编辑: 施信荣 2019-07-29
赫山区欧江岔镇污水处理厂 及配套管网建设工程 环境影响报告表 (报批稿) 环评单位:湖南华中矿业有限公司建设单位:益阳先瑞环保科技有限公司编制时间:二一九年四月《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称DD指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作一 个汉字). 2. 建设地点DD指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别DD按国标填写. 4. 总投资DD指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标DD指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、 医院、 保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规 模和距厂界距离等. 6. 结论与建议DD给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定 污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的 明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7. 预审意见DD由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见DD由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复. 目录

一、建设项目基本情况.1

二、建设项目所在地自然环境简况.11

三、环境质量状况.14

四、评价适用标准.21

五、建设项目工程分析.22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.46

七、环境影响分析.47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.68

九、结论与建议.69

1

一、建设项目基本情况 项目名称 赫山区欧江岔镇污水处理厂及配套管网建设工程 建设单位 益阳先瑞环保科技有限公司 法人代表 姜志光 联系人罗财干 通讯地址 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇 联系电话

13187088238 传真 邮政编码

413000 建设地点 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇(N28.49623919,E112.61318922) 立项审批部门 / 备案编号 / 建设性质 新建 行业类别 及代号 D4620 污水处理及其再生利用 占地面积 (平方米) 5000.84 绿化面积 (平方米) 2104.51 总投资(万元)

5035 其中:环保投资 (万元)

68 环保投资 占总投资 比例 1.4% 评价经费(万元) 预期投产日期

2020 年6月1.工程内容及规模 1.1 项目由来 欧江岔镇地处益阳市东南角,东靠望城县,南邻宁乡县,西与湘阴县接壤,是三市 四县区交界之处,益牌公路东西贯穿,来仪湖、撇洪新河穿境而过,全镇下辖

23 个村、

1 个社区,总面积

88 平方公里.虽然当地的经济发展势头猛进,但地方配套基础设施却 比较落后,目前该镇没有一座污水处理厂,生活污水不能得到妥善处理,且镇区范围内 的下水管网已严重老化,下水管网管径偏小,雨污水未实行分流排放,部分排水管道仍 为自然沟渠,排水不畅的现象经常发生.根据《欧江岔镇总体规划(2010-2030 年)》 规划:排水体制采用雨、污分流制.雨水通过雨水管道收集,就近排入沟渠;

生活、生 产污水通过污水管道统一收集,输送至污水处理厂处理达标后排入哑河. 为了控制城镇内的环境污染,创造良好的宜居环境和投资环境,促进经济的可持续 发展,益阳先瑞环保科技有限公司拟在欧江岔镇投资建设赫山区欧江岔镇污水处理厂及 配套管网建设工程项目.污水处理厂近期(2020 年)设计能力为日处理污水量 1000m3 ;

远期(2030 年)设计能力为日处理污水量 2000m3 ,污水处理厂土建按远期设计规模一 次建成,设备按近期规模安装,本次只针对污水处理厂近期的建设内容进行环境影响评 价. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建2设项目环境保护管理条例》 及其他有关法律、 法规的要求, 本项目应进行环境影响评价. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第"三十

三、自来水生产和供应工程" 项中属于"96 生活污水集中处理中其他"应编制环境影响报告表.本项目为生活污水处 理厂及配套管网建设工程,应编制环境影响报告表.益阳先瑞环保科技有限公司委托湖 南华中矿业有限公司承担该项目环境影响评价工作.我单位接受委托后,在当地有关部 门的协作下对该项目进行现场踏勘和资料收集, 按有关技术规范编制完成该项目的环境 影响报告表,待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据. 1.2 工程建设规模与服务范围 欧江岔镇污水处理厂: 主要服务范围为欧江岔镇镇区范围内, 该镇镇区东至新胜路, 西至环镇公路,南至新河公路(原县道),北至长胜路及罗家湖生态园,规划总用地面积 为363.92 公顷.设计规模:近期(2020 年)设计能力为日处理污水量 1000m3 . 表1-1 工程建设规模一览表 序号 名称 规模 配套管网 备注

1 污水处理厂 1000m?/d 6.8km(其中主干管 6.8km,支管 5.3km) / 1.3 主体工程 (1)污水、污泥处理工艺概况 a)污水处理工艺:改良型 A2 /O 生物处理工艺. b)出水消毒工艺:紫外线消毒工艺. c)污泥处理工艺:浓缩、脱水一体机. (2)污水处理主体工程建设内容 污水处理厂主要工程有粗格栅渠(与提升泵房合建)、细格栅及旋流沉砂池、进水 计量井、调节池、改良 A2 /O 综合反应池、污泥回流泵站、中沉池、滤布滤池、紫外消 毒间及回用水池、出水计量井、污泥池、加药间及储药间、鼓风机房、污泥脱水间等.

