编辑: ok2015 2019-09-28
北京昆仑海岸传感技术有限公司 执行标准:Q/HDJKL 0001-2018

电话:010-82671108 传真:010-62533666 售后服务

电话:010-51659145

1 JWSK-G 系列隔爆型温湿度变送器使用说明书 V1.

0 一.用途 温湿度变送器的传感器采用进口产品,探测 范围宽, 可对-40℃~85℃及0%RH~100%RH 范围 之内的温湿度进行精确测量, 电路使用温度补偿, 产品工作稳定可靠.特别适用于城市地下综合管 廊. ? 大屏液晶显示温湿度,按键灵活设置参数 ? 变送部分采用全密封隔爆外壳设计, 防爆标 志为 ExdIICT6 Gb/ExdIICT4 Gb ? 一体壁挂式,安装方便,响应时间快 ? 探头外加专业的过滤器,大大提高了产品的 使用寿命 ? 符合工业抗干扰 EMC 三级 二.技术参数 供电:电流输出型 DC 24V(22V~26V) 电压输出型 DC 24V(22V~26V) 网络输出型 DC 24V(22V~26V) 功耗:电流输出≤1.2W 电压输出≤0.48W 网络输出≤0.48W 带显示增加 0.12W 量程:湿度:0%RH~100%RH 温度: -40℃~60℃(Exd II CT6 Gb) -40℃~80℃(Exd II CT4 Gb) 准确度:湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度±0.5℃(25℃) 电路工作温度:-40℃~65℃/-40℃~85℃ 探头工作温度:-40℃~65℃/-40℃~85℃ 长期稳定性:湿度:≤1%RH/y 温度:≤0.1℃/y 响应时间:湿度:≤4s(1m/s 风速) 温度:≤15s(1m/s 风速) 输出信号:电流型:4mA~20 mA 电压型:0v~5v/0v~10v 网络型:RS485 RS232 负载能力:电流型≤500Ω 电压型 输出阻抗≤250Ω 防护等级:IP66(不含探头) 防爆标志:Exd II CT6 Gb/Exd II CT4 Gb 安装方式:壁挂式:固定墙面 外壳:铸铝外壳 产品重量:显示型 约1490g 无显示型 约1220g 三.外形、接线 外形尺寸:135mm*180mm*76mm(不带显示) 135mm*180mm*94mm(带显示) 1. 壁挂式 不带显示 带显示 接线说明: (任何错误接线均有可能对变送器造成 不可逆损坏) DC: 红色(电源+) 黑色(电源-) TEMP: 黄色(温度电流或电压输出) HUM:白色(湿度电流或电压输出) 注:电流型:JWSK-GACXX 电压型:JWSK-GVBXX JWSK-GVCXX 网络型:JWSK-GWX 端子接线标识 24V:红色(电源+) GND:黑色(电源-) TX/A+:黄色(RS485 的信号正 A / RS232 的接收端) RX/B-:白色(RS485 的信号负 B / RS232 的发送端) 注:通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供 通讯测试软件 北京昆仑海岸传感技术有限公司 执行标准:Q/HDJKL 0001-2018

电话:010-82671108 传真:010-62533666 售后服务

电话:010-51659145

2 JWSK-G 系列隔爆型温湿度变送器使用说明书 V1.0 电流型/电压型 网络型 安全提示:

1、产品屏蔽线缆末端应直接连接在防爆盒内,防 爆盒内的电源正、负与产品的正、负正确接线(参照 接线图) ,屏蔽线缆的屏蔽层接至防爆盒内的地端, 并保证可靠连接.

2、在安装变送器时,选用的线缆应不低于变送器 的防护等级 IP66,同时为保证隔爆等级应选用直径 为7mm~9mm 的线缆.

3、保证产品的隔爆等级,安装过程中应使用扳手 加持 32N.m 的力矩把变送器的有螺纹的位置拧紧, 防 止手动打开壳体. 四.安装 安装步骤:

1、变送器有

3 个φ8 的安装孔,用标配的膨胀 螺钉和螺钉将其固定于墙面.

