编辑: wtshxd 2019-07-28
建设项目基本情况 (表一) 项目名称 宣汉华康医院建设项目 建设单位 宣汉华康医院 法人代表 向兵 联系人 向兵 通讯地址 宣汉县东乡镇排立湾服装厂综合楼北至南

1 号门市 联系电话

18981460575 邮政编码

636150 建设地点 宣汉县东乡镇排立湾 (原老服 装厂)综合楼

14 号 拟建地块 坐标 经度:107.

7246 纬度:31.3547 立项审批部门 宣汉县卫生和计划生育局 批准文号 宣卫计医审字[2017]10 号 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别及代码 Q8311 综合医院 占地面积 / 总建筑面积 1853.6m2 总投资

300 万元 其中:环保投资 (万元) 60.1 投资比例 20.03% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2017 年12 月 工程内容及规模

一、项目的由来 为了提高宣汉县人民群众的医疗卫生保健服务,保障人民群众身体健康.适应宣汉县 城市卫生事业的改革和发展.为满足当地居民就近就医及应急需要,项目拟选址于宣汉县 东乡镇排立湾(原老服装厂)综合楼

14 号,租用原悦来大酒店经营场所,经内部装修后, 作为医院经营场所,建设宣汉华康医院.项目于

2017 年2月签订协议.拟设置门诊区、住 院区、医技区,办公室、锅炉房、中心供氧室、配电房等附属设施.项目按一级综合医院 设,设置床位

39 张,牙椅

1 张,年门诊人数

5 万人次/年,科室设置主要为:内科、外科、 妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复医学专业.本项目不设 置食堂和宿舍. 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建 设项目环境保护管理条例》的有关要求,应对该项目进行环境影响评价工作.宣汉华康医 院根据环保部门的相关要求,向宣汉县环境保护局就宣汉华康医院建设项目办理环境影响 评价手续提出了申请, 根据中华人民共和国环境保护部令第

44 号文件关于 《建设项目环境 批注 [A1]: 全文按批注修改 前后 认真校对 批注 [A2]: 地表水监测断面图 因为地表水监测断面是监测的污水 处理厂排污口的上游及下游, 距离项 目区太远, 所以达州专家并未要求要 把地表水监测断面表示出来

1 影响评价分类管理名录》可知,该项目应编制环境影响报告表. 受宣汉华康医院的委托,四川锦绣中华环保科技有限公司接受了该项目环境影响评价 报告表编制工作.环评单位接受委托后,组织技术人员到现场进行详细踏勘、调查,收集 相关资料,根据国家环境影响评价有关法律、规范和宣汉县环境保护有关标准与要求,对 该项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行了认真分析,按照环境影响评价技术导则 的要求编制出本环境影响报告表.本次评价的工作范围仅包括项目非放射性的建设内容, 而项目涉及放射性相关建设内容需要进行专门环境影响评价.

二、本项目三线一单情况分析 (1)与生态保护红线符合性分析 根据《四川省生态保护红线实施意见》,达州市划定有 (十一)大巴山生物多样性保 护―水源涵养红线区. 分布在万源市、宣汉县.本项目位于宣汉县城区,不在该生态红 线范围内. (2)与 环境质量底线 符合性分析 四川新瑞鑫检测服务有限公司于

2017 年7月1~7 日对项目所在地进行大气、噪声 和地表水环境质量现状监测,结果表明,项目区大气、噪声和地表水环境质量良好,本项 目排水较少,且进入污水厂处置,不会加重区域水环境质量. (3)与 资源利用上线 符合性分析 本项目为综合医院建设项目,按照《综合医院建筑设计规范》要求进行设置,设置的 各科室及废物间等符合相关要求.不存在项目区资源过度使用的情况. (4)环境准入负面清单 本项目属于综合医院建设项目,该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容.

三、产业政策符合性 项目的建设属于

2013 年2月16 日国家发展改革委第

21 号令公布的 《产业结构调 整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》中鼓励发展类的第三十六类教育、文化、卫生、体育 服务业第

29 款中 医疗卫生服务设施建设 项目,且其所用的全部设备不属于淘汰和限制 类之列.符合相关法律法规和政策规定. 因此,项目符合国家产业政策.

