所在行政区 南京市浦口区 环评编号 审批编号 建设项目环境影响报告表 项目名称:浦口区小外江河河道整治工程项目 建设单位(盖章) : 南京市浦口区房地产开发总公司 申报日期

2017 年3月南京市环境保护局制

1 建设项目基本情况 项目名称 浦口区小外江河河道整治工程项目 建设单位 南京市浦口区房地产开发总公司 法人代表 田思淼 联系人 苏平海 通讯地址 南京市浦口区新马路

175 号 联系电话 025-68821887 传真 真―邮政编码

210000 建设地点 南京市浦口区沿江街道浦洲路北侧 立项审批部门 浦口区发改局 批准文号 建设性质 改扩建 行业类别 及代码 [N7690] 其他水利管理业 占地面积 (平方米) ― 绿化面积 (平方米)

19600 总投资 (万元) 983.

05 其中:环保 投资(万元) 132.5 环保投资 占总投资 比例 13.5% 评价经费 (万元) ― 预期投产 日期

2017 年10 月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 小外江河位于浦口区沿江街道,北起浦洲路,南至引水河路,西侧紧邻小外 江路,沿线与规划民兵路、规划天华东路、中心北河、规划京新路、柳洲东路相 交.本次南京市浦口区房地产开发总公司负责整治的河段为小外江河的北段(浦 洲路至朝阳河) ,长度为

230 米. 小外江河全长约

2100 米,其中柳洲东路、浦洲路等道路下为现状桥涵,河 道穿过规划路段的桥涵均不在本次设计范围内,本次工程范围北至朝阳河,南至 浦洲路,总长

230 米.河道规划宽度

20 米,东侧河道保护线宽度

10 米,西侧距 小外江路约

20 米.本次工程内容包括河道清淤、生态护坡、景观等整治工程, 绿化面积约为

6620 平方米. 能源 年用 量电10000 千瓦时 燃油 重油 ― 燃煤 ― 轻油 ― 燃气 ― 其它 ― 给排 水情 况 年总用水量(万吨) ― 年总排水量(万吨) ― 其中 循环水量 (万吨) ― 其中 循环水量 (万吨) ― 新鲜水量 (万吨) ― 新鲜水量 (万吨) ― 新鲜水来源 ― 排放去向 ―

2 工程内容及评价标准 工程内容及规模(不够时可附另页)

1、项目由来 《城市黑臭水体整治工作指南》 (住房城乡建设部,2015 年9月11 日)已强 调:到2017 年年底前,直辖市、省会城市建成区基本消除黑臭水体.根据浦口区 相关规划及现状调查的情况,沿江街道区域内水网密布,但众多河道淤积严重, 严重影响河道的排水、景观等功能. 目前,小外江河西侧道路小外江路即将改造,河道东侧地块主要为在建润泰 花园保障房地块,小外江河的建设将为未来地块的排水及水系的沟通提供有利条 件,同时良好的水环境也将提升周边地块的价值.为改善小外江河的环境状况, 南京市浦口区房地产开发总公司进行浦口区小外江河河道整治工程项目,进行环 境综合整治.通过截污控源、清淤疏浚、生态修复等整治措施,基本消除河道黑 臭;

形成完善的污水收集系统,实现污水不下河,建设生态河道,使河道水质达 到Ⅳ类标准. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定,需开展项目的环境影响 评价工作.因此,南京市浦口区房地产开发总公司委托江苏智圆行方环保工程有 限公司(国环评证乙字第

1967 号)承担该项目的环境影响评价工作.我单位在接 受委托后,随即组织人员到项目建设场地及其周边进行了实地勘查与调研,收集 了有关的工程资料,结合该项目的建设特点,编制了此报告,呈报给浦口区环境 保护局审批.

2、与产业政策相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本,2013 年修正)》 (国家发改委 令[2013]第21 号)中鼓励类第二大类第

1 条 江河堤防建设及河道、水库治理工 程 ;

不属于 《限制用地项目目录 (2012 年本) 》 、 《禁止用地项目目录 (2012 年本) 》 及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业;

本项目属于允许类,符合当前国家、 江苏省和地方相关产业政策.

