编辑: 哎呦为公主坟 2019-10-06
FG2100系列变频器 KUAISUTIAOSHISHOUCE 中国梦?新风光 功能码 名称 范围 出厂值 属性 PP-01 参数初始化 0-501

0 A9-00 专机模式 0:通用模式 1:恒压供水模式

0 A9-01 目标压力设定 0.

0~A9-02 1.0公斤 A9-02 压力传感器量程 0.0~500.0 10.0公斤 A9-03 压力传感器反馈 电信号类型及量程 0~2 0:0~5V信号 1:0~10V或0~20mA信号 2:2~10V或4~20mA信号

0 快速调试相关参数 变频器部分参数1 变频器部分参数2 现场使用模拟量输入信号进行频率设定时,将模拟量信号调到最大时,仍不能将设定 频率调到最大频率时,此时可以根据模拟量输入信号通道的不同,查看最大模拟量信号的 对应采样值,将该值设定到VCI/CCI信号对应的最大输入电压值上. 启动频率P3-03不受下限频率限制.但是设定目标频率小于启动频率时,变频器不启 动,处于待机状态,且变频器不会报出任何故障代码,这点请注意. 模拟量输入、输出要求精确时,可参照下表进行参数校正. 参数 名称 建议设定值 备注 B0-09 VCI校正后电压 将外部模拟量信号调到 最大值后查看 B0-10 CCI校正后电压 P5-15 VCI最大输入对应电压值 将b0-09设定到该值上 P5-20 CCI最大输入对应电压值 将b0-10设定到该值上 VCI(0~10V) CCI(4~20mA) A1(4~20mA) A2(4~20mA) AC-00:2.000 AC-04:2.000 AC-12:2.000 AC-16:2.000 AC-01:2.053 AC-05:2.060 AC-13:2.040 AC-17:2.027 AC-02:9.470 AC-02:8.000 AC-14:8.000 AC-18:8.000 AC-03:9.999 AC-03:8.330 AC-15:8.053 AC-19:8.165 P5-18:2.00 P6-10:19.1% P6-10:19.1% P6-11:0.80 P6-11:0.80 变频器模拟量输入、输出校正参数表 BIANPINQIMONILIANGSHURU、SHUCHUJIAOZHENGCANSHUBIAO 2.5 启动频率与设定频率的关系 QIDONGPINLVYUSHEDINGPINLVDEGUANXI 2.6 快速调试手册 电阻式远传压力表接线 使用面板上"上升""下降"键设定频率时,停机后,停电后,设定参数默认是不保 存的.如需要保存设定频率,需要将P0-03设定为1(掉电记忆)、P0-23设定为1(停机记 忆). 考虑到现场根据压力传感器的类型不同,压力反馈信号有可能是电压信号也有可能是 电流信号,因此指定用户将压力反馈信号接入CCI通道(电压和电流类型通过主控板上的J2 跳线来选择). 第一步:PP-01=1,恢复出厂值.变频器出厂时,所有参数均为出厂默认值,若变频 器初次调试,或不需恢复出厂值,该步可以跳过. 第二步:设置A9-00=1,使能恒压供水模式.该参数设置好后,程序会自动调用恒压 供水模式宏,自动将相关参数设置好. 第三步:设置A9-01,目标压力设定.根据现场要求设定需要的压力目标值,单位: 公斤.如目标压力4.0公斤,则A9-01=4.0公斤. 第四步:设置A9-02,压力传感器量程.根据现场采用的压力传感器设置该参数,单 位为公斤,1MPa=10.0公斤,如现场采用1.6MPa的远传压力表,则A9-02=16.0公斤. 第五步:设置A9-03,压力传感器反馈电信号类型及量程.有三种情况,如果压力检 测元件是远传压力表,且采用主板5V电源(主控板J3跳线跳至左侧5V侧),则A9-03=0;

压力检测元件是远传压力表,采用主板10V电源(主控板J3跳线跳至右侧10V侧),或者压 力检测元件是压力传感器且反馈信号为0-20mA,则A9-03=1;

压力检测元件是压力传感器 且反馈信号为4-20mA,则A9-03=2. 第六步:按下键盘"RUN"键,尝试开机,查看电机旋转方向是否正确,若电机转向 不正确,则按下停机键"STOP".可通过调整参数P0-09=1或对调任意两根输出线缆来改 变电机转向. 第七步:变频器正常开机后,查看反馈压力是否与预期一致.若不一致,则可通过键 盘上、下键微调目标压力值(单位:公斤). 远传压力表 5/10V X2 CCI X4 VCI X3 X1 X5 COM GND COM A1 DO GND PY1 CME 24V OP 信号 负正面板设定频率是否保存设定 MIANBANSHEDINGPINLVSHIFOUBAOCUNSHEDING 2.3 现场PID控制设置步骤(恒压供水) XIANCHANG PID KONGZHISHEZHIBUZHOU(HENGYAGONGSHUI) 2.4 2.4.1 传感器接线 2.4.2 快速参数设置及调试 地址:山东汶上经济开发区 邮编:272500

电话:0537-7216247 电子科技股份有限公司 windsun science & technology co.,ltd 传真: 0537-7212091

邮箱:info@fengguang.com

网址:www.fengguang.com 概况GENERAL SITUATION OF 快速调试说明QUICK DEBUGGING INSTRUCTIONS FG2100

