编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-09-24
南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 手机:13805157582

电话:025-84465922 /

84456840 /

84585946 QQ:825520616 微信号:13805157582

邮箱:13805157582@163.

com http://www.detair.cn/ 印刷版本号 V2FBF10 流量积算仪 使用说明书为了您的安全,在使用前请阅读以下内容 警告 请务必遵守下述各条及本产品说明书所记载的注意事项.如果不遵守注意事项 进行使用,有导致重大伤害或事故的危险. 注意安全 ? 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上. ? 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路 件. ? 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. ? 请不要使用在易燃易爆的场所. ? 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. ? 周围温度为 50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空 气直接吹到本仪表. ? 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取 必要措施. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. ? 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故, 请在外部设置适当的保护 电路,以防止事故发生. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. ? 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 安装与接线 ⑴ 外形及开孔尺寸 图1仪表外形尺寸 ⑵ 接线 为确保安全,接线必须在断电后进行. 交流供电的仪表,其 端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地, 禁止与仪表其它端子接在一起. 本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图 冲突时,接线图以机壳上端子图为准. ? 接线端子 图2仪表接线端子图 注:直流电源产品,端子

11 为电源正,端子

12 为电源负. 对于订制产品,请以随机端子图为准. 附:温度输入接线图 (1) 仪表与热电阻的接线(2)仪表与热电偶的接线(3) 仪表与电流信号的接线 ⑶ 仪表画面切换流程图 图3运行和操作流程图 参数一览表 ⑴ 输入参数 参数组参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 温度输入温度输入信号 无温度、固定温度、公式计算、 Pt

100、Cu

100、Cu

50、K 偶、T 偶、 E 偶、 S 偶、 4-20mA、 0-10mA、 0-20mA 4FH 注1Pt100 温度小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 0BH 0000.0 温度上限 -99999~99999 ℃ 0CH 500.0 温度下限 -99999~99999 ℃ 0DH

0 温度零点修正 -99999~99999℃ 0EH

0 温度满度修正 0.5~1.5 0FH 1.0000 温度数字滤波 1~20 12H

1 固定温度值 -99999~99999 ℃ 11H 500.0 压力输入压力输入信号 无压力、固定压力、公式计算、 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、 0-5V、mV 50H 注14-20mA 压力小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 14H 00.000 压力上限 -99999~99999 MPa 15H 05.000 压力下限 -99999~99999 MPa 16H

0 压力零点修正 -99999~99999 MPa 17H

0 压力满度修正 0.5~1.5 18H 1.0000 压力数字滤波 1~20 1BH

1 压力单位 MPa、kPa 19H MPa 固定压力值 -99999~99999 MPa 1AH 05.000 流量输入信号类型 脉冲、mV 、 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA、0-5V、1-5V 1CH 4-20mA 输入小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 1DH 0000.0 输入上限 -99999~99999 1EH 500.0 输入下限 -99999~99999 1FH

0 输入零点修正 -99999~99999 (补偿前单位) 20H

0 输入满度修正 0.5~1.5 21H 1.0000 实测流量单位 Pa、kPa、MPa、kg/h、kg/m、t/h、 t/m、 l/h、 l/m、 m

3 /h、 m

3 /m、 Nm3/h、 Nm3/m(对应 15~27) 22H 注2Pa 小信号切除 0~99999 40H

0 ? ⑵ 流量参数 参数组参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 装置测量装置 法兰取压孔板、角接取压孔板、 D 和D/2 取压孔板、ISA1932 喷嘴、长径喷嘴、文丘里喷嘴、铸 造收缩段、 机械加工收缩段、 粗 焊铁板收缩段、V 锥流量计、通 用差压流量计、脉冲输出流量 计、 电流输出流量计、 弯管流量 计47H 法兰取 压孔板 流出系数 0~1.0000 5CH 注30膨胀系数 0~2.0000 5DH 注30管道材质 A3 钢,15 钢;

A3F,B3 钢;

10 钢;

20 钢;

45 钢;

1Cr13,2Cr13;

1Cr17;

12CrlMoV;

10CrMo910;

Cr6SiMo : X20CrMoWV121 ;

1Cr18Ni9Ti;

普通碳钢;

工业用 铜;

红钢;

黄铜;

灰口铸铁;

自 定义 5EH A3 钢15 钢 节流材质 A3 钢,15 钢;

A3F,B3 钢;

10 钢;

20 钢;

45 钢;

1Cr13,2Cr13;

1Cr17;

12CrlMo;

10CrMo910;

Cr6SiMo : X20CrMoWV1221 ;

ICr18Ni9Ti;

普通碳钢;

工业用 铜;

红钢;

黄铜;

灰口铸铁;

自 定义 5FH A3 钢15 钢 管道口径 0~99999 mm 60H 注40节流口径 0~99999 mm 61H 注50管道膨系 0~99999 mm/(mm.℃) 62H 注60节流膨系 0~99999 mm/(mm.℃) 63H 注70模型 设计参数、K 系数 7FH 设计 参数 设计工况温度 -99999~99999 ℃ 45H

