编辑: 木头飞艇 2019-09-25
使用 Windows Storage Server

2016 的Dell EMC NX 系列网络连接存储系统 故障排除指南 注、小心和警告 注: 注 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息.

小心: 小心 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并说明如何避免此类问题. 警告: 警告 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡. 修订历史记录 修订版 日期 说明 A00

2018 年5月初版 A01

2019 年5月添加了 NX440 支持 ?

2018 -

2019 Dell Inc. 或其子公司.保留所有权利.Dell、EMC 和其他商标是 Dell Inc. 或其附属机构的商标.其他商标可能是其各自所有者的商标.

2019 -

05 Rev. A01 目录

1 安装问题.4 错误:54 在尝试创建操作系统卷时发生.4 错误:-5000 显示意外系统错误消息.4 错误:-5001 显示无效系统错误消息.4 错误:-5002 显示不受支持的硬件配置错误.4 错误:-5003 在创建操作系统卷时发生.5 错误:-5004 在创建操作系统卷时发生.5 错误:-5005 在创建操作系统卷时发生.5 错误:-5006 Dell EMC Storage NAS 操作系统重新安装 DVD 无法找到.5 错误:-5007 在创建操作系统卷时发生.6 错误:-5008 标识模块未安装在系统上.6 重新安装错误消息保留在 LCD 上.6 显示日志控制台显示错误日期.6

2 其他问题.7 部署问题.7 缺少默认密码.7 由于 PERC 卡而出现的错误.7 管理问题.7 桌面显示不正确的系统信息.7 在专用于 iSCSI 虚拟磁盘的卷上磁盘空间不足.7 关闭防火墙.8 更新问题.8 无法在系统上检测到 Dell EMC OpenManage Server Administrator.8

3 获取帮助.9 联系 Dell EMC.9 找到您的系统服务标签.9 使用 QRL 访问系统信息.9 说明文件资源.10 说明文件反馈.12 目录

3 安装问题 本节介绍了安装过程中可能发生的错误. 错误:54 在尝试创建操作系统卷时发生 说明 阵列磁盘 (0:x:x) 已被指定为全局热备用. 或 所选阵列磁盘是类似类型的虚拟磁盘( T10 保护和加密功能)的一部分或阵列磁盘不是任何虚拟磁盘的一部分. 解决方法 验证所有硬盘驱动器,然后执行以下操作之一: ? 如果阵列磁盘中的任何一个状态为非 RAID ,请将状态更改为 RAID. ? 如果硬盘驱动器中的任何一个发生故障或预测失败,则更换该硬盘驱动器. ? 检查所有阵列磁盘是否均可用且处于联机状态. ? 检查任一阵列磁盘是否虚拟磁盘或热备用的一部分. 错误:-5000 显示意外系统错误消息 说明 无法找到 Dell EMC Storage NAS OS 配置文件. 操作系统重新安装介质或介质卡读取器可能出现故障. 原因 发生此问题是因为操作系统重新安装介质、光驱或系统处于无效状态. 解决方法 重新启动系统,然后重新安装操作系统重新安装介质.如果问题仍然存在,请与服务提供商联系.有关详 情,请参阅与戴尔联系. 错误:-5001 显示无效系统错误消息 说明 此系统上不支持此操作. 原因 发生此问题是因为系统不支持该操作. 解决方法 请立即移除操作系统重新安装介质. 错误:-5002 显示不受支持的硬件配置错误 说明 未找到支持的 RAID 控制器. 解决方法 请执行以下任务之一: ? 确保该磁盘控制器卡连接到了内部驱动器并位于正确的插槽中. 有关连接卡的更多信息,请参阅《Installation and Service Manual》(安装和服务手册),位于 Dell.com/ storagemanuals. ? 在操作系统引导操作期间进入 PERC BIOS 并确保内部驱动器控制器工作正常.

