NA5585E 使用说明书(V1.

3) ?主要功能和技术指标 ?温度控制(制冷/制热自动转换) :温度显示、温度控制、温度异常告警、压缩机停机延时保护. ?化霜控制:化霜模式为电热,化霜启动模式为累计压缩机运转时间模式,化霜结束模式为温度时间双重 控制模式,化霜滴水、手动化霜、化霜探头异常告警、化霜时禁止高温告警. ?高低温告警:可设定高低温告警点和告警延迟时间,并可设定高温告警在化霜后延时起作用. ?通风控制:三种逻辑可设,实现正负压功能. ?湿度控制:双时间控制或湿度控制可选. ?CO2 控制:双时间控制或浓度控制可选. ?光照控制:双时间控制或手动控制可选. ?外部告警:有五路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用. ?压缩机电流保护:电流显示、压机过载和缺相保护 ?相序保护:当三相电相序检测端口检测到三相电相序错误时,产生错相告警,保护电路动作,断开负载. ?二路 RS485 接口:一路用于与面板通讯;

另一路实现网上监控. 主要技术指标: ?温度测量范围:-50~125℃ 温度设置范围:-45~120℃ 测量精度:±0.5℃ ?湿度测量范围:1~99% RH 湿度设定范围:0-99%RH (0-99%) 测量精度:±3%RH ?CO2 测量范围:0~9999ppm CO2 设定范围:100~9800ppm 测量精度:±40ppm ?电流显示范围: 压缩机:0~80A,精度±2% ?电流设定范围: 压缩机:1~80A ?电源电压 : AC220V±10%,50Hz ?使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露,无腐蚀. ?输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载) ?温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ?执行标准 : Q/320585 XYK

01 ?操作指南: 告警代码含义: 告警时,"状态显示区"显示"故障","告警显示区"显示具体告警内容,告警说明: 告警内容 告警 代码 动作 恢复方式 说明 机组保护 A11 压机一 停止工作 人工/自动 压机一高低压告警,来自外部的告警信号,工作模式通过内部 参数代码"F71"可选. A12 压机二 停止工作 人工/自动 压机二高低压告警,来自外部的告警信号,工作模式通过内部 参数代码"F72"可选. A11 停止工作 人工/自动 来自外部的告警信号,工作模式通过内部参数代码"F73"可选. A12 停止工作 人工/自动 来自外部的告警信号,工作模式通过内部参数代码"F74"可选. A15 停止工作 人工/自动 水流告警,来自外部的告警信号,工作模式通过内部参数代码 "F75"可选. 压机过载 A21 压机一 停止工作 人工 压机一过载告警,当三相平均电流超过整定电流(参数F76), 且过载时间大于过载动作时间(参数F78)时,产生过载告警. A22 压机二 停止工作 人工 压机二过载告警,当三相平均电流超过整定电流(参数F77), 且过载时间大于过载动作时间(参数F78)时,产生过载告警. 压机缺相 A31 压机一 停止工作 人工 压机一缺相告警, 当检测到压缩机缺相或三相电流严重不平衡, 且缺相时间大于缺相动作时间(参数F79)时,产生缺相告警. A32 压机二 停止工作 人工 压机二缺相告警, 当检测到压缩机缺相或三相电流严重不平衡, 且缺相时间大于缺相动作时间(参数F79)时,产生缺相告警. 电压缺相 A33 停止工作 人工 相序检测端检测到缺相,且缺相时间超过缺相动作时间(参数 F81)时,产生缺相告警 . 错相 - 停止工作 人工 当相序检测端检测到错相,且错相时间超过错相动作时间(参数F80)时,产生错相告警 . 库温探头故障 - 停止工作 自动 库温探头短路或断线(当前温度显示 "SHr"或"OPE") 料温探头故障 - - 自动 料温探头短路或断线(显示 "SHr"或"OPE").如果不使用料 温探头. 湿度传感器故障 - - 自动 湿度传感器短路或断线(显示 "Er")自动转为时控模式. 二氧化碳传感器故障 - - 自动 二氧化碳传感器短路或断线(显示 "Err")自动转为时控模式. 高低温 - - 自动 当库温高于或低于设定的告警温度时,产生高低温告警. 试用期结束 A99 停止工作 自动 如果设置了试用时间F87, 则当控制器累计工作时间超过试用时 间时,产生本告警,控制器不能工作 注意:1.恢复方式为人工表示当故障排除后告警还会继续动作,只有在故障排除后按面板上的"开/关"键 重新启动控制器才可将控制器从告警状态恢复到正常状态. 2.停止工作是指停止所有输出,切断所有继电器. ? 怎样设置温度 在正常工作状态,长按"设置"键2秒,进入温度设置状态,状态栏显示"设置",温度参数值闪烁,然 后用"?"或"?"键改变设定值,设置完成后按"设置"键保存设置值(设置温度范围受参数 F13 和F14 限制,请参见高级设置). ? 怎样进行强制化霜? 在正常工作状态,长按"?"键,则进入化霜状态.在化霜时长按"?"键,能强制结束化霜. 启动强制化霜时,若蒸发器温度低于"化霜结束温度 F32"则进入化霜状态;

若蒸发器温度高于"化霜结束 温度 F32"则只在按住"强制化霜"键时进行化霜,松开"强制化霜"键退出化霜. ? 怎样查看蒸发器温度和二氧化碳浓度 在显示库温时,按"?"键,温度显示区就会依次显示蒸发器探头温度和二氧化碳浓度(探头禁用时对 应值不显示) . 注意: 查看二氧化碳浓度时显示的值省略了一位, 所以必须将显示值乘以

10 才是实际值. 例如: 显示 50ppm 实际值为 500ppm. ? 怎样查看压机电流值 在正常工作状态,功能显示区显示压缩机一平均电流,此时依次按下"查看"键在"电流栏"将依次显 示压机一 A 相电流、压机一 B 相电流、压机一 C 相电流、压缩机二平均电流、压机二 A 相电流、压机二 B 相电流和压机二 C 相电流. 显示压缩机一电流时,电流栏显示"压机电流" ;

显示压缩机二电流时,电流栏只显示"电流" . ? 怎样启动光照、加湿机和排风机 长按面板上的光照、加湿机和排风机按键可启动相应继电器.再次长按相应按键关闭相应继电器.当加 湿机和排风机工作在湿度控制和浓度控制模式下时面板上相应按键无效. ? 怎样开关机 在正常工作状态下,按"开/关"键可对控制器进行开关机操作.关机状态下切断所有输出,不响应任 何告警. ? 高级操作 长按"M"键5秒,进入参数设置状态,如果设置了口令,会显示 "PAS" 字样提示输入口令,用"??" 键输入口令,按"设置"键确认,如果口令正确,则会显示参数代码,用"??"键选择参数代码,选择 一个代码后按"设置"键则显示该代码对应的参数值闪烁,这时再用"??"键即可对参数值进行设置(按住"?或"?"键不放可快速增减) ,设置完成后再按"设置"键,回到显示参数代码状态.在显示参数代 码时按"退出"键可退出参数设置状态,在设置参数值过程中按"退出"键表示放弃,退出但不改变参数 值.参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温度类 F10 是否启用加温 YES/NO YES - F11 设定温度 F14 C F13 8.0 ℃ 设定范围受 F13 和F14 的限定 F12 温差

1 C

20 1.0 ℃ 控制温度的回差,详见温度控制 原理的说明 F13 最高设定温度 -45 C

120 40 ℃ 注意:控制器会强制维持F14