3 表1-2 主要构筑物一览表 序号 名称 尺寸:L*B*H(m) 结构 形式 数量 (座) 备注

1 粗格栅渠 7.3*2.7*6.0 钢筋砼

1 地下式,近、远期一次 到位

2 提升泵房(位于北侧) 11.5*14.5*9.0 钢筋砼

1 近、远期一次到位

3 进水计量井 2.0*1.5*1.55 钢筋砼

1 近、远期一次到位

4 细格栅及旋流沉砂池 2.98*5.08*3.2 钢筋砼

1 近 远期一次到位

5 改良 A2 /O 综合反应池 Φ*H=Φ20.6*7.8 钢筋砼

2 近、远期一次到位

6 污泥回流泵站 9.00*6.00*5.10 钢筋砼

1 近、远期一次到位

7 中沉池 12.65*10.25*6.13 钢筋砼

1 半地上式,近、远期一 次到位

8 转盘纤维滤池 8.75*6.60*3.50 钢筋砼

1 近、远期一次到位

9 紫外消毒间 5.6*4.6*4.0 砖混

1 地上式

10 回用水池 5.5*4.5*4.5 钢筋砼

1 全地下式

11 出水计量井 2.0*1.5*1.5 钢筋砼

1 地下式

12 贮泥池 4.5*5.5*4.5 钢筋砼

1 地下式

13 仓库及机修间 6.5*4.5*4.0 砖混

1 地上式

14 加药及储药间 10.7*6.5*4.0 砖混

1 地上式

15 鼓风机房 6.35*7.4*4.0 砖混

1 全地上

16 压滤机房 10.0*7.4*4.0 砖混

1 全地上

17 仪表间 4.5*3.0*4.0 砖混

1 全地上

18 污泥堆场 L*B(m)=6.5*7.8 彩钢棚

1 全地上

1 变电间 6.5*3.5*4.0 砖混

1 全地上

20 配电间 6.5*5.0*4.0 砖混

1 全地上

21 办公楼 27.90*5.30*4.50 砖混

1 全地上

22 发电机房 6.5*4.5*4.0 砖混

1 全地上

23 门卫室 6.0*6.0*4.0 砖混

1 全地上 1.4 管网工程 (1)排水体制 根据两部一局联合颁发的《城市污水处理及污染防治技术政策》3.2 条:"对于新建 区,应优先考虑采用完全分流制;

对于改造难度很大的旧城区合流制排水系统,可维持 合流制排水系统,合理确定截留倍数.在降雨量很少的城市,可以根据实际情况采用合

4 流制",综合考虑欧江岔镇的实际情况后,确定欧江岔镇排水体系分流制和截留式合流 制并存,即新镇区采用分流制,老镇区采用截流式合流制.逐步改造成分流制. (2)管网选择 综合考虑各种常用管材的规格和优缺点,再结合城镇污水水质情况、施工条件、地 基承载力等情况,确定赫山区城镇污水管网管材为:管径小于等于 500mm,采用 HDPE 高密度聚乙烯排水管;

管径大于 800mm,采用承插Ⅱ级钢筋混凝土管;

压力流排水管 道采用 HDPE 给水管,P=0.4Mpa,砂石基础. (3)管道附属建筑物 a)检查井 管道每隔一段距离需设置检查井,检查井间距控制在 30m~90m 之间,在管线转角 处、管径变化处、支管接入处等,均需按规范要求设置检查井.检查井结构全部采用砖 砌圆形检查井. b)溢流井 对于采用截流式合流制的排水区域,在污水二级干管接入污水主干管处,均设置溢 流井,设计截留倍数 n0=1. c)事故排放井 在污水干管进入污水处理厂前设事故排放井,其功能为污水处理厂运转故障时,避 免污水进入造成污水处理厂瘫痪. d)倒虹井 在重力输送管段,采用开挖埋管时,在两岸设置倒虹入流井和倒虹接收井. 1.5 原辅材料消耗情况 表1-6 原辅材料消耗一览表 序号项目 单位 数量 最大贮存量 贮存地点 贮存方式

1 紫外灯管 t/a 0.001 / / /

2 PAC(聚合氯化铝) t/a 2.8 0.5 储药间 袋装

3 PAM(聚丙烯酰胺) t/a 6.2 0.03 储药间 袋装 主要原辅材料理化性质: PAC(聚合氯化铝):通常也称作净水剂或混凝剂,它是介于 AlCl3 和Al(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-nLm],其中 m 代表聚合 程度,n 表示 PAC 产品的中性程度.m 品的中,n=1-5 为具有 Keggin 结构的高电荷聚合

5 环链体,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重 金属离子,性状稳定. PAM(聚丙烯酰胺):通常被称为三号凝聚剂,为白色粉末或小颗粒状物,密度为 1.32g/cm3 (23℃),玻璃化温度为 188℃,软化温度近于 210℃,是水溶性高分子化合 物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠 剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、 地质、轻纺、建筑等工业部门.本项目用作絮凝剂. 1.6 处理后废水排放工程 厂区处理后废水排水管,管径≤300mm 时采用 PVC 排水管,溶剂粘接接口,管径> 300mm 时采用钢筋混凝土排水管,承插接口.尾水排入哑河. 1.7 主要设备 表1-7 工艺主要设备材料表 编号 名称 规格 单位 数量 粗格栅渠

1 回转式粗格栅 B=600mm,b=20mm,θ=75°,N=1.1kW 台1提升泵房

1 潜污泵 Q=70m3 /h,H=12m,N=5kW,配自耦装置和变频装置 台22潜水搅拌机 Φ=350mm,n=880rpm,N=3.5kW,配导杆及起吊装置 台23液位控制仪 ULMC-20 台14液位差控制器 量程 0-10m,测量误差

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题