1 4 安装问题 有关详情,请参阅 PERC 说明文件,位于 Dell.com/storagecontrollermanuals. ? 确保您的系统支持内部驱动器控制器. 有关您的系统支持的内部驱动器控制器的信息,请参阅系统硬件说明文件,该文件位于 Dell.com/ storagemanuals. 错误:-5003 在创建操作系统卷时发生 说明 无效的驱动器配置. 解决方法 请执行以下任务之一: ? 确保操作系统驱动器插槽中的所有硬盘驱动器插槽均已正确连接,并且里面没有数据.操作系统的硬盘驱 动器必须为同一类型,并且必须有大于

140 GB 的磁盘空间. ? 在操作系统引导操作期间进入 PERC BIOS 并确保无外部配置,硬盘驱动器中没有任何数据,驱动器满足 最低磁盘空间(内存容量)要求,完全工作正常和可访问. 有关详情,请参阅 PERC 说明文件,位于 Dell.com/storagecontrollermanuals. 错误:-5004 在创建操作系统卷时发生 说明 遇到意外格式或驱动器上现有数据.无法继续执行重新安装. 解决方法 请执行以下任务之一: ? 确保操作系统硬盘驱动器插槽中的所有硬盘驱动器均已正确连接,且里面没有任何数据.用于操作系统的 硬盘驱动器必须为同一类型,且必须满足最小磁盘空间要求. ? 在操作系统引导操作期间进入 PERC BIOS 模式并确保无外部配置,驱动器上没有任何数据,驱动器满足 最低磁盘空间要求,完全工作正常和可访问. 有关详情,请参阅 PERC 说明文件,位于 Dell.com/storagecontrollermanuals. 错误:-5005 在创建操作系统卷时发生 说明 遇到意外格式或驱动器上现有数据.无法继续执行重新安装. 解决方法 在操作系统引导操作期间进入 PERC BIOS 模式并确保无外部配置,驱动器上没有任何数据,驱动器满足最低 大小要求,完全工作正常和可访问. 有关详情,请参阅 PERC 说明文件,位于 Dell.com/storagecontrollermanuals. 错误:-5006 Dell EMC Storage NAS 操作系统重新安 装DVD 无法找到 说明 请确保您的 Dell EMC Storage NAS 操作系统重新安装 DVD 加载在 DVD 驱动器中. 引导回到 Dell EMC Storage NAS 操作系统重新安装 DVD 以重新启动该过程. 解决方法 请执行以下任务之一: ? 请确保操作系统重新安装介质已载入到光学驱动器中.如果该介质位于驱动器中,那么该驱动器可能存在 故障. 安装问题

5 有关驱动器故障排除的信息,请参阅《Installation and Service Manual》(安装和服务手册),位于 Dell.com/powervaultmanuals. ? 确保驱动器仍能正常工作.使用操作系统重新安装介质重新启动 Dell EMC Storage NAS 系统以重新启动该 流程. 错误:-5007 在创建操作系统卷时发生 说明 遇到意外格式或驱动器上现有数据.无法继续执行重新安装. 解决方法 执行以下操作:

1 如果可能,备份虚拟磁盘

0 上的所有数据.

2 重新引导系统,并在开机自检 (POST) 期间引导至 PERC 控制器 BIOS. 有关引导至 PERC 控制器 BIOS 的更多信息,请参阅《PERC User'

s Guide》(PERC 用户指南),

网址:Dell.com/storagecontrollermanuals.

3 删除 LUN ID 为零(0)的虚拟磁盘.

4 使用操作系统重新安装介质重新启动 Dell EMC Storage NAS 系统. 错误:-5008 标识模块未安装在系统上 说明 标识模块未安装在系统上,无法继续进行重新安装. 解决方法 通过使用 iDRAC 安装标识模块并重新启动 Dell EMC Storage NASS 重新安装. 重新安装错误消息保留在 LCD 上 说明 最后的错误消息将留在 LCD 上直至操作系统重新安装成功. 解决方法 执行以下任务:

1 将用户定义的字符串更改为默认选项或用户定义的字符串.

2 进入 BIOS 模式并选择嵌入式服务器管理屏幕.

