编辑: 645135144 2019-09-27
High ef?ciency Comprehensive function The new generation VFD ATC-100 逻辑面板控制器 融合的力量 伊顿公司拥有融合众多世界知名品牌的力量,将全球数家声誉卓著 的企业纳入麾下,塑造一个值得您信赖并满足您各种动力管理需求 的品牌.

伊顿致力于为客户提供可靠、高效和安全的动力管理解决方案.基 于一百多年以来丰富的电力管理经验,伊顿的专家们将提供量身定 制的电气解决方案,解决您面临的关键问题.欲了解更多信息,请 访问:www.eaton.com.cn/electrical. 以上徽标均为伊顿或其附属公司的商标.伊顿有权在亚太地区使用Westinghouse这一品牌 名称.?2013年伊顿公司,版权所有.

1874 1833

1886 1911

1914 1893

1983 1962

1961 1989

1984 1977

1908 1906

1899 1897

1963 1967

1934 3 ATC 控制器 www.eaton.com.cn/electrical ATC 控制器 ATC-100 控制器 ATC-100 控制器 ATC-100 控制器

4 4 ATC-100 控制器 产品描述 应用描述 功能、性能优势 ATC-100双电源自动转换开关控制 器是微处理器式全系列多功能双电 源自动转换开关控制器,是一种设 计紧凑、可安装于面板的自带式控 制器,旨在代替传统的继电器和固 态逻辑面板. ATC100控制器提供具有固定和跳 线选择的参数,适用于大范围的应 用.它适用于120V到400V的所有 50Hz/60Hz、单相/三相电压. ATC-100控制器可以监测市电以及 发电机的三相线电压和频率.它可 以设定用于单相运行.ATC-100控 制器提供必要的智能化,通过一系 列的检测和时间功能来确保开关运 行合理化. ATC-100控制器还能用于断路器式 和触电式的形式.第四页提供应用 范围和工厂设定. 标准性能 辅助继电器触点 电源1当前 2NO和2NC 电源2当前 2NO和2NC 开关位置指示触点 电源1 位置 1NO和1NC 电源2位置 1NO和1NC 电源1和2的检测 欠压和欠频 过压和过频 通过背部的跳线进行控制器设定 模拟图形显示可用电源并连接到 LED显示 历史事件用时间表示 系统测试按钮 可选择-无、日间、

7、14和28天 间隔固定的检测时间,在失效安 全模式下运行15分钟带载或者空 载 检测市电、发电机的电压和频率 提供市电、发电机的欠压保护 提供市电、发电机的欠频和过频 保护 用户操作简单 提供前面板电源状态指示 标准和认证. 技术数据和规格 目录 描述 页码

4 ATC 控制器 www.eaton.com.cn/electrical 标准和认证 UL 认证 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11 CISPR 11, B类FCC第15部分, B类 技术数据和规格 ATC-100 控制器规格 发电机转换开关可调整特性和设定点 描述 产品规格 输入控制电压 电压检测 电压检测范围 电压检测精确度 频率检测 频率检测范围 频率检测精度 运行温度范围 储运温度 运行湿度 运行环境 发电机起动继电器 K1,K2继电器 柜体等级

95 到145 Vac 50/60 Hz 市电Vab 发电机 Vab 市电Vbc 发电机 Vbc 市电Vca 发电机 Vca

0 到575 Vac 标称值 (50/60 Hz) ±1% 满刻度 发电机

40 Hz 到70 Hz ±0.3 合作Hz满刻度 C20 到+70°C (C4 to +158°F) C0 到+85°C (C22 to +185°F)

0 -95% 湿度(无凝露) 耐氨,甲烷,氮,氢和碳氢化合物 5A, 1/6 hp @

250 Vac 5A 30V 最大150W负载 10A, 1C3 hp @

250 Vac 10A @

30 Vdc 抗紫外线 ATC-100 面板 ATC 控制器 ATC-100 控制器 设定点单位 固定/可调整 认默厂工围范述描点定设TDES TDNE TDEN TDEC NOM FREQ NOM VOLTS S1 UV DROP S2 UV DROP S1 UV PICK S2 UV PICK S2 UF DROP S2 UF PICK S2 OF DROP S2 OF PICK 发电机测试 TEST MODE TER PHASES TDEF TDN 固定 固定 固定 固定 跳线-可选择 跳线-可选择 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 跳线-可选择 跳线-可选择 固定 跳线-可选择 固定 跳线-可选择 秒秒分分Hz V V V V V Hz Hz Hz Hz 分秒秒延时(发动机起动) 延时(常用至备用状态) 延时(备用至常用状态) 延时(发动机冷却) 标称频率 标称电压 市电欠压跌落 发电机欠压跌落 市电欠压返回 发电机欠压返回 发电机欠频跌落 发电机欠频返回 发电机过频跌落 发电机过频返回 发电机测试编程 测试模式 发动机运行测试时间 3相或单相 延时备用故障计时器 延时零位 3秒 2或15秒 5分 1分50或60 Hz 120, 208, 220, 230, 240, 380, 和480 V 80% 标称电压 80% 标称电压 90% 标称电压 90% 标称电压 90% 标称频率 95% 标称频率 115% 标称频率 110% 标称频率 7天, 14天或28天 关闭、无负载、 负载 15分 1或3 6秒 禁用(0秒)或 启用(2秒) 3秒15秒 5分 1分 根据订单要求 根据订单要求 80% 标称电压(V) 80% 标称电压(V) 90% 标称电压(V) 90% 标称电压(V) 90% 标称频率 (Hz) 95% 标称频率 (Hz) 115% 标称频率 (Hz) 110% 标称频率 (Hz) 7天 关闭 15分 根据订单要求 6秒 启用(2 秒) 禁用(用于2位接触器) 伊顿致力于在全球各地及时提供可靠、高效并且安全的电力.凭借 无以伦比的电能管理经验和知识,伊顿的专家为客户提供量身定制 的整合性解决方案,总能满足他们最苛刻的电力管理挑战. 我们的专长是为各种应用找到最恰当的解决方案.当决策制定者要 求的不仅仅是创新产品时,他们往往找到伊顿,因为我们始终秉承 以客户成功为第 一要务的客户支持承诺.如需进一步信息,请访问 伊顿电气业务中文网站 www.eaton.com.cn/electrical. 伊顿公司 亚太总部 上海市长宁区临虹路280弄3号 邮编:

200335 www.eaton.com.cn/eletrical ?

2013 伊顿公司 本公司保留对样本资料的解释权和 修改权,并毋需另行通知. ATC100-CN (11-2013) 客户服务中心 联系方式:800-988-1203 工作时间:09:00-17:00(周一至周五) 邮箱地址:CustomerServicePDCNA@eaton.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载