编辑: QQ215851406 2019-09-26
中华人民共和国行业标准 DL 409―91 电业安全工作规程 (电力线路部分) 能源部 1991-3-18 批准 1991-09-01 实施

1 总则 1.

1 为了切实保证职工在生产中的安全和健康以及电力系统发、供、配电设备的安全运行, 结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程. 各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程. 1.2 安全生产,人人有责.各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;

要发挥安 全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行. 1.3 本规程适用于在运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包 括基建安装人员). 各单位可根据现场情况制定补充条文, 经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行. 所谓运用中的电气设备, 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的 电气设备. 1.4 电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在 250V 以上者;

低压电气设备:对地电压在 250V 及以下者. 1.5 电气工作人员必须具备下列条件: 1.5.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次);

1.5.2 具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和 变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格;

1.5.3 学会紧急救护法(附录 F),特别要学会触电急救. 1.6 电力线路工作人员对本规程应每年考试一次.因故间断电气工作连续三个月以上者,必 须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作. 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过 安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作. 对外单位派来支援的电气工作人员, 工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措 施. 1.7 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止. 1.8 对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励;

对违反本规程者,应认真分析、加强教育、 分别情况、严肃处理.对造成严重事故者,应按情节轻重,给予行政或刑事处分. 1.9 本规程所指的安全用具必须符合附录 D、E 的要求.

2 线路运行和维护 2.1 线路巡视 2.1.1 巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任.新人员不得一人单独巡线.偏僻山区和 夜间巡线必须由两人进行.暑天、大雪天,必要时由两人进行. 2.1.2 单人巡线时,禁止攀登电杆和铁塔. 夜间巡线应沿线路外侧进行;

大风巡线应沿线路上风侧前进, 以免万一触及断落的导线. 事故巡线应始终认为线路带电, 即使明知该线路已停电, 亦应认为线路随时有恢复送电 的可能. 2.1.3 巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点 8m 以内,并 迅速报告领导,等候处理. 2.2 倒闸操作 2.2.1 倒闸操作应使用倒闸操作票(见附录 C).倒闸操作人员应根据值班调度员(线路工区值 班员)的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票. 操作命令应清楚明确, 受令人应将命令内容 向发令人复诵,核对无误.事故处理可根据值班调度员的命令进行操作,可不填写操作票. 2.2.2 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.操作票要填写设备 双重名称,即设备名称和编号.操作人和监护人应先后在操作票上分别签名.倒闸操作前, 应按操作票顺序与模拟图板核对相符.操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断 路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置.操作完毕,受令人应立即报告发令人. 2.2.3 倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制.发布命令和 复诵命令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序进行逐项操作,每操 作完一项,做一个 √ 记号.操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴绝 缘手套.没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落熔断器(保险),应使用合格的 绝缘棒进行操作.雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒. 凡登杆进行倒闸操作时,操作人员应戴安全帽,并使用安全带. 操作柱上油断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸的措施,以免伤人. 2.2.4 操作中发生凝问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或工区值班员报告,待 弄清楚后再进行操作. 2.2.5 更换配电变压器跌落熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作, 应先将低压刀闸和高压隔离开 关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开.摘挂跌落式熔断器(保险)时,必须使用绝缘棒,并有专 人监护,其他人员不得触及设备. 2.2.6 雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作. 2.2.7 如发生严重危及人身安全情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领 导. 2.3 测量工作 2.3.1 电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护.夜间进行测量工作,应有 足够的照明. 2.3.2 测量人员必须了解仪表的性能,使用方法,正确接线,熟悉测量的安全措施. 2.3.3 杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,可以在线路带电的情况下进行.解 开或恢复电杆、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套.严禁接触与地断开的接 地线. 2.3.4 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用钳形电流表,应注意不触及其他 带电部分,防止相间短路. 2.3.5 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)可用测量仪或在地面用抛挂绝缘 绳的方法测量.严禁使用皮尺、线尺(夹有金属丝者)等测量带电线路导线的垂直距离. 2.4 砍伐树木 2.4.1 在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体 人员说明:电力线路有电,不得攀登杆塔;

树木、绳索不得接触导线. 2.4.2 上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝.人和绳索应与导线保持安全距离.应 注意蚂蜂,并使用安全带. 不应攀登已经锯过的或砍过的未断树木. 2.4.3 为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向.绳索应 有足够的长度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤.树枝接触高压带电导线时,严禁用手直 接去取. 2.4.4 砍剪的树木下面和倒树范围内应有专人监护,不得有人逗留,防止砸伤行人.

3 保证安全的组织措施 3.1 工作票制度 3.1.1 在电力线路上工作,应按下列方式进行: 3.1.1.1 填用第一种工作票(见附录 A);

3.1.1.2 填用第二种工作票(见附录 B);

3.1.1.3 口头或电话命令. 3.1.2 填用第一种工作票的工作为: 3.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题