编辑: liubingb 2019-09-25
ZL-U09F3C 基站空调控制器

1 ZL-U09F3C 基站空调控制器 技术规格书 初稿 V1.

0 2014-08-16 ZL-U09F3C 基站空调控制器

2 重要警示?错误使用时,会引起危险情况,可能会导致人身伤害或人身伤亡 ? 错误使用时,会引起危险情况,可能会导致设备损坏或加速损坏. ? 既使是注意事项,由于情况变化,也有可能导致危险 ? 请安装在金属等不易燃烧的板上,并牢固安装以免因震动而跌落;

? 受损或缺少部件的控制器,切勿安装;

? 安装时不要暴露在阳光直射、强气流及水雾中;

? 安装时不要暴露在腐蚀性的或被污染的气体中,如硫化物气体、盐雾. ? 安装时请确保电气箱温度在-10℃~+50℃之间,必要时加排风扇. ? 接线时请确认电源输入是否处于 OFF 状态. ? 接线时请电气工作人员接线作业. ? 接线时输入端为无源开关信号,切勿接入电源. ? 接线时请增加系统级保护,避免电脑控制器失效而产生危险. ? 接线时请遵守强弱电分离原则. ? 接线时请使用符合技术规格的导线. ? 接线时请采用并联接地方式,接地线尽可能粗. ? 接线时固定螺钉时请使用适当的螺丝刀,太大或太小的螺丝刀都容易导致螺丝头滑丝. ? 按机器配置,设定相关参数,以确保机器正常运行 ? 按机器配置,设定相关跳线/拔码开关,以确保机器正常运行 ? 运行时确认接线无误后,再输入电源. ? 运行时确保环境条件及电源电压在允许条件内,才开机运行. ? 运行时,请勿检查信号. ? 运行时,请勿随意变更参数设定. ? 运行时,请勿太靠近机器. ? 用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理. ? 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障. ? 切勿用手直接触摸控制板元器件,以免被静电损坏. ? 因电脑控制器软件存在缺陷而造成的后果,本公司有权利修复缺陷,但没有义务承担任何责任. ? 因使用不当而造成的后果,本公司没有义务承担任何责任. ? 本公司有权利去最终用户现场服务,但没有义务. ZL-U09F3C 基站空调控制器

3 目录1概述.5 1.1 配件清单.5 1.2 控制资源.5 1.3 控制板主要性能.5 1.4 显示屏主要性能.5 1.5 特点.6

2 显示及操作说明.7 2.1 界面说明.7 2.2 按键说明.7 2.3 指示灯说明.7 2.4 显示导航图.8 2.5 上电显示.8 2.6 主页面显示.9 2.7 开关机.9 2.8 用户参数设置.9 2.9 时间设置.11 2.10 输出状态/输入状态/告警查询查看.11 2.11 密码输入

11 2.12 手动调试

12 2.13 常开/常闭(NO/NC)设置

12 2.14 修改密码

12 2.15 来电自启动

13 2.16 压缩机时间保护

13 2.17 制冷(压缩机)控制

13 2.18 制热控制

13 2.19 送风机控制

13 2.20 新风阀控制

13 2.21 除湿功能

14 2.22 低温面积阀控制

14 2.23 轮值管理

14 2.23.1 定时轮换工作

14 2.23.2 故障轮值

14 2.24 三相电错相保护

14 2.25 通讯协议

15 3 故障报警及复位.15 3.1 故障列表.15 3.2 故障查看.16 ZL-U09F3C 基站空调控制器

4 3.3 历史故障记录.16 3.4 故障复位.16

4 安装.16 4.1 安装条件.16 4.3 尺寸图.18 4.4 电气接线图

20 5 附录一:温度-电阻特性表.22 ZL-U09F3C 基站空调控制器

5 1 概述 ZL-U09F3C 是一款集成多年通讯行业空调经验的节能环保的控制器,可控制一个压缩机和新风阀.具 备恶劣环境下长时间稳定工作的能力. 本产品通过的 EMC 规范: IEC 61000-4-4:电源和信号线电快速脉冲

4 千伏 IEC 61000-4-5:电源和信号线浪涌

4 千伏 IEC 1000-4-6: 传导抗干扰 150K~80MHz 1.1 配件清单 描述(必配件) 单位 数量 ZL-U09F3C 控制板 块1ZL-U09F3C文本显示器 块1220VAC-12VAC 变压器 个1显示板:XH/PH-9P-1000 条1描述(选配件) 数量 ZL-SHR01 湿度模块(AM2312模块) 个1NTC-1M10K3470 (1米温度传感器) 个41.2 控制资源 数字输出(8路) 数字量输入(10路) 模拟量输入(9) 模拟量输出(2) 送风机(250VAC/5A,28VDC/5A) 压缩机高压(弱电、) 室内温度(NTC) 0-10VDC 模拟量输出 压缩机(250VAC/5A,28VDC/5A) 压缩机低压(弱电) 室外温度(NTC) 0-10VDC 模拟量输出 加湿器(250VAC/5A,28VDC/5A) 风压开关(弱电) 蒸发器温度(NTC) 电加热(250VAC/5A,28VDC/5A) 滤网堵塞(弱电) 冷凝器温度(NTC) 新风阀(250VAC/5A,28VDC/5A) 烟雾报警(弱电) 备用(NTC) 面积阀(250VAC/5A,28VDC/5A) 过欠压保护(弱电) 室内湿度(ZL-SHR01) 备用 加湿器故障(弱电) 4-20mA 模拟输入 故障输出(250VAC/5A,28VDC/5A) 风阀故障 (弱电) 压缩机电流 空调1反馈(220V) 电源电压 空调2反馈(220V)

1、 NO 为继电器常开触点,COM 为公共端;

2、 继电器额定指标是指阻性负载带载能力;

实际工程应用中应至少降额 30%使用;

3、 端子带载能力为 10A,受限于继电器规格及其数量. 1.3 控制板主要性能 工作电压 AC220V@50Hz 温度精度 ±1℃ 湿度精度 ±5%RH 控制板工作温度 -10℃~70℃ 控制板工作湿度 5~95%RH(不凝露) 12VDC 输出电流 小于 150mA 1.4 显示屏主要性能 显示类型 COG 灰白 LCD ZL-U09F3C 基站空调控制器

6 使用寿命 背光

20000 小时以上,环境温度

25 度,24 小时运行 显示区域 128*64 文字设定 简体 字符大小 中文 16*16,数字/英文 8*16 按键

8 个 接口 TTL 输入电压 DC5V 消耗电流