3 将此选项更改为默认或键入新字符串. 显示日志控制台显示错误日期 说明 操作系统重新安装过程中显示日志控制台显示不正确的日期. 解决方法 这是个已知问题且不影响系统.

6 安装问题 其他问题 本节介绍了部署、系统管理或更新过程中可能发生的错误. 部署问题 缺少默认密码 说明 无法找到系统的默认密码. 解决方法 Dell Storage 解决方案的默认密码是 Stor@ge!. 由于 PERC 卡而出现的错误 说明 该错误由 PERC 卡造成. 原因 此问题发生的原因是操作系统重新安装介质无法在虚拟磁盘

0 上找到

140 GB 或更大的操作系统分区. 解决方法 请参阅 PERC 说明文件,

网址:Dell.com/support/manuals. 管理问题 桌面显示不正确的系统信息 说明 显示在桌面上的系统信息不符合实际系统信息. 原因 发生该问题是因为 Dell Desktop System Information Utility(Dell 桌面系统信息公用程序)没有自动刷新.如果 您在系统正在运行时进行更改,更改可能不会实时反映出来. 解决方法 运行公用程序. 在专用于 iSCSI 虚拟磁盘的卷上磁盘空间不足 说明 系统已用完专用于 iSCSI 虚拟磁盘或设备的卷上的磁盘空间.系统显示警告或消息,表明系统将要用完为 iSCSI LUN 新创建的卷上的磁盘空间. 原因 发生此问题是因为 Microsoft iSCSI 软件目标结构. 解决方法 此消息仅供信息参考.系统确保 .vhd 文件与其所处的卷大小相同.要找到硬盘驱动器上的实际可用磁盘空 间,请通过连接到该硬盘驱动器的客户端来查看容量信息.

2 其他问题

7 关闭防火墙 您通过使用控制面板或服务器管理器来关闭系统防火墙. 使用控制面板关闭防火墙 要从控制面板关闭防火墙,请完成以下任务:

1 启动控制面板 ,然后选择系统和安全性. 此时将显示系统和安全性窗口.

2 在系统和安全性窗口中,选择 Windows 防火墙. 此时将显示 Windows 防火墙 屏幕.

3 单击打开 Windows 防火墙或关闭. 此时将显示 iDRAC 设置屏幕.

4 选择正确的网络类型,选择 关闭 Windows 防火墙(不推荐) 选项,然后单击确定. 使用服务器管理器关闭防火墙 要从服务器管理器关闭防火墙,请完成以下任务:

1 启动服务器管理器并导航至本地服务器.

2 在属性部分,在Windows 防火墙下,单击公用:开. 此时将显示 Windows 防火墙 屏幕. 注: 如果您使用的是一个专用网络,此选项会显示为专用:开.

3 单击打开 Windows 防火墙或关闭. 此时将显示 iDRAC 设置屏幕.

4 选择适当的网络类型,单击 关闭 Windows 防火墙(不推荐),选择关闭 Windows 防火墙(不推荐)选项,然后单击 确定. 更新问题 无法在系统上检测到 Dell EMC OpenManage Server Administrator 说明 无法在系统上找到 Dell EMC OpenManage Server Administrator. 解决方法 您可以从 Dell.com/support 下载新版本的 Dell EMC OpenManage Server Administrator.

1 启动安装程序并遵循屏幕上的指示.

2 安装 Dell EMC OpenManage Server Administrator 后,重新启动系统.

3 系统重新启动后,双击桌面上的 Server Administrator 图标,以启动 Dell EMC OpenManage Server Administrator.

8 其他问题 获取帮助 此部分提供关于如何联系 Dell EMC 技术支持、如何使用系统 QR 代码访问信息以及 Dell EMC 提供的文档资源的信息. 联系 Dell EMC Dell EMC 提供多种联机和基于电话的支持和服务选项.如果您没有活动的 Internet 连接,则可以在您的采购发票、装箱单、账单或 Dell EMC 产品目录上找到联系信息.具体的服务随您所在国家/地区以........