编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-09-21
三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.

whsxdl.com

1

邮箱:whsxdl@126.com SXDR-L 全自动电容电流测试仪 尊敬的顾客 感谢您购买本公司 SXDR-L 全自动电容电流测试仪. 在您初次使用该仪器前, 请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器. 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品, 因此您所使用 的仪器可能与使用说明书有少许的差别. 如果有改动的话, 我们 会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后 服务部联络,我们定会满足您的要求. 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔 测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危 险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的 任何其它产品受到损坏.为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围 内使用. 三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.whsxdl.com

2

邮箱:whsxdl@126.com 为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维修. 使用适当的电源线.只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线. 正确地连接和断开.当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试 导线. 产品接地.本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地. 为了防止电击,接地导体必须与地面相连.在与本产品输入或输出终端连接前, 应确保本产品已正确接地. 注意所有终端的额定值.为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定 值和标记.在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步 了解有关额定值的信息. 请勿在无仪器盖板时操作.如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品. 使用适当的保险丝.只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝. 避免接触裸露电路和带电金属.产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位. 在有可疑的故障时,请勿操作.如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行 检查,切勿继续操作. 请勿在潮湿环境下操作. 请勿在易爆环境中操作. 保持产品表面清洁和干燥. DD安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法. 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法. 三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.whsxdl.com

3

邮箱:whsxdl@126.com 目录

一、产品的用途及特点

4

二、主要技术指标及使用条件

4

三、面板及各键功能介绍(图一)4

四、测量原理.5

五、配电网中 PT 接线方式及 PT 的变比

6

六、从变压器中性点测量配电网电容电流的方法―1PT 方式

12

七、使用方法.13

八、测量其他电压等级电网的电容电流

15

九、仪器检验和日常校准

16

十、测量实例.16 十

一、常见的故障及处理

20 三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.whsxdl.com

4

邮箱:whsxdl@126.com

一、产品的用途及特点 目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实 际是线路对地电容产生的电容电流.据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无 法自行息弧引起的. 因此, 我国的电力规程规定当 10kV 和35kV 系统电容电流大于 10A 时 (电缆线路为 30A) 时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对电容电流进行测量以做决定.另外,配电网的对地电容 和PT 的参数匹配不当产生 PT 铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生 PT 谐振及发生什么性质 的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值.传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外 加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点. 为解决这些问题,我公司与大专院校及试验研究院共同潜心研制,开发出 SXDR-L 型全自动电容电流 测试仪.该新型智能化测试仪直接从 PT 的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪 器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需 将测量线接于 PT 的开口三角端就可以测量出电容电流的数据.由于从 PT 开口三角处注入的是微弱的异频 测试信号,所以既不会对继电保护和 PT 本身产生任何影响,又避开了 50Hz 的工频干扰信号,同时测试仪 的输出端可以耐受 100V 的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏 PT 和测试仪,因而 无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠. 该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作 业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率.

二、主要技术指标及使用条件 1. 电容电流测量范围:1A~250A 0.3μF~125μF 2. 测量精度:1A≤I≤100A: ±(3%I+3 个字) 100A3kV->

6kV->

10kV->

35kV->

66kV. 选择系统线电压后,根据系统的 PT 实际接线方式和变比,短按 方式/测量 键循环选择测量方式: 3PT->

4PT->

4PT1->

3PT1->

1PT->

3PT. 其中: 电容电流测试仪 系统正在自检,请稍候・ ・ ・ 零序电压异常 测试回路开路 测试回路短路 三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.whsxdl.com

15

邮箱:whsxdl@126.com 3PT―3PT 接线方式一,组成开口三角的绕组电压为 100/3(V) ,PT 变比为 ;

3PT1―3PT 接线方式二,组成开口三角的绕组电压为 100(V) ,PT 变比为 ;

4PT―4PT 接线方式一,第四个 PT 的变比为 ;

4PT1―4PT 接线方式二,第四个 PT 变比为 . 1PT―在变压器中性点(或接地变中性点)上人为外接一个电压互感器(通常采用 10kV PT)进行测量 的方式,此10kV PT 的变比 . 图十八 6. 选择好电压等级和接线方式后,长按 方式/测量 键直到液晶屏显示如图十九. 图十九 在测试过程中如果零序电压发生异常增高现象,显示界面如图十五.如果测试线路开路,显示界面如 图十六;

