一、项目由来 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目已于

2014 年7月履行环评手续,并于

2013 年8月13 日取得蚌埠市环境保护局蚌环许 [2014]111 号关于本项目的环评批复,该项目位于蚌埠市东海大道北侧,规划路 西侧,总占地面积 231644.

24m2 ,总建筑面积 145189.72m2 .该项目地原为荒地, 北京师范大学蚌埠附属学校部分工程已建成并投入使用. 由于对学生数量预估不足,本项目现有学生宿舍容纳量不足,故对现有建筑 进行部分扩建及功能调整,对拟建建筑规划进行调整.根据国家现行的《建设 项目环境保护管理条例》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣 工环境保护验收管理办法》等有关法律法规,蚌埠市禹会区环保局要求蚌埠冠 宜科教投资有限公司委托我单位编制该项目变更环境影响报告,对变更产生的 影响进行分析.我单位接受委托后,即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资 料. 依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则, 编制了环境影响变更报告, 报请环保主管部门审查、审批,以期为项目实施和管理提供参考依据.

二、工程概况

1、变更前项目概况 (1)建设内容 根据 《蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境 影响报告表》 ,项目建设内容及功能布局如下: 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境影响变更报告 第2页表1项目主要建设内容组成一览表 工程 名称 单项工程 名称 工程内容 工程规模 备注 小学部 1#教学楼(小学) (小学部

48 班) 1#教学楼(小学) ,1 栋,4 层,总建筑面积 8060.10 m2 .48 班,每班按

45 人计,共计 可容纳

2160 人. 已建成 初中部 2#教学楼(初中) (初中部

36 班) 2#教学楼(初中) ,1 栋,4 层,总建筑面积 7680.50 m2 .36 班,每班按

50 人计,共计 可容纳

1800 人. 已建成 高中部 3#教学楼(高中) (高中部

36 班) 3#教学楼 (高中) ,

1 栋,

4 层, 总建筑面积 7680.50 m2 .

36 班,每班按

50 人计,共计可容纳

1800 人. 1#实验楼 实验室,供小学学 生实验用.

1 栋,4 层.总建筑面积 4979.20 m2 . 已建成 2#实验楼 实验室,供初中学 生实验用.

1 栋,4 层.总建筑面积 5302.00 m2 . 已建成 3#实验楼 实验室,供高中学 生实验用.

1 栋,4 层.总建筑面积 5302.00 m2 . 学生宿舍 宿舍,供学生住宿 总建筑面积 51339.36 m2 ,其中 1#宿舍楼 13264.74 m2 ,2#宿舍楼 6010.8 m2 ,3#宿舍 楼13087.14 m2 ,4#宿舍楼 19036.68 m2 . 已建成1#、2#、 3#宿舍 主体 工程 教师宿舍 宿舍,供教职员工 住宿 总建筑面积 11883.2 m2 ,其中 1#、2#、3#、4#教师宿 舍楼每栋面积均为 2970.80 m2 .共计可容纳

384 人. 体艺馆 供师生体育煅炼用.

1 栋,

3 层, 一层游泳馆、 二层艺术用房、 三层篮球馆. 总建筑面积

8568 m2 . 食堂 供师生就餐用

1 栋,4 层,总建筑面积 5549.04 m2 . 已建成 礼堂 供师生举办活动等

1 栋,2 层,总建筑面积

3000 m2 . 图书电教 综合楼 供师生读书教学用

1 栋,5 层,总建筑面积 8090.65 m2 . 招待所 供接待外来人员用

5 栋、其中

3 栋6层,2 栋,3 层.总建筑面积 6838.62 m2 ,其中 1#招待所 1804.5 m2 ,2#招待所 1804.5 m2 , 3#招待所 1804.5 m2 ,4#招待所 712.56 m2 ,5#招待所 712.56 m2 . 文化交流 中心 学校开展文化交流 用1栋,6 层,总建筑面积 9471.06 m2 . 篮球场 篮球场 篮球场

3 个. 排球场 排球场 排球场

4 个. 300m 运动 区300m 田径场、 标准 篮球场 田径场跑道 300m、标准篮球场

4 个. 400m 运动 区400m 田径场、 足球 场1个田径场跑道 400m、标准足球场

1 个. 辅助 工程 温凉水景 广场 休闲广场,面积约

200 平方米 喷泉装置一套. 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境影响变更报告 第3页续表

1 工程 名称 单项工程 名称 工程内容 工程规模 供电 引自市政电力管线 满足消防、正常教学及生活需求;

配套柴油发电机房, 房屋面积

60 平方米. 供水 引自市政自来水管 网 满足消防、正常教学及生活需求 供热 本项目不设锅炉,所需热源主要通过电能和天然气提供,天然气引自蚌埠 新奥燃气有限公司中压天然气管 电信及通 讯系统 依托当地通讯设施 公用 工程 消防 室外消火栓按

120 米间距设置车行道旁,由规划消防给水干管供水. 施工期生 活污水 化粪池 本项目施工期生活污水进入化粪池后排入东海大道污 水市政管网,再由市政污水管网排入蚌埠市第一污水 处理厂,处理达标后最终排入淮河. 废气治理 地下室、设备机房、变配电室、食堂厨房及卫生间均设置机械通风系统 食堂油烟 废气治理 油烟净化处理装置 食堂安装 实验室废 水 酸碱中和调节池, 化粪池 生活污水 化粪池 食堂废水 隔油池池,化粪池 实验室废水经实验室废水处理系统预处理、食堂废水 经隔油池预处理,与学校生活污水一起排入化粪池后 进入东海大道污水市政管线,再由市政污水管网排入 蚌埠市第一污水处理厂,处理达标后最终排入淮河. 防尘降噪 绿化 绿化面积

