1 ZL-HV60AR 温控器安装使用说明 1.

产品说明 ZL-HV60AR 温控器,采用目前先进的微电脑控制,轻触按键操 作,液晶显示,操作简单、性能稳定、工作可靠. ZL-HV60AR 温控器适用于水系统中央空调末端区域温度控制. ZL-HV60AR 温控器具有 RS485 通信功能,可以远程对温控器进 行遥控、与遥测,便于联网控制与监控. 2.技术指标 感温元件:NTC 检测精度:±1℃ 摄氏温度设置范围:5.0~35.0℃ 摄氏温度显示范围:-9.9~50.0℃ 工作环境:0~45℃ 湿度:5~95% RH(不结露) 按键:轻触按键 自耗功率:< 2W 电源电压:AC 185~260V,50/60HZ 负载电流:2 A (阻性负载) , 1A (感性负载) 按线端子:连接 2x1.5mm2 或1x2.5 mm2 的导线 外壳:ABS 阻燃 外形尺寸:86 x 86x 12mm(宽x高x厚) 安装孔距:60mm(标准) 防护等级:IP

30 3.基本硬件说明 3.1 控制器共有

6 个按键,分别是开/关键 、定时设置键 、模式选择键 、风速选择键 、 温度增键 、温度减键 ;

3.2 控制器共有

4 路继电器输出,其中一路用作电动阀控制,三路用作风机控制;

3.3 风机工作模式 3.4.1 风机可分别工作在高、中、低三档风速状态,由三路继电器控制;

3.4.2 风机有两种工作模式,由参数 F1 选择;

3.4.3 当参数 F1=1,表示当室内温度满足控制关阀条件时,风机停止运行;

3.4.4 当参数 F1=2,表示当室内温度满足控制关阀条件时,风机继续运行;

3.4.5 出厂默认为 F1=1;

4.工作参数设置

2 4.1 控制器工作参数分用户参数与系统参数两部分,当进入参数设置状态时室温显示区显示"t1" 表示可进入用户菜单,显示"t2"表示可进入系统菜单;

在任何工作状态下均可进行参数设 置操作;

4.2 同时按住 " " 和""键3秒后松开, 控制器进入参数设置状态, 此时室温显示区显示 "t1" , 再用" "或" "键循环选择参数菜单"t1"或"t2" ;

4.3 用户参数设置 4.3.1 当室温 显示区显示"t1"时按" "键进入用户参数设置状态,此时室温显示区显示 用户参数标志"U1" ,设置温度显示区显示对应参数内容;

4.3.2 按" "键顺序循环选择用户参数,同时设置温度显示区显示对应参数内容;

4.3.3 按" "或" "键修改参数标志对应参数值;

4.3.4 当设置完成后必须长按" "键3秒退出参数设置状态,此次参数设置被保存,在退 出参数设置状态

3 秒后控制器按新参数值运行;

4.3.5 进入参数设置状态后,若连续

30 秒内无按键操作,则控制器自动退出参数设置状态, 但此次参数设置无效,控制器仍按原来的参数值运行;

4.3.6 用户参数见表一;

表一 用户参数 代码 设置功能 设定范围 说明 出厂设定值 U1 低温保护功能 0~1 0:关闭 1:开启

0 U2 断电记忆功能 0~1 0:关闭 1:开启

0 U3 键盘锁定功能 0~1 0:关闭 1:开启

0 4.4 系统参数设置 4.4.1 控制器使用一组密码进入系统参数设置状态;

4.4.2 当室温显示区显示"t2"按""键进入系统参数设置菜单,此时室温显示区显示密码 标志"--" , "--"表示两位密码,用" "或" "键输入密码,再按" "键确认, 如果密 码错误则返回"--"等待用户重新输入,如果密码输入正确则显示系统参数标志,同时设置温 度显示区显示对应参数内容;

4.4.3 按" "键顺序选择系统参数,同时设置温度显示区显示对应参数内容;

4.4.4 按" "或" "键修改参数标志对应参数值;

4.4.5 当设置完成后必须长按" "键3秒退出参数设置状态,此次参数设置被保存,在退出 参数设置状态

3 秒后控制器按新参数值运行;

4.4.6 进入参数设置状态后,若连续

30 秒内无按键操作,则控制器自动退出参数设置状态,但 此次参数设置无效,控制器仍按原来的参数值运行;

4.4.7 系统参数见表二;

表二

3 系统参数 代码 设置功能 设定范围 说明 出厂设定值 F1 选择风机工作模式 1~2 1:温度达到设定值风机停止运行 2:温度达到设定值风机继续运行

1 F2 温度传感器校正 -9~+9℃

0 F3 系统参数密码 0~99

11 F4 控制器波特率 1~4 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200

3 F5 控制器设备 ID 1~99

485 通信轮询地址

1 5.操作说明 5.1 开机/关机:按住" "键2秒,开机;

再按住" "键2秒则关机 5.2 温度设定:开机状态下,按【 】降低设置温度,按【 】键升高设置温度 5.3 开机状态下,按【M】键进行工作模式切换.控制器共有三种工作模式:制冷模式" " 、制热 模式" " 、通风模式" " 5.4 开机状态下,通过" "键可循环选择高、中、低、自动四档风 5.5 在关机状态下, 长按 "定时设置键 "2 秒, 进入定时开机时间设定, "ON"标志闪烁, 按""或" "键调整时间,时间设定范围:0~16 小时,当设定为

0 时取消定时开机功能.长按"定时设置键 "2 秒退出设定状态,进入定时开机状态.无按键

30 秒后自动退出设置状态,但此次设 定无效.或按一下"开/关键 "退出设置状态,同样,此次设定无效.在开机状态下设定步骤同 上;

6.功能说明 6.1 低温保护功能:待机状态下,当室内温度≤5℃时,温控器自动开启设备,并使之工作在制热 模式;

液晶显示闪烁" "标志,高风、阀打开;

当室内温度升高到≥7℃时,自动关闭设备,退 回待机状态;

6.2 温度校准功能:温度校准范围:-9℃~20℃,每按一次键调整 1℃;

此功能可通过参数 F3 进 行调整,详见表二;

6.3 断电记忆功能:工作过程中断电,当重新来电后控制器恢复断电前的工作状态;

此功能可通 过参数 U2 进行选择,详见表一;

6.4 键盘栓锁功能:开启拴锁键盘功能后,LCD 显示" "标志,此时只能操作用户和系统参数 设置,其余功能操作被拴锁;

此功能可通过参数 U3 进行选择,详见表一;

6.5 当电动阀打开时, " "标志常亮;

当电动阀关闭时, " "标志关闭;

6.6 当风机打开时, " "标志常亮;

当风机关闭时, " "标志关闭;

6.7 本控制器具有 RS485 通信功能,在通信空闲状态时" "标志常亮,在通信过程中" "标 志闪烁;

6.8 恢复参数默认值:在控制器断电情况下按住" "键,然后上电,LCD 显示"dEF" ,此时松 开" "键后再按三次" "键确认,此后控制器进入正常开机状态;

6.9 温度传感器故障报警:当温度传感器故障时,控制器关闭所有输出,当传感器开路时室温显 示区显示闪烁"E1" ,短路时室温显示区显示闪烁"E2" ;

7.注意事项

4 7.1 请聘请有资格证书的专业技术人员安装 7.2 切勿对 LCD 液晶屏施加过大的压力,否则可能造成损坏 7.3 切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内 8.接线图 9.安装示意图 (1) (2) (4) (3) (5)