3、项目概况 根据《南京市浦口区排水专项规划》 (2014 年)排水分区,本河道排水属于 北部北区.北部北区有

2 条主河,分别为朝阳河和引水河;

7 条次河,分别为千

3 斤河、民兵河、拖尾巴河、中心北河、吨粮河、创业河和五一河;

8 条支河,分 别为前进河、二泷河、京新河、小外江河、友谊河、安业河、双垄河和铁路西沟. 目前大部分河道基本未护砌,水质较差. 小外江河待未来区域内路网建设完成后,除与现状的柳洲东路及浦洲路相交 外,还将与规划民兵路、规划天华东路、规划京新路相交,河道西侧为规划的小 外江路,道路标高约为 7.0~8.0,同时,沿线还将与区域内次河中心北河交汇,该 河道目前尚未全线改造. 本次整治范围为小外江河(北段)南至浦洲路,北至朝阳河,总长度

230 米, 河道规划宽度

20 米,东侧河道保护线宽度

10 米,西侧距小外江路约

20 米.本 次工程内容包括河道清淤、生态护坡、景观等整治工程,绿化面积约为

6620 平 方米. 表1 拟建项目工程内容指标一览表 序号 建设项目 工程现状 整治措施

1 河道工艺 现状断面不规整,局部 地区已断流,部分段为 沟塘 河道采用放坡+矮挡墙的断面结构, 两侧河底以上以绿滨垫护坡的方式, 采用固滨笼生态挡墙垒筑至6.7 米, 挡墙顶自然放坡至道路或地块.

2 生态护坡 护坡形式生硬,水质较 差 小外江河河道南北侧均采用1: 2.5~3.05 护坡,河底及护坡采用 170mm 厚绿滨垫护砌,洪水位线以 上处护坡采用草皮护坡

3 景观 现状河道两侧多为农田 荒地,河道内杂草丛生, 沿线居民随意丢弃垃圾 根据周边用地性质的不同,分为:商 业用地、非市属办公用地、二类居住 用地及公园用地,因此设计采取 因 地制宜 的原则,统筹安排,以达到 生态效果、景观效果最优化.

4、工程方案 (1)工程现状 小外江河为浦口区北部地区的一条南北向支河,现状断面不规整,局部地区 已断流,部分段为沟塘.河道北端与朝阳河相连,南端通过现状管涵与小外江泵 站与引水河沟通,其中北段浦洲路至朝阳河段河道断面虽较为规整,但断面较窄, 护坡形式生硬,水质较差;

河道南端与现状引水河采用两根d2000 管涵沟通,在 引水河侧设置有闸门.本次工程设计段(浦洲路~朝阳河)状河道东侧原为小二黑

4 食品公司,西侧为沿江产业园用地,目前区块内企业已基本拆迁完毕,东侧在建 润泰家园保障房项目,西侧拟建小外江河和复兴小学,河道内杂草丛生,沿线居 民随意丢弃垃圾,水质较差. 区块周边现状图 河道现状排污口 (2)工程规模 小外江河全长约2100 米,其中柳洲东路、浦洲路等道路下为现状桥涵,河道 穿过规划路段的桥涵均不在本次设计范围内,本次工程范围北至朝阳河,南至浦 洲路,总长230米.河道规划宽度20 米,东侧河道保护线宽度10 米,西侧距小外

5 江路约20 米.本次工程内容包括河道清淤、生态护坡、景观等整治工程,绿化面 积约为6620 平方米. (3)工程设计 ①设计原则 遵循 以人为本,生态优先 的设计理念,在保证河道排涝等基本功能基础 上,使之具有较强的景观绿化和生态功能.为植物物种提供适宜的生存环境,保 持物种多样性及稳定毗邻生态系统等.突出人与自然的和谐性及工程建成后具有 高度生态性,使周边居民生活更接近自然. ②结构设计 河道断面设计: 河道过水面约为20 米,采用放坡+矮挡墙的断面结构,河道底宽设置为8.5 米,河道两侧河底以上以绿滨垫护坡的方式按1:2.5~3.05 的坡度放坡至标高5.5 米处,采用固滨笼生态挡墙垒筑至6.7 米,挡墙顶自然放坡至道路或地块.其过 水面积约为45 平方米,流量可达36m3 /s 以上,满足片区排水要求. 小外江河道横断面图

6 ③河道计算 河道汇水面积示意图 小外江河分南、 北两段, 分别排入引水河、 朝阳河. 北段河道汇水面积为62ha, 设计流量为11.6m3/s;

南段河道汇水面积为48.1ha,设计流量为8.9m3/s. ④护坡方案 设计方案:小外江河河道南北侧均采用1:2.5~3.05 护坡,河底及护坡采用 170mm厚绿滨垫护砌,洪水位线以上处护坡采用草皮护坡. 堤顶路标高6.7m, 堤顶路靠河道侧设1.1m 钢栏杆. 绿滨垫护砌顶标高为5.5m, 河底标高为3.6~3.8m.绿滨垫基础底临土侧铺设一层聚酯长纤无纺布. ⑤绿化设计 根据周边用地性质,设计采取 因地制宜 的原则,统筹安排,以达到生态 效果、景观效果最优化. 针对学校用地,设计以舒适明朗为主;