测试线路短路,显示界面如图十七. 7. 这时仪器开始进行测量.测量完成后,液晶屏显示出所测系统的对地电容值和电容电流,结果如图二 十.在测量过程中,可随时按下 复位 键中断仪器的测试,回到原始的开机界面.长按 方式/测量 键进入到如图十八的界面. 图二十

八、测量其他电压等级电网的电容电流 由于该测试仪是从 PT 的二次侧测量系统的对地电容值,从而计算出系统的电容电流值,因此 PT 的变 比和 PT 的接线方式直接影响测量结果. 为了便于使用, 本仪器不是直接输入 PT 的变比, 而是通过选择 系 统电压 和 PT 的接线方式 来达到输入变比的目的.例如,选择 10kV 和 3PT1 的方式,则测试仪 默认 PT 的变比为 ,如果现场测量中 PT 的变比与测试仪的默认值不同,则必须经过归算 才能得到正确的测量结果.系统对地电容测量值的归算公式为: 测试系统配置 系统电压等级:10KV PT 接线方式:3PT 正在进行测量,请稍候・ ・ ・1 系统电压等级:10KV PT 接线方式:3PT 三相对地电容:10.00μF 系统电容电流:18.23A 10kV

3 /100=57.7 三新电力 行家首选 地址:武汉市东西湖区源源鑫工业园 售后服务热线:027-83375600

网址:www.whsxdl.com

16

邮箱:whsxdl@126.com 也就是说,真实的对地电容值等于测试仪显示值乘以一个修正系数,这个修正系数等于测试仪默认变 比和 PT 真实变比商的平方.得到电容值后就可以利用公式 计算出系统电容电流值. 使用 SXDR-L 型全自动电容电流测试仪可以测量中性点不接地的任意电压等级电网的电容电流,考虑 到仪器使用的方便性,本测试仪仅提供了配电网常见的电压等级(3kV,6kV,10kV,35kV,66kV)以供选 择,但本测试仪同样可以应用于其它电压等级的电网.这时,由于实际的 PT 变比与测试仪提供选择的变 比不同, 就存在一个测量结果归算的问题, 归算就是将测量结果乘以一个归算系数, 具体的归算方法如下: 选择一个与真实电网线电压等级 UZ 相近的 系统线电压 Un,测量方法和上述介绍的方法完全相同,根据 上述的归算公式就可以知道:将测量出的电容值乘以归算系数(Un/UZ)

2 就是所测系统真实的电容值,而 电容电流的真实值则是显示值乘以(Un/UZ) .例如,测量电压等级为 18.5kV 的发电机系统,由于本测试仪 没有提供 18.5kV 系统线电压供选择,可以在测试仪中选择 系统线电压 为10kV 进行测量,这时测试仪 则以 10kV 为默认值,而系统实际的 PT 变比是以 18.5kV 为基准的,因此必须将电容的测量结果乘以系数(10/18.5)

2 =0.292 后才是真实 的电容测量结果,电容电流的真实值则是显示结果乘以(10/18.5)=0.54.同样,也可以选择 系统线 电压 为35kV,但这时电容量的归算系数是(35/18.5)

2 =3.579,电容电流的归算系数是(35/18.5)= 1.892.

九、仪器检验和日常校准 为了确认 SXDR-L 型全自动电容电流测试仪是否正常,可以在 PT 不带电的情况下对测试仪进行检验和 校准.检验方法如下:取一个 10kV(其他电压等级亦可)的PT,在高压端接入一个已知电容量的电容(耐 压大于 100V 即可) ,将二次侧主绕组 a-x 端(电压为 100/

3 )与测试仪的电流输出端连接,即从 a-x 端 进行测量.选择测试仪的系统线电压为 10kV (如果 PT 是其他电压等级的,则选择相应的系统线电压) 、 方式为 1PT ,长按 方式/测量 键进行测量,如果测量结果和已知电容的电容量一致,说明该测试仪 是正常的,测量是准确的,可以用于现场测量.

十、测量实例 1. PT 高压侧中性点安装有高阻消谐器.

2002 年8月,在广西钦州供电局的刘屋变 10kV 系统电容电流测量. ⑴ 现象 用测试仪测量时,发现测量计数直到显示

18 才得到测量结果,显示结果为 0.76 微法,这个结果显然 不对.用传统的外接........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题