编辑: 飞翔的荷兰人 2019-09-25
工程手册 富沃德温控器 FWD220010 工程手册 修订历史 版本 日期 原因 V1.

00 2016/1/13 整体更改配置模式后第一次发布 V1.01 2016/10/01 统一工程进入模式(温控器设定温度调到

10 度,关机,长按 模式按键的位置,注意关机后,模式按钮是看不到的.) V1.02 2017/06/21 增加设定温度值的上下限设置的功能, 更改进入工程模式方式 (温控器开机后,切换到通风模式下,然后关机,长按模式按 键的位置,注意关机后,模式按钮是看不到的.) V1.03 2017/12/12 调整内部模式序号对应的内容. FOWAD 富沃德温控器 用户手册 www.tfthome.com

1 FWD220010 工程手册 目录1. 手册概括.1 2. 操作说明.2 2.1 进入工程模式说明.2 2.2 各个工程项目详细说明.2 3. 责任声明.4 富沃德温控器 用户手册 www.fowad.cn

1 FWD220010 工程手册 1. 手册概括 此手册实用与富沃德空调温控器,型号:FWD220010. 该手册主要面向工程人员的工程配置手册,并非终端用户的使用说明. 工程配置主要包含以下几块:开启低温保护功能,关闭低温保护功能,实际显示温度校 准,风机盘管类型选择,地址设置,波特率设置,恢复出厂设置等.详见 表1.1 表1.1 工程设置界面 项目 说明

00 实际显示温度校准

01 低温保护功能的开启或是关闭

02 风机盘管类型的选择,两管制或是四管制

03 用户设定温度的范围最低值设定

04 用户设定温度的范围最高值设定

05 波特率的设置

06 检验位的设置

07 温控器地址编码 恢复出厂设置 注1:工程模式进入后,工作人员一定要选好要修改的工程选项,其他项,千万别随意设置,以免造 成其他故障. 富沃德温控器 用户手册 www.fowad.cn

2 FWD220010 工程手册 2. 操作说明 2.1 进入工程模式说明 富沃德温控器的统一工程配置入口为: 1. 温控器开机 2. 切换到通风模式下,然后关机 3. 长按"M"按键位置,三秒后,并伴有滴的一声,屏幕进入工程配置界面 4. 短按"M"按键,选择要设置的工程项.屏幕右上角会有项目编号. 表2.1 为各个项目编号对应项的说明 表2.1 项目名称明细表 序号 名称 默认值 说明 ST00 实际显示温度矫正 实际值 如果显示温度和实际温度有出入,可以对此进行调整 ST

01 低温保护 of On:开启;

of:关闭 ST

02 风机盘管类型选择

02 02:两管制风机盘管;

04:四管制风机盘管 ST

03 用户设定温度的最低值 限制设置

5 设置范围 5―34 度ST

04 用户设定温度的最高值 限制设置

35 设置范围 6-35 度ST

05 波特率设置

96 24:2400bps;

48:4800bps;

96:9600bps ST

06 校验位 non non:无校验;

odd:奇校验;

eve:偶校验 ST

07 温控器地址编码

001 设置范围 1-200 恢复出厂设置 只要进入工程配置界面,即可进行初始话操作 (务必谨慎 使用) 2.2 各个工程项目详细说明 1. 进入工程设置界面后,屏幕右上角会出现 ST00,中间位置为实际温度,此时可以 点击向上按钮或是向下按钮,对显示温度进行调整 2. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST01,中间位置为"oF"或是"on", 此 时可以点击向上按钮或是向下按钮, 开启或是关闭低温保护功能, (oF--关闭低温保护功能, on--开启低温保护功能,出厂默认关闭) .低温保护功能是指当温控器再关机状态下,环境 温度低于

5 摄氏度后,温控器会自动打开,调整到制热、中档风速模式下,当环境温度达到

8 摄氏度后,温控器自动关机. 3. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST02,中间位置为"02"或是"04", 此 时可以点击向上按钮或是向下按钮,选择两管制还是四管制(02--两管制,04--四管制,出 厂默认两管制) . 4. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST03,中间位置为"5L",此为用户设置 调节温度的最低值的设置,可以点击向上按钮或是向下按钮,选择设定温度最低值(最高不 能超过

34 度,最低不能低于

5 度,出厂默认

5 度) . 富沃德温控器 用户手册 www.fowad.cn

3 FWD220010 工程手册 5. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST04,中间位置为"35H",此为用户设置 调节温度的最高值的设置,可以点击向上按钮或是向下按钮,选择设定温度最高值(最高不 能超过

35 度,最低不能低于

6 度,出厂默认

35 度) . 6. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST05,中间位置为"24"或是"96"或是 "48",此为波特率的设置,可以点击向上按钮或是向下按钮,选择对应的波特率 (24--2400bps,48―4800bps,96―9600bps,出厂默认 2400bps) . 7. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST06,中间位置为"non"或是"odd"或是"eve",此为校验位的设置,可以点击向上按钮或是向下按钮,选择对应的校验位(non― 无校验,odd―奇校验,eve―偶校验,出厂默认 non) . 8. 再次短按"M"按键位置,右上角会出现 ST07,中间位置为"001"--"200",此 为温控器地址的设置,可以点击向上按钮或是向下按钮,选择对应的地址(当前地址最高设 置为 200,出厂默认 001) . 9. 只要进入工程配置界面后,长按风速键,并伴有滴的一声,就会恢复出厂设置. 富沃德温控器 用户手册 www.fowad.cn

4 FWD220010 工程手册 3. 责任声明

1、 虽然富沃德温控器在设计时竭力提高方案与产品的可靠性与质量,但是设计中也可能存 在缺陷,设计中的缺陷可能导致损害.在设计电路时请充分考虑安全性,对于因使用富 沃德温控器产品以及文档资料、网站网页所记载的数据、图、表、程序、算法、应用电 路示例而引起的损害或者对第三者的权力侵犯,我司不承担责任.

2、 本资料所记载的数据、 图、 表、 程序、 算法以及其它所有信息均为本资料发布时的信息, 由于改进方案、产品或其它原因,本资料记载的信息可能变动,恕不另行通知.在购买 本资料所记载的产品时,请通过我司的网站(www.fowad.cn)确认最新信息.对于因使 用过时资料而引起的损失、损害以及责任问题我司不承担责任.

3、 本资料所记载的部分或全部数据、图、表、程序以及算法、电路等信息可能存在技术不 准确或表述错误,因这些问题而引起的损失、损害以及责任问题我司不承担责任.

4、 未经我司的书面许可,任何组织和个人不得复制我司的方案和产品.