编辑: ddzhikoi 2019-08-09
河北师大环境科技有限公司 评价证书类别:乙级 HBSDHP-2018 评价证书编号:1209 咸阳市世城滨江小区地热供暖项目 环境影响报告表 河北师大环境科技有限公司 二O一八年九月

1 建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称: 咸阳市世城滨江小区地热供暖项目 建设单位(盖章):陕西绿源地热能开发有限公司 编制日期:2018 年9月国家环境保护总局

2 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作一个汉 字) .

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护 文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界 距离等.

6、结论与要求――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染 防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论. 同时提出减少环境影响的其它要求.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1 陕西绿源地热能开发有限公司 咸阳市世城滨江小区地热供暖项目环境影响报告表 技术评审会专家组意见

2018 年9月2日,咸阳市环保局秦都分局在咸阳市主持召开了《陕西绿源地 热能开发有限公司咸阳市世城滨江小区地热供暖项目环境影响报告表》 (以下简称 报告表 )技术评审会.参加会议的有项目建设单位(陕西绿源地热能开发有 限公司) 、报告表编制单位(河北师大环境科技有限公司)等单位的代表和有关专 家共

7 人,会议由

3 位专家组成了评审组(名单附后) . 会议听取了建设单位关于项目筹建情况的介绍和报告表编制单位对报告表主 要内容的汇报.经过认真讨论和评议,形成技术评审会专家组意见如下:

一、工程概况 咸阳市世城滨江小区位于咸阳市一号桥南岸秦皇路西侧(陈杨寨转盘西北 角) , 一期已建成

4 栋楼, 采暖面积 10.87 万m2;

二期建筑尚未建设, 采暖面积 14.64 万m2 .本项目总供热面积 25.51 万O. 本项目一期工程在小区北边新钻两口地热井(1 采1灌) ,1 座换热、回灌合 建站,敷设管线长度约 700m;

二期新建一座换热站,敷设管线约 300m. 项目工程组成见表 1.

2 表1工程组成情况表 工程类别 项目组成 工程内容 备注 一期工程主体 工程 生产井 位于世城滨江小区内, 采用定向井, 设计井深

3600 米(3700 米斜深),开采层段 2600~3600m,开采 层位:高陵群组 未建 回灌井 位于世城滨江小区内,设计井深 3600m,回灌层 段2600~3600m,回灌层位:高陵群组 未建 换热、回灌 合建站 位于世城滨江小区地下车库内,仅涉及设备的安 装调试 未建 管网工程 共敷设管网约 700m 未建 公用 工程 给排水工程 依托所在区域现有给排水系统 可依托 供电工程 依托区内电网 可依托 办公设施 本项目不设办公、住宿用房,管理人员对设备进 行巡检 - 环保 工程 地热废水 地热尾水经处理后全部回灌 - 离子交换树 脂再生废水 作为清净下水排市政雨水管网 - 噪声处理 采用低噪声设备,室内放置、设备减振等降噪措施 未建 固废处理 生产井井口旋流除砂器的砂定期清理运至填埋场 处置 可依托所在项 目区 少量废离子交换树脂属于危险废物,交供货厂家 回收处置 - 回灌水处理系统废滤芯交供货厂家回收处置 - 二期工程主体 工程 换热站 位于世城滨江小区地下车库内,仅涉及设备的安 装调试 未建 管网工程 敷设管网约 300m 未建 公用 工程 给排水工程 依托所在区域现有给排水系统 可依托 供电工程 依托区内电网 可依托 办公设施 本项目不设办公、住宿用房,管理人员对设备进 行巡检 - 环保 工程 地热废水 地热尾水经处理后全部回灌 依托一期工程 离子交换树 脂再生废水 作为清净下水排市政雨水管网 同一期工程 噪声处理 采用低噪声设备,室内放置、设备减振等降噪措施 未建 固废处理 生产井井口旋流除砂器的砂定期清理运至填埋场 处置 同一期工程 少量废离子交换树脂属于危险废物,交供货厂家 回收处置 同一期工程

3 回灌水处理系统废滤芯交供货厂家回收处置 同一期工程

二、环境质量现状与主要环境保护目标

1、环境质量现状 (1)环境空气:由监测结果可以看出,监测期间项目所在区域环境空气中 SO

2、 NO21 小时均值及

24 小时均值符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标 准;

PM1024 小时均值不满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准,超 标率 14.28%,最大超标倍数 0.07,超标原因主要是项目地处黄土高原,受西北地 区干旱少雨气候条件影响. (2)地下水环境:由监测结果可以看出,项目区潜水水质均能够达到《地下水 质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求,项目所在地地下水环境较好. (3)声环境:由监测结果可以看出:该项目站址、井场所在地环境噪声昼夜间 噪声值均符合《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的

2 类标准,项目所在地声 环境质量现状态良好.