0 设计工况压力 -99999~99999 MPa 46H

0 开方功能选择 关闭、开启 3FH 关闭 K 系数段数 1~10 66H 注81段1终点 0~99999 67H

100 K1 系数 0~99999 68H

1 段2终点 0~99999 69H

100 K2 系数 0~99999 6AH

1 段3终点 0~99999 6BH

100 K3 系数 0~99999 6CH

1 段4终点 0~99999 6DH

100 K4 系数 0~99999 6EH

1 段5终点 0~99999 6FH

100 K5 系数 0~99999 70H

1 段6终点 0~99999 71H

100 K6 系数 0~99999 72H

1 段7终点 0~99999 73H

100 K7 系数 0~99999 74H

1 段8终点 0~99999 75H

100 K8 系数 0~99999 76H

1 段9终点 0~99999 77H

100 K9 系数 0~99999 78H

1 段10 终点 0~99999 79H

100 K10 系数 0~99999 7AH

1 介质介质与补偿 一般液体、 水温度补偿、 饱和蒸 汽压力、 饱和蒸汽温度、 过热蒸 汽温压、 空气温压补偿、 氧气温 压补偿、 氮气温压补偿、 氢气温 压补偿、 其它一般气体温压补偿 (对应 1~10) 49H 过热蒸 汽温压 环境压强 000.000~999.999 kPa 4BH 101.32

5 标况温度 0℃、20℃ 57H 20℃ 流体密度 0~99999 kg/ m3 4AH 注90等熵指数 0~99999 64H 注10

0 动力粘度 0~99999 65H 注10

0 流量设置流量小数点 00000. 、 0000.0 、 000.00 、 00.

000、0.0000 7BH 00000. 设计流量上限 -99999~99999(瞬时流量单位) 7CH

500 流量零点修正 -99999~99999(瞬时流量单位) 7DH

0 流量满度修正 0.5~2.0 7EH 1.0000 瞬时流量单位 kg/h、kg/m、t/h、t/m、l/h、 l/m、 m3/h、 m3/m、 Nm3/h、 Nm3/m (对应 0~9) 48H kg/h 温度门限值 -99999~99999 ℃ 55H 注11 -99999 压力门限值 -99999~99999 MPa 58H 注12 -99999 流量时间滤波 0~60 24H

4 协议计量小信号门限 0~99999(瞬时流量单位) 3BH

0 小信号协议值 0~99999(瞬时流量单位) 3CH

0 大信号门限 0~99999(瞬时流量单位) 3DH

99999 大信号系数 0~99999 3EH 注13

0 停电补足 0~99999(瞬时流量单位) 80H 注14

0 ⑶ 累积参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 累积值小数点 00000.、0000.

0、000.

00、 00.

000、0.0000 35H 00000. 清零初始值 0~1000000000 36H

0 清零许可 关闭、开启 37H 关闭 通讯清零 0~2222 38H

0 停电信息清零 关闭、开启 39H 关闭 累积查询清零 关闭、开启 3AH 关闭 ⑷ 通讯参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 通讯地址 0~255 2DH

1 通讯波特率

2400、

4800、

9600、19200 2EH

9600 通讯校验位 无校验/奇校验/偶校验 5BH 无校验 通讯控制报警 仪表控制/计算机控制 2FH 仪表控制 通讯控制变送 仪表控制/计算机控制 30H 仪表控制 通讯协议 TC ASCII/Modbus-RTU 5AH TC ASCII ⑸ 报警参数 参数组参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 报警点一报警设定值 -99999~1000000000 00H

0 报警通道 温度输入通道、 压力输入通 道、补偿前流量、补偿后流 量01H 温度 报警方式 上限、下限、预置清零、预 置不清零 02H 上限 报警灵敏度 0~99999 03H

0 报警延时 0~30(秒) 04H

0 报警点二报警设定值 -99999~1000000000 05H

0 报警通道 温度输入通道、 压力输入通 道、补偿前流量、补偿后流 量06H 温度 报警方式 上限、下限、预置清零、预 置不清零 07H 上限 报警灵敏度 0~99999 08H

0 报警延时 0~30(秒) 09H

0 ⑹ 变送参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 输出信号类型 4-20mA、 0-10mA、 0-20mA、 1-5V、 0-5V、0-10V 29H 4-20mA 变送输出上限 -99999~99999 2AH

5000 变送输出下限 -99999~99999 2BH

0 变送通道 温度、压力、补偿前流量、 补偿后流量 2CH 温度 ⑺ 记录参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 记录间隔分 0~60(分) 41H

0 记录间隔秒 0~59(秒) 42H

1 记录方式 循环记录和记满停止 43H 记满停止 记录清零 关闭、开启 44H 关闭 南京迪泰尔仪表机电设备有限公........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论