四、项目规划及选址合理性分析 (1)规划符合性分析 ①与国家《卫生事业发展 十二五 规划》符合性 批注 [A3]: 环保部

44 号令

2 根据国家《卫生事业发展 十二五 规划》, 十二五 期间,国家将进一步加大对卫生 事业的投入,完善公共卫生和医疗服务体系,加强农村卫生服务体系建设,加快推进新型 农村合作医疗制度建设,加快构建以社区为基础的新型城市医疗卫生服务体系,加强对重 大疾病的研究. 本项目规模适中,兼顾了医院内涵建设与外延发展的关系、基础质量与技术创新的关 系、社会效益与经济效益的关系、近期发展与远期发展的关系,有利于协助政府优化医疗 卫生资源,构建新型的医疗卫生服务体系,符合《卫生事业发展 十二五 规划》. ②与《达州市区域卫生规划(2011-2020 年)》符合性 根据《达州市区域卫生规划》对达州市医疗机构规划情况提出了新的规划目标: 通过 实施区域卫生规划,使区域内卫生资源结构更为优化,布局更加均衡,配置更趋合理,数 量更加适宜,卫生资源配置与国民经济和社会发展水平相适应,与居民健康需求相匹配, 地区间、城乡间卫生资源配置差异明显缩小,为实现

2020 年基本建立覆盖城乡居民的基 本医疗卫生制度 奠定坚实的卫生资源基础. 《达州市区域卫生规划》在第三条 卫生资源配置 中明确提出,到2020 年将增设社会 办综合医院

10 家. 本项目为新建,利用宣汉县东乡镇排立湾(原老服装厂)综合楼

14 号原悦来大酒店经 营场所.随着区域建设步伐加快,周边的居住人口将不断增加,片区内医疗卫生资源的配 置严重不足.因此项目的建设符合《达州市区域卫生规划》的要求,符合区域的卫生服务 发展规划. 通过项目的建设,改善了所在区域的医疗服务设施条件,也是对市内医疗资源配置的 完善措施,本项目的建设运营将极大方便周边居民进行医疗服务,满足周边居民的部分医 疗卫生需求,为周边商住区的人气聚集、商业发展提供良好的硬件环境,对促进当地经济 的发展是有积极意义的,因此本项目符合该区域的功能定位和发展规划要求. (2)选址合理性分析 ①选址合理性 结合《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014),对本项目的选址分析见表 1-1. 表1-1 本项目选址与《综合医院建筑设计规范》的对比分析表 选址要求 本项目情况 交通方便,宜面临两条城市道路 项目位于宣汉县东乡镇排立湾(原老服装 厂)综合楼

14 号,西侧紧邻道路牌立湾, 南侧约 20m 为后街和西街,交通方便 批注 [A4]: 究竟是原悦来大酒店还 是原老服装厂 老服装厂是有点类似于小地名, 医院 建设的前身是悦来大酒店

3 宜便于利用城市基础设施 项目区域基础设施配备齐全,供水、供电、 排水有保障 环境宜安静,应远离污染源 项目周边均为商住楼,评价范围内无工业 企业 地形宜力求规整 本项目地形规整 应远离易燃、易爆物品的生产和储存区;

并远 离高压线路及其设施 项目位于街道旁,周边现状为居民区及商 业街,无污染源和易燃易爆物的生产、贮 存场所,无高压线路 不应邻近少年儿童活动密集场所 项目区域附近无儿童活动密集场所,满足 规范要求 不应污染、影响城市的其他区域 项目在采取环保措施后,可满足要求 ②外环境关系相容性分析 本项目位于宣汉县东乡镇排立湾(原老服装厂)综合楼

14 号.租用原悦来大酒店经营 场所作为业务用房(该栋建筑共

7 层、功能为商住,1-4 层为商业、5-7 层为住宅),项目 5-7 层住户约

18 户,1 层门市紧邻商户主要为经营百货、服装、餐饮等;

东侧紧邻为居民 楼, 其中居民约

42 户,

126 人, 30m 处为宣汉县体育馆;

南侧紧邻商住楼, 居民约

36 户,

108 人,约20m 为后街和西街;

西侧紧邻道路牌立湾,约10m 为商住楼,居民约

140 户,

420 人;

北侧紧邻商住楼,居民约约

42 户,126 人.根据现场调查,项目与居民楼道分 开设置.周围以居民居住、商业为主的区域,交通便利、环境质量良好,供水、供电、排 水等基础设施已建成,不涉及居民搬迁,无较大污染源存在,无名胜古迹和重点文物保护 单位,也无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象,评价范围内无明显的环境制 约因素. 项目位于宣汉县城老城区,根据现场调查,项目所在地已铺设污水管网且投入使用, 项目所在地属于宣汉县城市生活污水处理厂服务范围, 产生的污水能够接入市政污水管网. 本项目污水处理设施拟建位置位于项目一层专门房间内,并与市政管网碰管,废水可通过 重力直接进入管网,不需安装提升装置.因此,污水处理设施拟设置位置可行. 通过外环境分析,项目周边主要为居民区和商业区,环境敏感点较多,且周边居民距 离较近,对本项目建设存在一定限制因素.由于本项目为社会办综合性医院的建设,需邻 近住户等人口集中区域才能方便其就医.根据评价预测,项目营运期噪声不会导致周边敏 感点处噪声超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,不会造成噪声扰民现 象.污水处理设施恶臭气体经抽风机统一收集由内置管道引至楼顶排放排气筒高度 21m, 可满足《医疗污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中 排气高度应不小于 15m 的相关 要求,不会对区域大气环境造成影响.项目废水经院内设置的污水处理设施处理达到《医4疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放 限值 中的预处理标准后, 出水通过市政污水管网进入宣汉县城市生活污水处理厂进一步处 理达标后排入州河,不会对州河水质造成污染影响;

