编辑: ok2015 2019-07-28
建设项目环境影响报告表 项目名称: 北京市顺义区东方太阳城琴湖园供热项目 建设单位: 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 编制日期

2018 年7月国家环境保护总局制

1 建设项目基本情况 项目名称 北京市顺义区东方太阳城琴湖园供热项目 建设单位 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 法人代表 景梦雁 联系人 尤克 通讯地址 北京市西城区文兴东街甲

3 号 联系电话

13520902518 传真 - 邮政编码

100310 建设地点 北京市顺义区东方太阳城琴湖园 立项审批部门 无 批准文号 - 建设性质 新建改扩建?技改 行业类别 及代码 热力生产和供应4430 占地面积 (m2 )

269 绿化面积 (m2 )

0 总投资 (万元) 620.

6 其中:环保 投资 (万元)

513 环保投资占 总投资比例 83% 评价经费 (万元) 预期投产 日期

2018 年11 月 工程内容及规模:

1、项目介绍 北京市顺义区东方太阳城琴湖园锅炉房现状使用水源热泵机组进行冬季供暖, 主要存在如下几个问题:使用年限长久,设备老化;

地下水位下降,机组供水量不 足;

对地下水造成一定程度的水污染;

维修难度大,且存在安全隐患.因此此次拟 对现有水源热泵机组进行更新改建, 拆除现有水源热泵机组, 新建

6 台2000KW 燃 气热水冷凝锅炉,为太阳城琴湖园住宅进行冬季供暖,供暖面积约 206363.27m2 . 为推进清洁空气行动计划落实,加速空气质量改善,政府也调整出台了《锅炉 大气污染物排放标准》 ,尤其突出的北京市在

2008 年实施 煤改气 工程以后又在

2015 年启动 气改气 工作.北京市政府在

2015 年7月1日出台了新《锅炉大气

2 污染物排放标准》 (DB11/139-2015) ,重点加严了燃煤锅炉、燃气锅炉等固定燃烧 源氮氧化物排放限值, 这个标准的执行将对京津冀治理雾霾起到重要作用.从长期 发展的角度出发, 采用冷凝燃气热水锅炉作为供热主机设备为该建筑提供暖气,以 此保证经济、安全运行的采暖要求. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、中华人民共和国国务院令第

682 号 《国务院关于修改的决定》及有关规定,本项目需 要进行环境影响评价.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部 令第

44 号,2017 年6月29 日)以及《关于修改部分内容的决定》 (生态环境部令,部令第

1 号,2018 年4月28 日) ,本项 目属于 三十

一、电力、热力生产和供应业 中的

92、热力生产和供应工程 中的 其他(电热锅炉除外) ,环评类别为 报告表 ,应编制环境影响报告表.受建 设单位的委托, 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司承担本项目的环境影响 评价工作,并对项目进行了现场踏勘,编制完成环境影响报告表,并报请北京市顺 义区环境保护局审批.

2、建设地点及周边情况 本项目建设地点位于北京市顺义区东方太阳城琴湖园现已建地下锅炉房内, 该 锅炉房位于地下 5.5m,东侧为琴湖园

155 号楼、161 号楼、165 号楼,距离分别约 为65m、50m、58m;

南侧为琴湖园

167 号楼,距离约为 50m;

西侧、北侧为东方 太阳城内绿地和高尔夫球场.项目地理位置见附图 1,建设地点周边关系见附图 2.

3、建设内容及规模 本项目已建锅炉房位于地下 5.5m,总建筑面积约为 240.2m2 ,设置值班室、配 电室、锅炉间.锅炉房内现设置

6 套水源热泵机组及相应的配套设施,此次拟将已 建水源热泵机组及配套设施进行拆除,并新建

6 台燃气热水冷凝锅炉及配套设施, 无新增锅炉房建筑面积等土建工程.已建锅炉房主要技术指标见表 1,主要建设内 容见表 2,新建设备与拆除设备见表 3,已建锅炉房内平面布局见附图 3. 表1已建锅炉房主要技术指标 序号 项目 单位 数据 备注

1 锅炉房建筑面积 m2 240.2 地下

2 燃气调压箱占地面积 m2

5 燃气公司建设

3 拆除现状水源热泵机组 套6-4新建燃气热水冷凝锅炉 台62000KW/台3表2主要建设内容 名称 建设内容及规模 主体工程 拆除现状

6 套水源热泵机组及配套设施, 新建

6 台燃气热水冷凝锅炉, 包括 配套设施等. 基础设施依托现有设施, 并进行相应的改造, 无新增土建工程. 辅助工程

1 每台锅炉设

1 个烟道,最终汇总成

1 个烟道后通至室外,室内烟道采用 UPVC 管,室外使用不锈钢烟道.排气筒高度 21m,排放口内径 0.8m.

