编辑: lqwzrs 2019-09-21
可供培训或研发机构自由使用.

? Siemens AG 2016. 保留所有权利. 博途 (TIA Portal) 模块 032-420 使用 SIMATIC S7-1500 通过网络进行诊断 SCE 培训资料 西门子自动化教育合作项目 | 2016/02 SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

2 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx 本培训资料适用于以下 SCE 教育培训产品 ? 带CPU 1516F-3 PN/DP 的SIMATIC S7-1500F 订货号:6ES7516-3FN00-4AB1 ? SIMATIC STEP

7 Professional V13 - 单独许可证 订货号:6ES7822-1AA03-4YA5 ? SIMATIC STEP

7 Professional V13 -

12 件套课堂许可证 订货号:6ES7822-1BA03-4YA5 ? SIMATIC STEP

7 Professional V13 -

12 件套升级许可证 订货号:6ES7822-1AA03-4YE5 ? SIMATIC STEP

7 Professional V13 -

12 件套升级许可证 订货号:6ES7822-1BA03-4YE5 ? SIMATIC STEP

7 Professional V13 -

20 件套学生许可证 订货号:6ES7822-1AC03-4YA5 请注意,必要时会使用后续培训产品代替本培训产品. 可通过以下网页获得最新的 SCE 可用培训产品概览:siemens.com/sce/tp 培训课程 如需了解各地的 Siemens SCE 培训课程,请联系当地的 SCE 联系人 siemens.com/sce/contact 有关 SCE 的其它信息 siemens.com/sce 使用说明 通用型自动化解决方案 - 全集成自动化 (TIA) 的培训资料属于 西门子自动化教育合作项目 (SCE) ,专门 用于公共教育机构和研发机构的培训.Siemens AG 对其内容不承担任何担保责任. 本资料仅可用于 Siemens 产品/系统的首次培训.即允许全部或部分复印本资料并当面转交给培训人员,令 其在培训框架范围内使用.允许在公共培训和进修场合出于培训目的转发、复制本资料或传播其内容. 例外情况需经 Siemens AG 的书面许可.联系人:Roland Scheuerer 先生 roland.scheuerer@siemens.com. 违者须承担赔偿损失责任.保留包含翻译在内的所有权利,尤其针对申请专利或实用新型登记注册时的 权利. 严禁用于工业客户培训课程.我们绝不允许该资料用于商业目的. 感谢德累斯顿工业大学,特别是 Leon Urbas 教授(工程博士)和Annett Pfeffer(工程硕士),以及 Michael Dziallas Engineering 公司和其他全体参与者在本 SCE 教学资料编写过程提供的支持. SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

3 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx 目录

1 目标

4 2 前提条件

4 3 理论

4 3.1 系统诊断:自动创建错误报警

4 3.2 通过 Web 服务器进行诊断.5 3.3 利用内置显示屏进行诊断

6 4 任务要求

7 5 规划

7 6 结构化的逐步式引导指南.8 6.1 取回一个现有项目.8 6.2 组态 Web 服务器.9 6.3 组态显示屏.13 6.4 组态系统诊断

14 6.5 激活模拟输出模块上的电压诊断并加载 PLC.15 6.6 触发错误报警

17 6.7 在 在线和诊断 中显示报警

18 6.8 通过网络进行针对 S7-1500 的诊断.20 6.9 通过内置显示屏进行针对 S7-1500 的诊断.29 6.10 检查清单

30 7 更多相关信息

31 SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

4 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx WEB 服务器和高级诊断

1 目标 在本课程单元中,读者应当了解有助于错误搜索的更多工具. 还将向您介绍如何在博途 (TIA PORTAL) 中生成有关硬件错误及系统错误的自动报警文本.这些 报警不只显示在博途 (TIA PORTAL) 中,还可以显示在 CPU 的显示屏中或通过 CPU 1516F-3 PN/DP 的Web 服务器显示出来.同样也可以显示在人机界面系统的报警窗口中. 在接下来的课程单元中将介绍扩展的诊断功能.您可以在 SIMATIC S7-1500 上,使用课程单元 SCE_ZH_032-410_Basics_Diagnostics 中的 TIA 项目来测试这些诊断功能.

2 前提条件 本章以 SIMATIC S7 CPU1516F-3 PN/DP 的硬件组态为基础进行讲解,当然,这些诊断功能也 可以在其他硬件组态条件下实现.为完成本章的学习,您可能需要重新温习如下项目: SCE_ZH_032-410_Basics_Diagnostics_2_R1503.zap13

3 理论 3.1 系统诊断:自动创建错误报警 在博途 (TIA PORTAL) 中,设备和模块的诊断被概括在系统诊断这一概念之中.监控功能从硬件 组态中自动得出. 所有 SIMATIC 产品均内置有诊断功能,可借此识别并排除故障.各个组件自动报告运行中可能 出现的故障,并提供额外的详细信息.通过全机组诊断可将计划外的停机时间降低至最短. 在运行的机组中,将由系统监控以下状态: - 设备失灵 - 拔出/插入错误 - 模块错误 - 外围设备访问错误 - 通道错误 - 参数化错误 - 外部辅助电压中断 SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