88024 m2 ,绿化率 38% 噪声治理 动力设备间 水泵房等噪音源设于地下室,发电机房等房间内部采 用隔音材料,提高隔音效果,同时采用消音措施 环保 工程 节能措施 卫生间、盥洗室 采用节水型产品 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境影响变更报告 第4页表2项目主要技术指标 用地面积 231644.24 m2 总建筑面积 145189.72 m2 教学楼建筑面积 2342.11 m2 学生宿舍面积 51399.36 m2 教师宿舍面积 11883.20 m2 体艺馆面积

8568 m2 食堂面积 5549.04 m2 礼堂

3000 m2 图书电教综合楼 8090.65 m2 招待所 6838.62 m2 其中 文化交流中心

9471 m2 建筑占地面积 32747.45 m2 容积率 0.62 建筑密度 14.1% 绿地率 38% 机动车停车位

250 辆(2)全校师生总数 全校师生

6144 人,其中小学部

48 班,每班按

45 人计,共计可容纳

2160 人;

初中部

36 班,每班按

50 人计,共计可容纳

1800 人;

高中部

36 班,每班按

50 人计, 共计可容纳

1800 人;

教职工与学生比例按 1:

15 计算, 教职工共计

384 人.

2、变更后项目概况 (1) 建设内容 根据项目最新总平面图、 《北京师范大学蚌埠附属学校可行性研究报告》及 现场勘探情况,总建筑面积、总容纳人数和部分建筑功能与原环评报告表中要求 不符.具体变更内容见下表: 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境影响变更报告 第5页表3变更项目工程内容表 原环评报告 建筑面积(m2 ) 变更后 建筑面积(m2 ) 备注 读书公园 / 改建为

2 座标准篮球场 / 3#试验楼,4F

5302 6#教学楼,5F 6905.00 3#教学楼,4F 7680.5 5#教学楼,5F 13599.32 3#接待所 1804.5 取消 / 1#、2#、4#、5#接待所 5034.12 改建为

1 座标准篮球场 / 现状已建成礼堂,2F

3000 2#食堂,4F 5614.78 3#、4#教师宿舍,6F 5941.6 5#学生宿舍,6F 13396.74 1#、2#教师宿舍,6F 6#、7#学生宿舍,6F 12357.6 2#教师宿舍东侧空地 / 8#学生宿舍,6F 8581.35 体艺馆

8568 9#、10#学生宿舍,6F 17162.7 400m 运动场北篮球场 / 体艺馆

3369 拟建设项目总建筑面积 145189.72m2 总建筑面积 185453.84 m2 / 总人数

6144 人 总人数

8000 人/

三、工程分析及环境影响分析

1、项目变更前主要污染源 根据原环评报告,项目变更前主要污染情况如下: (1) 、大气环境影响分析 ①汽车排放废气 该项目设有地上停车位为

250 个,汽车尾气中污染物包括 HC、NOX、CO 等,根据类比资料,停车场产生的废气排放强度为平均每个车位年排放 HC: 7.05kg/a,CO:16.7kg/a;

NOx:1.06kg/a,按照每个车位年排放量可换算出停车 场各类污染物排放总量,具体见表/4. 表4停车场污染物排放总量 单位:t/a 排放位置 HC CO NOX 地上停车场(250 个停车位) 1.76 4.18 0.27 蚌埠冠宜科教投资有限公司北京师范大学蚌埠附属学校建设项目环境影响变更报告 第6页通过上表可知,本项目汽车尾气排放量较小,以无组织形式排放,正常排放 情况下,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放 监控浓度限值.项目地区环境空气质量能符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准要求,对周围敏感点影响较小,不会降低区域大 气环境质量. ②食堂排放油烟 本项目建成后,小学部有

2160 人,初中部有

1800 人,高中部有

1800 人, 教职员工

384 人.其中初中部有

1800 人,高中部有

1800 人,教职员工

384 人在 校就餐.本项目建成后,招待所按每日入住约

220 人,在本校食堂就餐人数按

200 人计算.综合考虑,每天最大就餐人次

4000 人. 经类比调查,每人耗食用油消耗量约 15g/d,则该食堂建成后食用油消耗量 为60kg/d;

烹饪过程中油的挥发量与炒作工况有关,一般在 2-5%之间,本项目 按3%计算,每天的工作时间约 7h,则油烟的产生量为 1.8kg/d(0.26 kg/h) ,每 个灶头排风量为 2000m3 /h 计,规划配置

10 个基准灶头,则油烟产生浓度为 13mg/m3 .该项目的油烟排放应对照《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 中 饮食业单位的规模划分(见表 5)和饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟 净化设施最低去除率(见表 6)规定执行. 表5饮食业单位的规模划分 规模小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1,3 ≥3,6 ≥6 对应灶头总功率(108 J/h) 1.67,5.00 ≥5.00,10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积 (m2 ) ≥1.1,3.3 ≥3.3,6.6 ........