2 循环水由新建循环水系统提供. 公用工程

1 供气系统:燃气来自现状市政燃气管网,由燃气公司设计建设确定.

2 供电系统:市政电力网络

3 给排水系统:给水依托院内已建给水管网提供,排水依托院内已建排水 管网,最终排入东方太阳城院内的自建污水处理设施进行处理. 环保工程 清洁燃料天然气,低氮燃烧器,降噪综合措施、烟气在线监测设备等 表3新建设备及拆除设备明细 序号新建设备 拆除设备 名称 型号规格 数量 名称 型号规格 数量

1 冷凝锅炉 2000KW

6 台 水源热泵机组 S9R-1500DB2 制热量 1680kw 制热输入功率:364kw

6 套2供暖专用电 脑SQ-ELITE-8

1 台 一次水源提升 泵 流量:80m3 /h,扬程: 99m,功率:37kw

19 台3锅炉控制柜 -

1 项 二次循环泵 流量:262m3 /h,扬程: 38m,功率:45kw

5 台4循环泵控制 柜-1项补水泵 流量:11.7m3 /h,扬程: 44m,功率:4kw

2 台5采暖板式换 热器 MAL200B/M-155/ E

3 台 除砂器 HJX-200,最大处理水 量:260T,压力 1.6Mpa

4 台6采暖一次循 环泵 QPG (R) 200-250/4 流量:300m3 /h, 扬程:20m, 功率:25kw

3 台 补水箱 3m3

1 台7变频器 37P

3 台 一次泵控制柜 -

5 台8膨胀水箱 3m3

1 台 二次泵控制柜 -

1 台9软水器 10-12t

1 台 水源热泵机组 控制柜 -

6 台 冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的 显热和水蒸汽凝结所释放的潜热,以达到提高锅炉热效率的目的.冷凝锅炉能够回 收烟气中水蒸汽潜热的多少与锅炉所使用的燃料种类和锅炉的出水温度有关, 在燃 料的耗量不变的情况下, 供热系统的回水越低,冷凝式余热回收装置回收的热量就 越多,锅炉的热效率就越高.普通锅炉燃烧时的烟气温度很高,约为 130℃,带走

4 了很多热量,冷凝燃烧技术将烟气温度降到 50℃,将部分烟气冷凝成液态,吸收 了烟气从气体变为液体的热量, 也就是回收了原来被烟气带走的热量,所以热效率 比普通锅炉高许多,因此采用冷凝锅炉比普通热水锅炉节约相当多的运行费用.

4、供热范围及供热介质 本项目为北京市顺义区东方太阳城琴湖园锅炉房供暖项目, 琴湖园供暖面积约 206363.27m2 ,地上建筑楼层最高为

6 层,年供暖天数

120 天,末端使用地暖.根 据锅炉最高出水温度及末端采暖采用地暖的形式, 一次侧采用 60/40℃供回水温度, 采暖二次侧采用 45/35℃供回水温度.

5、燃料供应 锅炉房燃用的天然气接自城市天然气管网,经减压后送至锅炉炉膛.天然气的 计量在天然气计量间内进行.该系统需报燃气集团批准并以燃气集团的方案为准. 根据本项目的项目建议书, 本项目天然气成分详见表 4,天然气消耗量见表 5. 表4天然气成分表 组分 单位 数值 CH4 % 95.9494 C2H6 % 0.9075 C3H8 % 0.1367 H2S % 0.0002 CO2 % 3.0000 H2O % 0.0062 表5本项目天然气消耗量 项目 小时平均燃气量 全年燃气量 备注 单台2000KW燃气热水 冷凝锅炉用气指标 192.6Nm3 /h・台39.2904 万Nm3 /a 冬季供暖用,全年运行 120d, 每天运行 17h,即2040h/a.

6、人员编制及运行时间 本项目建成后不新增工作人员.锅炉房仅冬季供暖使用,全年运行

120 天,每 天运行

17 小时,折合全年运行

2040 小时.

7、公用工程 供水:本项目用水依托小区内现有给水管网,水源为市政自来水.本项目无新 增工作人员,因此无新增生活用水;

生产用水主要为锅炉用软化水,自动软水器处 理水量 10-12m3 /h. 排水:本项目无新增员工生活污水,生产废水来自制备软化水废水、锅炉排污

5 水,由于无新增工作人员,且小区内供热管网系统无变化,因此无新增生活污水与 生产废水.软化水制备废水、锅炉排污水均属于清净下水,本项目实施前后,软化 水制备废水、 锅炉排污水均排入小区内现有污水管网,最终汇入东方太阳城院内的 自建污水处理设施进行处理.根据建设单位提供的资料,软化水制备废水、锅炉排 污水产生量约为 108m3 /a. 供电:本项目供电由小区内市政电网提供. 供气:燃气来自现状市政燃气管网,由燃气公司设计建设确定.

