编辑: jingluoshutong 2019-09-26
1 NA1439 使用说明(V1.

00) ? 主要功能及技术指标 主要功能: 本控制器为冷热恒温型控制器(制冷+热泵制热) ,制冷制热模式自动转换,并具有热泵自动化 霜、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警等功能,并有一路独立的水泵控制. 主要技术指标: ? 温度显示范围: 0~99?C ? 温度设定范围: 5~35?C(设置步长为 1?C) ? 电源电压 : AC 220V±10% ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 压缩机 20A/250VAC,其它 2A/250VAC (均为纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 标示 红灯亮 绿灯亮 灭 水箱

1 水箱

1 正在制热 水箱

1 正在制冷 待机 水箱

2 水箱

2 正在制热 水箱

2 正在制冷 待机 水泵 --- 水泵打开 水泵关闭 化霜 --- 化霜状态 非化霜状态 开关机 --- 开机运行状态 关机状态 注: 水箱灯无论颜色,闪烁表示压缩机正在延时启动. ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器故障. ? 怎样设置温度? 长按"设置"键2秒,进入温度设置状态,这时数码显示器上闪烁显示水箱

1 设定温度,然后 用上或下键改变设定值( "?"键增 1?C, "?"键减 1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) ,完成后 再按"设置"键设置水箱

2 设定温度,再按"设置"键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

30 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存. ? 怎样开关水泵 轻按"开关"键,可进行水泵开关.开机状态"电源"灯亮,关机状态"电源"灯灭. "水泵" 不受"电源"开关的控制. ?怎样开关单个水箱电磁阀? 长按"?"键15 秒,可关闭水箱

1 工作,再长按可重新启动水箱

1 工作;

长按"?"键15 秒,可关闭水箱

2 工作,再长按可重新启动水箱

2 工作;

注:参数,温度调节的时候长按也会设置水箱开关. ?怎样开关机? 长按"开关"键3秒,可进行开关机.开机状态"电源"灯亮,关机状态"电源"灯灭.此时 控制器压缩机、四通阀停止工作,但温度显示部分、水泵独立工作.

2 ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状态 连续按"?""?"两个键,两次按键间隔不超过1秒,如果密码输入正确,进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中xx是两位数字,表示参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代 码,选择一个参数后按"Set"键则显示该参数的值,这时再用"?"或"?"键即可对参数进行设 置(按住"?"或"?"键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存)内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F10 设定温度

1 5.0~35.0?C 25.0 设置步长为 0.1?C F11 设定温度

2 5.0~35.0?C 25.0 温控类 F12 温差

1 0.5 -- 10.0 2.0 ?C 控制温度的回差,详见温 度控制原理的说明 F13 温差

2 0.5 -- 10.0 2.0 ?C F18 温度探头修正

1 -10.0 -- +10.0 0.0 ?C 校正温度探头误差 F19 温度探头修正

2 -10.0 -- +10.0 0.0 ?C 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 化霜类 F33 化霜周期 OFF,0.1 --

24 1 小时 OFF 表示不化霜 F34 化霜时间 0.1 --

30 10 分钟 测试类 F99 自检 YES 和NO NO 按YES 自检, 此功能会依次吸合 所有继电器, 严禁在线使用 End 退出设置 ? 基本工作原理 ?温度控制以及制冷制热自动转换原理 温度控制是根据"设定温度"和"温差"这两个参数进行的,假设"设定温度"为25?C, "温差" 为5?C,则当温控探头检测到的温度大于30?C时启动制冷,直到温度降至25?C时结束制冷;

当温度小 于20?C时启动制热,制热过程持续到温度升至25?C时结束.这样便可实现制冷制热自动转换,并将 温度控制在25± 5?C之间. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先 检查这个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样 可以保证停机后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护 压缩机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) ?自动化霜 控制器会根据"化霜周期"设定的时间自动定期启动化霜功能.假设"化霜周期"设定为

6 小时, "化霜时间"设定为

5 分钟,则每隔

6 小时启动一次化霜,每次化霜

5 分钟. ?掉电记忆 每次控制器遇到突发情况掉电后重启会记录上一次的运行状态. 掉电记录的有:每个水箱的开关状态,水泵开关状态,整机开关状态. 注意事项:

1、 请使用本公司随机配置的温度传感器

3 接线图: *

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题