4 090 G 110P / 低压变频器 型号 输入电压等级 4:三相AC380V 6:三相AC660V G/P合一 G:恒转矩型 P :平方转矩型 功率代号 090:90KW 110:110KW 变频器铭牌 低压变频器型号说明 开始 选择合适的控制方 式,设置P0-01 电机参数自学习 P1-37 设置频率给定源 P0-03 设置电机参数P1组 设置电机参数P1组 选择合适的启停方式 P0-02 选择电机启动方式 P3-01 VF控制 无感矢量 有异常时 排查 设置加减速时间 结束 启动电机,观 察运行情况 满足使用效果 变频器快速调试步骤 快速调试操作 KUAISUTIAOSHICAOZUO 2.2 铭牌数据 MINGPAISHUJU 1.1 快速调试导读 KUAISUTIAOSHIDAODU 2.1 序号 希望查阅的内容 参阅页面 熟悉FG2100

1 变频器的命名规则 详见 2.1 节2变频器型号与安装尺寸 详见 8.1 节,8.2 节3变频器机械与电气安装 详见 3.1 节,3.2 节4外围电气设备选型参考 详见 8.4 节5变频器的接线端口说明 详见 3.2 节6制动电阻与制动单元的使用 详见 8.7 节7操作面板的使用方法 详见 4.1 节8功能码组织方式 详见 4.3 节 序号 希望查阅的内容 参阅页面

9 如何查看变频器机型 查看功能码 F0-00

10 如何快速查找功能码 详见 4.4 节11 如何查看与出厂值不同的功能码 详见 4.4 节,按QUICK 键查阅"―C―"

12 如何保存当前功能码设定值 详见 4.18 节13 如何恢复上次备份的功能码 详见 4.18 节,设置 FP-01=501 后确认

14 如何恢复功能码出厂值 详见 4.18 节,设置 FP-01=1 后确认 使用 FG2100

15 变频器起停命令方式 面板控制,端子控制,通讯控制.详见 4.7.1节16 启动方式有哪些 直接启动,速度再跟踪启动,异步机预励磁启动.详见 4.7.2 节17 停机方式有哪些 减速停机,自由停车

18 如何实现面板按键的点动运行 详见 4.7.5.1 节19 如何进行端子起停控制 详见 4.7.1.2 节20 如何实现点动运行 详见 4.7.5 节21 变频器的频率给定方式 详见 4.8.1 节,4.8.2 节22 如何设置多段频率给定方式 详见 4.8.6 节23 如何设置上位机给定运行频率 详见 4.8.1,4.8.2 节24 如何设置模拟量给定运行频率 详见 4.8.4 节25 如何设置脉冲给定运行频率 详见 4.8.5 节26 启动过程中的频率特性有哪些 详见 4.7.2 节27 如何避免机械设备的频率共振点 详见功能码 F8-09,F8-10,F8-11 跳跃频率的设置

28 如何设定自动定时停机 详见 4.7.4 节29 如何进行电机参数调谐 详见 4.9.2 节30 如何设置摆频运行方式 详见 4.8.5 节31 如何设置定长控制模式 详见 4.8.10 节32 如何使用计数器功能 详见 4.8.11 节33 DI 端口信号的软件滤波时间设置 详见功能码 F4-10

34 DI 信号的响应延迟设置 设置功能码 F4-

35、F4-

36、F4-37,详见 4.10 节35 DI 信号逻辑可否改变 详见功能码 F4-38,F4-39

36 如何设置高速脉冲输入的计数 详见功能码 F4-04,DI5 端口的设置

37 如何设置外部故障停机 将DI 端子功能定义为"11"或"33"

38 如何设定主辅频率叠加 详见 4.8.2 节和功能码 F0-07 说明

39 如何改进 VF 控制模式的低频特性 详见 F3-

01、F3-02 功能码

40 当电机与变频器之间的长线应用的注意事项 可在变频器输出端设置电抗器,详见 7.3 节41 模拟量 AI 信号校正 详见功能码 AC 组AI 校正

42 模拟量 AO 信号校正 详见功能码 AC 组AO 校正

43 AI 的内部读数是什么量纲 内部为百分制 % 单位,用户不可见

44 如何实现 PID 闭环控制 详见 4.8.4 节 序号 希望查阅的内容 参阅页面 通讯与扩展板

45 变频器有哪些扩展板 详见 4.16 节46 什么情况下需要使用 PG 板 详见 4.14 节47 可编程板能完成哪些功能 详见附录 C

48 变频器支持什么通讯协议 详见 4.15 节49 可否通讯连读多个功能码或参数 不可以,一次只能读取一个功能码值或运行参数

50 MODBUS通讯访问变频器功能码的地址定义 详见附录 I.1

51 通讯查询变频器的运行参数 详见附录 I.2

52 通讯控制变频器的运行起停 详见附录 I.2

53 通讯控制变频器的运行频率 详见附录 I.2

54 发送给变频器的运行频率是什么量纲 是相对于最大频率 (F0-10) 的百分值,0 对应0%,

10000 对应 100.00% 快速调试导读

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)