2、主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见表 2. 表2环境保护目标表 工程 名称 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 人数 保护级别 生产 井 空气 环境 世城滨江小区 南230m

610 户,2074 人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准 渭新小区 西南 190m

1101 户,3700 人 声环境 渭新小区 西南 190m

1101 户,3700 人 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准 地表水 项目区北侧 80m 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标 准 地下水 项目所在地 1.5km 范围内 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标 准 回灌 井 空气 环境 世城滨江小区 南210m

610 户,2074 人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准 渭新小区 西南 200m

1101 户,3700 人 地表水 项目区北侧 85m 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标 准 地下水 项目所在地 1.5km 范围内 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标 准 换热、 回灌 合建 站 空气 环境 世城滨江小区 东南 30m

610 户,2074 人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准 渭新小区 西30m

1101 户,3700 人 声环境 世城滨江小区 东南 30m

610 户,2074 人 《声环境质量标准》

4 (GB3096-2008)中2类标准 渭新小区 西30m

1101 户,3700 人 地表水 项目区北侧 280m 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标 准 二期 换热 站 空气 环境 世城滨江小区 南150m

610 户,2074 人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准 渭新小区 西南 35m

1101 户,3700 人 声环境 世城滨江小区 南150m

610 户,2074 人 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准 渭新小区 西南 35m

1101 户,3700 人

三、主要环境影响分析及污染防治措施

1、施工期环境影响分析 (1)废气 施工期对区域大气环境的影响主要是地面粉尘和扬尘污染,施工过程中通过 加强管理,设置硬质围挡,及时清理场地垃圾及弃土,洒水抑尘等措施,施工扬 尘对周围环境影响较小. (2)废水 施工期废水主要为钻井废水、抽水试验废水、管道试压废水、施工人员生活 污水等.其中钻井废水排入井场防渗泥浆池中用于配制泥浆,循环使用,钻井结 束后与废弃泥浆一起无害化处置;

项目洗井采用气水混合洗井,产生的洗井废水 中含少量钻井泥浆和悬浮物,排入防渗泥浆池中,与废弃泥浆一并无害化处置;

管道试压水经沉淀后用于场地及周边道路绿化降尘洒水;

施工人员生活污水依托 世纪滨江小区内现有排水系统就近排入城市污水管网. (3)噪声 施工期主要噪声源为钻井作业中的泥浆泵、钻机、运输车辆等.采取有效措 施后对周围环境影响可接受. (4)固体废物 施工产生的弃土及时回填于小区低洼处;

钻井泥浆进行无害化处理后就地填 埋;

钻井岩芯由建设单位收存;

施工场地设垃圾桶统一收集生活垃圾,送至指定 的垃圾堆放点,施工人员生活垃圾对环境影响较小. (5)生态环境影响 项目施工场地和配套管网的施工建设可能造成水土流失,主要表现为场地、 管沟开挖等引起土地原有地形地貌的改变和地表植被的破坏,项目挖方等均沿管

5 道两侧堆放,以密目网覆盖,禁止土石外溢至围挡以外或露天存放,避免下雨天 气雨水冲刷废渣,对道路交通及居民生活造成影响.

2、运营期环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 采暖季地热井内潜水泵抽取地热资源全部回灌. (2)地下水环境影响分析 在严格执行定期检查回灌井等措施后,项目营运期间对地下水环境影响较小. (3)声环境影响分析 项目回灌站主要噪声源在采取有效降噪措施后昼夜间噪声可达到《工业企业 厂界环境噪声排放标准》中的

2 类标准,对周围敏感点影响可接受. (4)固体废物环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要是回灌站过滤设施产生的砂,依托世城滨江小区 生活垃圾处理系统.废离子交换树脂属于危险废物,交由设备供货厂家回收处置. 过滤器废滤芯交由设备供货厂家回收处置.

四、项目建设环境可行性 项目符合国家产业政策,在落实设计和报告表提出的各项环保措施后,污染 物可达标排放,从满足环境质量目标要求分析,项目建设可行.

五、报告表编制质量 报告表编制规范、内容较全面.工程建设内容介绍及工程分析基本清楚,采 取的污染防治措施基本可行,评价结论总体可信. 但应补充、完善以下内容: (1)明确地热水地热资源类别,核实开采、回灌的层位,取水高度等.完善 项目与《陕西省关于发展地热能供热的实施意见》的相符性分析. (2)明确生产井、回灌井的井口距离.按照井房、换热站(回灌站)细化环 境保护目标,明确与环境保护目标的距离、方位.

6 1

1 1 建设项目基本情况 项目名称 咸阳市世城滨江小区地热供暖项目 建设单位 陕西绿源地热能开发有限公司 法人代表 刘世良 联系人 胡江曼 通讯地址 陕西省咸阳市中华西路

4 号建设大厦 联系电话

18509101266 传真 / 邮政编码

712000 建设地点 咸阳市一号桥........