2、用变送器电缆线连接到采集设备. 安装位置:

1、 变送器应尽量垂直放置, 保证安装墙面时, 传感器在变送器的下方;

2、 安装高度为主要要求测量的环境区域. 安装注意事项:

1、 避免在易于传热且会直接造成与待测区域产 生温差的地带安装, 否则会造成温湿度测量 不准确.

2、 安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离 窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、 房门.

3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量 的不准确,如变频器、电机等. 五.使用

1、电流或电压信号输出:仔细检查,确保接 线正确后,接通 DC 24V,用万用表测量时就 会输出对应的电流或电压值.

2、网络输出型:仔细检查,确保接线正确后, 通过 RS485 转换模块(485 输出)或者直接 (232 输出)连接 PC 机RS232 串口,接通 DC 24V 或12V 电源,可通过测试软件查看温湿 度值. (详见通讯附录)

3、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然 后进行拆卸.

4、变送器内部避免有水进入,以免造成损 坏.

5、带液晶显示的变送器,通电,可直接观 察显示是否正确. 六.注意事项

1、 使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确. 任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆 损坏.

2、 避免在易于传热且会直接造成与待测区域产 生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量 不准确.

3、 防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器, 勿在结露、极限温度环境下长期使用.请勿 进行冷、热冲击. 温度信号湿度信号GNDDC24 V A +/ T X B -/ R X G N D D C

24 V 北京昆仑海岸传感技术有限公司 执行标准:Q/HDJKL 0001-2018

电话:010-82671108 传真:010-62533666 售后服务

电话:010-51659145

3 JWSK-G 系列隔爆型温湿度变送器使用说明书 V1.0

七、保养

1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准 确度,最好每年校准一次.

2、如传感器过滤器为金属材质,可在使用 2~3 个 月后拆卸,对过滤网进行清洗,使测量环境流 通正常.

八、运输、存储

1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放.

2、长时间存储条件:10℃~40℃;

20%RH~50% RH.

九、开箱检查

1、打开包装后,检查变送器外观是否完好.

2、变送器一支,说明书一份,合格证一张,光盘 一张.

十、故障分析与排除

1、网络输出时,如变送器通讯不上,请检查接线 是否正确,是否牢固;

通讯测试软件是否设置 正确(串口,波特率,数据位,停止位校验方 式, 采集周期, 流量控制 出厂默认为: com1, 9600,8,1,n,1000,无) .

3、如不是上述原因,请与厂家联系. 附录 1:通讯协议 1.符合标准 MODBUS 协议(RTU 方式) . 主机查询,变送器应答的主从方式 查询温度数据 地址

03 00

00 00

01 CRCL CRCH 例:对地址位为01 的变送器读温度操作为:010300000001840A 应答 查询湿 度数据 地址

03 00

01 00

01 CRCL CRCH 例:对地址位为01 的变送器读湿度操作为:010300010001D5CA 应答 地址

03 02 湿度 H 湿度 L CRCL CRCH 查询温、湿度数据 地址

03 00

00 00

02 CRCL CRCH 例:对地址位为

01 的变送器读温湿度操作为: 010300000002C40B 应答 地址03

04 温度H温度L湿度H湿度LCRCL CRCH 查询地址 地址/FF

03 00

30 00

01 CRCL CRCH 例:对地址位为

01 的变送器读地址操作为:

0103003000018405 或FF030030000191DB 应答 2. 数据 H(高位字节)和数据 L(低位字节)为各 自对应的当前温湿度值: ? 上传数据需除十,如湿度上传

16 进制 0311, 转换十进制为 00785,表示 78.5%. ? 温度换算,如温度上传

16 进制 00FC, 转换十 进制为 252,表示 25.2℃. ? 下温度换算,如温度上传

16 进制 FF8C, 转换为 十进制为-116,表示-11.6℃. 3.变送器更改地址(更改范围 01―F7,16 进制) 例: 对地址位为

01 的变送器更改地址为

02 操作为:

0106003000020804 应答 地址

03 02 温度 H 温度LCRC L CRC H 地址03

02 地址H地址LCRCL CRCH 原地址06

00 30 新地址H新地址LCRC L CRC H 原地址06

00 30 新地址H新地址LCRC L CRC H 北京........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题