编辑: hgtbkwd 2019-09-25
应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

1 成都业贤科技有限公司 http://www.

EasyShining.com 概述 温控器使用的时候,可能会遇到输出功率无法满足需求功率的情况. TCM 系列温控器可以实现有限制条件的并联输出, 可以暂时通过并联的方法实现 高功率输出. 1. 并联是通过 RS232 串口互联实现的. 2. "有限制条件"是指多台温控器的功率输出无法直接并联在一起;

每个温控 器的输出仍然只能驱动单独的 TEC 串;

3. 从温控器的温度传感器不连接,所有从温控器的电压输出都由主温控器根据 其采集到的温度值控制,因此所有 TEC 串可以用于温控同一个目标. 连接方式 两个温控器的连线方式如下: 应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

2 成都业贤科技有限公司 http://www.EasyShining.com 更多温控器的连接方式: 如果有多个从温控器,则从温控器可以并联,也可以依次串联(每个从温控器都 是下一个从温控器的主温控器) .其中,并联方式的示意图如下: 主机的 RXD、TXD 和从机的 RXD、TXD 应该交叉连接;

上图中,为了避免出现通 讯堵塞和烧坏接口,只把从机的 SG、RXD 接到主机的 SG、TXD,从机的 TXD 不 连接(因为从机无需向主机返回通讯,只需要被动接收,所以从机的 TXD 不接 不影响使用) . 当并连多个从温控器时, 也可以使用串口复用模块.串口复用模块的下行接口用 直排线直接连到从模块;

上行接口通过交叉线连接到主温控模块. 应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

3 成都业贤科技有限公司 http://www.EasyShining.com 设置 说明 主温控模块 1. 选择

1 台TCM 温控器作为主温控器;

2. 主温控器其中

1 个串口接 UIM 或者计算机. 3. 主温控器另外

1 个串口打开主动推送功能. 4. 根据需要确定是否打开主温控模块的自动恢复功能. 从温控模块 1. 选择多台温控器(根据功率需要)作为从温控器;

2. 从温控器选择

1 个串口接到主温控器的推送串口;

3. 从温控器的菜单 TC1 Menu > PID > PID Cal 需要事先设置为 Slave 并保存. 4. 设置为 Slave 后,从温控器不会使用自己采集的温度传感器的 值来计算输出电压,而是通过串口直接接受外部设置输出. 从温控模块 的传感器开 路保护 1. 从温控器的温度传感器可不连接. 2. 传感器不连接时,会触发开路保护,导致被禁止输出.因此可 以设定一个尽量大的开路保护区间 (把从温控未连接传感器时 的实际温度值包含在内部) ,从而在实际意义上屏蔽掉开路保 护. 3. 同理,过温保护也可以用这种方法禁止. 从温控模块 的通讯保护 1. 从温控器中,PID 参数中 Td 微分时间作为保护时间使用,即 超过 Td 时间仍未接收到新的电压设定,会将输出电压置为 0, 防止通讯意外中断造成更大损失.一般建议设置为 2-10 秒. 注1:无论主从,每台温控器都要根据各自所连接的 TEC 串进行独立的过压过流 保护设置. 注2:无论主从,每台温控器都要根据各自所连接的 TEC 串进行独立的最大输出 电压设置.因此,每台温控器驱动 TEC 可以不同. 应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

4 成都业贤科技有限公司 http://www.EasyShining.com 主动推送(Push)设置说明 (注:上图以 UIRS232 端口举例;

实际上用户选择哪个端口打开推送,就应该设 置哪个端口) 参数 含义 SW 推送开关 Addr 推送目标地址 Interval 每两次推送之间的时间间隔 Index 被推送的参数索引 SW:推送开关 我们的温控器默认都是不主动发送任何信息的,只有打开推送开关,才会主动发 送命令. Addr:推送目标地址 被推送的参数将以完整命令格式主动发送.发送的字符串末尾需要带

1 个地址. 如果这个地址和被连接的从温控器地址一样,则从温控器会响应命令.255 是广 播地址,即从温控器地址即使不是 255,收到

255 为目标的该命令也会响应.一 般情况下建议设成 255. Interval:推送时间间隔 温控器以一定的时间间隔发送命令,该间隔太大会影响推送信息的密度,太小会 应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

5 成都业贤科技有限公司 http://www.EasyShining.com 造成串口通讯问题.不能小于 0.05 秒,建议 0.3~1 秒之间. Index:被推送的参数索引 一个端口最多可以依次推送

1 至4个参数.参数的索引在 1-255(1 个字节,表 示成

16 进制是

2 位数)之间.Index 是以

32 位二进制数,即4个字节,最多可 以表示

4 个参数;

所以我们可以用它最多设置

4 个参数被推送.没有使用到的字 节设置成 0. Index 和被设置的

4 个参数索引之间的关系如下式 Index = Index4 *

2563 + Index3 *

2562 + Index2 *

256 + Index1 下面以

2 个参数被推送为例进行设置: 我们选择 TC1:TCSW 和TC1:TCPIDDUTYRATIO 作为推送参数. 前者可以发送开关设 置,后者发送输出占空比设置.我们只推送

2 个参数,所以 Index4 和Index3 为0. Index = 16*256 +

32 =

4128 所以我们把 Index 设置成 4128. 参数 索引 参数含义 TC1: TCACTUALTEMP

1 实际温度 TC1: TCADJUSTTEMP

2 调节温度 TC1:TCSW

16 输出开关 TC1:TCOE

17 输出状态 TC1:LED

18 输出指示灯 TC1:TCACTUALVOLTAGE

24 实际输出电压 TC1:TCACTUALCURRENT

25 实际输出电流 TC1:TCPIDDUTYRATIO

32 PID 计算的输出占空比 PCB:TMACTUALTEMP

200 模块电路板温度 SYSTEM:SYSTIME

240 系统运行时间(秒) ERROR:COUNT

255 系统错误数 应用笔记

6 TCM 系列温控器的协同并联使用 2013-3-26

6 成都业贤科技有限公司 http://www.EasyShining.com 推送效果 我们下面测试推送端口的效果.PCRS232 串口和计算机连接,然后又打开了 它的推送开关: 则我们用串口助手监控 PCRS232 时,会发现它主动发送设置命令: 它依次循环主动发送两个参数(TC1:TCSW、TC1:TCPIDDUTYRATIO)的设置信 息,设置值是它本身的值.如果是其它从温控器接到这两个命令,则会按照该值 设置;

这样就把主温控就把自己的输出设置传递给了从温控器, 从而实现了多个 温控器控制同一个物体的温度.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题