针对居住用地,为改善居民生活环境, 设置游步道及小品,使居民能够亲近自然,提高生活品质.为了使人们在不同时 间段都能欣赏到河道的风光,因此在部分区域采取亮化设计,丰富夜间景观.绿 化设计以 绿色生态,品质生活 为主题,致力于营造一个人文和谐,生态平衡 的景观空间. 本次整治范围

7

5、公用工程 (1)供电 项目施工期用电量为

1 万kW・h,电源为一路 380/220V 电源,电力均由沿 江街道电网提供. (2)供水 项目施工期水源由沿江街道市政给水管网两路引入,引入管管径为 DN200.

6、建设周期 本项目预计于

2017 年3月开工,2017 年10 月完工,预计施工期共

8 个月. 施工人数约

20 人.

8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据建设单位提供资料及现场调查情况, 地块周边及地块内所涉及的企业主 要有

9 家,具体企业情况详见下表,与本项目的位置关系详见周边环境示意图. 由下表可以看出,地块内企业主要涉及到机加工等工序,工艺简单,不涉及 有毒有害化工原料及产品,不涉及重金属等污染土壤的污染物排放,故地块无有 毒有害、涉重等遗留场地污染问题. 同时现状企业都已拆迁,现状排入小外江河的排污口已经没有污水排放. 序号企业名称 主要产品 主要污染源 与本案区位关系 1. 南京沿海科技研发产业基地 研发办公楼 生活污水 本案西侧 2. 光照精密 棒材 30t/a 粉尘 本案西侧 3. 苏闽隆电子 使用热压成型 机生产硅胶按 键、硅胶制品 废水 本案西侧 4. 江苏省欧萨环境检测技术有 限公司 EHS(环境、工 业卫生和安全) 咨询服务 无 本案西侧 5. 元化生物 鲜骨粉(营养食 品) 废水 本案西侧 6. 南京恒富磨料磨具有限责任 公司 砂轮片;

切割片;

百叶轮;

小磨头 粉尘 本案西侧 7. 迪泽尔空调设备有限公司 空调 无 本案西侧 8. 普文电器 电气,机械设备 废水、粉尘 本案西侧 9. 小二黑食品公司 酱油 废水 本案东侧

9 评价适用标准 环境质量标准

1、大气环境 根据南京市大气环境功能区划,本项目所在区域为二类区,SO

2、NO

2、 PM10 执行 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准, 具体标准值见表 2. 表2环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值(ug/Nm3 ) 标准来源 SO2 年平均

60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 日平均

150 1 小时平均

500 NO2 年平均

40 日平均

80 1 小时平均

200 PM10 年平均

70 日平均

150

2、地表水环境 本项目涉及河流为小外江河.根据周边水体的类别,小外江河参照执行 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅳ类水质标准,具体数据见表 3. 表3地表水环境质量标准 单位:mg/L,pH 无量纲 项目 Ⅳ类水体 标准来源 pH 6-9 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) COD ≤30 DO ≥3 NH3-N ≤1.5 总磷 ≤0.3 石油类 ≤0.5

3、声环境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》 (南京市人民政府,

2014 年1月27 日) ,本项目属于

2 类声环境功能区,环境噪声分别执行《声 环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准,具体数据见表 4. 表4声环境质量标准 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源

2 60

50 《声环境质量标准》(GB3096-2008)

10 污染物排放标准

1、废气排放标准 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织监控浓度,具体标准值见表 5.恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标 准》 (GB14554-93)表1中的二级排放标准,见表 6. 表5大气污染物综合排放标准 单位:mg/m3 污染物指标 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 二氧化硫 周界外浓度最高点 0.4 表6恶臭污染物排放标准值 序号 控制项目 单位 标准值 标准来源

1 臭气浓度 无量纲

20 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1中二级标准

2 NH3 mg/m3 1.5

3 H2S mg/m3 0.06

2、废水排放标准 淤泥沉淀后的泥浆水排入桥北污水处理厂,桥北污水处理厂接管标准见 表7. 表7桥北污水处理厂接管标准 水质指标 pH CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 标准值(mg/L) 6~9

500 300

400 35 4.0

3、噪声排放标................