8、产业政策符合分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订),该项目属允 许类,符合国家产业政策.项目不属于《北京市产业结构调整指导目录(2007 年本)》(京发改(2007)2039 号)中的限制类和淘汰类,属于允许类项目;

同时, 本项目建设不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015 年版)》中的禁止 和限制项目,符合北京市的相关产业政策.

9、环保投资 本项目环保投资约为

513 万元, 主要用于冷凝锅炉的购买与安装以及排气筒的 安装等.本项目总投资约 620.6 万元,环保投资约占 83%. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

1、现有锅炉房概况 北京市顺义区东方太阳城琴湖园锅炉房现状使用水源热泵机组进行冬季供暖, 该已建锅炉房位于地下 5.5m,总建筑面积约为 240.2m2 ,设置值班室、配电室、锅 炉间.锅炉房内现设置

6 套水源热泵机组及相应的配套设施,现有设备见表 6. 表6现有设备明细 序号 名称 型号规格 数量

1 水源热泵机组 S9R-1500DB

2、 制热量 1680kw、 制热输入功率: 364kw

6 套2一次水源提升泵 流量:80m3 /h,扬程:99m,功率:37kw

19 台3二次循环泵 流量:262m3 /h,扬程:3 m,功率:45kw

5 台4补水泵 流量:11.7m3 /h,扬程:44m,功率: kw

2 台5除砂器 HJX-200,最大处理水量:260T,压力 1.6Mpa

4 台6补水箱 3m3

1 台7一次泵控制柜 -

5 台8二次泵控制柜 -

1 台9水源热泵机组控制柜 -

6 台6水源热泵机组工作原理就是在冬季,从相对恒定温度的水源中提取能量,利用 热泵原理通过空气或水作为介质提升温度后送到建筑物中. 本项目水源直接采用地 下水, 由于北京市针对使用地下水作为水源的水源热泵使用进行严格管理,因此此 次拟将现有水源热泵拆除,改建为冷凝燃气锅炉.

2、现有锅炉房排污情况 (1)废气 现有锅炉房使用地源热泵机组进行冬季供暖,无废气排放. (2)废水 现有锅炉房使用地源热泵机组进行冬季供暖,无常住工作人员,工作人员采取 锅炉房巡视制度, 因此本锅炉房无员工生活污水产生.现有锅炉房供暖季运行时主 要产生软化水制备废水、 设备排污水, 均属于清净下水, 排入小区内现有污水管网, 最终汇入东方太阳城院内的自建污水处理设施进行处理.根据建设单位提供的资 料,软化水制备废水、排污水产生量约为 108m3 /a.参考《环境影响评价工程师职 业资格登记培训教材―社会区域类环境影响评价》中给出的排污浓度,CODCr、氨 氮分别为 35mg/L、2mg/L.现有废水各污染物排放浓度及排放量见表 7. 表7废水排放情况 废水排放量 污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 108m3 /a CODCr

35 0.00378 氨氮

2 0.000216 (3)噪声 现有锅炉房噪声源主要来自各种设备,如各类水泵等,各类设备噪声源强约为 75~95dB(A) .现有锅炉房位于地下 5.5m,所有设备均安装在封闭房间内,对振 动大、噪声高的设备采取了隔声减振措施,锅炉房建筑设置隔声门窗.通过上述措 施,声源通过减震隔声、车间墙体隔声后可降低 30~40dB(A) ,厂界噪声能够达 到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的

1 类标准. (4)固体废物 现有锅炉房使用地源热泵机组进行冬季供暖,无常住工作人员,因此无固体废 物产生及排放. (5)现有锅炉房污染物产生排放汇总 现有锅炉房污染物产生排放汇总见表 8.

7 表8主要污染物排放情况 污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 废气 - - - 废水 CODCr

35 0.00378 氨氮

2 0.000216 固体废物 - - -

8 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) :

1、地理位置 顺义位于北京市东北郊,城区距市中心 30km.东邻平谷,北连怀柔、密云, 西接昌平、朝阳区,南界通州区、河北三河市.区境东西长 45km,南北宽 30km, 总面积 1020km2 .地处燕山南麓,华北平原北端,属潮白河冲积扇下段.平原面 积占 95.7%.地势北高南低,北部山地最高点海拔 637m,平均海拔 35m. 本项目建设地点位于北京市顺义区东方太阳城琴湖园现已建地下锅炉房内, 该锅炉房东侧为琴........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题