5 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx 3.2 通过 Web 服务器进行诊断 Web 服务器的作用在于,让授权用户可以通过网络监控并管理 CPU. 由此即可实现远程评估和诊断.这样的话,便无需博途 (TIA PORTAL),只需要一个 Web 浏览 器就可以进行监控及评估了. CPU 交付时,Web 服务器处于被禁用状态.只有在加载了一个 Web 服务器激活的项目后,才 能通过 Web 浏览器进行访问. Web 服务器可提供以下安全功能: - 通过安全传输协议 https 进行访问 - 通过用户列表确定用户权限 - 限制访问特定接口 访问 CPU 的HTML 页面时需使用 Web 浏览器. 下列 Web 浏览器已通过测试,可以与 CPU 进行通信: - Internet Explorer(版本 8) - Mozilla Firefox(版本 21) - Mobile Safari (iOS5) 图1:CPU 1516F-3 PN/DP 的Web 服务器,带系统诊断报警文本 提示:请注意,应采取不同的技术手段,保护 CPU 不被误操作,避免对 CPU 进行未经授权的 访问(例如网络访问限制、使用防火墙). SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

6 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx 3.3 利用内置显示屏进行诊断 CPU S7-1500 配有一块包含显示屏和操作键的前盖板.在显示屏上,可以在不同的菜单中显示 出控制或者状态信息,或者进行多种不同的设置.通过控制键实现菜单之间的切换. CPU 的显示屏具有如下功能: - 可以选择六种不同的显示语言. - 明文显示诊断报警. - 可以在现场更改接口设置 - 可以通过博途 (TIA Portal) 为显示屏操作设置密码保护. 图2:CPU 1516F-3 PN/DP 的显示屏,带系统诊断报警文本 SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

7 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx

4 任务要求 在本章中应展示并测试以下诊断功能: - 配置 CPU 1516F-3 PN/DP 的Web 服务器 - 配置 CPU 1516F-3 PN/DP 的显示屏 - 利用系统诊断创建有关硬件错误及系统错误的报警 - 通过 CPU 1516F-3 PN/DP 的Web 服务器显示报警 - 通过 CPU 1516F-3 PN/DP 的内置显示屏显示报警

5 规划 例如要对一个已完成的项目上执行诊断功能.为此在博途 (TIA Portal) 中需打开一个已加载到控 制器上的项目.在我们的例子中,启动博途 (TIA Portal) 之后需取回一个已创建的项目并将其加 载到所属的控制器中. 之后可在博途 (TIA PORTAL) 中执行对 Web 服务器、显示屏和系统诊断的配置.为测试系统诊 断,需将所监控的模拟输出模块与其电源断开. SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

8 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx

6 结构化的逐步式引导指南 以下是帮助您实现规划的引导指南.如果您已经充分了解,只需要使用带标号的步骤标题作为 参考.否则,则需要遵从引导指南以下步骤中的详细说明. 6.1 取回一个现有项目 ? 在开始通过 Web 服务器进行诊断前,需要使用 SCE_EN_032-410 Basics_Diagnostics 课程单元中的一个项目,(例如 SCE_EN_032-410_Basics_Diagnostics_2_R1503.zap13). 为了取回现有项目,必须在项目视图中通过 ? 项目 ? (Project) 搜索相应的压缩文件包. 然后用 打开 (Open) 确认您的选择. (? 项目 ? 取回 ? 选择一个 .zap 文件包 ? 打开) ? 接下来可以选择用于保存取回项目的目标目录.用 确定 (OK) 按钮确认您的选择. (? 目标目录 ? 确定) SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

9 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx 6.2 组态 Web 服务器 ? 为组态 Web 服务器,需打开 CPU 1516F-3 PN/DP 的设备组态 (Device configuration). (? CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNDP] ? 设备组态) ? 选中 CPU,并在属性 (Properties) 中选择 Web 服务器 (Webserver) 菜单项. (? CPU_1516F ? 属性 ? Web 服务器) SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

10 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx ? 现在勾选 在该模块上激活 Web 服务器 (Activate web server on this module),并确认 安全提示. (? 在该模块上激活 Web 服务器 ? 确认) ? 勾选 激活自动更新 (Enable automatic update),为用户 Everybody 选择安全设 置.为该用户勾选所有可用的权限,并应用这些设置. (? ? ) 提示:可在此处创建多名不同的授权用户.每名用户分别需要一个密码. SCE 培训资料 | 博途 (TIA Portal) 模块 032-420,版本 2016/02 | 数字化工厂,DF FA 可供培训或研发机构自由使用.? Siemens AG 2016. 保留所有权利.

11 SCE_ZH_032-420 Diagnostics via Webserver_S7-1500_R1508.docx ? 通过释放权限,会为用户 Everybody 自动分配 A........