本文件主要起草人: 本文件代替文件的历次版本发布情况:首次发布. 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第2页指标工具与全球监控 KPI 计算标准

1 目的 为了明确指标工具和全球监控 KPI 考核指标计算方法, 通过该标准规范开发人员进行算 法开发.同时保证各个业务报表内容的准确性和一致性,所以制定本文档.

2 范围 本文件适用于指标工具及全球监控系统中兆瓦机组KPI计算标准.

3 管理职责

4 术语定义 序号 术语定义与描述

1 统计小时数 是指统计时间段的小时数,等于统计周期内的日历时间.

2 故障次数 统计时间段内,单台机组发生故障的次数,故障次数从故障发生到机组 启机前算一次故障,去除电网故障.统计周期内故障未消除,不计入本 次统计周期,计入下次统计周期.

3 电网故障 电压高、电压低、电压超高、电压超低、电网频率高、电网频率低、低 电压穿越超时故障.具体内容以中控协议下主故障号及故障串中是否包 含电网故障为标准.

4 可复位故障 一次故障停机时间小于等于

15 分钟的故障

5 正常运行状态 风机待机、启动、并网状态

6 一次维护 是指故障发生后, 风机进入维护状态到风机重新待机状态, 为一次维护, 如在此故障期间打多次维护,只计入一次维护,风机待机状态打维护不 计入统计

7 一次故障 风机在正常运行状态下发生导致机组停机故障的时刻(故障开始时间) , 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第3页到风机再次进入正常运行状态的时刻 (故障结束时间) , 这段时间认为是 一次故障,一次故障停机时间=故障结束时间-故障开始时间

8 MTBF(平均无故障运行 时间) 机组两次相邻故障的平均时间

9 机组故障发生频次 统计时间段内,总故障停机次数与统计机组数量的比值,该总故障次数 去除电网故障停机次数

10 平均排除故障时间

1 统计时间段内,单台机组发生故障并进行维护的平均时间总和除以发生 故障总次数,该处故障停机时间是指去除电网故障和可复位故障后的故 障停机时间

11 平均排除故障时间

2 统计时间段内,总故障停机时间与总故障次数的比值,该处总故障停机 时间和总故障次数是指去除电网故障后的故障次数和故障时间

5 指标工具缺失数据处理方法: 5.1 单台机组数据缺失处理方法 单台机组某指标无数据,则单台机组的该指标显示空字符串. 如果单台机组所有指标(除MTBF、机组故障发生频次、平均排除故障时间

1、平均 排除故障时间

2 以外)都无数据,则该机组所有指标都不显示. 5.2 全场机组数据缺失处理方法 如果全场所有机组的某指标都无数据,则全场该指标显示空字符串.如果全场某几 台机组的某指标无数据,则这些机组的数据不参与全场该指标的计算. 如果某风场全场每台机组都无任何指标数据,则提示该指标周期内无数据,此风场 指标计算无效.

6 指标工具各指标计算方法 6.1 统计小时数 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第4页指统计时间段的小时数,等于统计周期内的日历时间. 如果统计周期起始时间的机组处于停机状态,那么该机组的统计周期起始时间按照 该机组的上一次正常运行状态时间作为该机组此次统计周期起始时间.该计算方式 只适用于 MTBF、平均排除故障时间

1、平均排除故障时间

2 和机组故障发生频次 双周报使用中控十分钟数据,月报使用中控日数据作为统计数据源. 6.2 平均风速 计算单台:统计周期内的单台机组的所有平均风速求平均值 计算全场:统计周期内所有机组的所有平均风速求平均值 6.3 平均有功功率 计算单台:统计周期内的单台机组的所有平均有功功率求平均值 计算全场:统计周期内所有机组的所有平均有功功率求平均值 6.4 平均环境温度 计算单台:统计周期内的单台机组的所有平均环境温度求平均值 计算全场:统计周期内所有机组的所有平均环境温度求平均值 6.5 累计发电量 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组在统计周期内最后时刻的发电量结束值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组在统计周期内最后时刻的发电量结束值 求和 6.6 发电量(统计时间段) 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第5页计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的发电量结束值-统 计周期内发电量起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的发电量结束值- 统计周期内发电量起始值)求和 6.7 消耗电量(统计时间段) 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的消耗电量结束值- 统计周期内消耗电量起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的消耗电量结束 值-统计周期内消耗电量起始值)求和 6.8 发电时间(统计时间段) 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的电机发电时间结 束值-统计周期内电机发电时间起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的电机发电时间 结束值-统计周期内电机发电时间起始值)求和 6.9 故障时间(统计时间段) 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的故障时间结束值- 统计周期内故障时间起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的故障时间结束 值-统计周期内故障时间起始值)求和 6.10 定期维护时间 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第6页计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的定期维护时间结 束值-统计周期内定期维护时间起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的定期维护时间 结束值-统计周期内定期维护时间起始值)求和 6.11 累计发电时间 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组在统计周期内最后时刻的电机发电时间 结束值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组在统计周期内最后时刻的电机发电时间 结束值求和 6.12 限功率停机小时数 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的限功率停机时间 结束值-统计周期内限功率停机时间起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的限功率停机时 间结束值-统计周期内限功率停机时间起始值)求和 6.13 系统 OK 时间 计算单台:使用中控协议定义下的单台机组统计周期内最后时刻的系统 OK 时间结束 值-统计周期内系统 OK 时间起始值 计算全场:使用中控协议定义下的每台机组(统计周期内最后时刻的系统 OK 时间结 束值-统计周期内系统 OK 时间起始值)求和 6.14 不可利用小时数 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第7页一次正常运行状态 A 到下一次正常运行状态 B 之间,正常运行状态 A 后的首次故障 发生时刻作为故障起始时间,正常运行状态 B 的时刻作为故障截至时间.截至时间 与起始时间的差作为不可利用小时数. 6.15 平均排除故障时间

1 单台:特殊不可利用小时数的累加时间/故障次数(剔除可复位故障和电网故障且故 障持续过程中包含维护状态 9)累加求和. 全场:特殊不可利用小时数的累加时间/故障次数(剔除可复位故障和电网故障且故 障持续过程中包含维护状态 9)求和 特殊不可利用小时数:(除去可复位故障,即:15 分钟内,包括

15 分钟的故障进行 排除).排除电网故障.属于维护的,该故障持续时间内有【状态是 9(维护)】. 6.16 平均排除故障时间

2 单台:不可利用小时数排除电网故障/故障次数(剔除电网故障) 全场:不可利用小时数排除电网故障求和/故障次数(剔除电网故障)求和 6.17 MTBF 计算单台: (统计周期的小时数-剔除电网故障后的不可利用小时数)/单台故障次数(剔除电网 故障) 如果故障次数为 0,MTBF 显示为 null. 计算全场: 文件名称 为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源 第8页(统计周期的小时数*风机台数-全场每台机组剔除电网故障后的不可利用小时数求 和)/风电场总故障次数(剔除电网故障)求和 如果故障次数为 0,MTBF 显示为 null. 6.18 机组故障发生频次 机组故障发生频次=排除电网故障的故障发生次数/统计机组台数 计算单台:单台故障次数/1 计算全场:单台故障次数求和/总台数 6.19 可利用率 计算单台: 统计周期内定期维护时间小于

48 小时: 可利用率为:(统计时间小时数-故障时间)/统计时间小时数*100% 统计周期内定期维护时间大于、等于

48 小时: 可利用率为:(统计时间小时数-故障时间-定期维护时间+(48 / 365) * 统计周期天 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题