编辑: sunny爹 2019-09-22
1 内江市东兴区环境保护局 内东区环函[2014]78 号 关于内江仁康精神病医院二级专科医院环 境影响报告书的批复 内江仁康精神病医院: 你单位报送的 《内江仁康精神病医院二级专科医院环境影响 报告书》 (以下简称报告书)收悉.

经研究,批复如下:

一、内江仁康精神病医院位于内江市东兴区滥菊蚴だ

92 号、154 号,租用内江市东兴区滥局行奈郎涸皆悍课. 建设项目主要内容:项目占地面积2467.89 O,建筑面积3800 O, 设置床位70 张,设置内科、外科、精神科(含精神专业、精神卫生 专业、精神康复专业) 、医学检验科(含临床体液、血液专业、临床 化学检验专业) 、医学影像科(含X 线诊断专业、超声诊断专业、脑 电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业)等科室,不设置生物 实验室、煎药室、牙科、传染病房和外科手术室. 本项目在认真落实报告书中提出的各项污染防治综合处置 措施,并严格执行建设项目环保"三同时"制度后,对环境影响 不显著. 因此, 我局同意你单位按照环境影响报告书所列建设项

2 目的地点、性质、规模、采用的医疗方式、环境保护对策措施及 下述要求进行项目建设.

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

(一)施工期应重点做好的工作

1、项目施工期应加强施工管理,合理安排施工时间,合理 布设施工区域,尽量降低对周围环境敏感点的影响.

2、施工废水经隔油池、沉淀池沉淀处理后循环利用,不外 排;

施工人员生活污水依托原有设施进行处理.

3、各类施工机械使用清洁能源作燃料;

各类建筑材料、水泥、砂石等临时储存场所要采取防雨淋等措施;

水泥搅拌、砂石 装卸等施工扬尘要严格采取有效防尘抑尘措施;

装饰工程要求选 用符合环保要求的材料,减少装修废气排放.

4、实行规范施工、分时段作业.合理安排施工、运输时间, 午休和晚上22∶00至凌晨7∶00禁止施工,严格控制产生噪声的 机械和运输车辆的作业时间, 对部分高噪声小量体设备 (如空压 机)安装隔声罩,确保场界噪声达到《建筑施工场界噪声排放标 准》 (GB12523-2011)的要求,减轻对周边环境的影响.

5、固体废物处置措施:一是施工过程中产生的废弃钢材、 木材等下角料尽量综合利用,不能利用的分类回收送废品回收 站. 二是不可利用的建筑垃圾送至政府指定地点. 三是施工人员 的生活垃圾经收集设施收集后,由环卫部门统一处理.

(二)运营管理中应重点做好的工作

3

1、确保环保设施与主体工程同时进行建设;

建立环境管理 机构,并建立环保档案;

落实项目环保措施及投资,加强项目环 境保护处理设施的维护和管理,保证各类环保设施的正常运行.

2、废水污染防治措施.项目采用彩色多普勒成像仪进行数 字成像, 无洗相废液产生;

项目化验室废水设置收集缸单独处理 后与经隔油池处理后食堂废水及其他废水一起进入医院污水处 理系统进行达标处理后排放, 滥菊蛭鬯沓Ыǔ珊, 项目废 水经预处理达标后进入场镇污水管网.

3、废气污染防治措施.医院检验科少量检验废气采取通风 换气处理, 医院浑浊空气及药剂味采取紫外线消毒、 喷洒消毒水、 自然通风和机械通风处理, 医院废水处理系统废气采取废水处理 系统设置地埋式、 全封闭结构, 柴油发电机废气经自带发电机尾 气处理设施处理后送至楼顶排放;

锅炉、食堂使用天然气,锅炉 废气经8m排气筒排放, 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排 放.

4、噪声治理措施.项目采用低噪声设备,采取减震、消声、 加强管理等综合降噪措施降低噪声对外环境的影响.

5、 固废防治措施. 医疗废物暂存室设置5个医疗废物专用手 机箱, 医疗废物暂存间地面及墙均做防渗处理, 医疗废物每天清 运和清洗, 并设置紫外线灯管消毒系统, 医疗废物送泸州市保健 医疗废物处理有限公司处理;

药品废包装材料外售废品回收站, 过期药品由药品供应商退回厂家处理;

油烟净化器和隔油池废油

4 定期交有处理资质的单位处理;

废活性炭收集后由厂家回收处 置;

消毒处理后污泥及格栅渣交有资质单位处理;

生活垃圾由环 卫部门同意清运处理.

6、风险控制措施:项目采取门诊部和住院部分开设置,防 止交叉感染, 并定期消毒;

对可能的流行病传染病人, 及时隔离, 立即报告上级主管部门, 转入专业专科医院处理, 并做好消毒和 防疫工作;

设置狂躁性病人专用病房, 病房安装防护设施和隔声 门窗;

项目设置废水事故池, 配置备用水泵和加强废水处理设备 维护管理和消毒管理,防治事故性废水未经达标处理排放.

三、 项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产使用的环保"三同时"制度.试 运行时须向我局提出试运行申请, 经同意后方可进行试运行. 在 试运行

3 个月内, 你单位须按规定程序向我局申请环境保护设施 竣工验收,经验收合格后,方可正式投产运行.

四、 本项目所在地块属 《内江新城滥咀橥鹏呶髂涎肪 产业园控制性详细规划》 远期二类居住用地, 待远期规划具体实 施时,你单位应按承诺服从规划安排,无条件实施项目搬迁.