项目医疗废物通过严格按规范进行分 类、收集、暂存,交由有资质单位收运、处置,生活垃圾由市政环卫部门清运,项目固废 不会对环境造成二次污染. 综上分析,营运期严格做好对周边住户等敏感点的环境保护措施,确保不会对周边住 户等敏感点造成影响,所以项目选址与外环境相容.

五、项目基本情况

(一)项目概况 项目名称:宣汉华康医院建设项目 建设地点:宣汉县东乡镇排立湾(原老服装厂)综合楼14号 建设单位:宣汉华康医院 建设性质:新建 总投资:300万元.

(二)工程建设内容 1.建设内容及规模 (1)建设内容及规模:宣汉华康医院利用原悦来大酒店经营场所,经内部装修后, 开展诊疗服务.总建筑面积 1853.6m2 ,设制床位

39 张,牙椅

1 张,设置相关医疗器械等 设备. (2)诊疗科目:内科/外科/妇产科:妇科专业/儿科/口腔科/医学检验科:临床液体、 血液专业/医学影像科:超声诊断专业、心电诊断专业/中医科:内科专业、康复医学专业 ***. (3)服务人次:年门诊约为

5 万人次. 本项目不设置食堂,不设置传染病科室,不设置中药熬制,病床床单被套委托外协单 位清洗;

本次环评不涉及辐射建设内容,涉及辐射建设内容的单独环评;

项目影像科照片 采用数码打印,无洗印废水产生;

项目不置中央空调,仅采用分体式空调. 项目主要综合技术经济指标情况如下表所示: 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 指标名称 单位 数量 备注 总建筑面积 m2 1853.6 共4层带格式的: 缩进: 首行缩进:

2 字符5表1-3 楼层功能布置 楼层 主要功能设置情况 备注 1F(门市) 设置急诊内科室、中医内科 设置了污水处理设施 2F 设置药房、化验室、B 超及彩超室、DR 室、儿科、康复理疗科、妇科、外科、内科、护士站、输液大厅 设置了医疗废物暂存 间、锅炉房、消毒供应 室、配电房 3F 设置病房、医生办公室、护士站、口腔科 设置了弱电室 4F 设置手术室、 病房、 医生办公室、 护士站、 办公室 设置了中心供氧室 2.项目组成及主要环境影响 项目组成及主要环境问题见表 1-4. 表1-4 项目组成及主要环境影响 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 (装修) 营运期 主体工程综合楼, 4F 一层 建筑面积 36m2 .设置急诊内科 室、中医内科 施工噪声 施工扬尘 施工废水 建筑垃圾 施工弃土 生活污水 生活污水 医疗废水 生活垃圾 医疗废物 噪声 环境风险 装修 二层 建筑面积 605.87m2 .设置药房、 化验室、B 超及彩超室、DR 室、 儿科、康复理疗科、妇科、外科、 内科、护士站、输液大厅 装修 三层 建筑面积 605.87m2 .设置病房、 医生办公室、护士站、口腔科 装修 四层 建筑面积共约 605.87m2 .设置手 术室、病房、医生办公室、护士 站、办公室 装修 辅助工程中心供氧室:位于

4 层楼梯间南侧,内置

1 套中央供 氧机,配置

2 个氧气罐(每个 2.5m3 ) / 新建 锅炉房,位于二层化验室东侧,安装 2t 的电锅炉 噪声 新建 空调系统:采用分体式空调 噪声 新建 公 供水工程 从市政给水管网接入 噪声 依托 门(急)诊病人 人/年50000 / 床位数量 张39 / 锅炉房 m2

10 第二层 发电机房 m2

12 第一层 医废暂存间 m2

10 第二层 污水处理设备 座1第一层

6 用工程供电工程 电源由市电不同区域的两个10KV 开关站分别各引一路10KV电源供电.两 路电源同时工作,互为全备用.电源分 别穿管埋地引入本项目配电室;

发电机房位于项目一层,功率为 500kw 噪声 依托 生活 办公 不设置食堂,办公室设置在

4 层 生活污水、 生 活垃圾 装修 环保工程废水在化验室设置

1 个检验废水收集桶;

污水处理设施设置在一层,采用一体化污水处理 设备,并在排放口安装计量装置,处理能力 20m3 /d.二氧化........